Цитата(dvortsov @ 8.12.2016, 15:37)

Уже и эпюры давлений приложил. Эх. Повторюсь. Насос стоит во внутреннем контуре на подаче, или тем паче, на обратке. Напоры складываются. Даже если сетевой перепад 10 метров, а насос дает один то на обратке будет 11 за вычетом потерь на внутреннем контуре. А они всегда меньше напора насоса (ну если система вообще работает, конечно)
Да нет, имеем пример из личной практики:
смесительный двухходовой, зима -20-25 примерно, сеть должна быть где-то 110, а в сети только 90...
контроллер, пытаясь дать в систему отопления 95, открывает клапан "донемогу". А шайбы на узле и регулятора перепада нетути... Приходим в узел и слышим, как ТН из сети (8/6 бар) с гулом фигачит прямо в СО, теплосчетчик фиксирует нереальный расход.. И бедный UPS50-...
Но, как ни странно - весь дом доволен

Дельта на ТП 5 градусов )))
PS: ТСЖ шайбу не от хорошей жизни снимало

, т.к. расчетный для шайбы перепад был гораздо больше.