Слетела программа с контролера POL635.32. Можно новую залить с помощью SaphirScope ?
И где взять программу?
Цитата(flizer @ 24.1.2012, 23:44)

Слетела программа с контролера POL635.32. Можно новую залить с помощью SaphirScope ?
И где взять программу?
Залить с помощью SaphirScope конечно можно, версия должна быть не ниже 7.0, но программу для контроллера вы вряд ли найдете. Если у вас установка VTS, то это только к ним обращаться чтобы они вам заново программу залили.
Единственное что, чтобы у контроллера умерла программа это надо очень постараться, вещь достаточно "дубовая", просто так не выйдет из строя. На моей памяти только один раз такое было, но тогда слетела не только сама рабочая программа но и внутренняя программа контроллера, очень "умелые" люди попались, до сих пор непонятно как они это ухитрились сделать.
В АСХ-36 есть 3 порта (LON, PPS2, RS485).
Через какой из этих портов лучше будет организовать доступ к контролеру по сети?
И куда надо подключать компьютер?
Можно ли управлять контролером с помощью эмулятора пульта?
P.S.
Спасибо
Цитата(Spiva @ 25.1.2012, 15:13)

В АСХ-36 есть 3 порта (LON, PPS2, RS485).
Через какой из этих портов лучше будет организовать доступ к контролеру по сети?
И куда надо подключать компьютер?
P.S.
Спасибо

Если вам просто работать с Сапфиром, то 485 с выходом на Com-port. А если для диспетчеризации, то только LON. 485 подключать вместо пульта "адванс", в ту же фишку для RJ. А для лона есть свои клеммы. Но только если контроллер заранее заказывался с расширением для диспетчеризации. Протокол PPS2, это семёновский вариант KNX, для внутреннего пользования. Служит только для связи с пультами "бейсик".
flizer, если нужна прошивка, могу скинуть 1.13, последняя версия. А если нужна сама программа, обращайтесь к Шахову Павлу Викторовичу. 8(495)981-9552.
Цитата(Vian @ 25.1.2012, 14:46)

flizer, если нужна прошивка, могу скинуть 1.13, последняя версия. А если нужна сама программа, обращайтесь к Шахову Павлу Викторовичу. 8(495)981-9552.
Скиньте прошивку пожалуйста flizer@inbox.lv Программа вроде есть. SaphirScope 8,0,0,18
Спасибо
Цитата(Spiva @ 25.1.2012, 17:13)

В АСХ-36 есть 3 порта (LON, PPS2, RS485).
И куда надо подключать компьютер?
Можно ли управлять контролером с помощью эмулятора пульта?
P.S.
Спасибо

Компьютер подключается в гнездо RJ-45 куда подключается панель оператора, это выход RS-232.
Эмулятор пульта точно также управляет контроллером как и сам пульт.
Про работу по сети смотрите сообщение от Vian.
Единственно что, если коммуникация изначально не заложена в программу контроллера наличие портов не имеет никакого значения, работать не будет.
Единственный вариант в этом случае будет связь через модем или через MOXA как я уже писал и через программу SaphirScope.
Vian СПАСИБО. Очень помогло. Всё работает.
Есть контроллер ACX32.000 и пульт saphir 84.910. (Шкаф VEZA). При включении системы на пульте пробегает надпись "loading fonts", после чего загружается основное меню. Но правда вместо букв получаем нечитаемые символы. Видимо проблемма со шрифтами. Научите пож. как малой кровью вылечить это безобразие. Заранее спасибо.
Цитата(vns @ 8.2.2012, 15:35)

Есть контроллер ACX32.000 и пульт saphir 84.910. (Шкаф VEZA). При включении системы на пульте пробегает надпись "loading fonts", после чего загружается основное меню. Но правда вместо букв получаем нечитаемые символы. Видимо проблемма со шрифтами. Научите пож. как малой кровью вылечить это безобразие. Заранее спасибо.
Первый вариант просто выключите на несколько минут контроллер и снова включите.
Если не поможет то возможно некорректно сделана прошивка на язык по умолчанию.
Тогда вам нужно будет подключиться к контроллеру с компа через SaphirScope. Открыть окно EditDataPoints и в разделе HMI-Config в пункте Language поставить цифру 0. Это английский язык по умолчанию, обычно он прошит корректно. Затем выключите и включите контроллер чтобы язык сменился и по английски должно быть все нормально.
Большое спасибо за ответ . Первый вариант пробовал - не пошло. Появлюсь на обьекте попробую с комппом их подружить, просто сейчас уехал. Я так понял SaphirScope подрубается через тот же RG куда панелька вставляется? там 485? И извините за наглость про распайку шнурка не расскажите?
Цитата(vns @ 9.2.2012, 14:23)

Большое спасибо за ответ . Первый вариант пробовал - не пошло. Появлюсь на обьекте попробую с комппом их подружить, просто сейчас уехал. Я так понял SaphirScope подрубается через тот же RG куда панелька вставляется? там 485? И извините за наглость про распайку шнурка не расскажите?
Все верно комп подключается через разъем RG45, куда вставляется панель. Только там не RS485, a RS232.
Распайку кабеля посмотрите по форуму. Уже выкладывали по моему.
Люди добрые, выложите пожалуйста схему распайки кабеля для подключения ACX36.040 к компутеру. Форум перерыл, не нашел подобной информации(((
http://193.17.84.244/Archive/pdf/controls_...exh_AHUs_ru.pdfПосмотрите тут. VTS выкладывает все5 инструкции на своём сайте, рекомендую пользоваться.
ValeryB
19.11.2012, 11:30
Подскажите, пожалуйста! В здании плохое отопление. Могут ли установки этой фирмы обогревать помещения здания?
Цитата(ValeryB @ 19.11.2012, 11:30)

Подскажите, пожалуйста! В здании плохое отопление. Могут ли установки этой фирмы обогревать помещения здания?
Плохое отопление, это воды не хватает или система отопления плохая? Если воды не хватает, то вентиляция только ухудшит ситуацию. И в любом случае, для обогрева логичнее использовать что то типа этого
http://vtsgroup.ru/Produkt/VOLCANO/Nashi-ob-ekty или что то подобное. А если с водой беда, ищите тепловентиляторы с электронагревом. Но это дорого в эксплуатации.
Цитата(Vian @ 19.11.2012, 23:57)

Плохое отопление, это воды не хватает или система отопления плохая? Если воды не хватает, то вентиляция только ухудшит ситуацию. И в любом случае, для обогрева логичнее использовать что то типа этого
http://vtsgroup.ru/Produkt/VOLCANO/Nashi-ob-ekty или что то подобное. А если с водой беда, ищите тепловентиляторы с электронагревом. Но это дорого в эксплуатации.
Температура воды в системе отопления в пределах 38-65 градусов. Все близлежащие здания используют батареи отопления, рассчитанные на 70-55 градусов, а в системе отопления этого здания стоят конвекторы 90-70 градусов, поэтому теплоотдача от них плохая. Решит задачу замена радиаторов во всем здании, что слишком дорого. Из-за недостаточной температуры воды и VTS работает с плохой отдачей, т.к. водяной теплообменник рассчитан тоже на 90-70.
Но все же какое-то тепло он дает. Смущают только выходные отверстия системы вентиляции - все они вверху. Я так понимаю, если обогревать помещение, то надо снизу.
Цитата(ValeryB @ 20.11.2012, 9:01)

Но все же какое-то тепло он дает. Смущают только выходные отверстия системы вентиляции - все они вверху. Я так понимаю, если обогревать помещение, то надо снизу.
С какой же стати???

Это зависит от направления потоков возухообмена. А по поводу приточек, нужно знать их характеристики. Возможно, спасёт замена калорифера на большую рядность. Но для этого должно быть достаточно места внутри установок.
ValeryB
20.11.2012, 18:43
Цитата(Vian @ 20.11.2012, 17:24)

А по поводу приточек, нужно знать их характеристики. Возможно, спасёт замена калорифера на большую рядность. Но для этого должно быть достаточно места внутри установок.
Места - море, т.к. электрообогреватель не используется из-за недостаточной мощности электросети.
St. Alexandr
14.12.2012, 0:26
Господа, доброго времени суток.
Столкнулся с такой трудностью:
Пришлось запускать машину VTS с автоматикой на ACX c Advanced пультом. Частсотник FC51, аппликация AS 66. В составе электронагрев и камера смешения, однако, в менюхах почему-то присутствует утилизация и частотник к ней... (может так и надо ?)
В начале при включении системы статус оставался "Выкл"
Был отключен дискретный вход Х1 и установлено ему NoFu, казалось, проблема решилась.
Ошибок никаких не кажет, дискреты - всё ОК, температуры - похожи на правду.
Нажимаю Вкл, появляется статус: "Вентиляция", открываются шибера.... и на этом всё. Вентилятор не включается, нагреватель, естественно, тоже.
В меню говорит что частотник ОК и связь с ним тоже ОК, и обороты 0рпм и ток 0а.....
Светодиоды на ModBus радостно мигают, при отключении шины ACX c FC51 дружно валятся в аварии по сбою связи.
Перепробовано было:
1. Заливка конфигурации с пульта Advanced, безуспешно. При переходе в режим конфигурации лампочка ModBus тухнет, при инициации передачи настроек в частотник - вяло мигает. В результате - ошибка передачи ("Ош")
2. Сброс FC51 к заводским настройкам, ручная настройка параметров 8.30 и 8.33, снова передача конфикурации с контроллера. Один раз прошла, но система так и не запустилась
3. Сброс ACX к заводским параметрам по инструкции (правый джампер нажать вниз в режиме "Выкл" на 20 сек) при этом пощелкали релюшки, но никакого сброса не произошло. Все параметры, которые я менял (календари, температуры и пр. не изменились)
4. Ручной ввод параметров в частотник, безрезультатно.
5. Попытка запустить в режиме "Авто" и "Ожид", безрезультатно.
В какую сторону копать ? Беда в контроллере или в частотнике ?
Есть шансы его растолкать, или пытаться вешаться на Q6, назначив ему StaC ?
ValeryB
19.12.2012, 13:04
Цитата(Vian @ 19.11.2012, 23:57)

Плохое отопление, это воды не хватает или система отопления плохая? Если воды не хватает, то вентиляция только ухудшит ситуацию. И в любом случае, для обогрева логичнее использовать что то типа этого
http://vtsgroup.ru/Produkt/VOLCANO/Nashi-ob-ekty или что то подобное. А если с водой беда, ищите тепловентиляторы с электронагревом. Но это дорого в эксплуатации.
Подскажите тогда, а если вообще перекрыть вентили, т.е. закрыть подачу горячей воды в теплообменники системы вентиляции, будет ли лучше с обогревом помещений имеющимися конвекторами. Т.е., перераспределится ли тепло из теплообменников агрегатов вентиляции в конвекторы системы отопления помешений за счет увеличение скорости воды в них? Давление в системе около 4 атм. Агрегаты VTS выключены и включать их не предполагается.
Господа, посвежее Saphir Scope ни у кого не завалялось? можно в личку
Уважаемые. кому не сложно - скиньте в ПМ новое ПОшко scope.
Спасибо
Подскажите как подключить Scope к контроллеру Climatix POL 424. Окромя 8 пинового порта для HMI нет ничего.
В самом скопе есть выбор для подключения USB ( которого в нем нет) Konnex-IP и Konnex-Usb. Знакомые попросили посмотреть приточки, а ковырятся в них через 6 кнопочный пульт в дереве которого никогда не лазил, сравнимо с прыжком с 3х метров в коммунизм.
Конвероторы rs323 и 485 имеются, обжать провод по распиновки тоже не проблема.
Слетела программа с контролера ACX36.040/ALG. Скиньте прошивку пожалуйста bituman@inbox.lv Программа есть, SaphirScope 8.0.0.18
Спасибо
Подскажите где скачать SaphirScope 8.0.0.18 или новее? Гугл результатов не дал. И будет ли это ПО работать с контроллером щита VS-40-150? Сейчас установлен щит VS-21-150.
Всем хорошего настроения! Тема конечно старая, но проблемка осталась! Нужна прога SaphirScope, желательно последняя версия, здесь я только нашёл 5-ую.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.