Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Отключение приточной установки при пожаре: сигнал на контроллер vs обесточивание по силе?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Страницы: 1, 2, 3
manjey73
Цитата
1. КОАП
2. ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
3. ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"


Еще раз, для этого достаточно сертификатов на оборудование от производителей, которые пошли комплектацией для шкафа. Если речь идет об обычном применении изделия.
Neowise
Если продаете оборудование производителей, то достаточно. Если создаете новое , то нет.
Т.е. за что заказчик платит, если указан автомат, то достаточно, если щит автоматики ххх, то нужен сертификат на этот щит. Выдать кучу сертификатов на комплектующие, вместо сертификата на щит автоматики-такой способ не новый.
Nitc
Цитата(sky2013 @ 5.11.2021, 12:12) *
1. Трехходовой в цепи рекуператора не выполняет функций регулирования, предназначен только для «разморозки», при необходимости (когда в вытяжном воздуховоде тем-ра вдруг сильно падает (ответ представителя поставщика)

Схема определенно рабочая, но на мой взгляд не лучшая. Трехходовой и низкие температуры создают повышенное сопротивление в этом узле из-за вязкости гликоля. Учитывая, что насос на гликоль на порядок мощнее именно из-за вязкости теплоносителя, то на мой взгляд лучше взять частотник для насоса и регулировать расход в теплообменнике по датчику выбросной температуры, при этом КПД будет максимальным.

Цитата(sky2013 @ 5.11.2021, 12:12) *
Тут мне ответил поставщик, что обе схемы рабочие. В том числе и такая может иметь место – когда пароувлажнитель до вентилятора. Мол там чистый пар, какие проблемы? (ксатати какие, можете, пожалуйста, пояснить?)

Я напишу и про датчик и о двигателе.
Конструктивно место выхода пара в воздух внутри вентустановки, это труба с перфорацией с сечением -/+50-80мм, в общем не по всей площади секции... итого, при установке датчика, вблизи от места смешения пара и воздуха точность измерений будет "как повезёт". Ещё наблюдал эффект когда пар выходит он не сразу "испаряется"/смешивается, что тоже понимаю как неполное растворение его в воздухе сразу после смешивания. С одной стороны вам он не для регулирования и не важна точность, а с другой он будет некорректно измерять. Предположим, что он будет стоять в точке, где завихрения воздуха создадут меньшую влажность - тогда вы можете переувлажнить воздух на выходе вентсистемы и и гиростат от этого не защитит. Или наоборот - в месте повышенного воздействия пара, тогда придется задирать его уставку чтобы не сработал, это тоже на мой взгляд неверно. Если датчики температуры предписано размещать не на поворотах и не перед изгибами трассы, что говорить о гигростате.

По поводу двигателей.
А зачем рисковать и создавать потенциально ситуацию когда надо продумать возможные последствия? Случилось чего и вышли на малый расход, не проектный: при ПНР, при обслуживании и тп, и пара больше чем нужно... или система отработала, встала, а в секции где пар выходит водичка стекла почти вся в дренаж, но не вся, а движок вот рядом... конечно, это всё запроектные аварии, но как говорится "береженого бог..."
kosmos440o
Цитата(Neowise @ 8.11.2021, 12:19) *
Если продаете оборудование производителей, то достаточно. Если создаете новое , то нет.
Т.е. за что заказчик платит, если указан автомат, то достаточно, если щит автоматики ххх, то нужен сертификат на этот щит. Выдать кучу сертификатов на комплектующие, вместо сертификата на щит автоматики-такой способ не новый.

Да не, не нужен сертификат.
Lex
Цитата(kosmos440o @ 9.11.2021, 15:31) *
Да не, не нужен сертификат.

Будем справедливыми - "Где пруфы, Билли?"
kosmos440o
Цитата(Lex @ 9.11.2021, 11:44) *
Будем справедливыми - "Где пруфы, Билли?"

Не дам, пусть мучается rolleyes.gif Да и несправедливо это. Надо доказывать, что надо, а не что ненадо biggrin.gif biggrin.gif К сожалению, в нашей стране у людей с простой логикой проблемы. Возможно, дело в потомственной алкоголизации населения. Хотя вот у моей жены тоже отсутствует логика, причём родители и выше предки непьющие. В личку тебе могу скинуть, но тебе он не поверит. А пруфы просил только ты. Замкнутый круг получается laugh.gif
Lex
Цитата(kosmos440o @ 11.11.2021, 3:08) *
Не дам, пусть мучается rolleyes.gif Да и несправедливо это. Надо доказывать, что надо, а не что ненадо biggrin.gif biggrin.gif К сожалению, в нашей стране у людей с простой логикой проблемы. Возможно, дело в потомственной алкоголизации населения. Хотя вот у моей жены тоже отсутствует логика, причём родители и выше предки непьющие. В личку тебе могу скинуть, но тебе он не поверит. А пруфы просил только ты. Замкнутый круг получается laugh.gif

Да не, алкоголизм не причем. Скорее общая техническая грамотность и желание учиться всю жизнь...

Ладно, если никто не хочет, я начну. Подправите, если что...

Есть такой документ - Технический регламент таможенного союза ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования.
Слово "таможенный" не должно вводить в заблуждение, документ действует и внутри страны.
Далее выделено мной.

Из Предисловия:
"Настоящий технический регламент Таможенного союза разработан с целью установления
на единой таможенной территории Таможенного союза единых обязательных для применения
и исполнения требований к низковольтному оборудованию
, обеспечения свободного
перемещения низковольтного оборудования, выпускаемого в обращение на единой таможенной
территории Таможенного союза"

Из Статьи 1 Область применения
"1. Настоящий технический регламент Таможенного союза распространяется на
низковольтное оборудование, выпускаемое в обращение
на единой таможенной территории
Таможенного союза.
К низковольтному оборудованию, на которое распространяется действие настоящего
технического регламента Таможенного союза, относится электрическое оборудование,
предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000 В
(включительно) переменного тока и от 75 до 1500 В (включительно) постоянного тока."

Из Статьи 3 Правила обращения на рынке
"1. Низковольтное оборудование выпускается в обращение на рынке при его соответствии
настоящему техническому регламенту Таможенного союза, а также другим техническим
регламентам Таможенного союза, ЕврАзЭС, действие которых на него распространяется и при
условии, что оно прошло подтверждение соответствия согласно статье 7 настоящего
технического регламента Таможенного союза, а также согласно другим техническим
регламентам Таможенного союза, ЕврАзЭС, действие которых на него распространяется.
2. Низковольтное оборудование, соответствие которого требованиям настоящего
технического регламента Таможенного союза не подтверждено, не должно быть маркировано
единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза и не
допускается к выпуску в обращение на рынке
."

Из Статьи7 Подтверждение соответствия
"1. Перед выпуском в обращение на рынке низковольтное оборудование должно пройти
подтверждение соответствия
требованиям безопасности настоящего технического регламента
Таможенного союза.
Подтверждение соответствия низковольтного оборудования осуществляется по схемам в
соответствии с Положением о порядке применения типовых схем оценки (подтверждения)
соответствия в технических регламентах Таможенного союза, утвержденным Комиссией
Таможенного союза (далее - Комиссия).
2. Низковольтное оборудование, включенное в Перечень, приведенный в приложении к
настоящему техническому регламенту Таможенного союза, подлежит подтверждению
соответствия в форме сертификации
(схемы 1с, Зс, 4с).
Низковольтное оборудование, не включенное в указанный Перечень, подлежит
подтверждению соответствия в форме декларирования соответствия
(схемы 1д, 2д, Зд, 4д, 6д).
Выбор схемы декларирования соответствия низковольтного оборудования, не включенного в
Перечень, осуществляется изготовителем (уполномоченным изготовителем лицом),
импортером."

Перечень обновлен в 2013 году.
Там есть комплектующие - автоматы, пускатели, кнопки и т.п.
Но так же есть неоднозначные позиции, вроде
- комплектные устройства на напряжение до 1000 В, (я бы сюда отнес, например ЯТП)
- щитки осветительные для жилых зданий, щитки распределительные для общественных зданий, устройства вводно-распределительные для жилых
и общественных зданий, щитки осветительные для общественных и промышленных зданий (щитов управления вентиляцией - нет!)
Причем эти два подраздела находятся внутри раздела
8. Аппараты для распределения электрической энергии.

есть еще раздел 9.
9. Аппараты электрические для управления электротехническими установками:
Но там упоминаются только комплектующие.

Итого раз получается, что для щитов управления вентустановкой соответствие требованиям можно подтвердить декларированием, что не совсем сертификация.
То есть надо немного заморочиться и оформиться внутри организации без привлечения сторонних "сертификаторов".
Из того же ТР ТС
"6. Декларирование соответствия низковольтного оборудования (схемы 1д, 2д, Зд, 4д, 6д)
осуществляется на основании:
6.1. собственных доказательств (схемы 1д, 2д):
- проведения испытаний низковольтного оборудования (для партии низковольтного оборудования (единичного изделия) (схема 2д);
- проведения испытаний низковольтного оборудования и производственного контроля изготовителем (для низковольтного оборудования, выпускаемого серийно) (схема 1д);"

Краткое описание схем декларирования (из сети Интернет)
Краткое описание схем декларирования ТР ТС
Схема 1д: для производителей серийной продукции, испытания проводят сами, в т.ч. производственный контроль.
Схема 2д: для производителей и поставщиков партии продукции, испытания проводят сами, без производственного контроля.
Схема 3д: для производителей серийной продукции, испытания проводит аккредитованная лаборатория, но производственный контроль самостоятельно.
Схема 4д: для производителей и поставщиков партии продукции, испытания проводит аккредитованная лаборатория, без производственного контроля.
Схема 5д: для производителей серийной продукции, являющейся элементом машин и механизмов, необходимо оформление сертификата типа и проведение испытаний в аккредитованной лаборатории.
Схема 6д: для производителей серийной продукции, имеющей много модификаций, необходим сертификат менеджмента качества, испытания проводит аккредитованная лаборатория, но производственный контроль самостоятельно.

Итого два. Ну или Космосу надо заморочиться и доказать всем научить доказывать всех , что щит управления вентустановкой - это не низковольтное оборудование и под действие этого ТР ТС не подпадает.

Итого три. Есть еще один ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств.
Он тоже связан со шкафами управления (ну или шкафы управления с ним). Его также надо прочитать, проанализировать и конспект запостить сюда.
and
Если вентилятор противодымной вентиляции, то ещё и ТР ЕАЭС 043/2017.
Все упомянутые технические регламенты.
Neowise
Щит управления вентиляцией с автоматами и контакторами относится к
Цитата
- комплектные устройства на напряжение до 1000 В
т.е. низковольтное комплектное устройсто (НКУ)
если еще установлен сотовый модем, то уже будет средство связи со своей сертификацией.
Lex
Цитата(Neowise @ 11.11.2021, 13:14) *
Щит управления вентиляцией с автоматами и контакторами относится к
т.е. низковольтное комплектное устройсто (НКУ)

А чем обосновать можете?

Вот я не уверен что относятся.
Я полагаю, что к этому относятся частотники, УПП, может АКУ (компенсаторы косинуса)
and
Цитата(Lex @ 11.11.2021, 10:02) *
А чем обосновать можете?
Вот я не уверен что относятся.
Я полагаю, что к этому относятся частотники, УПП, может АКУ (компенсаторы косинуса)

ГОСТ 28668-90 (МЭК 439-1-85)
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Общие термины и определения

2.1.1. низковольтное устройство распределения и управления НКУ: Комбинация низковольтных аппаратов совместно с устройствами управления, измерения, сигнализации, защиты, регулирования и т.п., смонтированных предприятием - изготовителем НКУ под его ответственность на единой конструктивной основе со всеми внутренними электрическими и механическими соединениями и конструктивными элементами.

Примечания:

1. Комплектующие элементы НКУ могут быть электромеханическими или электронными.

2. По различным причинам, например связанным с транспортированием или производственными возможностями, отдельные операции по сборке НКУ могут выполняться вне предприятия - изготовителя НКУ.
Neowise
1. Определение по госту.
Цитата
2.1.1. низковольтное устройство распределения и управления НКУ: Комбинация низковольтных аппаратов совместно с устройствами управления, измерения, сигнализации, защиты, регулирования и т.п., смонтированных предприятием - изготовителем НКУ под его ответственность на единой конструктивной основе со всеми внутренними электрическими и механическими соединениями и конструктивными элементами.

2. так трактуют сертификаторы
Это мои домыслы, на истину не претендую.
Lex
To
Neowise и
and

Спасибо.
Аргументировано.
Сергей А. Ефремов
Цитата(Nitc @ 2.11.2021, 18:30) *
Обоснование: "Вентсистему отключает не контроллер, а реле, катушка которого питается через нормально-закрытый контакт прибора АППЗ. И через это реле проходит цепь запуска вентилятора и заслонки".

Я делаю это предположение, что сигнал "Пожар" отключает катушку, потому-что это верно с точки зрения схемотехники.
Заводить сигнал "Пожар" на контроллер и более никуда считаю плохим тоном. Именно потому что контроллер почти всегда не имеет пожарного сертификата.



Думаю, это вопрос вероятностей, вы просто теряете надежный контур защиты. Даже если зимой внезапно отключить питание, то заслонка закроется, вентилятор остановится. Но и трехходовой останется открытым (зима же), т.е. будет проток теплоносителя даже с обесточенным насосом (остановка насоса не перекрывает проток, лишь создает препятствие).
А вот если какая-то часть системы или механики не отработает (заслонки неплотно закрылись и идет подсос уличного воздуха, служба не заметила аварии при t нар. +5С, а ночью -30С и т.д.) то шансы заморозить увеличиваются. К тому же теплоноситель не всегда имеет стабильность по давлению, бывают плохие сети и тп.
Иначе говоря мы своими действиями уменьшаем надежность системы.

Теперь со стороны контроллера и щита управления. Часть в современном мире контроллеры управления, это часть системы диспетчеризации. И не только в роли передающего данные на АРМ, но и как устройство регистирующее аварии, критические значения в журнал. Отключим питание - получим провал в регистрации данных.


Мы ставим байпас с термоголовкой и выносным термобаллоном на трёхходовой - работает без электричества, перекрывается обратным клапаном при старте насоса. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...t&p=1540047
kosmos440o
Цитата(Lex @ 11.11.2021, 8:00) *
Да не, алкоголизм не причем. Скорее общая техническая грамотность и желание учиться всю жизнь...

Ладно, если никто не хочет, я начну. Подправите, если что...

Есть такой документ - Технический регламент таможенного союза ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования.
Слово "таможенный" не должно вводить в заблуждение, документ действует и внутри страны.
Далее выделено мной.

Из Предисловия:
"Настоящий технический регламент Таможенного союза разработан с целью установления
на единой таможенной территории Таможенного союза единых обязательных для применения
и исполнения требований к низковольтному оборудованию
, обеспечения свободного
перемещения низковольтного оборудования, выпускаемого в обращение на единой таможенной
территории Таможенного союза"

Из Статьи 1 Область применения
"1. Настоящий технический регламент Таможенного союза распространяется на
низковольтное оборудование, выпускаемое в обращение
на единой таможенной территории
Таможенного союза.
К низковольтному оборудованию, на которое распространяется действие настоящего
технического регламента Таможенного союза, относится электрическое оборудование,
предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000 В
(включительно) переменного тока и от 75 до 1500 В (включительно) постоянного тока."

Из Статьи 3 Правила обращения на рынке
"1. Низковольтное оборудование выпускается в обращение на рынке при его соответствии
настоящему техническому регламенту Таможенного союза, а также другим техническим
регламентам Таможенного союза, ЕврАзЭС, действие которых на него распространяется и при
условии, что оно прошло подтверждение соответствия согласно статье 7 настоящего
технического регламента Таможенного союза, а также согласно другим техническим
регламентам Таможенного союза, ЕврАзЭС, действие которых на него распространяется.
2. Низковольтное оборудование, соответствие которого требованиям настоящего
технического регламента Таможенного союза не подтверждено, не должно быть маркировано
единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза и не
допускается к выпуску в обращение на рынке
."

Из Статьи7 Подтверждение соответствия
"1. Перед выпуском в обращение на рынке низковольтное оборудование должно пройти
подтверждение соответствия
требованиям безопасности настоящего технического регламента
Таможенного союза.
Подтверждение соответствия низковольтного оборудования осуществляется по схемам в
соответствии с Положением о порядке применения типовых схем оценки (подтверждения)
соответствия в технических регламентах Таможенного союза, утвержденным Комиссией
Таможенного союза (далее - Комиссия).
2. Низковольтное оборудование, включенное в Перечень, приведенный в приложении к
настоящему техническому регламенту Таможенного союза, подлежит подтверждению
соответствия в форме сертификации
(схемы 1с, Зс, 4с).
Низковольтное оборудование, не включенное в указанный Перечень, подлежит
подтверждению соответствия в форме декларирования соответствия
(схемы 1д, 2д, Зд, 4д, 6д).
Выбор схемы декларирования соответствия низковольтного оборудования, не включенного в
Перечень, осуществляется изготовителем (уполномоченным изготовителем лицом),
импортером."

Перечень обновлен в 2013 году.
Там есть комплектующие - автоматы, пускатели, кнопки и т.п.
Но так же есть неоднозначные позиции, вроде
- комплектные устройства на напряжение до 1000 В, (я бы сюда отнес, например ЯТП)
- щитки осветительные для жилых зданий, щитки распределительные для общественных зданий, устройства вводно-распределительные для жилых
и общественных зданий, щитки осветительные для общественных и промышленных зданий (щитов управления вентиляцией - нет!)
Причем эти два подраздела находятся внутри раздела
8. Аппараты для распределения электрической энергии.

есть еще раздел 9.
9. Аппараты электрические для управления электротехническими установками:
Но там упоминаются только комплектующие.

Итого раз получается, что для щитов управления вентустановкой соответствие требованиям можно подтвердить декларированием, что не совсем сертификация.
То есть надо немного заморочиться и оформиться внутри организации без привлечения сторонних "сертификаторов".
Из того же ТР ТС
"6. Декларирование соответствия низковольтного оборудования (схемы 1д, 2д, Зд, 4д, 6д)
осуществляется на основании:
6.1. собственных доказательств (схемы 1д, 2д):
- проведения испытаний низковольтного оборудования (для партии низковольтного оборудования (единичного изделия) (схема 2д);
- проведения испытаний низковольтного оборудования и производственного контроля изготовителем (для низковольтного оборудования, выпускаемого серийно) (схема 1д);"

Краткое описание схем декларирования (из сети Интернет)
Краткое описание схем декларирования ТР ТС
Схема 1д: для производителей серийной продукции, испытания проводят сами, в т.ч. производственный контроль.
Схема 2д: для производителей и поставщиков партии продукции, испытания проводят сами, без производственного контроля.
Схема 3д: для производителей серийной продукции, испытания проводит аккредитованная лаборатория, но производственный контроль самостоятельно.
Схема 4д: для производителей и поставщиков партии продукции, испытания проводит аккредитованная лаборатория, без производственного контроля.
Схема 5д: для производителей серийной продукции, являющейся элементом машин и механизмов, необходимо оформление сертификата типа и проведение испытаний в аккредитованной лаборатории.
Схема 6д: для производителей серийной продукции, имеющей много модификаций, необходим сертификат менеджмента качества, испытания проводит аккредитованная лаборатория, но производственный контроль самостоятельно.

Итого два. Ну или Космосу надо заморочиться и доказать всем научить доказывать всех , что щит управления вентустановкой - это не низковольтное оборудование и под действие этого ТР ТС не подпадает.

Итого три. Есть еще один ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств.
Он тоже связан со шкафами управления (ну или шкафы управления с ним). Его также надо прочитать, проанализировать и конспект запостить сюда.

теплее, но пока не горячо laugh.gif
gent70
добрый день!
подскажите как быть если имеется приточная установка с электронагревом около 50кВт и заслонка с возвратной пружиной.
при сработке пожарной сигнализации приточка должна тут же отключиться, а заслонка закрыться. а что будет с раскаленным электрокалорифером и всем остальным что рядом?
Neowise
Может повредить
ИОВ
Цитата(gent70 @ 20.12.2021, 13:46) *
добрый день!
подскажите как быть если имеется приточная установка с электронагревом около 50кВт и заслонка с возвратной пружиной.
при сработке пожарной сигнализации приточка должна тут же отключиться, а заслонка закрыться. а что будет с раскаленным электрокалорифером и всем остальным что рядом?

Для систем с электронагревом ничего отключать "тут же" нельзя - это сигнал на отключение пойдёт сразу, а отключение вентилятора и закрытие клапанов будет с задержкой для недопущения выхода из строя электровоздухонагревателя.
yozik
Цитата(Neowise @ 20.12.2021, 12:49) *
Может повредить

нет.
Не может. Конструктивно (по растоянием до тэнов, материалам, и температуры тэнов) приточка расчитана на отключение внезапное без последствий (пожара и т.д)
Это конечно если приточку не сколхозили джамшуты.
Но.
Защитные термостаты сработают 100%, даже ручной так что перезапуск придется проводить с проверкой.

ПС пропадание напряжения штатная. часто встречающаяся авария smile.gif
И что "может повредить" при пропадании напряжения? жесть у вас приточки
Neowise
50 кВт надо продувать минут 5

Цитата(yozik @ 20.12.2021, 16:31) *
И что "может повредить" при пропадании напряжения? жесть у вас приточки

Фильтр например
......
Мало ли что, д.б. испытания проведены на такой случай.
yozik
Цитата(ИОВ @ 20.12.2021, 13:29) *
для недопущения выхода из строя электровоздухонагревателя.

не совсем так.
Резкое отключение это "стресс" но вполне допустимый,
да общий срок службы тэнов уменьшится, и если их так отключать часто, то они конечно сломаются через 6 месяцев к примеру, а не через два года.

Но пожар, это "критическое событие" и при нем, не идет речь о "сокращении" срока службы тэнов.
Цитата(Neowise @ 20.12.2021, 13:33) *
50 кВт надо продувать минут 5

А 5 минут чистого воздуха в зону пожара.... smile.gif

Цитата(Neowise @ 20.12.2021, 13:33) *
Мало ли что, д.б. испытания проведены на такой случай.

может, если фильтр близко к тэнам и матерьал у него плавко горючий smile.gif
Цитата(Neowise @ 20.12.2021, 13:33) *
Мало ли что, д.б. испытания проведены на такой случай.

Поэтому низя колхозить приточку smile.gif
manjey73
Надо продувать 5 минут? сделайте обходной канал и дуйте сколько хотите. Нашли проблему...
Ashihara
Цитата(yozik @ 3.11.2021, 20:59) *
инструкция на популярный в последнее время для вентиляции контроллер MCX06D
читаем

смотрим соответствующий ГОСТ
ГОСТ IEC 60730-1-2016

контроллер бытовой. не предназначен для применения в промышленности.
(в англоязычной версии "бытовой и light commerce" )


Ну так они и по ЭМС заявлены на самый лайт, предназначенный для бытовых приборов.
Ashihara
Цитата(kosmos440o @ 6.11.2021, 23:15) *
Ну если пробелы всё-таки фиксируете в собственных знаниях, зачем так безапелляционно утверждать и что-то доказывать?
У меня есть сертификат на контроллер, на соответствие требованиям к ПЛК, он добровольный. Фирма по сертификации там сама уже дописала ТР/ТС по своим соображениям, тем более что соответствие фактическое есть. На остальное я забил. Недавно делал проект на железную дорогу, тоже запросили сертификаты. Написал, как и Вам, вопросы сняли.


Фишка в том, что заку ваш сертификат нужен для отписки. Аналогично часто требуют пожсертификат на всё напропалую, включая воду и камни biggrin.gif
kosmos440o
Цитата(yozik @ 20.12.2021, 14:35) *
не совсем так.
Резкое отключение это "стресс" но вполне допустимый,
да общий срок службы тэнов уменьшится, и если их так отключать часто, то они конечно сломаются через 6 месяцев к примеру, а не через два года.

Но пожар, это "критическое событие" и при нем, не идет речь о "сокращении" срока службы тэнов.

А 5 минут чистого воздуха в зону пожара.... smile.gif


может, если фильтр близко к тэнам и матерьал у него плавко горючий smile.gif

Поэтому низя колхозить приточку smile.gif

В приличных местах пожарную проверку делают хотя бы раз в квартал, а бывает и раз в месяц. Поэтому продувку лучше предусматривать, хотя бы укладываться в нормативные 30 сек, но если по технологическим требованиям нужно, думаю можно и больше. Особенно если не афишировать laugh.gif . Ну, в крайнем случае получат предписание, переписку и официальную бумагу, почему так. Тем более отсутствие продувки принципиально само может вызвать пожар. Это будет цирк, если при защите от пожара был вызван пожар laugh.gif В принципе, 30 секунд достаточно для большинства систем с нормальной температурой притока.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.