Цитата(Конструктор1 @ 22.1.2013, 11:11)

Проектируем питание силового щита от ГРЩ.
Автомат на отходящую линию ставим 400А и кидаем параллельно две нитки кабеля 5х120мм. но заказчик говорит, а если одна нитка повредится, то автомат не защитит вторую нитку!
Он предложил свой вариант-на каждую нитку поставить 200А автомат и свести все в силовом щите!
Если в Вашем силовом щите разобьёте нагрузки на 2 независимые группы по 200А, тогда пожалуйста.
При параллельном соединении проводников применяют понижающий коэффициент допустимой токовой нагрузки, имея в виду, что распределение токов по проводникам не получится равномерным, и один из кабелей окажется перегруженным (примет более 50% общего тока).
Соответственно в Вашем случае через один из автоматов на 200А потечёт более 50% общего тока 400А, и он гарантированно отработает. Следом отработает второй автомат. Но поскольку у недогруженного автомата расцепитель холодный, норматив на время отключения выполнено не будет, т.е. нарушаются требования безопасности.
Т.е. предложение заказчика явным образом ухудшает функциональность, по сравнению со стандартной схемой: автомат 400А + сдвоенный кабель.
Параллельное подключение допускается для предохранителей (без кабельных линий), если они из одной партии и проверены на разницу сопротивлений не более 5%.