Цитата(Mikserus @ 3.6.2021, 12:37)

Вряд ли расстояния кто-то будет под потолком измерять рулеткой.
Измеряют, конечно же! И до перекрытия от центра колбы, и между ними, и до преград...
Цитата(jiexawcr @ 3.6.2021, 13:35)

+1, на глаз только смотрят чтоб не было 4-5м, если требуется 3.
Господа, господа! Все-таки при сдаче объекта должны быть исполнительные схемы, и ,как правило их требуют представители ТН, а еще и проверяют на соответствие действительности..
Каюсь, сам долгое время проверял эти схемы, руководствуясь негласным правилом - предельно допустимое отклонение=погрешность измерения при замерах непосредственно с уровня пола (обычной рулеткой/дальномером измеряется расстояние до стен/колонн, пересчитывается, погрешность ~5-10 см);
Но теперь понимаю, что нормативных требований-то вроде бы как и нет. Пока считаю, что должно указывать в рабочей документации в таком случае... Ну или в ППР..
P.S. Не успел написать сообщение, как на другом ресурсе подсказали ответ: СП 485.1311500.2020 (ну которое вместо СП5 теперь)
6.7.1.29 "<..> отклонение положения трубопроводов от запроектированного в плане должно находиться
в пределах ±5 мм."
Вот так вот, оказывается!