Цитата(andrey R @ 11.10.2007, 12:13) [snapback]175364[/snapback]
А вот тут статью обсуждали недавно, так там вроде как раз гасится. Или я чего не догнал?
250м там на напорной трубопроводе в насосной причем эта группа насосов для верхней зоны пока вода поднимится до нижнего этажа верхней зоны напор вней будет порядка 65м. Гляньте схемы из той статьи ничего ревалюционно нового, кроме того чтовсе насосы в подвале там нет,да и этот факт уже как лет 7 не новость.
Не собираюсь никого переубеждать, но регуляторы давления на воду кроме систем отопления не ставлю.
Было несколько случаев (Жулебино) разрывов сантехники
Fireman
11.10.2007, 11:56
Prokop, вроде уже все поняли что вы регуляторами не пользуетесь, по-моему самое время просвятить общественность, как обойтись без регуляторов, если у вас нету промежуточных техэтажей???
Сантехник
11.10.2007, 12:52
Новость то что регуляторы работают только на протоке. Становится понятнее странное выскеазывание инжа так высоко оцененное андреем. Думал и продолжаю что регулятор нечто большее чем шайба. При повышении даваления в регулируемой зоне происходит перекрытие потока . Во всяком случае по замыслу авторов. Если кто прогуливал КИП и А то не я. Есть еще плановые проверки и ремонты. Так что надо верить что после регулятора давление снижается и без протока. К томуж всегда найдется растяпа с подтекающим краном или бачком это для релаксации если фобии одолевают.
Fireman
11.10.2007, 13:16
В паспорте у регулятора ващето написано что он при отсутствии расхода давление не более 30 метров после себя держит.
Кстати вот еще что я нашел
Цитата(Сантехник @ 11.10.2007, 12:52) [snapback]175436[/snapback]
Так что надо верить что после регулятора давление снижается и без протока.
И это правильно.
Человек признался что не работал с ними, поэтому и написал ошибочно.
Господа
Еще раз повторюсь - не собираюсь никого переубеждать. В конечном итоге Вы отвечаете за свои решения.
Все о чем я излагаю на столь авторитетном форуме взято из моей практики.
Теперь почему не работают регуляторы на воде по схеме в тупик.
Надеятся на то, что у кого то что-то подтекает, по крайней мере смешно.
А то, что под седло самого "надежного" регулятора может попасть "бячка", как говорит мой ребенок, мне не даст гарантий никто из ВАС.
Цитата(prokop @ 11.10.2007, 15:28) [snapback]175492[/snapback]
А то, что под седло самого "надежного" регулятора может попасть "бячка", как говорит мой ребенок, мне не даст гарантий никто из ВАС.
Втом числе, Для этого перед регулятором ставят фильтр
Правда не держат без расхода.Нет 100% перекрытия седла, это не запорная арматура, а регулирующая.У которой нет задачи перекрыть проток, есть задача только регулировать.
Цитата(инж323 @ 11.10.2007, 14:35) [snapback]175499[/snapback]
Правда не держат без расхода.
Если завтра не забуду видеокамеру, засниму показания манометра в работе регулятора на тупик.
Пока поверьте мне на слово - работают без расхода.
Сантехник
11.10.2007, 15:59
У некоторых и клиновые зажвижки не держат воду , а у других керосин не просачивается. Из практики эксплуатации. Но проектант не принимает это во внимание - рассматривает идеальный случай такой как работа кольца без отключения участков и прочее. имхо
ВИКТ.
Тут другое, они могут(а могут и нет) держать, но не обязаны.И со временем совсем этому соответствуют.И факторы вы знаете.
Цитата(инж323 @ 11.10.2007, 16:10) [snapback]175583[/snapback]
ВИКТ.
Тут другое, они могут(а могут и нет) держать, но не обязаны.И со временем совсем этому соответствуют.И факторы вы знаете.
ИНЖ.
В ГОСТе 12678-80 написано
должны. Факторы действуют везде, но в том же госте написано что рег. (выборочно) должны раз в год проходить поверку