Насосник
Цитата(5in @ 4.8.2011, 8:26) *
Иртыш действительно неплохие насосы.

Только сделаны "на коленке" и ломаются как "лада калина", а так неплохие.

Тимур! Для котельной насосы нужно выбирать по подаче, напору, КПД, наличию сервиса ... и никак не по признаку отечественный
Timur_Ufa
Цитата(Насосник @ 5.8.2011, 12:17) *
Тимур! Для котельной насосы нужно выбирать по подаче, напору, КПД, наличию сервиса ... и никак не по признаку отечественный

мне дали задание подобрать насос именно отечественного производителя. мне не для себя надо.
Насосник
Цитата(Timur_Ufa @ 5.8.2011, 13:34) *
мне дали задание подобрать насос именно отечественного производителя. мне не для себя надо.

Такое оборудование тоже подбирается по подаче и напору ...., а не по названию предприятия.
Timur_Ufa
Цитата(Насосник @ 5.8.2011, 14:57) *
Такое оборудование тоже подбирается по подаче и напору ...., а не по названию предприятия.

Подача 50 куб.м/ч, напор в рабочей точке 1,1 МПа. Макс. КЗ = 3,5м. Для конденс. воды.
Насосник
Какая температура?
Timur_Ufa
до 80 по цельсию
Насосник
Насос ЦНСГ 60-99, 50м3/ч, 105м, P2=24кВт, КЗ=3,2м, нужна периодическая центровка
Насос MVI 5209, 50м3/ч, 110м, P2=21кВт, КЗ=2,5м, не нуждается в центровке
Сантех10
Ого, серьёзный объект, конденсат с наполом 110м качать!!!
Простите, а что такое К3?
Насосник
Цитата(Сантех10 @ 5.8.2011, 15:36) *
Простите, а что такое К3?

Повидимому кавитационный запас dry.gif
Timur_Ufa
Да, кавитационный запас.
Timur_Ufa
Цитата(Насосник @ 5.8.2011, 16:22) *
Насос ЦНСГ 60-99, 50м3/ч, 105м, P2=24кВт, КЗ=3,2м,

Мне кажется напора недостаточно. Вот если ЦНСГ 60-132-1, То это подойдет?

НО на главный вопрос я ответ так и не получил. Какой завод-производитель выбрать?
Насосник
Насос ЦНСГ 60-132 еще хуже в сравнении с MVI.

Для насоса ЦНСГ выбирать производителя бессмысленно - это лотерея. Найдите в Уфе надежного диллера осуществляющего сервисную поддержку. Заключите с ним грамотный договор, закажите насос и не заморачивайтесь названием завода.
Timur_Ufa
MVI 5209 собирается в России?
Насосник
Не уверен. Двухнасосные установки с MVI 5209 по моему собираются в России. Зайдите к ним на сайт и задайте вопрос.
Timur_Ufa
Дааа. насосы эти в России не собираются. sad.gif Что ж делать?
Насосник
Посчитать экономию и идти убеждать руководство.
Nyrlaw
Уважаемые Профи, пожалуйста,нужен совет новичку. Реально ли подобрать насос на 1,5м.куб и напором 0,67МПа? Нужно прокачать КНСкой на 175 м с мин. уклоном и врезаться в сущ. коллектор 300мм с давлением в точке врезки 0,6МПа.
Есть ли ограничения на мин диаметр напорной сети канализации? Для ПЭтруб по номограмме получается около 30мм. Как-то несерьезно для канализации?
нечто
Цитата(Nyrlaw @ 18.8.2011, 13:25) *
Нужно прокачать КНСкой на 175 м с мин. уклоном и врезаться в сущ. коллектор 300мм с давлением в точке врезки 0,6МПа.

характер стоков?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.