Цитата(Neowise @ 21.4.2021, 20:55)

А как же вод. калорифер будет работать при продувке, электрокалорифер то отключен. Дилемма: или электрокалорифер с недостаточной продувкой и перегревом камеры или водяной калорифер на грани заморозки.
продувать до определенной мТ после электрокалорифера, выше про датчик температуры писал
Цитата(Valyanton @ 21.4.2021, 22:22)

Всем, Доброго здоровья! ЭК работает по Т притока. Да, он работает всегда т.к. водяной калорифер не справляется.
так вам водяной нужно менять, ЭК включается только в сильные морозы. Вы там еще не разорили собственника объекта?)))) Электричество в России дорогое.
Цитата(Valyanton @ 21.4.2021, 22:22)

В этом и задача, заставить работать водяной калорифер, чтобы увеличить производительность и разгрузить ЭК.
так проверьте его теплопроизводительность при данных параметрах теплоносителя.
Цитата(Valyanton @ 21.4.2021, 22:22)

Касательно вопросов выше. Водяной калорифер менялся два года назад. Причина замены, истёк паспортный срок эксплуатации. С трехходовым мутная история кто-то говорит что не подошёл, кто-то что потеряли, давно было и неправда.
выходит вообще смесительного узла нет, раз смогли "потерять"))))
Цитата(Valyanton @ 21.4.2021, 22:22)

По манометрам в ИТП перепад отсутствует. Сеть 95 /70. Схемы, фото выложу. На схеме диаметр трубы указан не верно, по факту от ИТП до узла 150мм, от узла до ПУ 80мм.
если перепада нет, тогда что вы еще ищите???? Начните с того, что обеспечьте проток жидкости нормальный, возможно для начала этого хватит.
Цитата(kosmos440o @ 21.4.2021, 23:01)

Можно уменьшать скорость при продувке, тогда водяного хватит даже при -40.
ага, правда воздуха хватать не будет в помещениях, но тож ерунда, мы же не систему заставляем работать как нужно, а водяной калорифер)))))))
Лучше совсем вентилятор отключить, тогда водяной будет работать без ЭК и в -70)))) Спасибо, посмешили.
Цитата(kosmos440o @ 21.4.2021, 23:01)

Можно уменьшать скорость при продувке, тогда водяного хватит даже при -40.
замерзает не при продувке, не вносите свои условия в первоначальные)))
Цитата(Neowise @ 21.4.2021, 23:10)

Предварительно
Располагаемый перепад давления =0, расход 24,7 м3/ч
Смес. узел ду 65
Насос расход 24,7 м3/ч , напор 50 кПа (проверить существующий)
3-х ходовой клапан Kvs 160
Балансировочник STAF 65 (проверить существующий)
марку водяного калорифера еще можно?