Сантехник смонтировал водосчетчики на вертикальных трубопроводах, катером ВВЕРХ на восходящем потоке.
Я потребовал изменить схему монтажа, т.к. картер косого сетчатого фильтра направлен ВВЕРХ, следовательно,
не выполняет функцию сбора загрязнений.
Сантехник мне принес лист альбома водоканала, где рекомендована именно такая схема.
Я же имею лист описания на сетчатый косой фильтр, где явно указана недопустимость такого монтажа.
Получилось, как в суде: мое слово против слова сантехника.
Но, все-таки, монтаж был изменен, после того, как я привлек в арбитры специалиста по счетчикам воды.
Его заключение: отсутствие области сбора частиц (железа) приводит к их дроблению, частицы проходят сквозь сетку и оседают
на магнитах счетчика, в результате счетчик через некоторое время выйдет из строя.
С одной стороны я прав, с другой стороны, остается проблема в виде того самого листа альбома.
Кроме того, счетчик на 1/2", установленный вертикально - работает менее точно.
Поскольку я занимаюсь ремонтом квартир, хотел бы иметь в распоряжении какие либо документы, кроме паспорта на фильтр, запрещающие
монтировать косой фильтр картером вверх.