Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: дренажные насосы в автостоянке
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Страницы: 1, 2
slaventus
Да нет! Просто в свое время не удалось убедить зака в разнице мокрой и сух уборки, вот теперь и мучаемся! Мож кто делал стоянки с поливом поделится опытом?
Vitori
Цитата(slaventus @ 29.10.2008, 11:36) [snapback]308509[/snapback]
Да нет! Просто в свое время не удалось убедить зака в разнице мокрой и сух уборки, вот теперь и мучаемся! Мож кто делал стоянки с поливом поделится опытом?

Это Вы теперь будете делиться с нами опытом . smile.gif
Вы первопроходец на тернистом пути мокрой уборки автостоянок.

А принципиальная схема оборотного цикла воды после автомойки хорошо известна.
Dima_UA
ДБН В.2.3-15:2007
Цитата
8.9 В полу подземных гаражей следует предусматривать устройства для отвода воды в случае тушения пожара. Трубопроводы для указанного отвода воды должны быть раздельными для каждого подземного этажа. Отвод воды допускается преду-сматривать в сеть ливневой канализации без устройства локальных очистных соору-жений.


это про подземные автостоянки. а если есть 2 этажа надзеной автостояни, следуе предусматривать устройства для удаления воды после пожара, или можно считать что вода сама утечёт через вьезды на улицу?
Водяной
Цитата(slaventus @ 29.10.2008, 12:36) *
Да нет! Просто в свое время не удалось убедить зака в разнице мокрой и сух уборки, вот теперь и мучаемся! Мож кто делал стоянки с поливом поделится опытом?

для уборки полов гаража не надо подводить ГВС... и мокрая уборка полов достаточно распространена...
а сейчас в основном убирают промышленными поломойными машинами...для её заправки достаточно бредусмотреть кран с холодной водой в комнате уборочного инвентаря..вообщем, зависит от заложенной технологом схемы...
Водяной
Цитата(Dima_UA @ 9.7.2011, 22:16) *
ДБН В.2.3-15:2007


это про подземные автостоянки. а если есть 2 этажа надзеной автостояни, следуе предусматривать устройства для удаления воды после пожара, или можно считать что вода сама утечёт через вьезды на улицу?


СТОЯНКИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
МГСН 5.01-01

#3.12. В перекрытиях автостоянок следует предусматривать устройства для отвода воды при тушении пожара. В подземных автостоянках трубопроводы для указанного отвода воды должны быть раздельными для каждого подземного этажа.