Цитата(Dmitry_vk @ 24.10.2011, 14:23) *
и тупо ждать когда вода сойдет?

Если у Вас допускается перерыв в подаче воды.
Dmitry_vk
А если не допускается, люк на метр под водой, снаряжают водолаза, он перекрывает задвижки и все счастливы.
Так все-таки сколько брать в метрах в плане от берега реки до камеры при пологих склонах?
lexa00
Цитата(Dmitry_vk @ 24.10.2011, 15:52) *
А если не допускается, люк на метр под водой, снаряжают водолаза, он перекрывает задвижки и все счастливы.
Так все-таки сколько брать в метрах в плане от берега реки до камеры при пологих склонах?

В любом случае надо считать верний уровень воды в реке. От него и отступать. Все остальное - это Ваша ответственность. Как Вы отступите от берега? От берега в какое время года? Как на геоподоснове нарисовано?
Видел я где-то расчет уровней реки, там такая цитата:
"Отметки уровней воды получены путем расчетов с применением программы МОРФОСТВОР (лиц. соглашение №5190.10213.04.09-08), разработанной Хабаровским филиалом ОАО «Гипродор НИИ» совместно с НПО «Кредо-Диалог». Алгоритм решения задач построен на основе рекомендаций и требований, приведенных в пособие к СНиП 2.05.03-84 «Мосты и трубы» по изысканиям и проектированию железнодорожных и автомобильных мостовых переходов через водотоки."
zikyha
Верхний уровень воды в реке, кто-нибудь имеет опыт его расчета или просто ищется в даных реки ?
v2005
В инженерно-геологических изысканиях указывают при необходимости горизонт высоких вод.
миришка
Подскажите пожалуйста, дюкер на напорной канализации делать так же как на водопрооде?
раздолбай
Да, да , да.
приезжаешь - откачиваешь, крутишь задвижки.
Каждый раз приезжая на переключения - колодец с задвижками притоплен, а костюм(водолазный) пропускает. И клянёш всех кто сделал по СНиПам.
Хотя... всегда жадничает заказчик.
МУРЗИЛКА
Цитата(Артёмка @ 17.10.2007, 14:53) *
bang.gif
Делаю реконструкцию водопровода, ну с этим всё ясно, но столкнулся с тем что требуется дюкер.причем сталкиваюсь я с этим первй раз. И каким он должен быть не представляю.Есть ли типовики или может кто поможет примером, helpsmilie.gif буду примного благодарен.
Причем данных о водотоке почти ни каких, Единственно что он не судоходн, ширина колеблется от 2 до 10 м на нужном участке около5м глубина макс 2 м, и ввсё,былабы это канализация я бы не парился.

Добрый день. Посмотрите СНиП 2.05.06-85 " Переходы трубопроводов через естественные и искусственные препятствия"
Marichka
Дюкер из стальных электросварных(по снип на наружный водопровод) труб d159х4,5мм по ГОСТ 10704-91 методом горизонтального направленного бурения в соответствии с СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011.


СНиП 2.04.02-84*
Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

8.61. При переходе трубопроводов через водотоки количество линий дюкера должно быть не менее двух; при выключении одной линии по остальным Должна обеспечиваться подача 100 %-го расчетного расхода воды. Линии дюкера должны укладываться из стальных труб с усиленной антикоррозионной изоляцией, защищенной от механических повреждений.

Проект дюкера через судоходные водотоки должен согласовываться с органами управления речным флотом союзных республик.

Глубина укладки подводной части трубопровода до верха трубы должна быть не менее 0,5 м ниже дна водотока, а в пределах фарватера на судоходных водотоках — не менее 1 м. При этом надлежит учитывать возможность размыва и переформирования русла водотока.

Расстояние между линиями дюкера в свету должно быть не менее 1,5 м.

Уклон наклона восходящей части дюкера следует принимать не более 20° к горизонту.

По обе стороны дюкера необходимо предусматривать устройство колодцев и переключений с установкой запорной арматуры.

Отметка планировки у колодцев дюкера должна приниматься на 0,5 м выше максимального уровня воды в водотоке обеспеченностью 5 %.



d159 это так для примера
sasha-t88
Подскажите дюкерный переход должен быть перпендикулярен течению реки или можно пересекать реку под любым углом?