Цитата(sergenet @ 11.2.2009, 22:56) [snapback]351926[/snapback]
думали, до нас даже предыдущая эксплуатация подсоединяли трубки от ГВС, но тут проблема в другом. В случае теплой воды в орошении влажность конечно будет хорошей, сомнений нет, но что будет твориться с 1 подогревом. Температура росы, точнее воздуха после орошения по максимуму может быть +20. Тогда сколько придется делать 1 подогрев? 15 по обратке, в нашем случае это практически риск по замерзанию. Воздух смешивается с рециркуляционным +23-25 п отношении 20% к 80% то есть на входе +15 чтобы догреть его до +20 1 подогрев должен быть очень слабым, открытие клапана 5-15% (ГВС у нас прямая из города 80-105) при таком положении регулировать нереально, будут приличные колебания. А охлажденный воздух испарением воды будет ею же и подогреваться. Так что мне очень кажется что это тупиковый вариант.

ИМХО просто немножко не додумали с алгоритмом. Я бы мешал ХВС и ГВС и поручил бы это автоматике. Первый подогрев был бы единственным. После него распыление. Смешением ХВС и ГВС добивался бы минимального изменения температуры.




все последущие сообщения выделены в отдельную тему по просьба автора темы