ВРЕДНАЯ
читала, именно от камер расстояние не нашла
Машинист
Цитата(ВРЕДНАЯ @ 19.1.2012, 8:30) *
читала, именно от камер расстояние не нашла

А спорим, не читали ? rolleyes.gif
Если бы читали - там таблица есть, Б.3 называется, где это все черным по белому написано. Приложения смотрите внимательно.
ВРЕДНАЯ
Ну вот опять сижу и читаю smile.gif и снова не нахожурасстояние от тепловых камер до фундаментов зданий sad.gif от каналов есть, а от камер нет sad.gif

у меня конечно есть проблемы со зрением, но надеюсь не настолько wink.gif
пожалуйста, ткните носом меня где это прописано smile.gif
Машинист
Таблица Б.3 - Расстояния по горизонтали от строительных конструкций тепловых сетей или оболочки изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке до зданий, сооружений и инженерных сетей

камера - строительная конструкция. так же, как и канал.
ВРЕДНАЯ
Вот я балбес bang.gif
называется смотрю в книгу, вижу фигу smile.gif
спасибо Вам
Geeft
Если кому нужно, вот подборка нетиповых строительных решений тепловых камер.
Медведица
поздравляю вас всех вы мусолите чертежи 2007года
неужели с тех пор никто не подарил ничего нового?
Медведица
чтобы извлечь картинки из doc
применяйте в Word сохранить как HTML
mihailpto
Нужно ли предусматривать треногу в тепловых камерах?
nik4t
Это та, что на отрытый люк ставится?
...да просят если, можно и заложить... копеечное дело, вроде.
davydov-74
тепловые камеры можно посмотреть на http://energoresurs.spb.ru/teplovye-kamery
Хбу
Вот такой вот возник вопрос, можно ли установить тепловую камеру под проезжей частью. СНиП носом вывозил, не нашёл ни подтверждения, ни опровержения. Мне лично идея кажется очень плохой и опасной, моему начальнику - наоборот. Подскажите, пожалуйста, где можно хоть что-нибудь найти на этот счёт?..
Машинист
Отчего же нельзя - усиленные перекрытия с тяжелыми люками и вперёд.
Вот только надо ли - для этого мало носом вывозить снип. Надо такие решения чувствовать и принимать, сто раз подумав.
Прежде всего, что за камера и что за проезжая часть? конкретизируйте это. И немного разверните позицию свою, и если получится - и начальника. Что пугает вас, и что так нравится ему?
Я бы, например, никогда и ни за что так делать не стал, потому что это сплошной геморрой впоследствии.
НО. И тут начинаются всякие "но". Случай может быть крайний - типа больше некуда и никак. Проезжая часть может быть разной - или это центральный городской проспект, или технологический проезд к какому-нибудь пункту приёма стеклотары?
В общем, пока как-то так получается. Больше вопросов, чем ответов.
испытатель
Если задвижки большого диаметра, перекрытие должно быть съемным, а так-то сплошь и рядом.
Татьяна Удальцова
Цитата
СНиП носом вывозил

Надо было не носом "возить", а глазами читать:
Цитата
1 Заглубление тепловых сетей от поверхности земли или дорожного покрытия (кроме автомобильных дорог I, II и III категорий) следует принимать не менее:
а) до верха перекрытий каналов и тоннелей - 0,5 м;
б) до верха перекрытий камер - 0,3 м;
в) до верха оболочки бесканальной прокладки 0,7 м. В непроезжей части допускаются выступающие над поверхностью земли перекрытия камер и вентиляционных шахт для тоннелей и каналов на высоту не менее 0,4 м;


А в таблице указано
Цитата
До верха дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования I, II и III категорий - 1.0 м


Но при этом конструкция камер и их перекрытий должна быть рассчитана на соответствующую нагрузку. Это уже забота проектировщика строительной части сетей.

Цитата
Если задвижки большого диаметра, перекрытие должно быть съемным

Более корректно - должны быть монтажные проемы. Конечно, эксплуатация любит с любых камер, и без больших задвижек, просто сорвать перекрытия - так же удобнее. Вот только восстанавливать как положено не любят - "а чо, потом опять ломать будем".

Хотя конечно предусматривать камеры на проезжей части надо всячески избегать.
испытатель
В местах плотной городской застройки трассировка вне проезжих частей - скорее исключение. Правда, если имеется возможность, специально под камеры, пытаются подогнать горизонтальные компенсаторы с выходом в камеру за пределами проезжей части, но это уже "пилотаж 1 класса".
nik4t
Цитата(испытатель @ 28.1.2014, 18:49) *
...Правда, если имеется возможность, специально под камеры, пытаются подогнать горизонтальные компенсаторы с выходом в камеру за пределами проезжей части...

Откуда Вы это знаете? У Вас где-то тоже так? Давно? rolleyes.gif
АБорисыч
Цитата
Вот такой вот возник вопрос, можно ли установить тепловую камеру под проезжей частью

Дорога дороге рознь.
Местные проезды камеры сплошь и рядом, а вод под каким нибудь КАДОМ я бы не советовал)))
*Sasha*
Цитата(АБорисыч @ 29.1.2014, 10:57) *
Дорога дороге рознь.

МОЭК стал писать в тех условиях, что устройства камер под дорогами - запрещено. Наверное как раз на тот случай если кто подумает про рознь.
АБорисыч
Цитата
МОЭК стал писать в тех условиях, что устройства камер под дорогами - запрещено.

Под всеми?
*Sasha*
Цитата(АБорисыч @ 29.1.2014, 11:41) *
Под всеми?

Дословно:
"При разработке проекта и строительства не допускать размещение тепловых камер и смотровых люклв тепловых сетей на проезжей части."
испытатель
Цитата(nik4t @ 28.1.2014, 20:45) *
Откуда Вы это знаете? У Вас где-то тоже так? Давно? rolleyes.gif

rolleyes.gif После начала массовых реконструкций, в связи с появлением денюшек на оную.
Но истинный шедевр - это поднятый на проезжей частью оголовок камеры с вертикальной разметкой - черно белой зеброй, типа с какой стороны объезжать. Все сфоткать собираюсь, но руки не доходят.
dina
helpsmilie.gif
Мне нужен типовой чертеж разрез тепловой камеры ТК З диаметр 162. помагите
заранее благодарна
Анна Скопенко
Подскажите, пожалуйста, нормы проектирования или состав оборудования для тепловой камеры глубиной 10 м, размеры 15х15м
Solarinfo
Коллеги, поделитесь конструкцией шахты опуска.
nikishkov
Цитата(Solarinfo @ 7.5.2015, 16:31) *
Коллеги, поделитесь конструкцией шахты опуска.


У вас шахта опуска откуда и куда?. Конструкции бывают разные - с поверхности земли в канал, с бесканальной прокладки в канал, из канала в канал.
смотрите альбом Мосинжпроекта ППЧ 2-97
Solarinfo
Спасибо. Там все необходимое нашел.
erozganova
Добрый день. Ситуация следующая: есть тепловая камера на магистральной тепловой сети. От нее расходятся магистрали на два микрорайона. По ТУ в камере должны быть установлены регулирующие клапаны "Данфосс" бессливного типа на эти микрорайоны. Не могу понять, для чего они там? Ведь регулирование будет осуществляться в тепловых пунктах зданий.
nik4t
Вариант:
-"подпирающие"
- ограничивающие "избыточное" давление для всего микрорайона.
и т.п.
erozganova
Спасибо за ответ smile.gif
Труля
Доброго дня, подскажите, есть ли какие то правила при реконструкции камеры. При обследовании и согласовании решили делать только замену перекрытия, но нужно сделать очистку камеры и восстановление защитного покрытия... где об этом можно прочитать? может какой то норматив есть
nik4t
Цитата(Труля @ 14.9.2016, 13:26) *
Доброго дня, подскажите, есть ли какие то правила при реконструкции камеры. При обследовании и согласовании решили делать только замену перекрытия, но нужно сделать очистку камеры и восстановление защитного покрытия... где об этом можно прочитать? может какой то норматив есть

Ничего отдельного, про реконструкцию именно камеры нет.
Что за восстановление защитного слоя.
sanja_k
Здравствуйте! Прошу совета:
Я проектирую ТС ( в ППУ- изоляции в мжб канале)для больницы от котельной, которая находиться на территории больницы но огорожена забором.
У котельной (в 1 м) устанавливается УТ для слива воды из ТС и котельной.
- Необходимо ли и сбросной колодец из УТ устанавливать в ограждение ?
- Высоту УТ надо делать 2м?
- какое расстояние между трубами в ППУ-изоляции надо принимать в канале и на какие опорные подушки ставить опоры при Ду менее 100 мм? ОП-1 или что-то другое?
sanja_k
[quote name='sanja_k' date='19.9.2016, 2:44' post='1237317']
Здравствуйте! Прошу совета:
Я проектирую ТС ( в ППУ- изоляции в мжб канале)для больницы и автогаража от котельной, которая находиться на территории больницы но огорожена забором. Прохожу экспертизу.
У котельной (в 1 м) устанавливается УТ для слива воды из ТС и котельной.
- Необходимо ли и сбросной колодец из УТ устанавливать в ограждение ?
- Высоту УТ надо делать 2м?
- какое расстояние между трубами в ППУ-изоляции надо принимать в канале и на какие опорные подушки ставить опоры при Ду менее 100 мм? ОП-1 или что-то другое? Установку труб на опры а не в/на песок- требование экспл. организации.
- какие трубы применить для гвс ? оцинкованные эксперт предварительно не хочет. Предлагает нержавейку....
- также эксперт против П-образных компенсаторов (без ссылки на НТД). Не знаете почему? Предлагает сильфонные компенсаторы, а ведь их надо обслуживать и место в камере предусматривать.... И как они по надежности?
Kirya
Привет. Подскажите, кто проектирует, в каких программах создаются такие чертежи?
Swift
Здравствуйте! "Такие" - это какие такие?
Обычный чертеж автокада.
Kirya
Цитата(Swift @ 21.2.2017, 9:03) *
Обычный чертеж автокада.

100%? Может есть вариант попроще? Типа конструктора, где собираешь из элементов узел и программа автоматически сделает любые сечения.
Ведь это откровенных гимор делать такие чертежи заменяя кульман автокадом.
nik4t
Цитата(Kirya @ 21.2.2017, 10:29) *
100%? Может есть вариант попроще? Типа конструктора, где собираешь из элементов узел и программа автоматически сделает любые сечения.
Ведь это откровенных гимор делать такие чертежи заменяя кульман автокадом.

Нет никакого гемора.
Обычный чертеж.
Хороший и наглядный.
половина начерченного это обычные блоки, которые появляются у любого чертежника со временем.
Kirya
Okay.
Кто не жадный и готов поделиться блоками?
экспорт
в основе тех чертежей
стандартные чертежи с именами

ТС-01-03-2(альбом стр.7).dwg
и 1 образец прилагаю

у всех есть альбом 2006 года
и возможно есть на форуме
и возможно есть новее
Mishan13
Ради бога, не надо учить молодежь плохому. Зачем Вы рекламируете эти безвкусные и самое главное безграмотные чертежи ТС-01-03......! К тому же, между данным чертежом и чертежом в вопросе временная яма глубиной лет 15.
экспорт
все должны знать откуда в проектах ТС
первоисточники многих чертежей ТС
когда в нескольких разных проектах ТС
внезапно очень похожие элементы ТС
и очевидна эволюция чертежей ТС
nik4t
Цитата(Mishan13 @ 23.2.2017, 12:42) *
Ради бога, не надо учить молодежь плохому. Зачем Вы рекламируете эти безвкусные и самое главное безграмотные чертежи ТС-01-03......! К тому же, между данным чертежом и чертежом в вопросе временная яма глубиной лет 15.

Про яму верно)
Юлиана
Пожалуйста поделитесь чертежом камеры внутренние размеры 1900х2200х2100h. Не могу сложить по рядам. В нормали тепловых камер камера на 4 входа труб, а мне надо на 1 Блоков не хватает. В нормали Н -029-01 блоки Ф-С4-4шт и ФС-4-8 20 шт.
экспорт
"поделитесь чертежом камеры" своей сначала
Юлиана
Заложена в проекте типовая по нормали,прикладываю и нормаль и нашу камеру, заложенную в смету,а как построить с 1 входом,трубы выходят из перекрытия. Такой проект
экспорт
малые камеры ТС
Юлиана
Спасибо большое.буду разбираться