Роман1995
Добрый день, проектирую наружную сеть водопровода. Когда труба идет под землёй вопросов нет, у меня же она пойдет на низких опорах. Рельеф с уклоном. Трубопровод из полиэтилена Ду100 м длинной 1,6 км, будет в теплоизоляции с греющим кабелем. Вопрос где нужно предусматривать неподвижные опоры, хватит ли только при поворотах на 90 градусов и больших перепадах высоты трубы?
Ferdipendoz
А я бы не тянул надземно ПЭ
Aerl
Ну во-первых да, как указали выше ПЭ для таких целей лучше не использовать, ибо опоры нужно ставить чаще, кабель низкотемпературный, а значит изоляцию по больше.

Во-вторых, Вам в принципе лучше разобраться зачем ставят неподвижные опоры, их не ставят от балды на поворотах лишь бы было, а рассчитывают компенсаторы и неподвижными опорами делят на секции, ибо если Вы просто зажмете трубу в т. А и в т.Б, не предусмотрев компенсацию, то трубопровод может потерять продольную устойчивость.

Совет, поговорите с инженерами кто делает тепловые сети, они лучше расскажут как это работает
aminopower
Цитата(Роман1995 @ 14.3.2025, 8:24) *
Вопрос где нужно предусматривать неподвижные опоры

п. 5.3.14 СП399.1325800.2018
Роман1995
Цитата(Ferdipendoz @ 14.3.2025, 8:44) *
А я бы не тянул надземно ПЭ


Решение уже согласовано, заказчик настаивает на этом
Цитата(Aerl @ 14.3.2025, 9:26) *
Ну во-первых да, как указали выше ПЭ для таких целей лучше не использовать, ибо опоры нужно ставить чаще, кабель низкотемпературный, а значит изоляцию по больше.

Во-вторых, Вам в принципе лучше разобраться зачем ставят неподвижные опоры, их не ставят от балды на поворотах лишь бы было, а рассчитывают компенсаторы и неподвижными опорами делят на секции, ибо если Вы просто зажмете трубу в т. А и в т.Б, не предусмотрев компенсацию, то трубопровод может потерять продольную устойчивость.

Совет, поговорите с инженерами кто делает тепловые сети, они лучше расскажут как это работает

Начал разбираться, и получается что температурных удлинений у меня не должно быть , и только на склонах ставить НО что бы труба с опор не слетела

Цитата(aminopower @ 14.3.2025, 9:56) *
п. 5.3.14 СП399.1325800.2018

Спасибо, почитаю
aminopower
Цитата(Роман1995 @ 14.3.2025, 10:54) *
Начал разбираться, и получается что температурных удлинений у меня не должно быть

Что-то вы не так разобрались.
Роман1995
Цитата(aminopower @ 14.3.2025, 11:12) *
Что-то вы не так разобрались.

Повороты трассы должны будут компенсировать
aminopower
Цитата(Роман1995 @ 17.3.2025, 3:49) *
Повороты трассы должны будут компенсировать

Так должны или компенсируют? Посчитали компенсирующую способность отводов?
Serg Ivanov
Цитата(Роман1995 @ 17.3.2025, 3:49) *
Повороты трассы должны будут компенсировать

А чем Вы собираетесь поворачивать на ТАКИЕ углы?
Роман1995
Цитата(aminopower @ 17.3.2025, 8:22) *
Так должны или компенсируют? Посчитали компенсирующую способность отводов?


Нет не считал, но решил т.к труба в изоляции и нагрев будет ток греющим кабелем зимой то удлинения если и будут то незначительные. Смущает что сеть длинная и все это удлинение может "надавить" на врезку в конце трассы. Так же есть большие перепады высоты 8-10 м, изучал вопрос нужно ставить не подвижки вверху и внизу. Если посоветуете еще что посмотреть/почитать буду благодарен
alexandrpjatkov
Цитата(Роман1995 @ 17.3.2025, 13:12) *
Так же есть большие перепады высоты 8-10 м,...

Вопрос может решаться прокладкой труб на эстакадах...По эстакаде идем с минимальным уклоном, а затем перепад на новую отметку и дальше... Но сильно смущяает то что труба полиэтиленовая. Полиэтилен на холоде хрупким становится да и электрообогрев может аварийно отключиться... Попробуйте все это донести заказчику... И еще а какая изоляция предусмотрена у трубы? Полиэтилен использовал обычно для подземной прокладки, а над землей-сталь (а в качестве утепления-или скорлупы, или труба уже непосредственно в ППУ заводского изготовления)
aminopower
Цитата(Роман1995 @ 17.3.2025, 11:12) *
Нет не считал, но решил т.к труба в изоляции и нагрев будет ток греющим кабелем зимой то удлинения если и будут то незначительные. Смущает что сеть длинная и все это удлинение может "надавить" на врезку в конце трассы. Так же есть большие перепады высоты 8-10 м, изучал вопрос нужно ставить не подвижки вверху и внизу. Если посоветуете еще что посмотреть/почитать буду благодарен

Для компенсации тепловых удлинений труб используют повороты трубопровода с углом 90. Почитать СН550-82 п. 5.25 и ниже.
Aerl
Цитата(Роман1995 @ 17.3.2025, 11:12) *
Нет не считал, но решил т.к труба в изоляции и нагрев будет ток греющим кабелем зимой то удлинения если и будут то незначительные. Смущает что сеть длинная и все это удлинение может "надавить" на врезку в конце трассы. Так же есть большие перепады высоты 8-10 м, изучал вопрос нужно ставить не подвижки вверху и внизу. Если посоветуете еще что посмотреть/почитать буду благодарен


там в течении только лета температура воды может колебаться от +2 до +20, а учитывая, что прокладка наружная то и до более высоких температур на солнышке вполне нагреется, это все при условии что электробогрев работает даже на пустом опорожненном трубопроводе при аварии, а иначе дельта температур будет еще больше
Роман1995
Цитата(alexandrpjatkov @ 17.3.2025, 11:27) *
Вопрос может решаться прокладкой труб на эстакадах...По эстакаде идем с минимальным уклоном, а затем перепад на новую отметку и дальше... Но сильно смущяает то что труба полиэтиленовая. Полиэтилен на холоде хрупким становится да и электрообогрев может аварийно отключиться... Попробуйте все это донести заказчику... И еще а какая изоляция предусмотрена у трубы? Полиэтилен использовал обычно для подземной прокладки, а над землей-сталь (а в качестве утепления-или скорлупы, или труба уже непосредственно в ППУ заводского изготовления)


Заказчик против такого решения, стоит пока что только на варианте на опорах
Цитата(Aerl @ 17.3.2025, 14:56) *
там в течении только лета температура воды может колебаться от +2 до +20, а учитывая, что прокладка наружная то и до более высоких температур на солнышке вполне нагреется, это все при условии что электробогрев работает даже на пустом опорожненном трубопроводе при аварии, а иначе дельта температур будет еще больше


Труба будет в изоляции с солнцеоталкивающем экраном, а электрообогрев будет только в зимние время, температура трубы должны быть постоянна
Роман1995
Если я правильно понял то считаю удлинения всей сети. Потом высчитываю компенсирующею способность отводов по 90 градусов (если хватает то не подвижки не нужны), если нет то разбиваю на участки и высчитываю расстояние между не подвижками по формуле. Еще вопрос, под дорогами если проходим или ж/д путям нудны неподвижки? Есть строгие правила?
Роман1995
Цитата(Роман1995 @ 18.3.2025, 8:30) *
Если я правильно понял то считаю удлинения всей сети. Потом высчитываю компенсирующею способность отводов по 90 градусов (если хватает то не подвижки не нужны), если нет то разбиваю на участки и высчитываю расстояние между не подвижками по формуле. Еще вопрос, под дорогами если проходим или ж/д путям нудны неподвижки? Есть строгие правила?


Что я по расчету не так делаю? 11000 см это расстояние прямого участка от угла поворота до поворота на 90 градусов
Aerl
Цитата(Роман1995 @ 18.3.2025, 3:58) *
Заказчик против такого решения, стоит пока что только на варианте на опорах


Труба будет в изоляции с солнцеоталкивающем экраном, а электрообогрев будет только в зимние время, температура трубы должны быть постоянна


не постоянна температура воды, даже под землей она колеблется в диапазоне 2... 20 градусов. Если температура воздуха в тени +35, то и температура трубопровода может достигать этих значений. Второе вы незнаете температуру при которой будут монтировать трубопровод
aminopower
Цитата(Роман1995 @ 18.3.2025, 7:58) *
11000 см это расстояние прямого участка от угла поворота до поворота на 90 градусов

Подвижки посчитайте шаг и расставьте. L1-это длина прилегающего к отводу прямого участка трубопровода до подвижной опоры, а не расстояние от поворота до поворота.
alexandrpjatkov
Цитата(Роман1995 @ 18.3.2025, 5:58) *
Заказчик против такого решения, стоит пока что только на варианте на опорах

Если имеется ввиду что против эстакад, то надо посмотреть не "съедет" ли труба при таком перепаде (рельефа не видно что бы что то четко сказать).
Роман1995
Цитата(Aerl @ 18.3.2025, 9:14) *
не постоянна температура воды, даже под землей она колеблется в диапазоне 2... 20 градусов. Если температура воздуха в тени +35, то и температура трубопровода может достигать этих значений. Второе вы незнаете температуру при которой будут монтировать трубопровод

Наверное вы правы

Цитата(aminopower @ 18.3.2025, 9:22) *
Подвижки посчитайте шаг и расставьте. L1-это длина прилегающего к отводу прямого участка трубопровода до подвижной опоры, а не расстояние от поворота до поворота.


Я правильно понимаю, результат показывает сколько см компенсирует каждый отвод под 90 градусов при температурном расширении. У меня получилось 0,512 см (5,12 мм)
Цитата(alexandrpjatkov @ 18.3.2025, 10:23) *
Если имеется ввиду что против эстакад, то надо посмотреть не "съедет" ли труба при таком перепаде (рельефа не видно что бы что то четко сказать).

На рисунке разница между верхней и нижнее й точкой как раз перепад большой, если как вариант срезать часть уклона вглубь для заливки фундамента под опору
aminopower
Цитата(Роман1995 @ 18.3.2025, 9:38) *
У меня получилось 0,512 см (5,12 мм)

Где-то ошиблись, очень мало.
Ferdipendoz
С единицами измерения разобраться сперва надо. Диаметр трубы - не 90 см, в вашем случае это 11 см. И так далее. Модуль ползучести и расчётную прочность уточнить бы. Радиус изгиба отвода я даже сам не знаю, отводы литые у ПЭ труб вообще безрадиусные
Роман1995
Цитата(aminopower @ 18.3.2025, 9:47) *
Где-то ошиблись, очень мало.

Пересчитал при измененном диаметре и длинне участка, еще меньше вышло)


Цитата(Ferdipendoz @ 18.3.2025, 10:09) *
С единицами измерения разобраться сперва надо. Диаметр трубы - не 90 см, в вашем случае это 11 см. И так далее. Модуль ползучести и расчётную прочность уточнить бы. Радиус изгиба отвода я даже сам не знаю, отводы литые у ПЭ труб вообще безрадиусные

С единицами согласен. Труба 90 мм, то есть диаметр 9 см. Модуль ползучести 0,8*120=96 , расчетное сопротивление 5*0,4*1=2. Радиус отвода принимал как на картинке
aminopower
Цитата(Роман1995 @ 18.3.2025, 11:18) *
Модуль ползучести 0,8*120=96 , расчетное сопротивление 5*0,4*1=2.

Формулу возьмите из СП399. Расчетную прочность и модуль упругости принимаете для ПЭ.
Роман1995
Цитата(aminopower @ 18.3.2025, 11:26) *
Формулу возьмите из СП399. Расчетную прочность и модуль упругости принимаете для ПЭ.

67,41 см уже похоже на правду?
aminopower
Цитата(Роман1995 @ 18.3.2025, 12:04) *
67,41 см уже похоже на правду?

Ну порядок значения такой хотя бы)
Роман1995
Цитата(aminopower @ 18.3.2025, 12:44) *
Ну порядок значения такой хотя бы)

А еще смотрите, если у меня условно удлинение всей системы 6,44 м, что бы не ставить неподвижки у меня должно быть 10 отводов которые компенсируют эти удлинения? Мысли верные? И еще вот когда у меня перепады высот большие неподвижки все равно нужны ? И как ранее спрашивал под дорогами или жд/путями труба идет, там нужны неподвижки или нет
aminopower
Цитата(Роман1995 @ 18.3.2025, 12:58) *
А еще смотрите, если у меня условно удлинение всей системы 6,44 м, что бы не ставить неподвижки у меня должно быть 10 отводов которые компенсируют эти удлинения? Мысли верные?

Я бы предварительно расставил неподвижки с учетом углов поворота. Затем проверил компенсирующую способность элементов между НО.

Цитата(Роман1995 @ 18.3.2025, 12:58) *
И еще вот когда у меня перепады высот большие неподвижки все равно нужны ? И как ранее спрашивал под дорогами или жд/путями труба идет, там нужны неподвижки или нет

Неподвижные опоры не привязаны ни к перепадам, ни к авто или жд дорогам.
nagger
Цитата(Роман1995 @ 18.3.2025, 11:18) *
Радиус отвода принимал как на картинке

Что это такое?
инж323
Цитата(Роман1995 @ 18.3.2025, 9:38) *
Я правильно понимаю, результат показывает сколько см компенсирует каждый отвод под 90 градусов при температурном расширении.

Вы неправильно понимаете. Отвод ничего не компенсирует, хоть и участвует в создании трассировки трубопровода, при которой естественное перемещение позволяет компенировать возникающие напряжения и перемещения будут контролируемые(труба с опоры не свалится)
Роман1995
Цитата(aminopower @ 18.3.2025, 14:21) *
Я бы предварительно расставил неподвижки с учетом углов поворота. Затем проверил компенсирующую способность элементов между НО.


Неподвижные опоры не привязаны ни к перепадам, ни к авто или жд дорогам.

А как выбрать место установки первой НО? Дальше их шаг я могу посчитать. Просто когда читал , где то было написано что если труба под дорогой/над дорогой то нужны НО, что бы труба не слетала
Цитата(инж323 @ 18.3.2025, 22:14) *
Вы неправильно понимаете. Отвод ничего не компенсирует, хоть и участвует в создании трассировки трубопровода, при которой естественное перемещение позволяет компенировать возникающие напряжения и перемещения будут контролируемые(труба с опоры не свалится)

Ну я имею в виду что при расширение , отвод может перемещаться компенсируя удлинения и труба не поедет с опоры.
aminopower
Цитата(Роман1995 @ 19.3.2025, 3:49) *
А как выбрать место установки первой НО? Дальше их шаг я могу посчитать.

Впечатление, что у вас каша в голове. Шаг считаем для ПОДВИЖНЫХ опор. Далее расставляем их по трассе. НЕПОДВИЖНЫЕ опоры первоначально расставляем произвольно. Лучше их поставить посередине между углами поворота (Г-образными компенсаторами), затем проверяем компенсирующую способность отводов, если все ок, то оставляем как есть, если нет-меняем трассировку (двигаем НО, углы поворота и пр.), если ничего не помогает, в крайнем случае, решаем вопрос с П-образными компенсаторами.
Aerl
Цитата(Роман1995 @ 18.3.2025, 12:04) *
67,41 см уже похоже на правду?


нарисуйте в каде, и поймете много или нет. Посмотрите как выгнет на участке длиной l1, и второй вопрос Вы собираетесь его консолью свешивать?
Роман1995
Цитата(aminopower @ 19.3.2025, 7:49) *
Впечатление, что у вас каша в голове. Шаг считаем для ПОДВИЖНЫХ опор. Далее расставляем их по трассе. НЕПОДВИЖНЫЕ опоры первоначально расставляем произвольно. Лучше их поставить посередине между углами поворота (Г-образными компенсаторами), затем проверяем компенсирующую способность отводов, если все ок, то оставляем как есть, если нет-меняем трассировку (двигаем НО, углы поворота и пр.), если ничего не помогает, в крайнем случае, решаем вопрос с П-образными компенсаторами.

Я расставил все подвижные с одинаковым с одинаковым шагом. Понятно что некоторые из них превращаться в неподвижки. Вот и я поэтому задавал вопросы ранее, про опоры и их шаг, и как выбрать место установки 1 неподвижной опоры.

Цитата(Aerl @ 19.3.2025, 8:56) *
нарисуйте в каде, и поймете много или нет. Посмотрите как выгнет на участке длиной l1, и второй вопрос Вы собираетесь его консолью свешивать?

Он идет на нихких опорах на бетонном фунламенте
aminopower
Цитата(Роман1995 @ 19.3.2025, 9:36) *
про опоры и их шаг

Да нет у НО никакого шага, первоначально место назначают произвольно, затем уточняют по результатам расчета.
Роман1995
Цитата(aminopower @ 19.3.2025, 9:47) *
Да нет у НО никакого шага, первоначально место назначают произвольно, затем уточняют по результатам расчета.

А если поворот не под 90 градусов? Можно ставить в угла поворота упоры, они будут считаться как НО?
aminopower
Цитата(Роман1995 @ 19.3.2025, 10:23) *
А если поворот не под 90 градусов? Можно ставить в угла поворота упоры, они будут считаться как НО?

п. 5.3.15 СП 399.1325800.2018 и с конструкцией НО разберитесь-это не просто "в угол упор поставить"
Роман1995
Цитата(aminopower @ 19.3.2025, 10:37) *
п. 5.3.15 СП 399.1325800.2018 и с конструкцией НО разберитесь-это не просто "в угол упор поставить"

Хорошо, спасибо, поразбераусь. А существует расчет компенсации только отвода под 90 градусов?
Serg Ivanov
Цитата(Роман1995 @ 19.3.2025, 10:23) *
А если поворот не под 90 градусов? Можно ставить в угла поворота упоры, они будут считаться как НО?

А под сколько? rolleyes.gif Отводы имеют стандартные углы поворота. Не любые. Можно поворачивать изгибом труб на любой угол по радиусу не менее 20 наружных диаметров ПЭ трубы при температуре +20С. И радиусу 50 диаметров при нуле С.
Литые крутоизогнутые отводы - дорогие. Заводские сваренные из сегментов труб требуют обетонирования косых швов, т.е. это уже неподвижная опора и никакой компенсации на них не получится.
Думаю Вам нужны сильфонные компенсаторы на такой трассе. И считать всю трассу как прямую.
Serg Ivanov
Справочник по пластмассовым трубам/ под ред. Лауэра - хорошо бы почитать.
aminopower
Цитата(Serg Ivanov @ 19.3.2025, 12:28) *
Заводские сваренные из сегментов труб требуют обетонирования косых швов, т.е. это уже неподвижная опора и никакой компенсации на них не получится.

+
Aerl
Цитата(Serg Ivanov @ 19.3.2025, 12:28) *
А под сколько? rolleyes.gif Отводы имеют стандартные углы поворота. Не любые. Можно поворачивать изгибом труб на любой угол по радиусу не менее 20 наружных диаметров ПЭ трубы при температуре +20С. И радиусу 50 диаметров при нуле С.
Литые крутоизогнутые отводы - дорогие. Заводские сваренные из сегментов труб требуют обетонирования косых швов, т.е. это уже неподвижная опора и никакой компенсации на них не получится.
Думаю Вам нужны сильфонные компенсаторы на такой трассе. И считать всю трассу как прямую.


Не любят сильфонные компенсаторы у нас, да и нужны не а бы какие, а которые смогут работать с ПЭ трубой
инж323
Цитата(Serg Ivanov @ 19.3.2025, 12:28) *
Думаю Вам нужны сильфонные компенсаторы на такой трассе. И считать всю трассу как прямую.

Скорее пересмотреть трассировку и решить всё естественной компенсацией, а то случись чего и не найдешь подходящих таких компенсаторов. А то, что "само" работает, то всегда надежней.
Serg Ivanov
Цитата(инж323 @ 19.3.2025, 15:38) *
Скорее пересмотреть трассировку и решить всё естественной компенсацией, а то случись чего и не найдешь подходящих таких компенсаторов. А то, что "само" работает, то всегда надежней.

Не получится. Я задал простой вопрос - чем будут поворачивать? А скользящие опоры скользят ВДОЛЬ трубы.
https://forum.abok.ru/index.php?showtopic=131086
Цитата
СП 399.1325800.2018. п. 5.3.12 Компенсация температурного изменения длины труб из полимерных материалов диаметром до DN/OD 110 мм может быть обеспечена продольным горизонтальным изгибом при укладке их в виде "змейки" на опорах при надземной прокладке, ширина которой должна допускать возможность изгиба трубопровода при перепаде температур, кроме труб из НПВХ на раструбных соединениях, с учетом 6.5.3.5 и 6.5.3.6.

Ну и как при этих изгибах поведёт себя теплоизоляция можно себе представить..
Роман1995
Цитата(Serg Ivanov @ 19.3.2025, 13:28) *
А под сколько? rolleyes.gif Отводы имеют стандартные углы поворота. Не любые. Можно поворачивать изгибом труб на любой угол по радиусу не менее 20 наружных диаметров ПЭ трубы при температуре +20С. И радиусу 50 диаметров при нуле С.
Литые крутоизогнутые отводы - дорогие. Заводские сваренные из сегментов труб требуют обетонирования косых швов, т.е. это уже неподвижная опора и никакой компенсации на них не получится.
Думаю Вам нужны сильфонные компенсаторы на такой трассе. И считать всю трассу как прямую.

Когда я начал делать эту сеть мне сказали что будут давать задание заводу изготовителю по спецификации на выпуск отводов под разными углами

Цитата(Serg Ivanov @ 19.3.2025, 13:44) *
Справочник по пластмассовым трубам/ под ред. Лауэра - хорошо бы почитать.


Спасибо, почитаю
[quote name='Serg Ivanov' date='19.3.2025, 22:06' post='1657414']
Не получится. Я задал простой вопрос - чем будут поворачивать? А скользящие опоры скользят ВДОЛЬ трубы.
https://forum.abok.ru/index.php?showtopic=131086

Я планировал сделать по всей трубе скользяшки и поставить НО, между НО компенсацию сделать поворотами под 90 градусов где это возможно
Aerl
Цитата(Роман1995 @ 20.3.2025, 4:02) *
Когда я начал делать эту сеть мне сказали что будут давать задание заводу изготовителю по спецификации на выпуск отводов под разными углами


Свежо предание, да верится с трудом

Когда дойдет до дела, окажется, что заводы либо не будут делать такие отводы для мелких партий и такого небольшого диаметра, а если и сделают то дорого, сроки поставки большие, а эксплуатации в случае замены элемента ждать несколько месяцев тоже не вариант. И вообще во всем виноват проектировщик, что по максимуму не использовал стандартные, каталожные отводы.
forrte
Если бюджет позволяет, проще посмотреть в сторону предизолированных труб. Там и температурные деформации меньше, и проблем с работой теплоизоляции нет, и вопросы особенностей проектирования и монтажа изготовителем, как правило, разжеваны.
Ну а если нет, то тоже ничего особенно страшного в проектировании нет. Главное понимать, что между каждыми неподвижными опорами должны быть компенсирующие устройства - повороты трассы, П-образные компенсаторы, специзделия, соотвествующие температурному расширению трубы на участке между опорами.
Роман1995
А кто какие сильфонный компенсаторы использовал для ПЭ трубы и как их крепили?
aminopower
Цитата(Роман1995 @ 20.3.2025, 10:12) *
А кто какие сильфонный компенсаторы использовал для ПЭ трубы и как их крепили?

п. 5.3.11 СП 399.1325800.2018
Aerl
Цитата(Роман1995 @ 20.3.2025, 10:12) *
А кто какие сильфонный компенсаторы использовал для ПЭ трубы и как их крепили?


А чем П образный не устраивает я все понять никак не могу?