Цитата(dima2306 @ 6.3.2008, 0:00) [snapback]228780[/snapback]
А 10 Мом на 1 элемент рассматриваю как прикол...
Это совершенно серьезная граница. Ниже которой падать нельзя, а верхний предел не существует.
"Сопротивление сухого ППУ стремится к бесконечности". 95% процентов ПИ-изделий даёт сопротивление изоляции >200МОм при напряжении пробоя 250В.
Важно! Иногда "эксплуатация" предлагает "пробить" изоляцию на 1000В, это в корне не правильно! Почему-то они не проверяют домашний телевизор или холодильник на 1000В, понимают последствия.Цитата(dima2306 @ 6.3.2008, 0:00) [snapback]228780[/snapback]
...задача – объединение коротких квартальных и магистральных участков...
Могу подсказать общие правила при объединении участков:
1.Система ОДК на всех участках должна работать по одному принципу, быть совместимой. (Нет возможности соединить Nordik, Brandes и ABB).
2.Желательно, чтобы трубопроводы были одного производителя, чтобы выполнялись условия гарантии.
Желательно, но не критично.
3.На границе двух объединяемых участков устанавливается "Элемент трубопровода с кабелем вывода", чтобы эти участки можно было проверить независимо. Если один из участков всего 10-20 метров, это не рационально, при наличии кабельного вывода с другой стороны этого короткого "куска".
4.Вместо "Элемент трубопровода с кабелем вывода" можно врезать кабель вывода "Ремонтным штуцером" в пограничный стык. Ещё так поступают, когда для "Элемента.." физически не хватает места.
5.На стадии проектирования, точки контроля с "Двойным концевым" терминалом закладываются в конце участка "на перспективу". (Не нужно объяснять, что "Двойной концевой" легко перекоммутируется в "Промежуточный" терминал для удобства эксплуатации.) На присоединяемом участке дополнительный кабель вывода устанавливать не следует.
Цитата(dima2306 @ 6.3.2008, 0:00) [snapback]228780[/snapback]
Интересно, как организована работа в Вашей организации... Какой штат специалистов ....?
В последнее время не занимаюсь практикой... Пересел на проектирование и обучение...
Цитата(dima2306 @ 6.3.2008, 0:00) [snapback]228780[/snapback]
А может и у Вас есть какие-то нерешенные пока проблемы, вопросы.
Вопрос один: "Служба эксплуатации" должна понимать,
что требовать от монтажников ОДК. А монтажники - уметь эти требования грамотно соблюсти.
Смешно, когда инженер КИП говорит, что "расчётное сопротивление изоляции не совпадает с фактическим".
А монтажник говорит, что "сопротивление между проводами 0,5", а чего 0,5, и между какими проводами не помнит.
Удачи!