Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: График работы приточно-вытяжной установки
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Технологическая вентиляция
Страницы: 1, 2, 3
AI 155
Цитата(AHom @ 2.10.2026, 15:43) *
Так какая зашита от замораживания, на улице +10÷+12 гр., на термостате калорифера
выставлена уставка +7,5 гр., ведь термостат срабатывает по температуре приточного воздуха
после калорифера, но эта температура +20÷+23 гр.

А вот клапан может и не обеспечивает пропорциональную линейную регулировку , потому
что в момент его открытия температура обратной воды падает (это видно на графике), затем прирастает.

Кроме термостата больше нет защит ?
..........
Если в самом деле обратка падает, то проблемы с гидравликой.
Lex
Цитата(AHom @ 2.10.2026, 17:43) *
Так какая зашита от замораживания, на улице +10ч+12 гр., на термостате калорифера
выставлена уставка +7,5 гр., ведь термостат срабатывает по температуре приточного воздуха
после калорифера, но эта температура +20ч+23 гр.

А вот клапан может и не обеспечивает пропорциональную линейную регулировку , потому
что в момент его открытия температура обратной воды падает (это видно на графике), затем прирастает.

По мне, если работает калорифер, то это режим"Зима",
если режим "Зима", то надо контролировать температуру обратки, и если снижается, открывать клапан.
Это если про регулирование без выключения установки.
Если с отключением, то это термостат, или температура обратки ниже заданной, или температура притока ниже заданной.
Обратка может падать, потому что она остыла в калорифере (чуть более, чем раньше), это нормально.
Поэтому клапан и открывается.

P.S. Лично я вижу корреляцию между температурой обратки и наружной: чем ниже наружная, тем выше обратка,
поэтому и предположил, что пытается её поддерживать.
Но на грани. При этом приток перегревается для его регулятора. Наблюдал такое.
AHom

Защиты:
термостат (задается допустимая температура приточного воздуха после калорифера)
температура замерзания калорифера (задается допустимая температура обратной воды в калорифере)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.