Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Температурное расширение зависимой схемы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
basuola
Здравствуйте, интересует вопрос по температурному расширению воды в котельной по зависимой схеме, температурный график 85-70С, установка мембранных баков не подойдет т.к. объем системы неизвестен, если считать по СП в зависимости от тепловой нагрузки, а это 70 м3 на 1 МВт то выходит на 1,54 Мвт =107,8 м3. Вопрос чем выполнить сброс воды для для компенсации, или оставить только предохранительный клапан на котлах?
tiptop
Цитата(basuola @ 3.10.2024, 11:38) *
Вопрос чем выполнить сброс воды для для компенсации, или оставить только предохранительный клапан на котлах?

Есть похожая тема: Увеличение работающего объёма у мембранного расширительного бака
basuola
Не совсем подходящая тема, если установить нормально закрытый клапан с регулированием по давлению сброса не пойдет?
tiptop
Цитата(basuola @ 7.10.2024, 5:36) *
Не совсем подходящая тема, если установить нормально закрытый клапан с регулированием по давлению сброса не пойдет?

А ведь там Галиев написал: "Направьте свою автоматику на сброс лишнего давления из Т2 в подпиточный бак".
Тепловед
какова мощность работающих котлов?
basuola
Цитата(Тепловед @ 28.10.2024, 23:52) *
какова мощность работающих котлов?

3 котла в работе из 4-х по 1,16 МВт. Котельная на угле
Тепловед
Исходя из Ваших данных я произвел расчет объема расширительного бака. По методике, изложенной в Справочнике по теплоснабжению и вентиляции
Том 1 (Раздел - Подбор вспомогательного оборудования и арматуры стр. 169 - 171) , изданном в Киеве 1976 г. При работе 3 - котлов объем бака составит 3 х 8,25 м3 при графике 95 - 70 и 3 х 7,7м3 при графике 105 - 70. Для других вариантов сообразите сами!
basuola
Цитата(Тепловед @ 31.10.2024, 12:58) *
Исходя из Ваших данных я произвел расчет объема расширительного бака. По методике, изложенной в Справочнике по теплоснабжению и вентиляции
Том 1 (Раздел - Подбор вспомогательного оборудования и арматуры стр. 169 - 171) , изданном в Киеве 1976 г. При работе 3 - котлов объем бака составит 3 х 8,25 м3 при графике 95 - 70 и 3 х 7,7м3 при графике 105 - 70. Для других вариантов сообразите сами!

В том то и дело, что объем мембранных баков слишком большой получается, для них места нет. П.э и спрашиваю про сброс воды чрз арматуру, но именно каким (предох. клапан, НЗ клапан, еще варианты) стоит вопрос, чтоб было дешево и сердито без излишней автоматики helpsmilie.gif
Тепловед
Сброс воды через переливную трубу без всякой арматуры, желательно в ёмкость из которой можно организовать подпитку теплосети, при необходимости.
Тепловед
ЗАЧМ ЖЕ МЕМБРАННЫЙ БАК? Возьмите схему бака из упомянутого мной справочника.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.