wasya83
29.10.2026, 17:24
Есть 16 этажный многоквартирый дом в Санкт-Петерербурге. У нас собственный контур отопления. Поэтому когда отключают свет, то у нас перестаёт работать отопление. А зимой в случае блекаута даже принудительно сливается вода, чтобы батареи не замёрзли.
Поэтому появилась идея в резервном генераторе для насосов.
Первая мысль, а куплю-ка я переносной генератор. Буду хранить его в закутке для дворника. А в случае аварии вакачу генератор на улицу, ну и там он будет работать, питая электричеством насосы.
Однако оказалось, что насосам нужно 20 кВт генератор. А такой генератор уже большой, 800 кг веса. Его в повале жилого дома не разместить.
Значит, мне нужно выбрать уличный генератор на 20 кВт. И в этом вы можете дать советы.
Однако с таким генератором возникли проблемы. Штатный электрик не может обслуживать дизель. А у продавца генераторов обслуживание только год во время гарантии. А дальше хоть трава не расти.
Генератор резервный. Значит, он может месяц стоять на морозе без включения. Однако при включении на морозе возникнут проблемы. А я не знаю, как решить эти проблемы, как запустить генератор на морозе.
Оказывается, для размещения генератора есть куча правил, которых нет для переносного генератора. Нужен какой-то домик для генератора. Я не уверен, нужно ли это для генератора в 20 кВт, но еще нужно бетонное основание, ну или ЖБ плита под генератор.
Я не знаю, какие еще будут юридические нормативы, правила, чтобы разместить 20 кВт перед многоквартирным жилым домом? А можно ли обойти часть нормативов? Генераторы тоже бывают разными; ну и для их установки разные требования.
Проще сделать аварийную перемычку (обвод теплообменника) с регулятором давления чтобы подать воду из теплосети прямо в систему отопления. Тогда при отсутствии электричества будет циркуляция в системе отопления. Но, наверно, это надо согласовать с теплосетями. У нас в ТУ на подключение к ТС такой вариант рекомендуется и согласовывается.
Что-то дохрена 800 килограмм для 20-ти киловаттной установки. Может вам уже предложили установку в контейнере? Можете ради профессионального любопытства дать ссылку на модель? У меня в заведовании точно для такой же цели есть передвижной бензогенератор TSS SGG 18000EH3LA мощностью ном/макс. 17/18 кВт. Так его масса нетто всего 243 килограмма + бак на 60 литров т.е. ещё 45 кг., итого масса полностью заправленной установки не дотягивает до 300 килограмм. Если можете чуть подвинуться в мощности рекомендую эту модель: простая, надёжная, неприхотливая. А так да-уличная установка помимо юридических заморочек требует и больших затрат на обслуживание: что бы ДГ запустился на морозе и мог быть взят сразу под нагрузку он должен находиться в режиме непрерывного прогрева, в отличие от бензогенератора который стоит в тёплом подвале и считай всегда чуточку прогрет.
Пользуясь случаем поздравляю всех причастных с Днём инженера-механика!!!
Так 17 кВт при 380 вольтах. А у нас насосы на 220 вольт. А про ТСС SGG 18000EH3LA написано, что при 220 вольтах мощность только 5.5 кВт.
Может, существуют другие бензогенераторы мощностью около 20 кВт?
Да наверняка существуют, только при такой мощности они уже идут 3-х фазные, однофазные на 220 вольт как правило идут максимум до 6-7 кВт.
Очень интеренсо. А как же дизельные генераторы на 20 кВт массой под 800 кг? У них тоже на 220 вольтах в три раза меньшая мощность?
Цитата(wasya83 @ 29.10.2026, 21:24)

Есть 16 этажный многоквартирый дом в Санкт-Петерербурге.
Однако оказалось, что насосам нужно 20 кВт генератор.
"Где пруфы, Билли?"
Откуда взята цифра в 20 кВт ?
Она вызывает сомнения. ИТП столько не нужно, если только это не 20-подъездный дом...
Три подъезда. Насосы на горячую воду, насосы на холодную воду. И самое главное, насосы на отопление.
Наш дом берёт не напрямую воду отопления, а через теплообменник передаёт тепло своей воде. Ну и эта особая вода отопления гоняется насосами по батареям. Поэтому когда отключают свет, у нас останавливатеся отопление.
Сначала я говорил с нашим ТСЖ об генераторе DOBERMAN DB7000EA с мощностью 6/6.5kW (rated / max power). Однако мне сказали, что этого мало. Нужна большая мощность. Ну или у нас несколько насосов.
Цитата(wasya83 @ 30.10.2026, 12:03)

Очень интеренсо. А как же дизельные генераторы на 20 кВт массой под 800 кг? У них тоже на 220 вольтах в три раза меньшая мощность?
Вы неправильно понимаете ситуацию. Бытовые установки (без разницы дизельные или бензиновые) уже снабжены разъёмами для подключения на 220 или 380 вольт, а промышленные таких разъёмов не имеют т.е. их надо подключать по месту к какому-то потребителю. В моём примере мощность выдаваемая генератором 17 кВт, на установке штепсельные разъёмы на 220 и 380 вольт, с разъёма на 380 вольт можно снять все 17 кВт, при перегрузке выбьет общий автомат, а с разъёма на 220 только 5,5 кВт т.к. на этом вводе есть свой маленький ограничитель-предохранитель.
Логично предположить что насосы ХВС повысительные, а насосы ГВС просто циркуляционные, у них мощность значительно ниже чем у повысительных и в критической ситуации можно обойтись без них.
Цитата(wasya83 @ 30.10.2026, 10:07)

Три подъезда. Насосы на горячую воду, насосы на холодную воду. И самое главное, насосы на отопление.
Речь шла об отоплении. Только.
Цитата(Yury VL @ 30.10.2026, 10:44)

Логично предположить что насосы ХВС повысительные, а насосы ГВС просто циркуляционные, у них мощность значительно ниже чем у повысительных и в критической ситуации можно обойтись без них.
Именно.
Выделите из ИТП только мощность циркуляционных насосов отопления
(не забудьте учесть мощность только рабочих насосов, без учета резервных) -
получите мощность, выдаваемую бытовым выкатным бензогенератором, пусть и 3-фазным.
Но придется "влезть" в схему шкафа, чтобы запитывать только насосы отопления,
как минимум, организовать вход второго ввода электропитания.
Электросетевой компании это не понравится - они не приветствуют подключение генераторов в свою сеть -
понадобится некоторое согласование тех.решения.
Хитрый Лис
30.10.2026, 8:35
Цитата(wasya83 @ 30.10.2026, 9:07)

Насосы на горячую воду, насосы на холодную воду. И самое главное, насосы на отопление.
Ну так поставьте 3 генератора. Свой на горячую воду, отдельно на холодную воду и отдельно на отопление. Мощность будет меньше, вес меньше, можно будет даже резервировать их друг другом, вдруг на отопление сломается, снимите с ГВС и поставите на отопление.
Сергей А.
30.10.2026, 9:12
Стоит еще проверить, не "переразмерены" ли насосы отопления. Чтобы не лезть в схему электроснабжения, поставить байпасом один насос (возможно меньшей мощности) на контур отопления со своим эл.снабжением.
И вопросы и ответы по данной теме не для обычного человека. Тут работа для специалиста. Только специалист может правильно выбрать генератор и спроектировать систему с АВР. Тем более, что без проекта такое не реализовать. Я не говорю уже про согласования, особенно с пожарными. Потом ещё с санстанцией, чтобы вложиться в норматив по бытовым шумам.
Так что вопрос топикстартера не имеет смысла, наши ответы ему не помогут. Особенно судя по его компетенции. Да и отсутствие от него конктретных данных по рабочим мощностям, требования к одно/трёхфазному питанию, пусковые токи - как бы намекает.
Единственное, что могу сказать - если отключения частые - есть смысл выбрать генератор, работающий на природном газе (прямо от магистрали). Но придётся получать ТУ от поставщика газа и выполнять довольно строгие нормы по подводу.
Цитата(Lex @ 30.10.2026, 8:05)

Выделите из ИТП только мощность циркуляционных насосов отопления
(не забудьте учесть мощность только рабочих насосов, без учета резервных) -
получите мощность, выдаваемую бытовым выкатным бензогенератором, пусть и 3-фазным.
Но придется "влезть" в схему шкафа, чтобы запитывать только насосы отопления,
как минимум, организовать вход второго ввода электропитания.
Да там изначально в вопросе хрень какая-то. Если есть повысительные насосы - значит запитка уже по второй категории. То есть, два независимых ввода изначально.
Ладно, в текущих условиям примем, что у них там регулярно отваливаются оба ввода (прифронтовой город?), но тогда придётся учитывать, что кроме циркуляционных насосов (которые суть мелочь) есть повысительные насосы, у которых кроме обычной мощности есть пусковая кратность (которую генератор должен потянуть и не заглохнуть), да ещё возможен затянутый пуск. Вряд ли там стоят частотные преобразователи, или хотя бы переключение звезда-треугольник.
Цитата(Yury VL @ 30.10.2026, 2:22)

Может вам уже предложили установку в контейнере?
А ставить придётся полюбому в контейнере, причём шумозащитном.
Мне вот интересно, на какое же там время отключения, если приходится воду сливать. Это более двух суток получается. И не раз в 10 лет.
Цитата(wasya83 @ 30.10.2026, 3:40)

Так 17 кВт при 380 вольтах. А у нас насосы на 220 вольт. А про ТСС SGG 18000EH3LA написано, что при 220 вольтах мощность только 5.5 кВт.
Может, существуют другие бензогенераторы мощностью около 20 кВт?
Во-первых, однофазные насосы просто раскидываются по фазам трёхфазного генератора. тебе с такими знаниями лучше вообще в эту тему не лезть.
Во-вторых, насосы такой мощности не могут быть однофазные. То есть, либо насосы не однофазные, либо их суммарная мощность не более 1.5-2.5 кВт.
Цитата(wasya83 @ 29.10.2026, 17:24)

Значит, он может месяц стоять на морозе без включения. Однако при включении на морозе возникнут проблемы. А я не знаю, как решить эти проблемы, как запустить генератор на морозе.
У таких генераторов имеется постоянный автоматический подогрев. И постоянная подзарядка аккумулятора. И на это расходуется заметное количество электроэнергии, которую кто-то должен оплачивать. На подогрев картера уходит около 1.5 кВт (чем севернее - тем больше), что за месяц даёт 1080 кВтч. Это где-то на широте Екатеринбурга.
Так и прочие проблемы не упомянутые в посте выше- дом то 16 этажей и что? Дымоудаление тоже сидит на таком "случайном" энергоснабжении? Ввод сделан или уже "убит" не по нормам? АВР отсутствует\неисправен? А пожнасосы в ИТП так же без ЭЭ сидят отдыхают и хозяйственные тоже?
Или делать всё по нормам и уму или вообще не подходить с глупой идеей какого там генератора где то там стоящего.
Случись чего запросто сесть можно за такую халатность. Работающие насосы отопления при пожаре не помогут. А про не работающие лифты при этом и вспоминать странно, на них тоже генератор поставить? Крышный энергоцентр!!! Вместо восстановления нормального энергоснабжения.
20 кВт - это мощность двигателей или мощность с учётом пуска?
И в том, и в другом случае нужна установка устройства плавого пуска электродвигателя. Иначе в первом случае вам всё равно и 20 кВт не хватит, а во втором можно будет ограничиться генератором гораздо меньшей мощности, который можно будет у дворника хранить.
wasya83
30.10.2026, 17:00
А в Питере где-то была ли реализована резервная генерация для отопления? Интересно, как было сделано, где стоял резервный генератор?
Я слышал, что в ЖК по адресу пр. Просвещения 99 на крыше установлена газовая котельная. Однако она не вырабатывает электричество.
Kotlovoy
30.10.2026, 18:20
Когда у нас из-за аварии на ВВ подстанции произошёл блэкаут, через несколько часов пригнали ДЭС, и она тарахтела под окнами почти сутки, пока аварию не устранили. Сначала пропало всё, отопление, горячая вода, холодная. Народ успел в Бристоле скупить всё жидкое, что можно пить. Когда подключился дизель, пошёл дым из трубы котельной, всё появилось.
Вот вам и надо купить такую ДЭС.
wasya83
30.10.2026, 20:54
Позволю себе ссылку на другой форум, однако этот вопрос важен. Мне в другом форуме говорят, что ТСЖ может использовать резервный бензогенератор, вообще, без разрешений и согласований:
https://www.forumhouse.ru/threads/603588/pa...2#post-35123091Та бензиновая трёхфазная электростанция весит менее трёхсот кг. Её можно выкатывать из закутка дворника. Т.е. если использовать генератор далее 6 метров от жилого дома, да еще и на терриории нашего ТСЖ, которое ограничено забором, то никто не вправе меня оштрафовать?
Будет достаточно одного возражающего и вы уберете ночной шум от этого генератора.
Вы проблему хотите решить или нужен подходящий генератор, который потом можно успешно списать и увезти себе на дачу?
wasya83
30.10.2026, 21:06
Ну, можно заранее провести ежегодное собрание жильцов и там проголосовать, что нам бензегенератор нужен.
Сейчас проблема в том, что согласования и разрешения будут стоить дороже, чем сам генератор.
Цитата(wasya83 @ 30.10.2026, 21:06)

Ну, можно заранее провести ежегодное собрание жильцов и там проголосовать, что нам бензегенератор нужен.
Сейчас проблема в том, что согласования и разрешения будут стоить дороже, чем сам генератор.
Для правомочности нужно 100% согласие и мало того, назавтра любой может выразить несогласие и оно будет законным и правомочным для невключение этого генератора под окнами. Это как с завещанием- пиши сколь хочешь, а действует самое позднее из оформленных. Или как камерами видеонаблюдения- согласились все, но потом один сказал, что не хочет её и она нарушает его границы личной жизни и придется убрать или оплатить убирание её кем то. Увы, превратности закона.
wasya83
30.10.2026, 22:47
Хотел спросить по моделям генераторов. Вдруг есть современные дизели, которые на двадцать децибел тише, чем трехфазный бензогенератор на 18 кВт?
Или у трёхфазного бензогенератора есть недостатки, ну не знаю, 6 часов работает, а потом ему нужно 4 часа отдыха, остывания?
Всё же обратись не на форум, а в компанию-интегратор, которая устанавливает генераторы "под ключ". Сначала просто за консультационными услугами, их предоставят в письменном виде или бесплатно (как коммерческое предложение) или за небольшую плату (которая будет с оправдательным документом и её можно отнести на расходы организации).
В генераторной теме есть много подводных камней, которые не получится объяснить неспециалисту на форуме. Я достаточно неплохо знаю предмет, ибо я в Киеве, и мы тут на генераторах за 4+ года не одну собаку съели вместе с будкой.
Цитата(wasya83 @ 30.10.2026, 22:47)

Хотел спросить по моделям генераторов. Вдруг есть современные дизели, которые на двадцать децибел тише, чем трехфазный бензогенератор на 18 кВт?
Или у трёхфазного бензогенератора есть недостатки, ну не знаю, 6 часов работает, а потом ему нужно 4 часа отдыха, остывания?
Да кто тебе сказал, что нужен генератор на 18 или 20 кВт??? Ты что, специалист в этом вопросе? Ты даже не знаешь параметров твоей нагрузки. Не говоря уже о том, что генератор выбирается не равным мощности нагрузки. И мощность генератора выбирается не в кВт, а в кВА.
У тебя стойкое желание купить неподходящую вещь, и потом получать люлей за потраченные впустую деньги?
Председатель нашего ТСЖ уже обращался в компанию. Однако ей предложили одну единственную модель дизельного генератора на 20 кВт, да еще и российского производства.
Я очень опасаюсь, что был некий конфликт интересов. Копания продаёт только то, что призводит сама. Но намеренно не рассматривает другие модели генераторов. А я и председатель ТСЖ ничего не понимаем в генераторах.
Именно поэтому я создал тему на форуме. Чтобы был не единственный российский производитель генераторов, а несколько вариантов, из которых можно выбирать.
Также интересует по вариантам размещения. Это стационарное размещение генератора на бетонной площадке, которую нужно заливать. Это модель генератора, которая выкатывается из помещения дворника. Чтобы у меня был некий выбор и некие альтернативы.
Цитата(straus @ 30.10.2026, 15:17)

Я не говорю уже про согласования, особенно с пожарными. Потом ещё с санстанцией, чтобы вложиться в норматив по бытовым шумам.
К резервным источникам не применяются подобные нормы.
Вероятно, потому что источники - резервные, эксплуатируются непродолжительное время.
Цитата(wasya83 @ 31.10.2026, 2:18)

Председатель нашего ТСЖ уже обращался в компанию. Однако ей предложили одну единственную модель дизельного генератора на 20 кВт, да еще и российского производства.
Вы сначала определитесь с необходимой мощностью генератора и схемой подключения, потом ищите модель.
Цитата(Lex @ 31.10.2026, 6:04)

К резервным источникам не применяются подобные нормы.
Вероятно, потому что источники - резервные, эксплуатируются непродолжительное время.
Так это же писатель из Куева, вот пусть там и согласовывает.
Цитата(Lex @ 31.10.2026, 6:04)

К резервным источникам не применяются подобные нормы.
Вероятно, потому что источники - резервные, эксплуатируются непродолжительное время.
Про неприменимость норм по шуму можно оспорить с ППС, который приедет насчет ночного шума разбираться и проверять законность устройства этого временного источника шума. И потом генератор вытаскивать с штрафстоянки за недорого. Не приходилось самому? И потом влезать в схему электроснабжения ИТП, показать в ней необходимость этого генератора, сдать в РТН... пробовали? Проще ВРУ реконструировать под все нагрузки желаемой и нормированной категории, чем этот генератор как то узаконить, а не узаконишь милости просим на штрафстоянку.
Цитата(Lex @ 31.10.2026, 7:04)

К резервным источникам не применяются подобные нормы.
Вероятно, потому что источники - резервные, эксплуатируются непродолжительное время.
Пожарные нормы применяются. Только разные для генераторов стационарной установки и для мобильных.
А непродолжительное время - это разовое включение в дневное время с продолжительностью до 8 часов. Судя по запросу ТС - здесь планируется другая ситуация.
И выхлопные газы под окнами тоже никто не отменял.
И это... Нормы по воздействию вредных факторов применяются всегда.
Кстати, для перерывов на 4-8 часов и только циркуляционного насоса при частых отключениях выгоднее инверторы с литий-железофосфатными аккумуляторами. Выше разовые затраты, но не нужно топливо, и не создают шум. Одна батарея на 48 V 280 Ah даёт наружу после инвертора около 12 kWh. Для циркуляционного насоса на 1 kW это соответственно 12 часов работы. Обычно к одному инвертору можно подключить 2-3 комплекта аккумуляторов.
Вот буквально вчера пришлось иметь дело с инвертором Deye - мощность 20 kVA, максимальный ток заряда в аккумулятор 350 A. То есть, три 48 V блока по 280 Ah без проблем. Ещё и солнечную батарею можно подключить. И отдельный порт резервного генератора. Настройки режимов в меню инвертора очень гибкие, с установкой приоритета источников и отбираемыми мощностями.
Цитата(forrte @ 31.10.2026, 13:47)

Вы сначала определитесь с необходимой мощностью генератора и схемой подключения, потом ищите модель.
Именно так.
И важно ещё учитывать, сколько требуемая наработка в год. Самые дешёвые резервные генераторы имеют смешной моторесурс до капиталки. А после двух капиталок на выброс.
Цитата(forrte @ 31.10.2026, 13:47)

Так это же писатель из Куева, вот пусть там и согласовывает.
А у нас нынче на установку и использование генераторов упрощёнка. Так что завидуйте молча. Только многие уже год или два как перешли с генераторов на инверторы с аккумуляторами. Вся мелочь типа квартир, аптек, некоторых ларьков сидит на инверторах. Резервное освещение лестничных клеток в некоторых домах тоже на инверторах. Сложности только у парикмахерских и стоматологий - там большие мощности единичных нагрузок - фены, компрессоры, тут без генераторов никак.
И решение для сглаживания пусковых токов методом поочерёдного подключения нагрузок тоже в массы сейчас от нас пошло. Хотя известно с начала XX века. Налажен выпуск простого устройства на DIN-рейку, которое включает контакторы друг за другом с интервалом 30 секунд.
Цитата(Kotlovoy @ 30.10.2026, 19:20)

Когда у нас из-за аварии на ВВ подстанции произошёл блэкаут, через несколько часов пригнали ДЭС, и она тарахтела под окнами почти сутки, пока аварию не устранили. Сначала пропало всё, отопление, горячая вода, холодная. Народ успел в Бристоле скупить всё жидкое, что можно пить. Когда подключился дизель, пошёл дым из трубы котельной, всё появилось.
Вот вам и надо купить такую ДЭС.
Кстати, с подключением мобильной ДЭС на квартиры (а не на отдельные общедомовые нужды) тоже есть подводный камень. Электроэнергия в квартиры пойдёт, но все счётчики (а их сотни) посчитают её в пользу энергоснабжающей компании, которая в результате получит необоснованный доход.
Цитата(wasya83 @ 31.10.2026, 3:18)

Я очень опасаюсь, что был некий конфликт интересов. Копания продаёт только то, что призводит сама. Но намеренно не рассматривает другие модели генераторов.
А зачем обращаться в такую компанию? И я так понимаю, что рекомендации были выданы устно? Заверенной бумаги, за которую нужно отвечать, не было?
Кто мешает обратиться в другую компанию или объявить мини-тендер?
wasya83
31.10.2026, 23:49
Для дизельтного генератора для дома мне назвали, какие-то, драконовские требования. Мало того, что генератор нужно размещать на бетонной площадке, которую нужно заливать бетоном. Так под этой площадкой должен быть закрытый танк для аварийного слива топлива, потому что это жилой район. Площадка должна иметь соответствующее удаление от мест массового пребывания людей, таких как детские площадки, пешеходные дорожки и т.п. К площадке должен быть обеспечен круглосуточный беспрепятственный подъезд нескольких автомобилей спец.служб - чтобы пожарный расчёт подъехал и тушил горящий взрывоопасный объект на безопасном удалении от мест массового пребывания людей.
Это должно быть и без вариантов. То есть в Вашем доме - без шансов вообще.
Там дом на доме, развернуться негде, и это всё там организовать конечно можно, но будет стоить уйму административной работы и денег, и времени займёт несколько лет.
Ну всё правильно. Безопасность. Для генератора стационарной установки всё так. Нормы писались для типового генератора 200 kVA с баком почти на тонну топлива.
Я не очень хорошо помню нормы РФ, но кажется там есть некая граница между требованиями для генераторов до какой-то мощности и до какого-то объёма топливного бака. Другое дело, что запас топлива в баке на 4 часа при полной мощности может быть мало.
И ещё момент. Заправка бензинового генератора и заправка дизельного генератора - несколько разные процедуры по степени опасности.
Подскажите, а в случае со схемой инвертор с аккумулятором на какую максимальную автономность, солько часов, расчитывается аккумулятор?
Вторая проблема, когда свет, всё-таки, дают на непродолжительное время, то напряжение пониженное. А как в этом случае заряжать аккумуляторы и пользоваться электроприборами в доме? Первая мысль, поставить стабилизвтор перед инвертором. Однако я слышал, что стабилизаторы конфликтуют с инверторами. Также как стабилизатор нельзя использовать вместе с бензогенератором.
Цитата(wasya83 @ 1.11.2026, 6:50)

Подскажите, а в случае со схемой инвертор с аккумулятором на какую максимальную автономность, солько часов, расчитывается аккумулятор?
Зависит от нагрузки и ёмкости аккумуляторов. Для двух блоков по 48 V 280 Ah (это достаточно стандартные блоки аккумуляторов) общая ёмкость на выходе инвертора будет 24 kWh. Это 24 часа при нагрузке 1 kW, или 12 часов при нагрузке 2 kW, или 6 часов при нагрузке 4 kW и т.д.
Если нужно питать только циркуляционный насос - вполне нормально.
Но подробнее этот вопрос нужно выяснять у инсталяторов, они знают своё оборудование и могут предложить варианты.
Цитата(wasya83 @ 1.11.2026, 6:50)

Вторая проблема, когда свет, всё-таки, дают на непродолжительное время, то напряжение пониженное. А как в этом случае заряжать аккумуляторы и пользоваться электроприборами в доме?
Блин. Это точно Питер? Или на самом деле это какая-то жопа мира?
И причём тут электроприборы в доме? В исходной задаче этого не было.
А инвертор программируется на диапазон входных напряжений. Обычно может работать в довольно широком диапазоне.
Цитата(wasya83 @ 1.11.2026, 6:50)

Первая мысль, поставить стабилизвтор перед инвертором. Однако я слышал, что стабилизаторы конфликтуют с инверторами. Также как стабилизатор нельзя использовать вместе с бензогенератором.
Инвертору стабилизатор не нужен. Более того - про стабилизаторы надо вообще забыть, они только ухудшают ситуацию.
Кстати, у большинства инверторов есть очень полезный режим в паре с генератором: когда батарея садится (уровень задаётся в меню) - он запускает генератор, за 3 часа заряжает батарею, глушит генератор и работает опять от батареи. И так по кругу.
Услышал, что бензиновый (как и газопоршневой) генератор нельзя резко нагружать, как правило, не более 15-20% от номинала можно за раз накинуть, особенно если он уже частично нагружен. Дизельный, если он исправен, спокойно все 100% принимает, порычит, подымит, но вытянет. А бензиновый при резком увеличении нагрузки просто заглохнет.
А я слшал, что при хирургической операции может быть кровотечение. Я хочу тёще операцию сделать, учусь по википедии.
Где исходные данные?
Для этой задачи исходных данных должно быть около 40 пунктов (это не ошибка).
Без этого разговор не имеет смысла.
Цитата(wasya83 @ 3.11.2026, 3:34)

Услышал, что бензиновый (как и газопоршневой) генератор нельзя резко нагружать, как правило, не более 15-20% от номинала можно за раз накинуть, особенно если он уже частично нагружен. Дизельный, если он исправен, спокойно все 100% принимает, порычит, подымит, но вытянет. А бензиновый при резком увеличении нагрузки просто заглохнет.
Кто вам такую лажу рассказал про дизельный двигатель. Как судовой механик скажу что это неправда. Любой двигатель надо нагружать постепенно и чем больше двигатель нагружен, тем ему легче принимать последующую нагрузку. Существует даже требование Морского Регистра, ограничивающее мощность каждого отдельного потребителя 20% от мощности вспомогательных дизель-генераторов, независимо от их числа т.е. если у вас 3 или 5 100 киловаттных генераторов то мощность максимального потребителя не должна быть больше 20 кВт, а если у вас 2 по 150 киловатт, то мощность может быть увеличена до 30 кВт, т.е. одномоментно Вы не можете нагрузить двигатель более чем на 20%. В начале 2000-х учился на курсах повышения квалификации и нам рассказывали что за последние 20 лет в ДВ-пароходстве на ледоколах так угробили 7 главных двигателей. Ледоколы-если не атомоходы, то дизель-электроходы. Вот там во льдах и приходиться резко накидывать и так же резко сбрасывать нагрузку, при таких режимах происходит заклинивание топливной рейки и дизель идёт в разнос.
Вы же не приводите конкретных данных по своему объекту-какая у вас мощность насосов, сколько должно работать насосов в моменте, есть ли частотные преобразователи или какое-нибудь устройство плавного пуска и т.д., но полагаю что при всём своём желании Вы физически не сможете одномоментно дать двигателю 100% нагрузку, если только мощность насоса не равна мощности генератора.
Цитата(Yury VL @ 3.11.2026, 4:17)

Кто вам такую лажу рассказал про дизельный двигатель.
Да он, похоже, вообще не в теме. Я уже не стал ему расписывать, что будет с выбегом частоты генератора, с работой системы автоматического регулирования оборотов, как поведёт себя защита от недопустимых режимов...
Пока не выдаст исходные данные - реально нечего обсуждать.
Цитата(Yury VL @ 3.11.2026, 4:17)

полагаю что при всём своём желании Вы физически не сможете одномоментно дать двигателю 100% нагрузку, если только мощность насоса не равна мощности генератора.
Ты его недооцениваешь. А как ДЭС на полную нагрузку после полного отключения? Когда все пусковые токи суммируются. Особый кайф - если все однофазные потребители повесить на одну фазу и на однофазный генератор.
В своё время (лет 10 назад) немцы рекламировали на семинаре ПЧ SINAMICS V20. Его можно было подключать шиной постоянного тока непосредственно к солнечным батареям, и он мог регулировать мощность например насоса в соответствии с текущей мощностью солнечных батарей.
Для обсуждаемой задачи временного резервного питания логичным видится применение для управления насосом подобного ПЧ, с аварийной запиткой от аккумуляторных батарей, причём без всякого дополнительного инвертора. АКБ нужно соединить последовательно, под напряжение шины постоянного тока ПЧ.
Цитата(straus @ 3.11.2026, 4:41)

Ты его недооцениваешь. А как ДЭС на полную нагрузку после полного отключения? Когда все пусковые токи суммируются. Особый кайф - если все однофазные потребители повесить на одну фазу и на однофазный генератор.
В своё время пришлось пускать хладоцентр с ЭЭ нагрузкой около 200кВА и вполне удобно для ПНР было, к ДЭСке на авто подключался только он и с ручным управлением включения вразбежку по времени, но это ПНР просто был и ЙОРКам даже понравилось, мол ни перекосов нет фаз и мощщи хватало и в итоге мол бум знать и возьмем на заметку себе такое, ибо вариаций "пока не мощщи" часты на объектах, хотя у нас хватало , но по двум разным вводам механизации строительства с дикими перекосами по фазам на тот момент и по отдельности каждого их хладоцентру было мало и не более того. Затем запустили вводы ЭЭ по постоянке и все дела и РТН с актом допуска.
Но в данном рассматриваемом случае- автор просит 20 кВТ на цирк насосы отопления, мол нас отключают часто и колотун и масса вопросов- а где два независимых ввода на нагрузки пожарки и дымозащиты, где нагрузка лифтов и тишина в ответ, где упоминание про АВР хотя б ?НЕт этого. И в итоге дом по ЭЭ в аварии систематически и его ЭС реально не нормативно и не обеспечено как положено. Какой еще генератор, вы что? Спрятать голову в песок по страусиному и ждать пинка под торчащий зад? Случись чего возьмут ведь за шкирку и к ответу привлекут.
Это ж не ситуация с постоянными прилетами по генерации и потому масса кого на генераторах сидит, как в Киеве сейчас или в Крыму в 2022-м, тут иная ситуация от слова совсем.
А так это прятание проблемы, а не решение её. И очень сстремное прятание, чреватое наприятностями.
Цитата(инж323 @ 3.11.2026, 22:48)

Спрятать голову в песок по страусиному
Попрошу без намёков.
Цитата(straus @ 4.11.2026, 3:31)

Попрошу без намёков.

Ой. Не, пардон и сейчас даже не сразу сообразил насчет " по страусиному", никакого намека на вас и наоборот даже, скорее в поддержку вас( вашего мнения) или даже чуть и жестче, чем у вас. Тут ваш ник и мнение непричем, чисто от поговорки насчет спрятать голову при опасности.
Да я прикалываюсь.
А вообще в постах ТС всё странно.
И полное отсутствие сведений по конкретному оборудованию на неоднократные запросы.
И непонятки с отключениями в жилом здании повышенной этажности, которое должно быть запитано по 2 категории.
И отключения зимой на период, за который может замёрзнуть система отопления. И это в Питере!
Какая-то антинаучная фантастика.
Для замерзания системы отопления нужно в морозы отключить циркуляцию на 5-6 суток (на широте Киева). Ладно, возьмём для Питера 4 суток. Да даже 3 суток - ну как-то не верится, что в Питере зимой оба ввода могут отрубить минимум на 72 часа. Да ещё пассаж о том, что короткие включения, и напряжение при этом заниженное.
Мне одному кажется, что я угадал страну?
Цитата(straus @ 4.11.2026, 20:25)

Мне одному кажется, что я угадал страну?
Похоже с точностью до гривны. Вобщем понятна ситуация с проблемами генерации, транспорта ээ и распределения.
А насчет Питера, то давно бы отсветилось по Россия 24, гарантировано, ибо ситуация скандала и аварии на уровень города. Беглова бы уже сожрали. Да и город бы ДЭСки приволок бы, если не на первый раз, то на второй точно.
Ещё момент, про который я забыл написать - отвал обоих вводов на отдельно взятом доме практически невозможен. Это минимум авария/отключение ТП, и должны погаснуть все потребители, питающиеся от неё. А часто вводы сделаны даже от разных ТП. Которые ещё и могут быть запитаны от разных ПС.
Сейчас ещё выяснится, что топикстартер не в курсе про наличие перекидного рубильника в щитовой...
А автор куда-то резко пропал из темы со 2 ноября. Причём на форум заходит, был сегодня в 7:08.
Появилась задача минимум. Чтобы когда в доме отключалось электричество, у меня не пропадал проводной интернет.
В нашем доме доме интернет провайдеры раздают связь из свича в технической комнате. Провод - витая пара. Но это же слаботочка, потребляет мало тока.
Вот и появилась идея поставить бесперебойник для свича интрнет провайдеров.
А какое рекомендуемое время автономности бесперебойника для свича?
wasya83
10.11.2026, 17:17
Один теплотехник поделился опытом. У него в торговом комплексе генератор не на 20 кВт, а на 30 кВт. Так вот, он говорит, что ты не сможешь запустить генератор зимой.
Ну, она и понятно. В генераторе жидкостное охлаждение. А чтобы генератор был постоянно готов к запуску, жидкость потдогревают электричеством. Т.е. от торгового центра протянут провод догенератора и постоянно питает его киловатом элеткрической мощности. Когда авария, электричество пропадает, то запускается генератор.
А, вот, дальше я не понял. В генераторе бензобак на 75 литров. Ну, он отработает 15 часов. Однако же ночью потребителей нет. Да и нельзя шуметь перед жилыми домами. Значит, на ночь нужно остановить генератор. Однако же во внешней сети от города нет элеткричества. Поэтому генератор не будет отапливаться ночь. Так он же за ночь замёрзнет, вода отопления прорвёт трубки. Ну, даже если трубы не прорвутся, то всё равно непонятно, а как же утром запускать дизельный генератор? Как эксплуатировать дизельный генератор неделями, если света нет вообще?
Нужно ли останавливать генератор, чтобы налить топливо? Или же топливо пожно подливать в работающий генератор? Если генератор выключен, то не замёрзнет ли жидкость охлаждения и не разорвёт ли трубки?
Бытовой воздушный бензогенератор эксплуатируется совсем по-другому. Держится в тёплом помещении. А когда нужно генерировать ток, агрегат выносится на улицу. А эксплуатация тяжелого дизельного генератора совсем непонятна.
А в авто что льют ? Антифриз.
wasya83
10.11.2026, 22:07
А почему же тогда машина заводится на морозе, а дизельный генератор не заводится? Почему приходится постоянно подогревать генератор внешним электричеством?
Возможно , чтобы легче заводился. Это надо дизелиста спрашивать.
Действительно какой то прям Питер на Днепре.