Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Помогите, пожалуйста! Внутреннее пожаротушение.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Страницы: 1, 2, 3
OlgaO
Цитата(Serg Ivanov @ 25.7.2007, 12:19) [snapback]148893[/snapback]
Распечатку форума в студию пожарников!

biggrin.gif Идея хорошая!
Vlad®
Реквизиты письма известны?
Cherep
Цитата(Сантехник @ 25.7.2007, 11:06) [snapback]148850[/snapback]
Показывают письмо-разъяснения от госстроя где говорится что при 3 струях 2 струи тушат каждую точчку помещения а еще одна используется на пожарные нужды в других помещениях. Вывод 3 крана один из которых может быть спаренным. С его местоположением не все ясно тушим то двумя струями но про три крана они говорили хором - это не оспорить легче поставить спаренный.


Вывод этот вы сами сделали или он в письме написан был???
Мне очень интересно что питерские пожарники скажут когда нужно будет 8 струй ???
А в письме Госстроя про 8 струй ни чего не говорится, ну да впрочем не беда сделают еще один подобный "ВЫВОД" biggrin.gif
sol
Цитата(Сантехник @ 25.7.2007, 12:06) [snapback]148850[/snapback]
Сейчас прямо от пожарников. Показывают письмо-разъяснения от госстроя где говорится что при 3 струях 2 струи тушат каждую точчку помещения а еще одна используется на пожарные нужды в других помещениях. Вывод 3 крана один из которых может быть спаренным. С его местоположением не все ясно тушим то двумя струями но про три крана они говорили хором - это не оспорить легче поставить спаренный.

фраза про нужды других помещений мне вообще не понятна. Если там, предусматривается внутренний противопожарный водопровод, там тоже каждая точка должна тушиться двумя струями, какие такие нужды???
sol
Цитата(Cherep @ 26.7.2007, 11:06) [snapback]149288[/snapback]
Мне очень интересно что питерские пожарники скажут когда нужно будет 8 струй ???

наверно скажут, что "при 8 струях 2 струи тушат каждую точчку помещения а еще шесть используется на пожарные нужды в других помещениях. Вывод 8 кранов семь из которых могут быть на одном стояке".

у меня случай, когда по тех условиям расход на ВПВ принимается 8 струй по 5 л/с. Узкое, высотное здание 22 этажа. Исходя из каждую точку 2-мя струями, достаточно было бы 2-х кранов на этаж (все охватывают). По словам этих пожарных выходит, что на каждый этаж, у меня приходит два стояка, на одном висит кран и на другом 7, весь коридор в пожарных шкафчиках, отличный дизайн офиса smile.gif
Serg Ivanov
Цитата(Cherep @ 26.7.2007, 9:06) [snapback]149288[/snapback]
Вывод этот вы сами сделали или он в письме написан был???
Мне очень интересно что питерские пожарники скажут когда нужно будет 8 струй ???
А в письме Госстроя про 8 струй ни чего не говорится, ну да впрочем не беда сделают еще один подобный "ВЫВОД" biggrin.gif

Хе-хе (злорадно) А что скажут? Четыре спаренных крана скажут! tongue.gif biggrin.gif
Вам СНиП случайно не молдоване пишут? wink.gif
Cherep
Цитата(Serg Ivanov @ 26.7.2007, 10:28) [snapback]149303[/snapback]
Вам СНиП случайно не молдоване пишут? wink.gif


не им некогда они в питере 7 пк на один стояк монтируют в угоду питрских пожарных biggrin.gif
чтоб с их помощью можно было справлять пожарную нужду в других помещениях
Serg Ivanov
Цитата(Cherep @ 26.7.2007, 9:36) [snapback]149308[/snapback]
не им некогда они в питере 7 пк на один стояк монтируют в угоду питрских пожарных biggrin.gif
чтоб с их помощью можно было справлять пожарную нужду в других помещениях

Понятно, в оставшееся время поят пожарных вином, чтоб фронт работ был. Молодцы!
Cherep
Цитата(Serg Ivanov @ 26.7.2007, 13:20) [snapback]149470[/snapback]
Понятно, в оставшееся время поят пожарных вином, чтоб фронт работ был. Молодцы!


Да ребята ваши не промах особенно когда у них аргументом является молдавское вино
Vlad®
В книге Кузнецовой станицы из которой выложены Ольгой, а именно стр. 121 пишется:

... для гарантии подачи воды каждая точка помещения должна орошаться двумя струями (от двух кранов), т. е. с таким расчетом, чтобы в случае выхода из строя одного из кранов можно было подать воду от другого крана, расположенного на соседнем стояке. При установке спаренных пожарных кранов каждая точка помещения должна орошаться струями воды, подаваемой также только от двух стояков.

Кстати, а есть ли эта книга в электронном виде? может не нужно время тратить на сканирование...
Водяной
А почему имеет место такой случай?См. прилож файл.

А с другой стороны, из 8 шкафов одновременно тушить ну никак не могут. Это уже будет не комманда, а стадо носорогов....
Cherep
Так краны ставить можно, но не нужно. Если возгорание будет как раз у той колонны где все 4 крана то воспользоваться ни одним из них не удастся, лучше их рассредоточить. И еще не забывайте: При числе струй четыре и болев для получения общего требуемого расхода воды допускается использовать пожарные краны на соседних этажах.
mocrassar
А как же число рассчитываемое одновременных пожаров???
Михаил I
Цитата(mocrassar @ 16.11.2007, 20:12) [snapback]190872[/snapback]
А как же число рассчитываемое одновременных пожаров???


внутреннее пожаротушение всегда одно
mocrassar
Цитата(Михаил I @ 19.11.2007, 6:31) [snapback]191315[/snapback]
внутреннее пожаротушение всегда одно


т.е. получается что даже при расходе 8 по 5 л/с в каждую точку этажа делается все равно 2 струи по 5 л/с, а остальные струи как бы компенсируют большую площадь пожара?
Михаил I
будут работать все струи. резервных нет.
volka
Цитата(Cherep @ 26.7.2007, 9:36) [snapback]149308[/snapback]
не им некогда они в питере 7 пк на один стояк монтируют в угоду питрских пожарных biggrin.gif
чтоб с их помощью можно было справлять пожарную нужду в других помещениях

не получится одновременно тушить и нужду справлять, если 7пк висит на одном стояке---п.6.12 прим.2. Число струй, подаваемых из каждого стояка, следует принимать не более двух.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.