Яна
Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, кто определяет типы лестничных клеток?
Как определить тип лестничной клетки? Либо она обычная Л1, либо незадымляемая Н2.
Здание общественное, 9 этажей. Дымоудаление из коридоров я не предусматриваю, т.к. они с естественным освещением.
Делаю подпор в лифтовые шахты, а что делать с ЛК не знаю. Их там целаю куча, все идут с 1 по 9 этаж, вход из коридора.
Litvinov
СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (с
Изменениями N 1, 2)

ЛЕСТНИЦЫ И ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ

5.15* Лестницы и лестничные клетки, предназначенные для
эвакуации, подразделяются на лестницы типов:

1 - внутренние, размещаемые в лестничных клетках;

2 - внутренние открытые;

3 - наружные открытые;

обычные лестничные клетки типов:

Л1 - с остекленными или открытыми проемами в наружных стенах на
каждом этаже;

Л2 - с естественным освещением через остекленные или открытые
проемы в покрытии;

незадымляемые лестничные клетки типов:

Н1 - с входом в лестничную клетку с этажа через наружную
воздушную зону по открытым переходам, при этом должна быть
обеспечена незадымляемость перехода через воздушную зону;

Н2 - с подпором воздуха в лестничную клетку при пожаре;

Н3 - с входом в лестничную клетку с этажа через тамбур-шлюз с
подпором воздуха (постоянным или при пожаре).
Valentinium
Давайте разберемся:

СНиП 41-01-2003
8.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать:
г) из общих коридоров и холлов зданий различного назначения с незадымляемыми лестничными клетками;

Т.е., раз Вы НЕ делаете дымоудаление из коридоров, то и л/к должны отнести к Л1 !!!
8.13 Подачу наружного воздуха при пожаре приточной противодымной вентиляцией следует предусматривать:
а) в лифтовые шахты (при отсутствии у выхода из них тамбур-шлюзов с подпором воздуха при пожаре) в зданиях с незадымляемыми лестничными клетками;
б) в шахты лифтов, имеющих режим «перевозка пожарных подразделений»;
в) в незадымляемые лестничные клетки типа Н2;
г) в тамбур-шлюзы при незадымляемых лестничных клетках типа НЗ;
д) в тамбур-шлюзы перед лифтами (в том числе в два последовательно расположенных) в подвальных и цокольных этажах;
е) в тамбур-шлюзы при лестницах 2-го типа, ведущих в помещения первого этажа, из подвального (или цокольного) этажа, в помещениях которого применяются или хранятся горючие вещества и материалы. В плавильных, литейных, прокатных и других горячих цехах в тамбур-шлюзы допускается подавать воздух, забираемый из аэрируемых пролетов здания;
ж) в тамбур-шлюзы на входах в атриум и пассажей с уровней подвальных этажей и в нижние части атриумов и пассажей по 8.2 е).

Так о каком подпоре в лифтовЫЕ шахтЫ идет речь??? dont.gif

А чтобы хорошенько разобраться - прикладывайте планировку!!!

Только по пункту б) Вы обязаны подать приток в лифтовую шахту!!!
Яна
Валентин, огромное Вам спасибо!
Я так и думала, что если дымоудаления нет, то и незадымляемых клеток тоже. Хорошо, что Вы это подтвердили.
Спасибо за подробное объяснение!!! rolleyes.gif
tgv
ничего не понятно mellow.gif
дымоудаление надо делать только с незадымляемыми лестничными клетками.
а незадымляемые лестничные клетки - это клетки с дымоудалением.
какойто замкнутый круг получается cool.gif
ALK
Все написано верно. Дымоудаление делается же с общих коридоров (если необходимо), а лестницы при этом должны быть не задымляемыми.

Причём тут замкнутый круг???
Nike
Подскажите, пожалуйста, а возможна ли в принципе такая ситуация, что дымоудаление из коридора делать нужно, а лестничная клетка не является незадымляемой (Н2)?
Спасибо.
Valentinium
см. СНиП 41-01-2003

8.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать:
а) из коридоров и холлов жилых, общественных, административно-бытовых и многофункциональных зданий высотой более 28 м. Высота здания (для эвакуации людей) определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных автомашин и нижней отметки открывающегося окна (проема) в наружной стене верхнего этажа (не считая верхнего технического);
б) из коридоров (туннелей) подвальных и цокольных этажей без естественного освещения их световыми проемами в наружных ограждениях (далее - без естественного освещения) жилых, общественных, административно-бытовых, производственных и многофункциональных зданий при выходах в эти коридоры из помещений, предназначенных для постоянного пребывания людей (независимо от количества людей в этих помещениях);
в) из коридоров длиной более 15 м без естественного освещения для производственных и складских зданий категорий А, Б, В1-В2 с числом этажей два и более, а также для производственных зданий категории ВЗ, общественных и многофункциональных зданий с числом этажей шесть и более;

д) из коридоров без естественного освещения жилых зданий, в которых расстояние от двери наиболее удаленной квартиры до выхода непосредственно в лестничную клетку или до выхода в тамбур, ведущий в воздушную зону незадымляемой лестничной клетки типа Н1, более 12м;
е) из атриумов зданий высотой более 28 м, а также из атриумов высотой более 15 м и пассажей с дверными проемами или балконами, выходящими в пространство атриумов и пассажей;
ж) из лестничных клеток типа Л2 с открываемыми автоматически при пожаре фонарями зданий стационаров лечебных учреждений;
з) из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами без естественного освещения или с естественным освещением через окна и фонари, не имеющие механизированных приводов для открывания фрамуг в окнах (на уровне 2,2 м и выше от пола до низа фрамуг) и проемов в фонарях (в обоих случаях площадью, достаточной для удаления дыма при пожаре), если помещения отнесены к категориям А, Б, В1-В3, а также В4, Г или Д в зданиях IV степени огнестойкости;
и) из каждого помещения без естественного освещения:
- общественного, предназначенного для массового пребывания людей;
- площадью 50 м2 и более с постоянными рабочими местами, предназначенного для хранения или использования горючих веществ и материалов;
- торговых залов;
- гардеробных площадью 200 м2 и более.
Допускается проектировать удаление продуктов горения через примыкающий коридор из помещений площадью до 200 м2: производственных категорий В1-ВЗ или предназначенных для хранения или использования горючих веществ и материалов.
Nike
Валентин, спасибо за развернутый ответ.
То есть тип лестничной клетки определяет архитектор. И если он назначает тип Н2 или Н3 (из каких-либо соображений), то "вентиляционщик" уже в любом случае в соответствии с п.5.15 б,в должен предусмотреть подпор (так как из названия следует, что клетка незадымляемая).
Получается, что если архитектор назначает ЛК незадымляемой, то он уже подразумевает, что в
общем кордоре будет предусмотрено дымоудаление.
Valentinium
Конечно
Шпилька
СНиП 2.08.02-89*пп.1.158. В зданиях высотой менее 10 этажей в коридорах без естественного освещения, предназначенных для эвакуации 50 и более человек, должно быть предусмотрено дымоудаление.
Я к тому, что если по СНиП 41-01-2003 дымоудаление из темных коридоров неподвальных и нецокольных этажей общественных зданий не требуется, то по СНиП СНиП 2.08.02-89* уже нужно. Причем лестничные клетки могут быть Л1. wub.gif
Nike
Точно. Кстати, в СНиП 2.04.05-91 в пункте 5.2 а) подобные моменты были оговорены, во всяком случае даны ссылки на соответствующие СНиПы. В новом почему-то не удосужились.
Valentinium
Беда вся в том, что в новом проектировании, обычно, не применяют ВСЕ л/к типа Л1... (возможно только в ЛПУ и то не всегда, смотря какой тип ЛЛУ). А в старых зданиях со всеми ЛК типа Л1, дымоудаление из коридоров, обычно, не предусматривалось...
Незнайка
Цитата(Nike @ 9.4.2007, 15:42) *
То есть тип лестничной клетки определяет архитектор. И если он назначает тип Н2 или Н3 (из каких-либо соображений), то "вентиляционщик" уже в любом случае в соответствии с п.5.15 б,в должен предусмотреть подпор (так как из названия следует, что клетка незадымляемая).
Получается, что если архитектор назначает ЛК незадымляемой, то он уже подразумевает, что в общем кордоре будет предусмотрено дымоудаление.

Всезнающий архитектор назначит. А как быть, когда архитектор обращается с подобными вопросами к вентиляционщику? Тогда и получается замкнутый круг, как сказал г-н tgv.
Согласно и 21-01-97 и ФЗ-123 незадымляемая тип Н2 это ЛК, в которую делается подпор. И арх-р логично меня спросит, а нужен ли по требованиях моего СНиП (СП) подпор? Чувствую, что считать ЛК незадымляемой будет заставлять не арх-р, а пожарный инспектор.

Подскажите, в данном контексте считать ли (было бы целесообразным назначить) незадымляемой ЛК, ведущую из коридора с ДУ непосредственно наружу, не сообщаясь с другими этажами?
AleksejCher
По хорошему архитектор должен задать тип лестничной клетки по п. 4.4 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ
в зависимости от класса, категории и высоты здания.
Незнайка
Господа, подскажите, пожалуйста, к какому типу относится глухая лестница, ведущая с подвального этажа непосредственно на улицу (на уровне первого этажа)? Доступа с других этажей на неё нет. К типу Н1?
Norb
Бывают и Н3 такие же.
EJIEHA
Н2. Н3 - если есть тамбур.
Незнайка
Цитата(EJIEHA @ 28.11.2012, 14:34) *
Н2. Н3 - если есть тамбур.


Н2 автоматически вытекает из того, что она глухая и эвакуационная?
EJIEHA
Про автоматически не скажу, но если эвакуационная, то Н2. Это же всё рассчитывается. Может она вообще Л1 (к примеру).
mapdok
имею планировку 1 го этажа 3х этажного административного здания по бокам здания лестничные клетки( по середине здания тоже 2 лест.клетки. скажите какого типа лестницы которые находятся по бокам здания( лесничные клетки-самом здании)? 1-го? 2-го? 3-го?
Duxa
Думаю, без планировки не разобраться!
moonlight87
Добрый вечер, уважаемые! Хочу продолжить обсуждение, остались вопросы. Ситуация следующая. Восьмиэтажная гостиница с автостоянкой подземной. Коридоры по этажам с естественным освещением. Но вот на 8 этаже выгораживают отдельный номер в торце, коридор перестает быть естественно освещенным. Пожарные делают предписание-ДУ из коридора. Из коридора выходы в лифтовый холл и лестничную клетку отдельные. Лестничная клетка, хочу обратить внимание, с окнами по всем этажам. Мне необходимо было сделать ДУ из коридора. И тут возник вопрос-нужно ли делать подпор в лестничную клетку? По сути получается, то она относится к типу "Л", так как имеются проемы. Но с другой стороны,если рассудить здаво, возникнет пожар, дым будет сочиться в лесничную клетку, в которую не организован подпор,и на другие этажи,. Но все-таки, ведь лестница-путь эвакуации.Ведь надо обеспечить ее незадымляемость. В общем, моя цель-доказать, что подпор все-таки нужен, и что пока не было дымоудаления, лестница была "Л", а как только по предписанию оно появилось-клетка стала "Н2". Может, кто сталкивался
Norb
Незадымляемость ЛК как раз противодымной вытяжной вентиляцией должна обеспечивается. Расчет ведется исходя из определенной скорости в открытой эвакуационной двери. То есть дверь открыли - в коридор пошел воздух из ЛК.
moonlight87
А испытания будут проводиться при открытой двери? Насколько мне известно, проводятся они при закрытой. То есть, делаю только систему ДУ из коридора и этим ограничиваюсь?
Norb
У нас открывают хотя это неправильно. Так смотрите СП, если ваша ЛК не попадает на подпор то и не делайте.
matrosis
Подскажите пожалуйста. 4-х этажное здание. На каждом этаже по тамбур-шлюзу. Так вот. Тамбур шлюз имеет две двери с разных сторон. Одна дверь ведет на ЛК. Вторая в коридор. В коридоре предусмотрена система ДУ. Вопрос при испытании подпора, все двери должны быть открыты, или только та, которая ведет на ЛК ??
silent
Если на каждом этаже тамбур-шлюз, то может это ЛК типа Н3, а не Н2. Тогда и подпор должен быть сделан не в ЛК, а в тамбур-шлюзы.
галя)галя
Здравствуйте! Бьёмся с заказчиками уже не на жизнь, а на смерть sad.gif
Они заставили посчитать дымоудаление из всех коридоров (путей эвакуации) многоэтажного здания, обосновав это необходимостью "расчёта пожарных рисков". При этом архитектор лестничные клетки принял типа Л1.

Вопрос первый : Как обосновать необходимость подпора воздуха в лестничные клетки типа Л1 на основании СП? Ведь если есть дымоудаление из коридоров, мы не можем оставить лестницы без подпора.

Вопрос второй, животрепещущий : СП7 п.7.2и : и) из каждого помещения без естественного освещения или с естественным освещением через окна или фонари, не имеющие механизированных (автоматически и дистанционно управляемых) приводов для открывания фрамуг окон и проемов в фонарях, в обоих случаях с площадью, достаточной для удаления дыма при пожаре:
- площадью 50 м² и более с постоянными рабочими местами, предназначенного для хранения или использования горючих веществ и материалов, а также библиотек, книгохранилищ, архивов, складов бумаги.


Заказчик настаивает, что обычное офисное помещение больше 50м2, где есть мебель, канцелярка и тп относится к тому, из которого надо делать дымоудаление соглано этому пункту! unsure.gif Так ли это?

Большое спасибо, противодымная защита сложная для меня тема, первый раз проектирую.
silent
Цитата(галя)галя @ 14.8.2013, 17:25) *
Как обосновать необходимость подпора воздуха в лестничные клетки типа Л1 на основании СП? Ведь если есть дымоудаление из коридоров, мы не можем оставить лестницы без подпора.

Заказчик настаивает, что обычное офисное помещение больше 50м2, где есть мебель, канцелярка и тп относится к тому, из которого надо делать дымоудаление соглано этому пункту! unsure.gif Так ли это?

В ЛК Л1 подпор воздуха делать не нужно, и наличие дымоудаления не обязывает делать подпор в ЛК.

Для офисных помещений без естественного проветривания (и без пожаротушения), по моему не зависимо от площади нужно делать дымоудаление. Но для помещений менее 800 кв.м. допускается делать через примыкающий коридор.
галя)галя
Спасибо! дело в том, что в помещении есть окна. Вопрос именно в том, подходит ли офисная мебель и вообще, всё, что находится в офисе под формулировку "хранение или использование горючих веществ и материалов". huh.gif

Получается, что из любого офиса больше 50м2 нужно делать дымоудаление..Из помещения или через коридор.
NOVIK_N
Цитата(галя)галя @ 14.8.2013, 17:25) *
...архитектор лестничные клетки принял типа Л1. ...Как обосновать необходимость подпора воздуха в лестничные клетки типа Л1... если есть дымоудаление из коридоров, мы не можем оставить лестницы без подпора...

Цитата(silent @ 14.8.2013, 23:11) *
В ЛК Л1 подпор воздуха делать не нужно, и наличие дымоудаления не обязывает делать подпор в ЛК...

Чем отличается ЛК Л1 от Н2? По статье 40 123ФЗ - только "подпором воздуха ...при пожаре". Правда неплохо бы еще пояснить пользователям, что при отсутствии смежного коридора, из которого производится вытяжка, осуществлять "подпор воздуха" не имеет смысла.

Как, впрочем, не имеет смысла осуществлять вытяжку из коридора без "подпора воздуха на лестничную клетку". При открывании эвакуационного выхода дым будет поступать в ЛК, вызывая ее задымление и препятствуя эвакуации людей с верхних этажей.

При принудительной вытяжке из коридора еще нужно предусматривать возмещающую подачу воздуха в коридор при закрытой двери эвакуационного выхода. Иначе будут трудности с открыванием двери эвакуационного выхода.

Так что, обосновывать применение "подпора воздуха" Вам не требуется. Заказчик должен принять решение делать ли ему вытяжку при пожаре из коридоров без "подпора воздуха на лестничную клетку" или с "подпором". В последнем варианте архитектор просто переквалифицирует ЛК с Л1 на Н2.

Обильное использование мною кавычек в тексте вызвана тем, что в Законе, на мой взгляд, как-то не по-русски наддув лестницы назван "подпором воздуха на лестничную клетку".
Цитата(галя)галя @ 15.8.2013, 11:22) *
...подходит ли офисная мебель и вообще, всё, что находится в офисе под формулировку "хранение или использование горючих веществ и материалов"...

Логическая цепочка рассуждения выстраивается из ответов на следующие вопросы.

Можно ли использовать материалы, не притрагиваясь к предметам из которых они сделаны? >>> Бумага, мебель изготовлены из горючих материалов? >>> Используют ли эти предметы в помещении?

Если логика верна, то ответы на вопросы приводят к выводу - формулировка "использование горючих ...материалов" реализуется в офисном помещении!!!
галя)галя
Cпасибо за развёрнутый ответ!
Заказчик требует дымоудаление из ЛК Л1, но это его проблема, видимо)
silent
Нет необходимости рассматривать офис как помещение для хранениям использования горючих веществ и материалов, для них предусмотрен самостоятельный подпункт, не зависящий от площади помещений
Цитата
7.2 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной про- тиводымной вентиляции следует предусматривать:
...
ж) из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемы- ми лестничными клетками, или из каждого помещения без естественного проветривания при пожаре:
- площадью 50 м2 и более с постоянным или временным пребыванием людей (кроме аварийных ситуаций) числом более одного человека на 1 м2 площади помещения, не занятой оборудованием и предметами интерьера (за- лы и фойе театров, кинотеатров, залы заседаний, совещаний, лекционные ау- дитории, рестораны, вестибюли, кассовые залы, производственные и др.);
- торговых залов магазинов;
- офисов;
- площадью 50 м2 и более с постоянными рабочими местами, предна-
значенного для хранения или использования горючих веществ и материалов, в том числе, читальных залов и книгохранилищ библиотек, выставочных за- лов, фондохранилищ и реставрационных мастерских музеев и выставочных комплексов, архивов;
- гардеробных площадью 200 м2 и более;
- автодорожных, кабельных, коммутационных с маслопроводами и тех- нологических тоннелей, встроено-пристроенных и сообщающихся с подзем- ными этажами зданий различного назначения;
silent
Цитата(NOVIK_N @ 15.8.2013, 13:00) *
Как, впрочем, не имеет смысла осуществлять вытяжку из коридора без "подпора воздуха на лестничную клетку".

Но обязательного требования в нормах насколько мне известно - нет. Тип ЛК должен быть определен разделом ПБ и отражен в АР. Который мы используем в качестве задания на проектирование.
В случае же когда есть ЛК Н2, а смежные с ней коридоры не попадают под требования для организации в них дымоудаления, необходимо в любом случае предусмотреть в них дымоудаление, что бы не противоречить пункту о запрете выполнять приточные системы без наличия вытяжных.
галя)галя
Цитата(silent @ 15.8.2013, 14:54) *
Нет необходимости рассматривать офис как помещение для хранениям использования горючих веществ и материалов, для них предусмотрен самостоятельный подпункт, не зависящий от площади помещений

Хорошо, а "из каждого помещения без естественного проветривания при пожаре", это значит в том числе с окнами, не оснащёнными механическими приводами?
Но ведь если есть окна, то при пожаре их можно разбить или открыть вручную (теоретически). И будет проветривание.

Та формулировка действительно неясна, потому что помещение офиса не предназначено напрямую для хранения и использования горючих материалов. Даже если это столы и стулья. mellow.gif
silent
Цитата(галя)галя @ 15.8.2013, 16:08) *
Хорошо, а "из каждого помещения без естественного проветривания при пожаре", это значит в том числе с окнами, не оснащёнными механическими приводами?
Но ведь если есть окна, то при пожаре их можно разбить или открыть вручную (теоретически). И будет проветривание.

Это сложный вопрос.
Ранее в СП 2009 го года было четко прописано обязательное использование механизированных автоматических приводов, сейчас это требование исчезло, что говорит о возможности использовать для естественного проветривания при пожаре окна с фрамугами открываемыми вручную.
Есть так же новое требование о необходимости делать систему дымоудаления в многоэтажных зданиях только с механическим побуждением (вентилятором). А естественное проветривание при пожаре в таком случае будет противоречить данному пункту, если рассматривать естественное проветривание как систему противодымной вентиляции, а не требование к объемно планировочным решениям для того что бы эту систему не предусматривать.
В общем вопрос запутанный

А помещение офиса, по умолчанию, подразумевает хранение горючих материалов. Я не думаю что в Вашем офисе металлическая мебель и отсутствуют бумаги
NOVIK_N
Цитата(silent @ 15.8.2013, 15:09) *
Но обязательного требования в нормах насколько мне известно - нет.
В случае же ... что бы не противоречить пункту о запрете выполнять приточные системы без наличия вытяжных.

Понимаю Вашу зацикленность на предписывающих нормах. Норма предписывающая есть, а материалов отойти от неё с помощью инженерных расчетов взять неоткуда.

Да мало того, от предписывающей нормы заказчика за уши не оттащишь, потому что с советских времен она дает ему возможность сэкономить деньги. Лозунг тогда был такой - "Даешь пятилетку за три года!". А как это сделать? Минимизируя затраты в ущерб эксплуатационным свойствам продукта - энергосбережению, безопасности, комфорту.

Советские годы ушли, а подходы остались.

Значит говорите без вытяжки наддув нельзя, а вытяжку без наддува можно. Понимаю и сочувствую по поводу необходимости применять подобные инженерные подходы.
silent
Так и я могу понять Вашу "зацикленность" на выполнении дополнительных систем, даже там, где того не требуют нормативные документы )
А проектировщик (и тем более заказчик) всегда будут стремиться к тому, что бы выполнить меньше систем в рамках существующих норм.
Каждый защищает свои интересы..

Цитата
Значит говорите без вытяжки наддув нельзя, а вытяжку без наддува можно.
Не я говорю, а нормы. Если не прав - поправьте.
NOVIK_N
Цитата(silent @ 15.8.2013, 23:45) *
Если не прав - поправьте.

Если не задумываться о работоспособности своих решений, то Вы во всем правы.
silent
Кстати, видел недавно замечания от городской экспертизы, как раз по этому поводу. Когда проектировщик выполнил подачу приточного воздуха в лестничную клетку, которая не являлась незадымляемой, для компенсации системы дымоудаления из коридора. Заставили убрать.
NOVIK_N
Цитата(silent @ 16.8.2013, 17:52) *
... выполнил подачу приточного воздуха в лестничную клетку, которая не являлась незадымляемой, для компенсации системы дымоудаления из коридора. Заставили убрать.
Давайте разберемся.

По нормативным основаниям в многоэтажном здании сделано принудительное удаление дыма из коридора.

Если ЛК является задымляемой, например, Л1, то как будут определять возможность открывания двери на лестничную клетку? Нормативных требований к перепаду давления на двери ЛК нет. А при отсутствии возмещения принудительного удаления дыма из коридора (потому что нормами не предусмотрено) дверь на лестничную клетку открыть вряд ли будет возможно. Будем считать априори, что безопасность людей обеспечили?

Наддув задымляемой лестничной клетки может иметь единственную цель - недопущение её задымления и автоматическую переквалификацию в Н2. Отказывая в наддуве ЛК, экспертиза должна быть уверена, что задымление лестничной клетки не повредит эвакуации людей.

Или она в действует по принципу - нормативный перепад давления на дверях не предусмотрен, нормативное возмещение воздуха при закрытых дверях - аналогично, значит считаем, что в коридорах безопасность обеспечена, в ЛК наддув нормами не предусмотрен, значит опасность при эвакуации возникает только в коридоре?

По моему разумению, строго следуя нормам экспертиза дает указание - людей на этаже пожара запираем, с задымлением ЛК не боремся.

Так уж лучше удаление дыма из коридоров не делать, все равно при отсутствии компенсации удаляться из коридора ничего не будет.

Было бы интересно познакомиться с аргументацией экспертизы по данному случаю. Или я в своих рассуждениях где-то ошибаюсь?
silent
Цитата
Нормативных требований к перепаду давления на двери ЛК нет.

А п.7.4 разве не является таким требованием??
Цитата
7.4 Расход продуктов горения, удаляемых вытяжной противодымной вентиляцией, следует рассчитывать в зависимости от...
При совместном действии систем приточной и вытяжной противодым- ной вентиляции отрицательный дисбаланс в защищаемом помещении допус- кается не более 30 %. При этом перепад давления на закрытых дверях эвакуа- ционных выходов не должен превышать 150 Па.


Цитата
А при отсутствии возмещения принудительного удаления дыма из коридора (потому что нормами не предусмотрено) дверь на лестничную клетку открыть вряд ли будет возможно.

А кто говорит об отсутствии возмещения принудительного удаления дыма? Компенсацию вытяжной системы можно организовать непосредственно в коридор, системой с естественным побуждением.
Ведь нормами предусмотрено:
Цитата
к) в нижние части атриумов, пассажей и других помещений, защищае- мых системами вытяжной противодымной вентиляции – для возмещения объемов удаляемых из них продуктов горения.

А при открытии двери, воздух будет возмещаться из ЛК, поскольку потери давления в открытой двери будут меньше чем в открытом клапане системы компенсации.
Подпор же в ЛК наоборот усложняет задачу открытия двери, за счет увеличения перепада давления на двери..
NOVIK_N
Цитата(silent @ 16.8.2013, 21:30) *
А п.7.4 разве не является таким требованием??

Не является. В нем нормируется перепад при совместном действии систем приточной и вытяжной систем противодымной вентиляции, а Вы отстаиваете (в соответствии с нормами) необходимость только вытяжной системы.
Цитата(silent @ 16.8.2013, 21:30) *
А кто говорит об отсутствии возмещения принудительного удаления дыма? ... Ведь нормами предусмотрено:

Нормами предусмотрено возмещение в защищаемых помещениях, к каковым коридор не относится. Из текста СП7 Вы это поймете только по смыслу. К сожалению, определение понятие "защищаемое помещение" я нашел только в Рекомендациях АВОК: п. 3.8 "Помещение, при входе в которое для предотвращения перетекания воздуха имеется тамбур-шлюз, в котором создается повышенное давление, или же помещение, внутри которого создается повышенное давление воздуха по отношению к смежным помещениям". Так что Вы стараетесь принудить Заказчика на "дополнительную" шахту, не предусмотренную нормами.
Цитата(silent @ 16.8.2013, 21:30) *
А при открытии двери, воздух будет возмещаться из ЛК, поскольку потери давления в открытой двери будут меньше чем в открытом клапане системы компенсации.

А Вы уверены, что щелей ЛК для возмещения хватит? А при открытии дверей из ЛК наружу скорость в дверном проеме этажа пожара будет недостаточной и дым из коридора будет задымлять ЛК.
alexius_sev
А если расстояние от земли до подоконника верхнего окна здания менее 28 метров, тогда незадымляемые ЛК можно обосновать?
Norb
Цитата(NOVIK_N @ 16.8.2013, 23:55) *
К сожалению, определение понятие "защищаемое помещение" я нашел только в Рекомендациях АВОК

Я думаю, что если нет конкретного определения экспертиза будет понимать это как помещение в котором дымоприемное отверстие находиться, то есть откуда дым удаляется.
Gefest
Оживлю старую тему)
Делаем кап ремонт дома серии П-46. Не могу разобраться с ЛК.
Дом 12 этажей, значит это не Л1 и Л2. При Н1 вход на ЛК должен быть через улицу - здесь такого нет. Для Н2 и Н3 должен быть подпор в ЛК или тамбур-шлюз - его нет. В подъезде предусмотрены КДУ в шахту, без вентилятора. Я вот и подумал: может, нормы в 70-е были другими?
В общем, помогите определить, к какому типу сейчас относится ЛК в доме этой серии, и как проще всего посчитать туда противодымную вентиляцию? Раздел очень большой и запутанный, а времени мало(
Планировку типового этажа прилагаю.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
ИОВ
Думаю, на Форуме Вам помочь невозможно. По № 123-ФЗ
Цитата
Статья 1. Цели и сфера применения технического регламента

""2. Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при:
""1) проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты;

Но здание существующее, и его объёмно-планировочные решения не соответствуют действующим сегодня нормам.
Эти ЛК (со стволами мусоропроводов) явно Л1. При этом в фигурной секции единственная ЛК не соответствует требованиям СП 1 для Л1 - в ней вообще нет окон.
Не очень важно, что раньше действовали другие нормы, важно, что при кап. ремонте следует выполнять нормы, действующие сейчас - а это невозможно.
Типами ЛК и вообще эвакуационными путями должны заниматься специалисты АР/ПБ. Специалисты ОВ только, при необходимости, защищают пути эвакуации и обеспечивают нераспространение пожара по ЛК и ЛШ.
ЛК типа Л1 не становится автоматически Н2, если Вы решили предусмотреть в ней подпор. Сами огражд. конструкции должны соответствовать ЛК типа Н2.
Вероятно, нужно консультироваться по процедуре в региональной службе МЧС или/и делать запрос во ВНИИПО. Возможно, требуется разработка СТУ - существующие планировки не отвечают требованиям норм по безопасной эвакуации из здания высотой более 28 м и спасанию людей при пожаре.
NOVIK_N
Цитата(Gefest @ 20.2.2017, 20:12) *
как проще всего посчитать туда противодымную вентиляцию? Раздел очень большой и запутанный, а времени мало

Не торопитесь что-либо считать, а сперва подумайте как Вы будете подводить в поэтажные коридоры наружный воздух для компенсации принудительной вытяжки при закрытых дверях выхода из коридора.

Я думаю, что при капремонте типовых серий надо разрабатывать СТУ, потому что советские проекты ПДВ неработоспособны из-за отсутствия компенсации вытяжки из коридоров.
Gefest
Разработка СТУ - слишком долгий процесс, никто сейчас этим заниматься не будет.
В верхней части подъезда, по родному проекту, установлен КДУ в шахту, уходящую на кровлю. От нас сейчас хотят замену клапана на современный, и установку вентилятора ДУ на эту шахту. Т.е. на лестнице произойдет разрежение, (и засасывание дыма).
Подавать воздух вижу 2 варианта: принудительно в шахту лифта, с установкой клапанов подпора на каждом этаже (те же КДУ, только назначение обратное будут исполнять), либо на первом этаже вентилятор подпора на ЛК.
К стати, в моём доме фигурной секции нет, картинка взята из типового проекта.