Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: СП 7..., изм.3, Приложение Е
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
Страницы: 1, 2
Jan28
Цитата(ИОВ @ 10.11.2025, 15:33) *
Полагаю, размерами решёток и участков воздуховодов между ними.
При этом надо учитывать указание ГОСТ Р 53300— 2009:

Как показывает практика, теория не всегда настолько точна, и размерами точно не отрегулируешь. К тому же на стройке изменения есть практически всегда. Всё равно чаще всего придётся допиливать на месте.
По поводу ГОСТа - если помещение одно, то измерения проводят на всех ДПУ помещения.
Цитата(ИОВ @ 10.11.2025, 15:33) *
И как обеспечивать нормируемый класс герметичности воздуховода ДУ?
Хотя говорить о классе герметичности в-да с открытым проёмом в помещении, наверное, нелепо...

Ну там же ещё прокладка есть. Да, одной стороны шибер наверное будет без прокладки, но прижимается это всё достаточно плотно. Плюс клей с огнезащитой снаружи. Герметиком можно ещё намазать. В общем как показывает практика всё нормально там с герметичностью. Тем более нормы надо как то выполнять. Таким образом в 99% случаев (если не в 100%) переразмеренные вентиляторы ВД и выводят в рабочую точку, потому что регулировать их больше нечем.
spenter
ГОСТ Р 53300— 2009 тоже тут, кстати. Если шахта с 10 ответвлениями (10 этажей). И бог с ним в госте не указано что если все решетки в одном помещении то на всех надо замерить. Но по этому гост, как будто и на остальных выше этажах пофигу как отрегулировано между решетками на 1 взятом ответвлении! Ведь по ГОСТ ты только удаленный участок замеряешь (ну и соответственно регулируешь). Людям то как с этим жить?
На счет регулировки шиберами на самой решетке. По сути им ты будешь менять само сечение решетки при регулировке, а оно (сечение) было посчитано по изм.3 СП7.13130 приложение Е!. Нарушается ли законодательство?

Если шахта в торце коридора и ответвления в стороны сделать невозможно равнодлинные, то тут только последовательная врезка ДПУ по рассчету.
Jan28
Цитата(spenter @ 11.11.2025, 6:10) *
ГОСТ Р 53300— 2009 тоже тут, кстати. Если шахта с 10 ответвлениями (10 этажей). И бог с ним в госте не указано что если все решетки в одном помещении то на всех надо замерить. Но по этому гост, как будто и на остальных выше этажах пофигу как отрегулировано между решетками на 1 взятом ответвлении! Ведь по ГОСТ ты только удаленный участок замеряешь (ну и соответственно регулируешь). Людям то как с этим жить?

Видимо считается, что пропорционально увеличивается и компенсация. То есть увеличивается воздухообмен в целом, а в этом ничего плохого нет.
Цитата(spenter @ 11.11.2025, 6:10) *
На счет регулировки шиберами на самой решетке. По сути им ты будешь менять само сечение решетки при регулировке, а оно (сечение) было посчитано по изм.3 СП7.13130 приложение Е!. Нарушается ли законодательство?

Ну если вы всё таки хотите отрегулировать подбором в проекте сечений сеток, то теоретически могут возникнуть вопросы. А если вы наставите сеток и напишите, что отрегулировать при ПНР таким вот образом, то что нарушается? Я уже на память сейчас не помню, но мне кажется это как дроссели и клапаны на решётках в общеобменке. Там же вы ничего не указываете, просто по месту налаживают.
Мельком глянул сейчас, там вроде ограничения только по d>=2D. А сечение сеток при регулировании вы уменьшаете, поэтому D будет тоже уменьшаться.
spenter
Цитата(Jan28 @ 11.11.2025, 11:21) *
Видимо считается, что пропорционально увеличивается и компенсация. То есть увеличивается воздухообмен в целом, а в этом ничего плохого нет.

Ну если вы всё таки хотите отрегулировать подбором в проекте сечений сеток, то теоретически могут возникнуть вопросы. А если вы наставите сеток и напишите, что отрегулировать при ПНР таким вот образом, то что нарушается? Я уже на память сейчас не помню, но мне кажется это как дроссели и клапаны на решётках в общеобменке. Там же вы ничего не указываете, просто по месту налаживают.
Мельком глянул сейчас, там вроде ограничения только по d>=2D. А сечение сеток при регулировании вы уменьшаете, поэтому D будет тоже уменьшаться.


Увеличивается компенсация хорошо, я именно про регулировку. В госте не указано что и выше на ответвлениях надо тоже испытать и отрегулировать. И да выше расходы будут больше..... и что оследует что и подхват из зоны ниже дыма будет и т д (смысл тогда вообще испытывать ну и регулировать только наиболее удаленные ДПУ?). Сижу читаю ответы и дураком ссебя чувствую) как будто глупые вопросы задаю... У всех все просто)
Jan28
Да, согласен. По идее получается, что надо и правда регулировать на всех этажах.
Цитата(spenter @ 14.11.2025, 6:52) *
Сижу читаю ответы и дураком ссебя чувствую) как будто глупые вопросы задаю... У всех все просто)

Ну что тут можно сказать... Дураком чувствуете себя не только вы, но все остальные кто задумывается на эту тему.
Нормы... что с них взять. Всё как всегда. Можно начать хотя бы с того, что для коридора, судя по многочисленным обсуждениям, приложение Е вообще применять нельзя. Но... У ВНИИПО как всегда своё мнение. И в целом при написании норм они не утруждают себя не то что конкретизацией деталей, но и просто внимательностью и точностью в описании требований. Например, взять эту регулировку. Наверное они подразумевают, что их задача - только требование. Достижение результата (регулировка) - это уже дело проектировщика. Да, для общеобменки регулировка дросселями тоже в нормах не описана. Но она описана в куче справочников, этому учат в универе. А для ПДВ? Нигде об этом не написано, нигде этому не учат, никогда так никто не делал, никто продолжает не делать, всё это принимается их же инспекторами (из чего можно сделать вывод, что и они ни фига не знают и не понимают), а ВНИИПО продолжает упорно топтаться в этой куче сами знаете чего, а дураки - мы с вами.
spenter
А у других специалистов есть мнение? Хочется услышать мнение...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.