Добрый день! 
Подскажите, пожалуйста. Хочу проверить работоспособность четырехканального LED- диммера KNX. На нем есть кнопки для ручного теста, но в описании сказано, что диммер будет работать только при подключении к шине KNX. Шины под рукой нет. ) Что сделать, просто подключить к постоянке 30 Вольт? Или как?
 Спасибо.
 
 
 
 
  Имя, сестра, имя! (С)
Артикул.
 
 
 
 
  Цитата(denon @ 14.6.2019, 2:40) 

Пункт 3.6 мануала
Это понятно. Но в этом и был смысл моего вопроса - если ничего нет, чем в полевых условиях можно проверить диммер? Просто подать на разъем шины стабилизированные 30 Вольт? Или как?
 
 
 
 
 
  лучше не стоит
если не вдаватся в подробности в knx блоках питания воткнут дросель 
стабильными 30в вы свой димер конечно заведёте и поиграитесь кнопочками
но потом не факт что он будет адекватно данные из шины при штатном включении воспринимать
вот гляньте  
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=36121
  
 
 
  Если надо проверить 1 устройство, можно подключить обычный (хороший) БП 24-30В, и проверить устройство (например кнопками ручного управления).
Дроссель необходим для обмена телеграммами МЕЖДУ устройствами или программирования.
 
 
 
 
  Спасибо за ответы, буду разбираться! )