Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Гидравлическое сопротивление терморегулятора
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Страницы: 1, 2, 3
txt

Цитата
- С чего Вы решили что в гидрострелке происходит "увеличение расхода в подачу СО"? Ничего такого само по себе не происходит. Расход также Вы сами проектируете какой должен быть. И опять тут гидрострелка не при чём.


Цитата
2. Далеко не всегда. Например, гидрострелку приходится ставить, если котловой насос не даёт необходимого расхода при проектном напоре.


Каким тогда образом гидрострелка влияет на расход?
Inchin
Цитата(txt @ 9.12.2017, 13:03) *
Каким тогда образом гидрострелка влияет на расход?

Гидрострелка на расход никак не влияет. Влияют насосы. Но их нужно часто гидравлически разделять между собой, например, сделав первый этаж от одного насоса, а второй этаж от другого насоса (т.е. разными контурами).

Вот тогда и нужен гидравлический разделитель, как правильно гидрострелка и называется.

Пример. Котловой насос может дать расход 1 м3 с напором 1,5 м.в.ст. А для системы под выбранный тепловой график требуется расход 2 м3. От котлового насоса такой расход не получить. Тогда ставится гидроразделитель, а после него более мощный (чем котловой) насос, могущий дать при напоре 1,5 м.в.ст. расход 2 м3. Либо два и более насосов, если после гидроразделителя требуется несколько контуров.
txt
Цитата
Гидрострелка на расход никак не влияет. Влияют насосы. Но их нужно часто гидравлически разделять между собой, например, сделав первый этаж от одного насоса, а второй этаж от другого насоса (т.е. разными контурами).

Гидрострелка устанавливается, по возможности ближе к распред. коллектору, когда на ответвлениях стоят цирк.насосы отопления, так как каждый насос будет увеличивать общее давление в коллекторе, т.е. будет взаимное влияние цирк. насосов. Гидрастрелка в этом случае делает эти цирк. кольца по веткам на коллекторе гидравлически независимыми (правда я не понимаю саму физику процесса, но суть как я понял такова)...

Цитата
Пример. Котловой насос может дать расход 1 м3 с напором 1,5 м.в.ст. А для системы под выбранный тепловой график требуется расход 2 м3. От котлового насоса такой расход не получить. Тогда ставится гидроразделитель, а после него более мощный (чем котловой) насос, могущий дать при напоре 1,5 м.в.ст. расход 2 м3.

Такая ситуация возникает только при неверно подобранном котловом насосе ?

Inchin
Цитата(txt @ 9.12.2017, 16:13) *
Гидрострелка устанавливается, по возможности ближе к распред. коллектору, когда на ответвлениях стоят цирк.насосы отопления, так как каждый насос будет увеличивать общее давление в коллекторе, т.е. будет взаимное влияние цирк. насосов. Гидрастрелка в этом случае делает эти цирк. кольца по веткам на коллекторе гидравлически независимыми (правда я не понимаю саму физику процесса, но суть как я понял такова)...

Вот просил правильно применять термины. Ну ведь смешно звучит выделенная и подчеркнутая часть фразы!

И не делает гидрострелка независимыми кольца. Делает контуры. Да и то не полностью, ибо взимовлияние насосов на разных контурах гидрострелки (коллекторной группы) на самом деле имеется и должно учитываться.
Но про гидрострелку с коллекторной группой в двух словах объяснить подробно невозможно.

Цитата(txt @ 9.12.2017, 16:13) *
Такая ситуация возникает только при неверно подобранном котловом насосе ?

Котловой насос бывает уже встроен в котел производителем. Как это обычно в настенных котлах, например. И тогда его обычно не подбирают и не меняют. А при необходимости ставят гидрострелку и доп.насосы. Либо проектируют систему так, чтобы встроенный котловой насос смог обеспечить необходимый напор при необходимом расходе.

Вот ниже график характеристик насоса котла Бакси уже с учётом влияния сопротивления теплообменника. Вот и проектируйте систему так, чтобы сопротивление системы при расчетном расходе было примерно как у встроенного насоса. А при динамическом расходе в системе, устанавливайте еще и внешний перепускной клапан, если хотите добиться постоянства напора на источнике тепла и пропорциональности работы радиаторных термоклапанов и отсутствия шума в них.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Например. 2,7 м.в.ст. при расходе 1 м3 (смотрите график выше).

И опять же для примера. Показанный насос не сможет дать Вам расход 1,2 м3, если сопротивление системы при этом расходе будет больше, чем 1,8 м.в.ст.
Inchin
Цитата(Inchin @ 9.12.2017, 16:57) *
Вот ниже график характеристик насоса котла Бакси уже с учётом влияния сопротивления теплообменника. Вот и проектируйте систему так, чтобы сопротивление системы при расчетном расходе было примерно как у встроенного насоса.

Не успел отредактировать опечатку. Прошу читать так выделенный текст:

"чтобы сопротивление системы при расчетном расходе, было как НАПОР у встроенного насоса"
txt
Цитата
Котловой насос бывает уже встроен в котел производителем. Как это обычно в настенных котлах, например. И тогда его обычно не подбирают и не меняют. А при необходимости ставят гидрострелку и доп.насосы. Либо проектируют систему так, чтобы встроенный котловой насос смог обеспечить необходимый напор при необходимом расходе.


но каково взаимное влияние насосов (насос котла и цирк насос ) до гидрострелки и после? т.е. цирк.насос СО мы подбираем так, как будто котлового насоса нет? (Рисунок 1)

Цитата
Не делает гидрострелка независимыми кольца. Делает контуры.

то есть ответвления от коллектора подача и обратка со своим насосом? (Рисунок 2)
Inchin
Цитата(txt @ 9.12.2017, 18:11) *
1. но каково взаимное влияние насосов (насос котла и цирк насос ) до гидрострелки (ГР) и после? т.е. цирк.насос СО мы подбираем так, как будто котлового насоса нет? (Рисунок 1)

2. то есть ответвления от коллектора подача и обратка со своим насосом? (Рисунок 2)

1. При правильно подобранном ГР, взаимовлияние вторичного и первичного контуров ГР практически отсутствует. Т.е. насос вторичных контуров подбираем, как будто котлового насоса нет.
Взаимовлияние есть намного больше, между насосами (контурами) на коллекторе после гидрострелки, т.е. во вторичном контуре. Это взаимовлияние зависит от сопротивления ГР, патрубков к коллектору и диаметров коллекторов.

2. Для примера смотрите на насосные группы установленные на коллекторе после ГР на рисунке ниже.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Обратите внимание на то, что массовый расход в первичном контуре ГР равен сумме масс.расходов во вторичном контуре ГР.
txt
Благодарю!

Если мы ставим один цирк.насос для работы вторичного контура , а напора встроенного насоса не хватает (мы воспринимаем его так, как будто его нет), то верно ли стоит этот насос :


https://yadi.sk/i/tbRG0Wun3QUwFk

Или же все таки в любом случае требуется установка циркуляционных насосов по веткам - этих (выделено фиолетовой рамкой)?

https://yadi.sk/i/0vMgx-Lf3QUwoW


txt
Цитата
Обратите внимание на то, что массовый расход в первичном контуре ГР равен сумме масс.расходов во вторичном контуре ГР.

Это обеспечивается гидрострелкой, или это необходимо обеспечить расчетами?
Inchin
Цитата(txt @ 11.12.2017, 5:26) *
Это обеспечивается гидрострелкой, или это необходимо обеспечить расчетами?

Конечно расчётами, с учетом гидравлических характеристик ГР (зависит от Kv ГР).
Обычно соотношение расхода первичного контура к расходу вторичного контура рассчитывается как 1 к 1, или 1,2 к 1. Либо в промежутке между этими значениями.

П.С. Написал дополнительно Вам в личку.
txt
Цитата(Woodcuter @ 14.11.2017, 0:10) *
1) Вы берете не менее 3кПа для термовентиля.
2) Вы берете не менее 0,3 от сопротивления вашей основной ветки - если на ней идет ручной балансир и 0,13 для автоматов.
Тоесть
У вас идет 10 веток с балансирами на магистрали.
Крайняя имеет сопротивление 50кПа (сама без балансира)
система балансируется ручниками - и того полный напор насоса будет:
50кПа - ветка
50*0,3 = 15кПа - балансир
50кПа - сопротивление магистрали до балансира
Итого = 115кПа + запас.


Пусть при описанных выше условиях также на всех приборах стоят термоклапаны. Получается что избыточное давление для балансира, как указано выше, 50*0,3 = 15кПа - балансир тогда получается это же избыточное давление в 15кПа будет и на всех термоклапанах ??? верно?
txt
Цитата
1) Вы берете не менее 3кПа для термовентиля.


Цитата
50кПа - ветка
50*0,3 = 15кПа - балансир
50кПа - сопротивление магистрали до балансира
Итого = 115кПа + запас.

то есть если в системе есть и балансир и термовентили на ветке , то сопротивление будет:
Итого = 115кПа + 3кПа + запас. = 118 кПа + запас

или же
Цитата
Итого = 115кПа + запас.
, т.е. в
Цитата
50*0,3 = 15кПа - балансир
уже входят 3кПа для термовентиля?
Woodcuter
Цитата(txt @ 8.1.2018, 12:46) *
то есть если в системе есть и балансир и термовентили на ветке , то сопротивление будет:
Итого = 115кПа + 3кПа + запас. = 118 кПа + запас

или же
, т.е. в уже входят 3кПа для термовентиля?



Наверное написал не совсем понятно. - Вообщем в том посте два разных вопроса было.

Один про минималку на термовентиле - тут уже для себя решаете сколько принимать - я всю жизнь принимал 3кПа - ни разу проблем не было.
Второй про общий напор системы.

Вцеллом не знаю о чем шла речь ранее - но тут 50кПа - уже включали сопротивление термоветиля. - так как если бы нет - то принималось бы 53*0,3 .... а не 50*0,3 smile.gif
Так как это минимальное 0,3 принимается от полного сопротивления контролируемого участка
txt
Woodcuter
Вас понял) Спасибо!
Woodcuter
Цитата(txt @ 5.1.2018, 2:48) *
Пусть при описанных выше условиях также на всех приборах стоят термоклапаны. Получается что избыточное давление для балансира, как указано выше, 50*0,3 = 15кПа - балансир тогда получается это же избыточное давление в 15кПа будет и на всех термоклапанах ??? верно?


Извините - пропустил сообщение - нет - задача была "условной" - но если ее рассмотреть в рамках "моей" задачи - то избыточное давление которое вам надо компенсировать = 50кПа - "сопротивление труб до 1-го прибора". Вы путаете "внешний" контур и "внутренний".
И если уже придераться - то понятное дело нельзя строить "внутренний" контур с собственным сопротивлением в 50кПа. (а если совсем придераться - то "нежелательно так делать" - разбивку на "внутренние" контура желательно делать по такому принципу = "Сброс давления на клапане с запасом, исключающем возникновение шума на термовентиля" (30-50кПа) - "минимальное принимаемое значение сопротивления термовентиля на последнем радиаторе" (3-10кПа) = Линейное сопротивление труб данного участка - и соотвественно размер данного участка. ( который вы в ручную можете в итоге менять играясь принципом подбора трубы (разное линейное сопротивление, не выходящее за рекомендуемые и уж тем более шумовые значения расхода)).
Тоесть если принять например - что у вас каждые 3м стоит радиатор то для условий 30кПа/3кПа 5кПа запаса для разных заданных сопротивлений получится разный размер веток:
Показано условно - для понимания "принципа"
для 100Па: (30-5-3)/6/0,1 = 37 приборов (+28% к типоразмерам труб (примерно усредненно) - и примерно + 50-70% к стоимости) (примерно -50% регулирующей арматуры)
для 150Па: (30-5-3)/6/0,15 = 24 приборов
для 200Па: (30-5-3)/6/0,2 = 18 приборов (-17% к типоразмерам труб (примерно усредненно) - и примерно - 30-50% к стоимости) (примерно +25% регулирующей арматуры)
Более точно понятно - может дать расчет 3-х разных схем под конкретный обьект, под конкретного производителя.

Есть еще масса ограничений которые "влияют" - но как правило я веду расчет под 150Па. (понятно что могу и "дальний" участок разжать под 100Па и на каком то коротком участке взять и 200Па - если это обосновано).
txt
Цитата(txt @ 4.1.2018, 12:48) *
Пусть при описанных выше условиях также на всех приборах стоят термоклапаны. Получается что избыточное давление для балансира, как указано выше, 50*0,3 = 15кПа - балансир тогда получается это же избыточное давление в 15кПа будет и на всех термоклапанах ??? верно?

Мда, тут ерунду сморозил)

в любом случае получил ответ на этот вопрос:
Цитата
Вцеллом не знаю о чем шла речь ранее - но тут 50кПа - уже включали сопротивление термоветиля. - так как если бы нет - то принималось бы 53*0,3 .... а не 50*0,3 
Так как это минимальное 0,3 принимается от полного сопротивления контролируемого участка


по поводу:
Цитата
Более точно понятно - может дать расчет 3-х разных схем под конкретный обьект, под конкретного производителя.

Можете скинуть в личку?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.