Цитата(Skaramush @ 18.7.2019, 12:36)

Не "повышенное потоотделение", а пониженная испаряемость с поверхности кожи. Вы же, вроде как, в специальности не со стороны. Физику процессов должны знать.
Извиняюсь, за непрофессиональные выражения.
Спасибо еще раз.
У меня есть еще вопросы по теме, буду очень благодарен за ответы.
Правомерны ли мои действия в решении следующей задачи, которую сейчас опишу? Прошу прощения, если мой подход будет дилетантским, но знание приходит в том числе от вопросов ищущего знания какими бы они ни были.
У меня есть помещение торгового зала с существующей вентиляцией.
Расход воздуха L = 9370м3/ч.
Qn = 29кВт
W = 9019г/ч
tнар = 24,5гр
фи нар = 58%
tрз = принял 28гр
Так вот, я хочу определить температуру приточного воздуха, чтобы этим расходом воздуха 9370 м3/ч ассимилировать теплоизбытки в помещении.
Алгоритм моих действий следующий:
1) Нахожу E (тепловлажностное отношение) = Qn/W = 11576;
2) Отмечаю точку (Н) на i-d диаграмме;
3) Через эту точку провожу луч процесса до пересечения с изотермой tрз и таким образом теперь у меня есть точка (В) и соответственно отсюда нахожу Iрз;
4) Из формулы L=(3.6*Qn)/(1.2*(Iрз-Iпр)) нахожу Iпр
5) Далее на диаграмме провожу линию Iпр=const до пересечения с линией луча процесса и здесь нахожу tпр = 21,5гр.
Спасибо за внимание