Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: тонкослои на вторичном отстойнике
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Страницы: 1, 2
archiglasing
пытаюсь рассчитать вторичный отстойник с тонкослойным блоком. речь не о реконструкции. получается очень компактно. у кого есть опыт? на сколько можно уменьшить объем отстойника с помощью тонкослойных модулей. какие скорости потока в ячейке можно принимать? я про тонкослойные блоки, которые из сегментов собираются, шестиугольные такие...
miter
Если постоянно не промывать, будет только хуже
andrey R
Цитата(miter @ 16.11.2017, 16:17) *
Если постоянно не промывать, будет только хуже

А чтобы промывать, надо иметь резервные мощности. То бишь экономии объема тупо не получается. Зато можно хорошо навариться на поставке этих дурацких модулей при реконструкции. Но у ТС не реконструкция, тогда зачем?
archiglasing
размер ячейки 190х140 мм. все равно зарастет? а вообще теоретически какой эффект дает в части снижения времени отстаивания, сокращения объемов? хотя бы порядок цифр для ориентира.
miter
Цитата(archiglasing @ 16.11.2017, 22:45) *
размер ячейки 190х140 мм. все равно зарастет? а вообще теоретически какой эффект дает в части снижения времени отстаивания, сокращения объемов? хотя бы порядок цифр для ориентира.

Для ВО важен не объем, а площадь больше... Площадь сокращается довольно значительно, если только на цифры ориентироваться, рассчитать сами можете. Но это только пока модули чистые. Дальше они зарастают и начинают фонить. Рассказывали мне, что на каких-то маленьких сооружениях (а мне почему-то кажется, что у вас именно маленькие) ходил мужик с Керхером с такой длинной насадкой-штырем и каждую ячейку промывал. Правда стыки между ячейками все равно не промыть, они будут забиты илом, который начнет гнить.
andrey R
Цитата(miter @ 17.11.2017, 8:47) *
ходил мужик с Керхером с такой длинной насадкой-штырем и каждую ячейку промывал. Правда стыки между ячейками все равно не промыть, они будут забиты илом, который начнет гнить.

Ну да, а контура промывных вод нету, всё прёт на выход wink.gif
miter
Цитата(andrey R @ 17.11.2017, 11:08) *
Ну да, а контура промывных вод нету, всё прёт на выход wink.gif

Естественно laugh.gif
archiglasing
давайте по порядку, пожалуйста. вот я посчитал площадь мне нужную из расчета, упрощенно, 1 м3/м2. производители ламелий утверждают, что эквивалент площади тонкослойного отстойника складывается из горизонтальных проекций каждого яруса. при моем угле 60 градусов площадь сокращается в 5 раз!!!!! и мои требуемые 5 м2 превращаются в 1 м2?! не, чо, правда штоль??? про засирания верю. спасибо, что делитесь опытом. но хотелось бы с теорией разобраться для себя... для начала.

в конце концов промывать можно, пока нет притока стоков. да и контур тем более есть - от промывки затопленного биофильтра доочистки
miter
Цитата(archiglasing @ 17.11.2017, 13:42) *
правда штоль???

Не так все в лоб smile.gif Важна скорость движения жидкости сквозь блок. Если частица успеет осесть на слой прежде чем пройдет тонкослойный блок, тогда он будет работать.
Тут где-то была методичка с примерами расчетов узлов механической очистки, тонкослойные отстойники там тоже были.

А производителей не надо слушать почти никогда wink.gif
Цитата(archiglasing @ 17.11.2017, 13:42) *
затопленного биофильтра доочистки

А эти штуки взвешенными и нитритами фонят laugh.gif
andrey R
Цитата(archiglasing @ 17.11.2017, 13:42) *
мои требуемые 5 м2

Эт на какую производительность?

Цитата(miter @ 17.11.2017, 14:23) *
Тут где-то была методичка с примерами расчетов узлов механической очистки, тонкослойные отстойники там тоже были.

Дык целая книжка есть про расчёт тонкослойных отстойников. Автора от не помню, к сожалению
miter
Цитата(andrey R @ 17.11.2017, 14:31) *
Автора от не помню, к сожалению

Демура. Но методичка проще намного smile.gif Гудков ее автор, если не ошибаюсь
archiglasing
везде примеры расчета первичного отстойника. всегда интересовала гидравлическая крупность активного ила. зрелого. правильно ли я понимаю, что при скорости восходящего потока больше гидравлической крупности осаждения не будет?
miter
Цитата(archiglasing @ 17.11.2017, 15:31) *
всегда интересовала гидравлическая крупность активного ила.

Находил в интернете цифру 1 мм/с. Иногда пишут до 1,5-1,7 мм/с. Так что примерный диапазон 0-1 мм/с в зависимости от настроения индекса smile.gif
Цитата(archiglasing @ 17.11.2017, 15:31) *
правильно ли я понимаю, что при скорости восходящего потока больше гидравлической крупности осаждения не будет?

Правильно. Поэтому важно учитывать поперечное сечение тонкослойного блока.

Но все-таки на вторичнике лучше не ставить. Не настолько критично площадь увеличится без них.
archiglasing
ага. прояснилось что-то. ушел считать. всем спасибо. впрочем если кому есть еще что сказать...
andrey R
Цитата(miter @ 17.11.2017, 15:49) *
Находил в интернете цифру

Вы что, вторичники по цифре из инета считаете? blink.gif
miter
Цитата(andrey R @ 17.11.2017, 16:16) *
Вы что, вторичники по цифре из инета считаете? blink.gif
Не вторичники считаю, а находил цифру гидравлической крупности ила. Чувствуете разницу? wink.gif А модули во вторичные не ставлю в принципе. По крайней мере, на при новом строительстве.
Цитата(archiglasing @ 17.11.2017, 16:03) *
впрочем если кому есть еще что сказать...

Все равно делайте размер отстойника как без модулей, имея в виду, что эксплуатация очень легко может просто выкинуть эти штуки, задолбавшись чистить.
andrey R
Цитата(miter @ 17.11.2017, 16:22) *
Чувствуете разницу?

Чувствую smile.gif Но всё же, как Вы их считаете, на какую крупность и как добытую? smile.gif
Сандугач
Добавлю свои 5 копеек. Делали как-то тонкослойники из нержавы, как и саму вторичку, кстати, в них предусматривали сквозной штырь, для передачи вибрации на тонкослойник... Мысль была -цеплять к штырю вибратор и включать его на несколько секунд в час, чтобы то что прилипло к пластинам сползло в осадочную зону... Толку мало... Всё уже всплывает, так как денитрификация уже даёт пузырьки... Режим менял, или мутит, или ил всплывает... Частоту вот... менять не получалось...
hop
Коллеги, добрый день!

Ну а если так - скажем, раз в три дня(точно установится в процессе ПНР методом ̶н̶а̶у̶ч̶н̶о̶г̶о̶ ̶т̶ы̶к̶а̶ итераций) прекращаем подачу на вторичник, затем быстро, решительно снижаем уровень в нём до дна(скажем, путём откачки в усреднитель), чтоб осадок без архимедовой поддержки под собственным весом сполз с ламелей, и продолжаем радоваться жизни дальше.
Будет профит или нет?
andrey R
Не сползет, только смывать струёй под напором
hop
Весь не сползёт, это да. Но м.б. это и не нужно? Достаточно если сползёт та часть, что была готова оторваться и плыть дальше загаживать доочистку.
Собственно, такой способ работает на тонкослойных сепараторах, применяемых в горнорудном обогащении. Там они высокие, более 6 метров, и узкие, сброс открыл и вода с рёвом ушла смывая с модулей весь осадок. Ну, вибратор ещё включается.
Активный ил конечно не порода, но и не тесто, которое только механически сдирать или кёрхером. Порода, кстати, если с глинкой, та ещё субстанция, но тем не менее слетает. Угол в этих сепараторах 67-72 градуса.
За мнение ваше спасибо, спорить не возьмусь, просто рассуждал.
andrey R
Цитата(hop @ 18.11.2017, 14:15) *
Активный ил конечно не порода, но и не тесто, которое только механически сдирать или кёрхером.

Не ил, биопленка. Прикрепленная к носителю.
hop
Где-то через месяц зайдут в ПНР очистные, запиленные одной почтенной* немецкой фирмой, там вторичник с тонкослойниками, а на хвосте скорый фильтр. Сам тоже с интересом жду, до этого опыта эксплуатации таких штуковин не имел. По результатам отпишусь.

* - почтенной - сказано с известной долей сарказма). Особого респекта коллеги из Европы даавно уже не вызывают...
Urchi_Purchi
В место ламелий и полок лучше там типа загрузки стерлитамакской сделать и тот самый контур промывки над приямком продумать, будет работать скорее всего.
Urchi_Purchi
Цитата(Сандугач @ 17.11.2017, 20:41) *
Добавлю свои 5 копеек. Делали как-то тонкослойники из нержавы, как и саму вторичку, кстати, в них предусматривали сквозной штырь, для передачи вибрации на тонкослойник... Мысль была -цеплять к штырю вибратор и включать его на несколько секунд в час, чтобы то что прилипло к пластинам сползло в осадочную зону... Толку мало... Всё уже всплывает, так как денитрификация уже даёт пузырьки... Режим менял, или мутит, или ил всплывает... Частоту вот... менять не получалось...


Можно попробовать ультразвуковую ретону, на конце штыря камертон. И вообще, если мутит, значит работает, надо дать рецикла!
miter
Цитата(andrey R @ 17.11.2017, 16:24) *
Но всё же, как Вы их считаете, на какую крупность и как добытую? smile.gif

Никак не считаю, ибо не сую тонкослойники во вторичники smile.gif Если уж сильно приспичит, поеду и замерю реальную скорость осаждения.

От кстати еще нашел в книге Оксаны Викторовны скорости осаждения в цилиндре. Понятно, что скорость уменьшается с уплотнением ила, но думаю как раз первые цифры (в первые несколько секунд, когда ил не уплотнился) будут релевантными. Получается 0,6-1 мм/с.

Цитата(Сандугач @ 17.11.2017, 18:41) *
Делали как-то тонкослойники из нержавы, как и саму вторичку, кстати, в них предусматривали сквозной штырь, для передачи вибрации на тонкослойник...

Одна фирма-поставщик рекомендует подводить под модули воздух и им сбивать ил... О результатах не знаю, не видел в работе.

Цитата(hop @ 18.11.2017, 14:15) *
Угол в этих сепараторах 67-72 градуса.

В аэротенках у загрузки угол 90 градусов и даже постоянная аэрация не сбивает с нее ил, зарастает иногда по самое не балуй laugh.gif Да и сам ил прекрасно крепится на вертикальные стенки емкостей...
andrey R
Цитата(miter @ 20.11.2017, 8:55) *
Никак не считаю, ибо не сую тонкослойники во вторичники smile.gif Если уж сильно приспичит, поеду и замерю реальную скорость осаждения.

От же ж хитрец smile.gif Я так понимаю, что для расчёта вторичника без тонкослоя гидравлическая крупность не нужна? Если только приспичит вдруг? biggrin.gif
miter
Цитата(andrey R @ 20.11.2017, 11:15) *
Я так понимаю, что для расчёта вторичника без тонкослоя гидравлическая крупность не нужна?

Неа, не нужна. Там иловый индекс wink.gif
hop
Цитата(miter @ 20.11.2017, 8:55) *
В аэротенках у загрузки угол 90 градусов и даже постоянная аэрация не сбивает с нее ил, зарастает иногда по самое не балуй laugh.gif Да и сам ил прекрасно крепится на вертикальные стенки емкостей...

Нам, рационалистам-бихевиористам, наросший где только можно ил как таковой не мешает rolleyes.gif
Вызывают озлобление лишь его отдельные представители, самовольно решающие покинуть места постоянной дислокации в направлении фильтров доочистки) И вот с этим волюнтаризмом мы никогда не смиримся, да! Работать на упреждение этих сепаратных настроений в иловых коллективах - наша первоочерёдная задача! Не мытьём - так стряхиванием!
Вообще-то я сторонник тотальной диктатуры и ратую за заключение всей без разбора микрофлоры в зоны с мембранными заборами.
miter
Цитата(hop @ 20.11.2017, 12:11) *
Нам, рационалистам-бихевиористам, наросший где только можно ил как таковой не мешает rolleyes.gif
Вызывают озлобление лишь его отдельные представители, самовольно решающие покинуть места постоянной дислокации в направлении фильтров доочистки) И вот с этим волюнтаризмом мы никогда не смиримся, да! Работать на упреждение этих сепаратных настроений в иловых коллективах - наша первоочерёдная задача! Не мытьём - так стряхиванием!
Вообще-то я сторонник тотальной диктатуры и ратую за заключение всей без разбора микрофлоры в зоны с мембранными заборами.

Главное чтоб было куда стряхивать biggrin.gif Вы, кстати, пробовали это делать? Жутко интересны результаты. С загрузки ил не стряхивается при всем желании, только шлангом
Мембраны жутко не нравятся заказчикам, когда им цену показываешь wink.gif А уж с той эксплуатацией, что располагают заки, мембраны года не проживут rolleyes.gif
hop
Цитата(miter @ 20.11.2017, 12:14) *
Главное чтоб было куда стряхивать biggrin.gif Вы, кстати, пробовали это делать? Жутко интересны результаты.

По порядку - Да. Нет. Мне тоже интересны, через месяц-полтора отпишусь, как обещал.
Цитата(miter @ 20.11.2017, 12:14) *
Мембраны жутко не нравятся заказчикам, когда им цену показываешь wink.gif А уж с той эксплуатацией, что располагают заки, мембраны года не проживут rolleyes.gif

Коллега, меня терзают смутные сомнения что вы лукавите wink.gif
Цена на систему MBR, скажем, на 150 кубов/сут, ничуть не дороже классики с доочисткой. А то и дешевле, всё зависит от конкретных "жаб-душителей" той или иной фирмы, это я вам точно-преточно говорю!
Эксплуатация же MBR не то что сложнее, а гораздо проще классики - главное не высушить мембраны, да чтоб дизайн был годный. Делать же надёжные мембранные системы научились давно в водоподготовке(эта часть в MBR не шибко от них отличается), биологическая же часть в эмбээре не столь требовательна к скиллу проектанта-технолога, ибо манёвры дозой ила и рециклом многое скомпенсируют.
Лично знаком с MBR, который работает третий год, к нему каждое утро заглядывает лишь "специально обученный" дядя Вася-дворник почистить корзину и волосяной фильтр, да раз в 10 дней приезжает пацан проконтролировать CIP мойку(бох ево знает зачем это нужно, так как регенты разводятся не чаще раза в месяц, а CIPом командует умный г-н Сименс). Раз в год мембраны вынимаются для спа-ванн off-line и депиляции(волосы таки достают, сбиваются таким "колтунчиком" в верхней части).
И да - на выходе рыбхоз кроме фосфатов, ибо с одной стороны экономят реагент, а с другой - сложно дозировать ровно столько сколько нужно - то не хватило и на выходе >0,2, то весь фосфор высадили и микробам не оставили. Так это на любых системах одинаково.
Так что, коллега, не соглашусь с вами, да-с, не соглашусь wink.gif
andrey R
Цитата(miter @ 20.11.2017, 12:11) *
Неа, не нужна. Там иловый индекс wink.gif

Который определяется расчётным путём исходя из среднебольничного алгоритма? smile.gif
hop
Директивно принимается равным 150см3/г(нормально же?!) и технолог утверждает - "Быть по сему!"
Ну а дальше уже всё делают вид что 150 - это есть данность свыше и сомнений быть никак не может) Также и с зольностью, и с константами полунасыщения и т.п. кинетикой)
Жаль что илу об этом сказать забывают)
andrey R
Цитата(hop @ 20.11.2017, 13:23) *
делают вид что

Так и я о том, но коллега всё никак не хочет признаться smile.gif
miter
Цитата(hop @ 20.11.2017, 13:03) *
Цена на систему MBR, скажем, на 150 кубов/сут, ничуть не дороже классики с доочисткой. А то и дешевле, всё зависит от конкретных "жаб-душителей" той или иной фирмы, это я вам точно-преточно говорю!

Я "точно-преточно" не очень понимаю, можно цифры? smile.gif

Цитата(hop @ 20.11.2017, 13:03) *
не столь требовательна к скиллу проектанта-технолога, ибо манёвры дозой ила и рециклом многое скомпенсируют.

О чем вы? Я еще ни разу не видел, чтобы на маленьком объекте кто-то умел замерять дозу ила (максимум объемную) и знал зачем нужны рециклы, кроме как "ил гнать в начало" laugh.gif

Цитата(andrey R @ 20.11.2017, 13:10) *
Который определяется расчётным путём исходя из среднебольничного алгоритма? smile.gif

Который прописан аж в СП tongue.gif

Цитата(hop @ 20.11.2017, 13:23) *
Директивно принимается равным 150см3/г(нормально же?!) и технолог утверждает - "Быть по сему!"
Ну а дальше уже всё делают вид что 150 - это есть данность свыше и сомнений быть никак не может) Также и с зольностью, и с константами полунасыщения и т.п. кинетикой)
Жаль что илу об этом сказать забывают)

На то и эксплуатация, чтобы держать технологические параметры в проектных рамках wink.gif
andrey R
Цитата(miter @ 20.11.2017, 14:12) *
Который прописан аж в СП tongue.gif

В СНиПе тоже много чего прописано было... и в пособии к оному, Вы ж по нему не считали, я надеюсь? smile.gif
Да и окромя этого, много чего в СП прописано, чтобы понять, какие цифры и для каких надобностей.
Но все ж привыкли по методичке wink.gif
Исходных данных нет, но методичка, она ж волшебная, ща мигом слабаем, а потом - СП плохой, невиноватая я cool.gif
hop
Цитата(miter @ 20.11.2017, 14:12) *
Я "точно-преточно" не очень понимаю, можно цифры? smile.gif

Извольте - имею ТКП на MBR 120-150 м3/сут (без усреднителя, но с СМР и ПНР) от нескольких разработчиков(российских и импортных, солидные компании - предварительная селекция была довольно жёсткая) - от 14,5 млн.руб до 22 млн.руб. Как в контейнерах, так и в павильоне из ЛМК. На 100 м3/сут имею ТКП от солидной российской компании(солидной, солидной - не сомневайтесь rolleyes.gif ) 10,5 млн. руб. в контейнерном исполнении. Все ТКП перелопачены мной лично и досконально, считал LCC.

Цитата(miter @ 20.11.2017, 14:12) *
О чем вы? Я еще ни разу не видел, чтобы на маленьком объекте кто-то умел замерять дозу ила (максимум объемную) и знал зачем нужны рециклы, кроме как "ил гнать в начало" laugh.gif

Дозу ил и возраст мои операторы(обычные слесаря, водитель и даже один юрист) определяют ежесуточно "на раз-два" - прибор вакуумного фильтрования ПВФ35/1 и анализатор влажности MX-50 освоить несложно. Сейчас вот хочу муфельную печечьку приобресть, чтоб ещё и зольность мониторить. Ничего сложного.

Цитата(miter @ 20.11.2017, 14:12) *
Который прописан аж в СП tongue.gif

На то и эксплуатация, чтобы держать технологические параметры в проектных рамках wink.gif

Дык и я о том же! clap.gif
Строгим голосом командую личному составу аэротенка - "Ил! Рравняйсь! СмииррнаА! Упал в отстойнике-отжался!"
Хоть бы кто-то хоть раз сказал - как же держать иловый индекс-то? rolleyes.gif
Но в ̶У̶с̶т̶а̶в̶е̶ СП прописано, да))
miter
Цитата(andrey R @ 20.11.2017, 14:40) *
В СНиПе тоже много чего прописано было...
Но все ж привыкли по методичке wink.gif

Цитата(hop @ 20.11.2017, 14:42) *
Дык и я о том же! clap.gif
Но в ̶У̶с̶т̶а̶в̶е̶ СП прописано, да))

У Вас есть другой вариант расчета и получения исходных данных при новом проектировании? Охотно гляну wink.gif

Цитата(hop @ 20.11.2017, 14:42) *
Извольте - имею ТКП...

Для правильной оценки нужно сравнивать ТКП одного поставщика smile.gif
Но даже тут у вас МБР на 20-40% дороже солидной классики wink.gif

Цитата(hop @ 20.11.2017, 14:42) *
прибор вакуумного фильтрования ПВФ35/1 и анализатор влажности MX-50 освоить несложно.

Буржуи. У нас если зак колбу на литр купил - уже успех. Обычно норовит бутылку пластиковую разлиновать biggrin.gif
H3O+
Цитата
в зоны с мембранными заборами
clap.gif Браво, hop! Исключение седиментации из параметров контроля - это ли не проявление высшего гумманизма по отношению к медленно растущим видам, а там и до анаммокса с циклом ФАО уже недалеко. Похоже, МБР становится таки НДТ, не прошло и 10 лет... ура! What is LCC? Life-cycle cost?
hop




Цитата(H3O+ @ 20.11.2017, 15:20) *
clap.gif Браво, hop! Исключение седиментации из параметров контроля - это ли не проявление высшего гумманизма по отношению к медленно растущим видам, а там и до анаммокса с циклом ФАО уже недалеко. Похоже, МБР становится таки НДТ, не прошло и 10 лет... ура! What is LCC? Life-cycle cost?

Приветствую Гидроксоний!
Да, она самая, и MBR очень даже неплохо выглядит если считать по-буржуйски. Получше классики. Экономия 80% на ФОТ при привлекательном CapEX и стабильном качестве - как раз то, что нужно.
miter
К сожалению, уговаривать приходится не вас, а заказчиков. А для них любые очистные - прямой убыток, поэтому стараются максимально скинуть цену (и на поставку, и на эксплуатацию), абсолютно не думая о будущем. Хотя я с трудом представляю переквалифицирование производства с соков на мясо laugh.gif
И на крупных очистных МБР тоже часто хорош за счет экономии площадей wink.gif
У нас (я умею в виду у нашей организации) 80% запросов - хозбыт. Там от МБР никакой выгоды.
hop
Что-то я с редактированием напутал, возвращаю пост.
Цитата(miter @ 20.11.2017, 15:11) *
У Вас есть другой вариант расчета и получения исходных данных при новом проектировании? Охотно гляну wink.gif

Нет. Достоверные данные при проектировании - это вообще главная проблема. И дело даже не только в том, что сток не мониторят, или мониторят бессмысленно. Сток может измениться радикально и по внешним причинам, например был цех по производству соков, стало невыгодно - линию продали, а стали фасовать рис, ещё через два года - пельменную линию с обваловкой мяса. И что - каждый раз перепиливать очистные?
"Не можешь изменить ситуацию - попробуй измениться сам©". Не можешь предугадать и управлять иловым индексом - сделай так чтоб перестал быть слишком уж существенным для эксплуатации. Не можешь угадать и управлять БПК - сделай систему вариабельной, чтоб она могла в широких пределах адаптироваться к изменениям. Всё это и даже больше позволяет MBR. Чем пытаться(практически безнадёжно) получить с зака точные исходные данные, чтоб загрузить их в GPS-X, WEST или STOAT, или какую свою самопальную программулину в Excel - не конструктивней ли пойти по пути повышения адаптивности системы? По мне так - ответ очевиден.
Цитата(miter @ 20.11.2017, 15:11) *
Для правильной оценки нужно сравнивать ТКП одного поставщика smile.gif
Но даже тут у вас МБР на 20-40% дороже солидной классики wink.gif

Нет уж, нахлебался я с классикой, и ещё нахлебаюсь, судя по сему. Со всеми этими песчаными фильтрами всяческих конструкций, отстойниками всяческих конструкций, с иловым индексом и т.п. "танцами с бубнами". MBR only. Нет и нет, и даже не уговаривайте! rolleyes.gif
Ваш подход разумен для боле-менее чего крупного, где не столько оборудование, сколько сооружения. А для бизнеса где стоки не свыше 300 м3/сут нужны другие решения.

andrey R
Цитата(miter @ 20.11.2017, 15:11) *
У Вас есть другой вариант расчета и получения исходных данных при новом проектировании? Охотно гляну wink.gif

Так не я ж утверждал, что на ровном месте без исходников можно КОС изваять, и рыбхоз на ём добывать smile.gif


hop
Цитата(miter @ 20.11.2017, 15:52) *
К сожалению, уговаривать приходится не вас, а заказчиков. А для них любые очистные - прямой убыток, поэтому стараются максимально скинуть цену (и на поставку, и на эксплуатацию), абсолютно не думая о будущем. Хотя я с трудом представляю переквалифицирование производства с соков на мясо laugh.gif
И на крупных очистных МБР тоже часто хорош за счет экономии площадей wink.gif
У нас (я умею в виду у нашей организации) 80% запросов - хозбыт. Там от МБР никакой выгоды.

Волею судеб я сейчас и есть самый настоящий зак, извольте меня любить и жаловать rolleyes.gif
И я хочу от вас надёжное за разумные деньги решение своих проблем со стоками, а не дополнительные проблемы с эксплуатацией и отмазки что вы всё посчитали по СП и СНиПу, а это мой сток какой-то не такой, и мои операторы виноваты в том, что не могут постигнуть процесс субстратного ингибирования и влияние рН на вторую стадию нитрификации.
Коллега, это не напрямую упрёк вам, а как представителю отрасли)
andrey R
Цитата(hop @ 20.11.2017, 16:05) *
не могут постигнуть процесс субстратного ингибирования и влияние рН на вторую стадию нитрификации.
Коллега, это не напрямую упрёк вам, а как представителю отрасли)

Гы biggrin.gif
90% представителей отрасли отродясь таких слов не слышали smile.gif ПокажутЪ Вам сертификат на установку, да и всё. И такие установки потребитель в основном и ставит, ибо дешево и сердито.
miter
Цитата(andrey R @ 20.11.2017, 16:22) *
90% представителей отрасли отродясь таких слов не слышали smile.gif ПокажутЪ Вам сертификат на установку, да и всё.

Так и среди заказчиков по пальцам пересчитать тех, кто хоть чуть-чуть разбирается, и копает глубже сертификатов. biggrin.gif
Urchi_Purchi
hop, тогда вам вопросы )) у вас пусконаладка от поставщика читаю тоже не решает? Вам всё равно, когда за поставку рассчитываться: на этапе поставки или на этапе завершения ПНР? И получалось ли вернуть наладку, при полной оплате за поставку?)
hop
Я буду по порядку)
Цитата(Urchi_Purchi @ 21.11.2017, 1:03) *
hop, тогда вам вопросы )) у вас пусконаладка от поставщика читаю тоже не решает?

Нет, не решает. Обычно на эту стадию закладывают процентов 10 от суммы контракта, и однажды мне поставщик признался, что с недополучением этих 10% они заранее смиряются, закладывая их в оборудование.
Цитата(Urchi_Purchi @ 21.11.2017, 1:03) *
Вам всё равно, когда за поставку рассчитываться: на этапе поставки или на этапе завершения ПНР?

Нет, не всё равно. Оплата как правило поэтапно. Сейчас я настаиваю чтоб окончательный расчёт должен быть не менее 25% от суммы контракта. Но тут дело в том, что я довольно хорошо владею экономикой производства оборудования очистных сооружений, и знаю сколько стоят насосы, АСУТП, ёмкости, мембраны и т.д., и потенциальных поставщиков урезониваю конкретными цифрами, и также я знаю что 25% - это примерно почти вся их прибыль от контракта, и если они мне не дадут результат - они сработают "в ноль", а с учётом санкций уйдут в минус. Честный и квалифицированный поставщик 25% вполне может себе позволить. Однако, и я не поставлю поставщика в безвыходное положение, если он не может справиться с азотной группой из-за того, что соотношение БПК к азоту менее, скажем, четырёх, а я в ТЗ не прописал дозирование чего-нибудь углеводного. В этом случае я очистные приму, и он получит свои деньги. А я посчитаю - что мне выгодней - платить штраф за нитраты или подливать глицерин или мелассу, и если второе выгоднее - поставлю копеечный бачёк с дозатором.
Цитата(Urchi_Purchi @ 21.11.2017, 1:03) *
И получалось ли вернуть наладку, при полной оплате за поставку?)

Что имеете в виду? Очистные в итоге купить, но не оплатить пэнээр если не получили результат? Такие случаи я знаю, но сам я в роли зака чуть больше года и личного опыта не имею. Надеюсь, что такого не случится, так как сам досконально вникаю в ТКП и заведомо неработоспособные решения просто не пройдут.
miter
Цитата(hop @ 21.11.2017, 12:32) *

Мистер hop, официально заявляю Вам, что Вы мечта, а не зак biggrin.gif

Как вы думаете, сколько у нас в стране заков с такими же знаниями и таким же подходом? Я вот вас первого такого вижу (точнее читаю).
А у меня вот недавно был локальный праздник - зак согласился на дополнительные анализы исходного стока biggrin.gif Я смог таки его убедить, что по двум разовым пробам промстока, сделанным в разные дни и отличающимся друг от друга в разы абсолютно по всем параметрам, невозможно запроектировать очистные сооружения. У меня на это (на убеждения) ушло две недели.
Urchi_Purchi
hop, благодарю за развернутый ответ. Ситуация идеальная в сегменте. Добавлю только, что есть множество кооперативов готовых работать на минимальной марже, не нагружая как ФОТ, так и ФНС. Работа ради серой зарплаты - сотрудникам и возможность где-то что-то обналичить - отцам народов. Можно лепить что угодно и через отработанные каналы заполонять ими пространство. По этому оплата по результату 30-50% от стоимости всего договора в комплексных сооружениях, без деления на железо и работу, отобьет желание проворачивать дела в минус.
Надеюсь.

Но это уже другая тема, хотя о полочках тоже ))))
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.