Охладитель дб выше нагревателя.
Формулу зависимости перепада от высоты и разности температур
найдете в инетах
дале, для мощности 12кВт, например, при дельте 10К, требуется расход 1м3/ч
допустим перепад высот грелка-охладитель = 1м
график 90/70
располагаемый напор порядка 120Па на охладителе, на нагревателе будет такой же или чуть больше из-за особенностей работы котла. т.е. всего 240Па
не густо, но что есть, то есть.
допустим вся трасса уложится в длину 2*36м
т.е. каждый этаж требует по 6кВт, и соответственно, по 0,5м3/ч
для верхнего этажа напор будет выше, для нижнего - пониже.
Ду40 на расходе 0,5м3/ч будет иметь сопротивление порядка 5Па/м. 36метров трубы будут иметь сопротивление 180Па/м.
т.о. система будет вполне работоспособна при трубах Ду40, уклонах и достаточной мощности радиаторов.
если второй этаж не планируется постоянно обогревать, то обязательно сделайте где-нибудь вверху отдельную, т.н. разгонную батарею. пусть она греет всегда. она обеспечит минимальную циркуляцию пока горячий носитель не попадет в нижние радиаторы