Цитата(algushka @ 7.6.2017, 10:15)

Мы полагаем, что нужно выполнять проект согласно действующим нормам.
В настоящих нормах нет указания делать ДУ из ВЕСТИБЮЛЯ. А коридором данное помещение назвать нельзя по определению.
Это именно эвакуационный коридор для людей из лифтового холла, как справедливо отметил ув.
АмигоЦитата(algushka @ 7.6.2017, 12:05)

А разве при пожаре люди эвакуируются через лифты?
Нет, но по сигналу о пожаре (в т.ч. на 1-ом эт.) все лифты перестают управляться находящимися в них пассажирами, автоматически опускаются на 1-й эт., двери открываются. Люди должны выйти из лифтов, попадают в ЛХ и по эв. коридору/вестибюлю наружу.
Цитата(algushka @ 7.6.2017, 10:15)

Цитата(ИОВ @ 6.6.2017, 23:38)

Сожалею, что Вы не понимаете, что для зданий высотой более 28 м указания п. 7.3 вообще не применимы.
Почему?
Хотя бы потому, что в таких зданиях д.б. по нормам незадымляемые ЛК, шахты лифтов должны обеспечиваться подпором - тут и и выполняем указание п. 7.1 о недопустимости утройства ПД без ДУ.
Цитата(algushka @ 7.6.2017, 10:15)

Просто в разных экспертизах и разных регионах по разному принимают решения.
К сожалению, это действительно так! Вот только к нормам и физике пожара это не имеет никакого отношения - налицо довольно распространённая малограмотность всех причастных (проектировщик, пож. инспектор и т.п.)
Цитата(algushka @ 7.6.2017, 10:56)

Я думала если есть положительное заключение экспертизы и выполнено согласно проекту, то вопросов при приемке не будет...
Т.е. если Вы в своём проекте указали
2х2 = 5, а невнимательный или безграмотный эксперт с этим согласился, то так тому и быть?
Система устроена так, что эксперт не несёт практически никакой ответственности за качество своей работы. А вот пож. инспектор отвечает по Закону за то, что поставил свою подпись при несоответствии здания действующим пож. нормам. И ему
по фигу, что там написал в Заключении какой-то эксперт, если в этом здании нарушены нормы пож. безопасности.