Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Небольшая холодная комната
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
hemn6vyr
Гуглил и попал на тему https://forum.abok.ru/index.php?showtopic=34904

Доброго дня. Есть подвал высотой около 2 метров площадь около 100 квадратов, полы грунт.

Нужно оборудовать холодную комнату (домашняя серверная с парой серверов и пиковым тепловыделением около 1-1.5 квт, реально около 300-600вт) размером где-то 2*3 и высотой те же 2 метра подвала.

По хорошему нужно ставить зимний блок на улицу и он круглогодично будет холодить. Но, они стоят около 60к.

Пришла мысль сделать два бытовых кондиционера. Один наружний блок в улицу кинуть как летний, второй внутри. Внутренний включать зимой, при этом можно сказать что это отапливание подвала.

Какие могут быть минусы или подводные камни у этой схемы?
nick2
влажность в помещении
инж323
кондеры то вставить не вопрос. Вопрос скорее шире значительно. Пол по грунту- уровень УГВ на все сезоны известен, какова надежность гидроизоляции стен подвала и это только сразу навскидку. Хотя и такое пространство протратить на просто комнату для сервера... странно. Туда и типа шубохранилище запросто встроится и винный погреб и много чего еще нужного и полезного для частного дома. И решение втолкнутое под просто комната для сервера может оказаться" ой, ну и начудил я с ней, ведь еще столько всего нужного сопряглось бы с таким подвалом, а прощелкал тему".
Да и пол можно убрать грунтовый, химанкерами загнать арматуру и залить бетон с гидровсякими добавками, что он сразу воду мог удержать. Хотя в дальнейшем все одно придется официально оформлять подвал эксплуатируемым- иначе при смене хозяина всплывает вопрос- вот тут дом завещали\подарили\продают площадью хх метров, а вот еще подвал и его как бы нет или типа дом то иной и нет на него реальных документов и тут начинаются пляски с бубном и они как всегда в такие моменты очень некстати.
327
Цитата(hemn6vyr @ 14.3.2024, 14:00) *
Доброго дня.

Нужно оборудовать холодную комнату (домашняя серверная с парой серверов и пиковым тепловыделением около 1-1.5 квт, .......

Но, они стоят около 60к.

Какие могут быть подводные камни у этой схемы?


И вам доброго дня.
Стесняюсь спросить. Сколько стОит такая серверная? И экономили ли вы, при её "наборке" до такой степени, что правила и технологию it стали бы игнорировать?

Могу выполнить расчеты, подобрать и смонтировать оборудование, по правилам. Очень сильно дороже 60к.
hemn6vyr
Цитата(инж323 @ 14.3.2024, 18:04) *
Хотя и такое пространство протратить на просто комнату для сервера... странно. Туда и типа шубохранилище запросто встроится и винный погреб и много чего еще нужного и полезного для частного дома.

Приобретаю дом, там и так 2 этажа на 220 квадратов, незадействованный чердак, и незадействованный подвал, есть гараж огромный и мастерская кирпичные. Места достаточно что бы не заморачиваться.

Цитата(инж323 @ 14.3.2024, 18:04) *
И решение втолкнутое под просто комната для сервера может оказаться" ой, ну и начудил я с ней, ведь еще столько всего нужного сопряглось бы с таким подвалом, а прощелкал тему".

Это будет просто короб каркасный, разборный с минватой или чем-то подобным. Не капитальное. Там планируемые розетки и то более капитальными будут)
Подумываю над тем что бы простую плиту залить, чисто что б по чернозему не ходить

Цитата(инж323 @ 14.3.2024, 18:04) *
иначе при смене хозяина всплывает вопрос- вот тут дом завещали\подарили\продают площадью хх метров, а вот еще подвал и его как бы нет или типа дом то иной и нет на него реальных документов и тут начинаются пляски с бубном и они как всегда в такие моменты очень некстати.

Вот это сейчас и тормозит. На участке есть кирпичная постройка, которую назвали "магазин", пришлось им ходить и как-то переделывать доки

Цитата(327 @ 15.3.2024, 9:42) *
Стесняюсь спросить. Сколько стОит такая серверная? И экономили ли вы, при её "наборке" до такой степени, что правила и технологию it стали бы игнорировать?


Это домашняя серверная, не требующая отказоустойчивости, продовые задачи не решает. На данный момент это 3 пк, в кладовке, им жарко, но живут
Планирую взять бу 1u сервачки, их коммутировать и складывать в шкаф проще чем системники и бытовые коммутаторы, но они шумные и еще более жаркие
Влажность - плевать, кондей осушит.
Возможные отрицательные температуры - тоже не страшно, ради эксперементов на балконе зиму пережил один комп)

Цитата(327 @ 15.3.2024, 9:42) *
Могу выполнить расчеты, подобрать и смонтировать оборудование, по правилам. Очень сильно дороже 60к.

Ради комнаты для баловства я считаю нецелесообразным строить системы с зонированием воздуха или как там по умному что спереди холодно, а сзади жарко и тп)

Выделю как итог: В целом я за оборудование и этот серверный шкаф не переживаю. Меня волнует не случится ли что с подвалом из-за того что внешний блок зимой будет его греть)
AI 155
Предполагаю, что не случится.
qmax44
Кондиционирование на такое тепловыделение не нужно. Вообще. Ничего не нужно для такой домашней серверной. Ставь компы и не заморачивайся.
hemn6vyr
Цитата(qmax44 @ 15.3.2024, 23:50) *
Кондиционирование на такое тепловыделение не нужно. Вообще. Ничего не нужно для такой домашней серверной. Ставь компы и не заморачивайся.


Сейчас в кладовке ~ 1*2*2 стоят обычные десктопы с башенным охладом i7 10700 + 2 * i9 10900k (без разгонов) + доходяга zimaboard и когда все включены то температура доходит до 50-60 в простое.
Сейчас нужда в двух из них отсутствует и работает только 10700 в открытом корпусе 45 градусов в простое и зимаборда 55 градусов. и то диск (да,да, он не предназначен для работы в десктопе) hhhl samsung 1.6 с тремя нашлепнутыми вентиляторами до 80 прыгает при нагрузке.
В нагрузке все уходят к 90 и троттлят. Да и в паутине из системников и микротов с тплинками возиться устал в квартире.

Планируемое оборудование:
-3 сервера 1u/2u, по процам на каждом 2*e5-2699v4 или что-то рядом из линейки с большим количеством ядер.
-полка с jbod/какой-нибудь nas
-коммутатор 10 гигабит
-коммутатор гигабитный c poe на 48 портов
-какой-нибудь стоечный микрот

Оно все будет реветь так что рядом не встанешь. Нужно закрывать в короб, расчитываю примерно 2*2*3 метра как простой в постройке по размерам листов фанеры/какой-нить osb.
Если их просто закрыть в этом коробе они там быстро баню организуют.

Цель - практика различных технологий, тестирование разного всякого. + большие файлы гоняю и упираюсь в размеры хранилища/пропускную способность сети
nick2
Помню, у нас в 1992 году в цехе стояла компьютерная комната.
грелась. там было четыре 386 процессора.
пока не сгорела материнка на одном из них, начальник цеха игнорировал просьбу об установке кондея в компьютерную.
говорил, что системщики обнаглели.
инж323
Цитата(hemn6vyr @ 16.3.2024, 0:33) *
Оно все будет реветь так что рядом не встанешь. Нужно закрывать в короб, расчитываю примерно 2*2*3 метра как простой в постройке по размерам листов фанеры/какой-нить osb.
Если их просто закрыть в этом коробе они там быстро баню организуют.

Цель - практика различных технологий, тестирование разного всякого. + большие файлы гоняю и упираюсь в размеры хранилища/пропускную способность сети

Так и сделайте карскасное помещение( как сарай) внутри этого подвала и оторвав его от нарстен(цоколя и перекрытия) и воздуховод вытяжной на кровлю. С переключением на выброс в подвал зимой для его отопления. На лето- ну можно и сплит влепить с нарблоком в подвале, дабы себе не морочить голову сильно, мощность по холоду определить по 100% мощности блоков питания всех ваших серваков, что гарантировано с запасом. А приток в эту конуру через решетки в стеночке или двери из подвала. Часть тепла ассимилируется вытяжкой, а часть сплитом( летом), но на вытяжке вентилятор ставьте, хоть бытовой канальный.
qmax44
Цитата(hemn6vyr @ 16.3.2024, 0:33) *
Сейчас в кладовке ~ 1*2*2 стоят обычные десктопы с башенным охладом i7 10700 + 2 * i9 10900k (без разгонов) + доходяга zimaboard и когда все включены то температура доходит до 50-60 в простое.
Сейчас нужда в двух из них отсутствует и работает только 10700 в открытом корпусе 45 градусов в простое и зимаборда 55 градусов. и то диск (да,да, он не предназначен для работы в десктопе) hhhl samsung 1.6 с тремя нашлепнутыми вентиляторами до 80 прыгает при нагрузке.
В нагрузке все уходят к 90 и троттлят.



Что из себя представляет башенный охладитель? Можно модель его и фото кладовой? Фото самих компов, как они стоят в этой кладовой?
Вы говорите о температуре плат оборудования?
Какая температура воздуха в кладовке при этом?
Сейчас какое тепловыделение?
Стоит ли у Вас ваттметр или подобное на ввод в эту кладовку для точного определения потребляемой электрической мощности? Чтобы можно было предметно сказать "потребление столько-то Вт, температура воздуха столько-то, температура на плате (датчик проца или видюхи) столько-то"

Возможно Вам следует поработать над местным охлаждением - вентиляторами и продуваемостью стоек/компов. А не общим...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.