Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: График работы приточно-вытяжной установки
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Технологическая вентиляция
AHom
Здравствуйте !
Вот это график работы приточно-вытяжной установки.
Уставка(синяя линия)-температура в помещении 24 гр .
Температура притока-зеленая линия
Температура обратной воды-фиолетовая линия
Температура наружного воздуха-желтая линия
Положение клапана регулятора-черная линия,0-100%.
Не подскажите почему такая "болтанка" прослежиаается в работе клапана,
ведь в промежуточное положение 68% он встал только один раз, а так или 0%
или 100% ?
Настройки ПИ-регулятора: коффициент пропорциональности- 6
время интегрирования-3
зона нечувствительности-0,6гр


AI 155
Возможные причины:
1. не настроен пи регулятор
2. не правильно подобран клапан
3. какие то проблемы с гидравликой
AHom

Гидравлика действительно не настроена, хотя бы потому , что циркуляционный насос калорифера
выключен(это тестовый, предзимний режим работы).
Клапан должен быть подобран правильно, подбирала обрудование проектная организация около
10 л.назад. И температура регулировалась, только как " вел" себя клапан неизвестно, не писал
контроллер график.

AI 155
Сначала что можно быстро сделать: включить насос, проверить перепад давления на входе узла и фильтр, проверить расход воздуха, настроить пи-регулятор.
Навскидку, выглядит как переразмерянный клапан +маленькая тепловая нагрузка .
AHom
Ведь для зимы клапан не должен закрываться в 0 %, аедь так ?
Калорифер может разморозиться, хотя и сработает защита по температуре замерзания калорифера в контроллере, не даст ему это сделать.
AI 155
Это относится к защите от замерзания калорифера. К графику отношения не имеет.
Защита защитой, но лучше не допускать ее срабатывания. Электропитание отключат и защита не спасет.
AHom

Это сделаю включу насос, проверю перепад двлений на входе в узел, на фильтре (хотя датчик перепада
давления на фильтре измеряет -норма), перенастрою ПИ-регулятор.
Сейчас уставка для ПИ-регулятора-это температура измеренная в помещении, но это не комната, это обьемное помещение для занятия фитнесом, поэтому чтобы удержать температуру заданную уставкой,
клапан открывается/ закрыватся полностью при данных условиях около 25 мин.
Вот поэтому-то за 25 мин. в таком помещении воздух не нагревается с 23,7 гр. до 24,3 гр. и не охлаждается
с 24, 3 гр. до 23,7 гр., что приводит его или в 100%, или в 0%.
AI 155
А что за контроллер и что за вент. установка.
Если пи регулятор управляется только по единственному датчику Т помещения, то так нормально работать не будет.
AHom

Контроллер ПР205. Венустановка приточно-вытяжная.
Программу под нее написал самостоятельно.
Можно выбрать по какому датчику температуры помещения или притока
управляется ПИ-регулятор, сейчас выбрано по помещению.
AI 155
Управление делают по показаниям датчика в приточном воздуховоде. Изменением этой температуры в свою очередь поддерживают температуру в помещении по датчику Т помещения. Т.е. если надо комнатную увеличить, то Т притока увеличивают и наоборот в пределах мин/макс заданной температуры притока. Каскадное регулирование и два пи регулятора. один на Т притока, другой на Т помещения. Одним датчиком в помещении не получится.
Это при условии, что со всем остальным (воздухом и гидравликой) все ок, что тоже под вопросом.
AHom

"Каскадное регулирование и два пи-регулятора. один на Т притока, другой на Т помещения. Одним датчиком в помещении не получится".
Но узел смешения с трехходовым краном и приводом к нему ведь один ?
AI 155
Регулятор Тпомещения дает задание регулятору Тпритока, регулятор Тпритока крутит клапан.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2026 IPS, Inc.