Vano
А нажмите протокол по СНиП в этом меню и приложите файл ексель пжста.
Chrysalis
пжлста
Vano
Все разобрался.
В сниповской формуле
Q=(A/R)*дельтаt (коэф. опускаю)
Размерность R м2*К/Вт,
в алклиме обратная величина пишеться с размерностью Вт/м2*К, если вы "перевернете" значение, то все сходиться
например у Вас
вторая срока южная стена
Q=15.75/(1/1.237)*42= 15.75/0.809*42=818 Вт

С Вас стакан rolleyes.gif
Это была кстати моя первая ошибка в качесте проектировщика - СНиПе (Теплотехника) было указано одно значение а в бланк теплового расчета надо было забивать обратное.
Chrysalis
ВАЙ, пасибки! а вот скажите как вы на планах работаете? вам архитекторы уже сразу в олплане планы дают и там все блоками (стены нар, стены вн., окна и двери) или вы все сами редактируете для работы в олклиме?
след. вопрос: а что приборы отопления прога только под окнами ставит? или это только у меня так? и подбирает она приборы чудно: один прибор преразмерен на 5%, а другой недоразмерен на 10%-у вас бывало такое?
Vano
Цитата(Chrysalis @ 23.8.2007, 10:44) [snapback]159447[/snapback]
ВАЙ, пасибки! а вот скажите как вы на планах работаете? вам архитекторы уже сразу в олплане планы дают и там все блоками (стены нар, стены вн., окна и двери) или вы все сами редактируете для работы в олклиме?


Пжста.
От архитекторов не дождешся трехмерки.
В принципе для отопления трехмерка то и не нужна - алклима двухмерную планировку при расчете теплопотерь воспринимает на ура, очень быстро можно обсчитать - надо знать только маленькие хитрости.
Отопление я в климе не считаю - теплопотери делаю в климе, расчет в канофских програмах - пока не могу себя заставить перейти полностью.
Дождитесь glama он делает отопление в климе.
Я делаю ветиляцию, для вентиляции как раз и в алплане прорисовывается по планировкам здание.
Vano
Цитата(OVKT @ 24.8.2007, 10:38) [snapback]159895[/snapback]
Хотелось бы увидеть файлы созданные а Аллклиме, хотя бы ФРАГМЕНТЫ систем, чтобы размеры были приемлемыми. Непонятно за неимением опыта, это что, совершенно обычные DWG?

DWG, но не обычные часть инфы прописывает в папки на диске.
Приложить не могу - я дома глюк Оперы, в понедельник приложу - картинка есть в этой теме http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=18881&st=60
- это алклима (80 сообщение).
Chrysalis
хорошо. тада вопрос по вентиляции: прога у меня считает и подбирает д-ры возд-в только по могистрали( т.е. только те решетки,которые подсоеднены к магистрали на прямую) .а ответвления-нини. в чем дело?
Vano
Цитата(Chrysalis @ 24.8.2007, 11:24) [snapback]159910[/snapback]
хорошо. тада вопрос по вентиляции: прога у меня считает и подбирает д-ры возд-в только по могистрали( т.е. только те решетки,которые подсоеднены к магистрали на прямую) .а ответвления-нини. в чем дело?

Что то неправильно делаете - вы автоконструированием делаете сеть?
Chrysalis
ну конечно

последоваетность такая: раставляем точки нагрузки. проводим линию воз-да (будущую магистраль). далее проводим ответвления. некоторые рапр-ли вешаем непосред. на магистраль, а некоторые на ответвления. ставим точку начала сети. жмем на "сконструировать". наблюдаем в процессе расчета как вычерчиваются толщины возд-водов магистрали и подсоединенные к нему рапр-ли,а ответвления как были в одну линию, так и остались. sad.gif
Vano
Цитата(Chrysalis @ 24.8.2007, 12:12) [snapback]159925[/snapback]
ну конечно

последоваетность такая: раставляем точки нагрузки. проводим линию воз-да (будущую магистраль). далее проводим ответвления. некоторые рапр-ли вешаем непосред. на магистраль, а некоторые на ответвления. ставим точку начала сети. жмем на "сконструировать". наблюдаем в процессе расчета как вычерчиваются толщины возд-водов магистрали и подсоединенные к нему рапр-ли,а ответвления как были в одну линию, так и остались. sad.gif

Понял - они у вас элементарно не соединены - прога их не понимает - попробую объяснить алгоритм - идет магистраль - линия там где отходит ветка у магистрали должна быть ОБЯЗАТЕЛЬНО конечная точка. из этой точки должена идти ветка (начальная точка) конечная точка должна быть ветки в точки привязки квадратика (центр), из той точки, где начанилась ветка, и заканчивалась магистраль - продолжается отрезком до следующей ветке магистраль.
Понятно?
Вы из какого города?
И еще совет автоконструированием пользуйтесь для предварительной прорисовки сети, далее в ручную оптимизируйте, не страррайтесь всё сделать авто - не получиться, а время убъете.
Chrysalis
я долго искал указанную вами "конечную точку" но не нашел! "Начальная точка"-есть такая кнопка, а "конечной" нет!
Vano
Цитата(Chrysalis @ 27.8.2007, 14:39) [snapback]160581[/snapback]
я долго искал указанную вами "конечную точку" но не нашел! "Начальная точка"-есть такая кнопка, а "конечной" нет!

А в меню она, прям под начальной называется Автоконструирование - точка нагрузки.
Если про магистраль - то вся сеть должна быть прорисована отрезками - идет магистраль так вот участок магистрали от одной ветки до другой обязательно отрезок.
Понятно?
OVKT
Файлы созданные в АллКлиме, я нашёл в своих архивах. Надеюсь, на семинаре нам дадут программу дэмо, тогда смогу посмотреть чертежи по-настоящему...
Chrysalis
все какВы ,Vano, говорили у меня и сделано. ну я подругому научился ее присоединять(ветку). Так вы теплопотеери и отопление в ней не считаете? Т.е. прога исп-ся только на треть? тада зачем платить за нее такие бабки?
glam
Не надо ля-ля про используется на треть. Дай бог чтобы на 1/10ю использовалась и не от того что программа такая плохая, а от того что подавляющему большинству юзверей не хватает либо времени, либо терпения чтобы до конца с ней разобраться и освоить все ее тонкости. Кстати даже с банальным голым акадом та же фигня пальцев на руках хватит (ну может 2 пары рук понадобится) чтобы перечислить все инструменты которыми пользуются среднестатистические инженегры.
У всего есть свои области и границы применения - и у климы тоже, и надо сказать что для тех рамок которыми ограничена клима она справляется весьма неплохо. Расчетный модуль в ней весьма недурный, хоть и имеет свои придури. Правда и конкуренты не спят и у них тоже есть свои интересности, которые было бы приятно видеть в одном продукте, но к сожалению пока не судьба.

Кстати, тот пример который нашел в своих архивах OVKT сделан мной уже больше года назад и в полноте там помимо вентиляции еще тепло с холодом в модели должны наличествовать.
Chrysalis
если Вы такой опытный, то скажите а получаются ли вас в ней однотрубки?


и еще,а разбирались сами или на курсах каких? делов том что на курсах, что я посещал нам расказали только о взможностях проги, а какими методами это достигается (особенно если объект сложный, насыщенный) - этот демонтратор и сам не знал sad.gif
Vano
Цитата(Chrysalis @ 29.8.2007, 9:34) [snapback]161323[/snapback]
все какВы ,Vano, говорили у меня и сделано. ну я подругому научился ее присоединять(ветку). Так вы теплопотеери и отопление в ней не считаете? Т.е. прога исп-ся только на треть? тада зачем платить за нее такие бабки?

Теплопотери считаю в ней, а вот отопление считаю в кановских прогах, только потому, что нет времени освоить климу в этом направлении, а в кановских прогах делаю на автомате - тяжело заставить себя какое то время при обучении работать медлено. Вентиляцию делаю в климе как раз.
Чуствуется, что эту прогу Вам навязывает начальство, у меня обратная ситуация, поэтому я претензий не высказываю к проге, кардинально лучше проги нет, к сожалению.
glam
Цитата(Chrysalis @ 29.8.2007, 11:15) [snapback]161399[/snapback]
если Вы такой опытный, то скажите а получаются ли вас в ней однотрубки?
и еще,а разбирались сами или на курсах каких? делов том что на курсах, что я посещал нам расказали только о взможностях проги, а какими методами это достигается (особенно если объект сложный, насыщенный) - этот демонтратор и сам не знал sad.gif


Однотрубки к сожалению она не считает, и если вы посещали семинары и внимательно их слушали, то вам должны были это озвучить, по крайней мере вопрос "А считает ли она однотрубку?" звучит одним из первых при знакомстве и демонстрации проги.

На курсах вас ни чему дельному не научат ибо курсы как правило проводят продавцы-менеджеры, в лучшем случае продавцы-консультанты, которые более менее внимательно прочитали все справочные материалы и дать более того что приведено в этих материалах не могут. Это не проектировщики, которые сделали не 1 объект и на конкретных примерах могли бы дать наиболее эффективные приемы работы и честно сказать что того-то и того-то программа не умеет, то-то и то-то придется делать ручками, а вот с тем-то программа справляется неплохо.

Мой вам совет если объект сложный и насыщенный - разбивайте его на кусочки попроще, но таким образом чтобы потом при желании или по необходимости можно было собрать его в единое целое и посмотреть общую картину. От частного к общему так сказать.

P.S. Осваивал сам и на основе своих навыков уже не 1 человека кой-чему научил. Не знаю правда сильно это кому пригодилось или нет, по крайней мере может быть у кого-то стало больше ясности в отношении возможности применить сей софт под свои нужды.
Chrysalis
хорошо, а как вы справляетесь с тем, что приборы она ставит только под окнами? второе: проборы различной толщины, высоты - не по ГОСТу - что с этим делать?
glam
как водится ручками. либо оставляем "as is", что по-нашенски значит "как есть", т.е. не по ГОСТ. в этом и кроется 1 из многочисленных ложек дегтя в общем-то неплохом продукте - это невозможность выполнить весь проект от начала и до конца таким каким бы в конечном итоге хотели видеть его мы - проектировщики не прибегая к каким-либо ухищрениям либо доделкам-доработкам ручками или с помощью других инструментов. отсутствие масштабируемости блоков и нескольких видов представления одних и тех же блоков - это довольно-таки баааальшой и существенный минус почти всех програм подобного рода, то ли реализация этой функции в автокаде была бы как то чересчур сложна и трудоемка поэтому создатели софта не хотят этим заморачиваться, то ли разработчики это не до конца понимают.
Chrysalis
а я еще вот че не понимаю: если в вентиляции я хочу вставить блок диффузора (как у вас в примере) то какое из имеющихся там названий выбирать? там же сотни возд-лей!!! все какие-то неизвестные!
glam
А там не названия каких-то конкретных моделей определенных производителей, а просто условные типы воздухораспределителей, ровно как и секций ПВ установок. Т.е. либо вы потом ручками этим блоки переопределите и переименуете ну допустим в ДПУ DN### (DVS DN### и т.п.), либо учтете что вставлены условные приборы и воздухораспределители и после подсчета спецухи зададите в ней реальные названия требуемых вам марок. В этом отличие допустим от магика в худшую сторону, что в модуле вентиляция нету как таковых баз данных реального оборудования для которых еще и характеристики "расход-потеря давления-шум" и реальные габариты забиты. есть просто база блоков оборудования и различных элементов вентсети, котором вы ручками задаете габариты, выставляете потери давления при вставке или перед началом расчета. соответственно расход воздуха задается при вставке точек нагрузки.

Я вот для себя начал создание базы по производителям с реальными габаритами и забил в базу все элементы АВОКовского стандарта условных обозначений. Работать стало поприятнее.
Chrysalis
а еще не понятно как происходит редактирование. если допустим сеть после экспертизы надо повернуть или добави ть новые элементы...то если нарисовать это ,придвинув к старому чертежу-машина не понимает! как ей дать понять, что новые элы-тоже чать сети?
OVKT
Как при установке АллКлимы, установить ТОЛЬКО модуль Вентиляции?
Чтобы другие модули не устанавливались и не занимали лишнего места зря...
Вообще возможно ли?
Ну, или как просто СТЕРЕТЬ уже установленные ненужные модули за ненадобностью?
Где конкретно что расположено? Справку я ужо стрё...
Небось, надо почистить неиспользуемые блоки, авось полегчает?
glam
установить модуль вентиляция отдельно - вообще такое невозможно, но можно ручками зайти в установленную папку климы и удалить все что не относится к вентиляции внутри директории K_Data, а не относятся к ней папки SANITAER, DWG, ELEKTRO, GS, HEIZUNG, HELP. Еще можно удалить папки Extender, Shortcuts внутри основной папки климы. Папка Extender нужна если стоит AutoCAD LT.

А вообще HELP я бы не советовал удалять, т.к. периодически в него полезно поглядывать. Не стоит из-за 23 Мб экономии лишать себя возможности посмотреть ответ на какой-то возникший вопрос "А как делается вот это... Или какой командой вызвать такое-то действие".
Vano
ALLKLIMA. Клуб любителей.
Знаю двух любителей, включая себя.
Предлагаю тем, кто работает в данной програме обмениваться опытом как это делают любители MEP.
Прошу соблюдать правила форума и не задавать вопросы где взять данную программу.
borm
Ну ежели тема появилась, то значит опыт расчета в климе однотрубки. Да я знаю, что официально не поддерживается, но так же знаю, что можно в слое с отоплением начертить систему в однотрубке и попробывать расчитать, ваше мнение.
OVKT
Сразу хотелось бы узнать, используется ли AK на практике для отопления?
Или для вентиляции лучше всего?
И почему?
AAANTOXA
Цитата(AAANTOXA @ 16.11.2007, 18:11)
Придётся изучать 800 страничный мануал но это потом, а сейчас просто доделаю чертёж и перекрещусь (вопрос только когда ).

Антон присоединяйся к любителям Аллклимы - будешь третьим - Vano

Я в Климе поработал немножко - чертёж моей венткамеры здесь
если сравнивать 3 проги наиболее расространённые - Маджик , Клима, МЕР. То еслибы Климовцы добавили как-то функцию динамической связи своих обьектов и их редактирования как в МЕР, возможность нарезания разрезов как в МЕР или Маджике и расчет шума как в Маджике то это былабы супер прога - конкуренты бы просто умерли. Но если бы да кабы.... А на сегодняшний день - да она гораздо приятнее и понятнее МЕРа , тоесть всё интуитивно понятно и в отличие от Маджика и МЕРа не требует никаких дополнительных манипуляций при передаче смежникам. Что Маджик что МЕР - требуют экспорта в АКАД. Клима не требует ничего. Обозначения элементов по ГОСТ. То что в МЕР просто коробка в Климе коробка с символами вентилятора на гранях - сразу понятно что это вентилятор и тд и тп. Нооооо . Из-за отсутствия динамической связи между элементами процесс внесения изменений (перенос изменение трассы воздуховодов к примеру ) очень много времени занимает. Для расчетов прогу не использовал. Думаю что если придётся считать теплопоступления/теплопотери большого здания то сделаю это в Климе. Так что пока в моих планах : МЕР остаётся для чисто вычерчивания сложных вещей типе венткамеры или ИТП или холодильного узла, Мадж попробую поучить для каждодневной работы (поэтажная разводка вентиляции с расчетами) а Клима пока мне больше не нужна.
Есть надежда, что скоро будет новая прога обьединяющая в себе плюсы МЕР и маджика и тогда это будет однозначный выбор!
Да и еще советую МЕР просто как резак разрезов если обьекты сделаны в Климе
glam
Да можно и вентиляцию и отопление и даже холодилку считать (а еще ведь и ВК можно), не вопрос. Вопрос в другом - схему расчетную правильно составить, ну и в отличие от того же данфосса клима явно не показывает ошибки и перерасходы на участках, хотя балансировка сети там есть. Вот если бы ввели разработчики что-то типа мастера ошибок (или работы над ошибками), тогда приятственность от работы с программой значительно возросла. Как еще 1 минус добавлю что программа при автоматическом подборе приборов в модуле отопление не учитывает теплоотдачу труб отопления, соответственно данную цифру если она значительна надо вводить в расчет какими-то своими методами. Соответственно подобные минусы кого-то отталкивают, т.к. сужают область применения программы и достоверности производимых расчетов, или же вынуждают идти на некоторые хитрости. Ну и чтобы окончательно отбить желание считать отопление в климе добавлю что она не учитывает гравитационное давление и остывание воды в трубах. В общем для гурманов и любящих точность такой расчет разумеется не катит. Обещанную уже около 2 лет назад однотрубку разрабы пока так и не сделали, видимо посчитали что при текущем раскладе затраты вложенные в труд программистов не окупятся.

Для пущего факта даю файл с расчетом 10 одинаковых радиаторов МС-140А по 10 секций при двухтрубном подключении к горизонтальным лежакам и вертикальным стоякам. В первом случае приборы расположены на расстоянии 2500 друг от друга по горизонтали, во втором - по вертикали.
Vano
К сказанному выше -
Что нравится в програме и почему в ней работаю:
1. Программа сильнее остальных адаптирована к РФ - состовляет бланк теплового расчета по Староверову, который в случае необходимости можно одать в экспертизу или Заку; составляет спецификацию очень адаптированную к ГОСТу, которую можно с минимумом переделок использовать в проекте, сотавляет полную спецификацию фасонины и эскизы фасонины, можно использывать при заказе оборудования, чисто эстетически красиво рисует, всю фасонину и все воздуховоды элементрано привести в соответствии с ВСН, по моим ошущениям програма менее требовательна к рессурсам компа и более устойчива, нравится сам алгоритм теплового расчета по планировке никаких площадей не надо вводить только мышкой контуры обводить.
2. Минусы
Основной вентиляции - нет виртуальных притоков, нет динамического изменения сети как в магике, то есть если надо передвинуть воздуховод приходится этот участок переделывать. Отопление - сказано выше.
Vano
Использую следующий алгоритм работы, с учетом достоинств и недостатков программы:
Вентиляция -
1. Автоконструирование сети - указал точки нагрузки путь - система готова - аэродинамический расчет готов - приточку или вытяжку подобрал.
2. Далее эту систему редактирую ручным конструированием - глянец придаю.
3. Аксонометрию пока средствами проги не делал - не освоил.
4. Спецуха готова по ситема за несколько кликов.
5. Привожу её в соответствие ГОСТу.
Отопление.
Являюсь гурманом, поэтому использую в работе расчет теплотехнеческий только но он мне очень нравится, считаю систему в данфос или овентроп СО.
lookat
Цитата
...нет динамического изменения сети...

В своё время я не ошибся, заподозрив этот недостаток. Вы подтвердили мои опасения.
К сожалению, из описаний от разработчиков сложно выявить недостатки. Они тщательно скрываются, или интересующие операции так витеевато поясняются, что ничего толком не поймёшь. Настоящую характеристику продукта можно почерпнуть из таких вот отзывов реальных пользователей, как приведены были здесь выше. Хотя и здесь надо делать скидку на индивидуальное восприятие каждого человека, на субъективный фактор. Не факт, что положительная характеристика для одного, будет такой же и для другого. На цвет и вскус... thumbdown.gif
----------

     Уважаемые коллеги, Vano, glam, AAANTOXA и др., я был бы Вам весьма признателен (как и многие участники форума), если бы Вы выложили здесь, на страницах темы некоторые образцы своего творчества в программе Allklima for AutoCAD.
Лично меня интересует разводка вентсети, выполненная в этом приложении, и особенно места различных сочленений воздуховодов, как то: тройники (с патрубками разного сечения), врезки, ответвления, коробки-коллекторы, места слияния потоков (в т.ч. под устрым углом), разъединения потоков (в т.ч. с одновременным переходом на другие сечения), "штаны" (в том числе со "штанинами" различного сечения), "ласточкин хвост", а также будут интересны переходы, в том числе односторонние, переходы от прямоугольного сечения к круглому (в том числе односторонние), отводы переходные, утки, калачи, торцевые загл. и пр.
smile.gif
Vano
Цитата(lookat @ 18.11.2007, 14:03) [snapback]191200[/snapback]
    [i] Уважаемые коллеги, Vano, glam, AAANTOXA и др., я был бы Вам весьма признателен (как и многие участники форума), если бы Вы выложили здесь, на страницах темы некоторые образцы своего творчества в программе Allklima for AutoCAD.


Пока выложить творчество не могу - через неделю выложу - могу выложить Вам то что Вы спрашиваете - быстренько наваял за 5 минут системку прикладываю двг файл и пдф с фасониной.

Далее будет продолжение - более подробно пиграюсь с фасониной - выложу.
lookat
Весьма недурственно... smile.gif
Хотя, вот с различными врезками, как я понимаю, несколько напряг. Всё сводится к банальной прямой врезке с острыми кромками под 90°, либо к симметричному тройнику с галтелями (по большей части - не практичному и не разумному).
Насколько я помню, там были ещё врезки типа "каблучёк", что уже неплохо для разнообразия. smile.gif

А вот "штаны" очень даже практичные - оптимальное сочетание в меру совершенной аэродинамики и стоимости детали. Здесь австрийцы на высоте... biggrin.gif
Vano
Торцевые заглушки и переходный "косой" тройник, отвод по 45.
Что касается отводов и переходов делает любые, какие душе угодно - а вот с остальными изысками посложнее.
lookat
Да. Всё именно так и есть. И когда я это понял, то дальше заниматься программой мне стало не интересно. А тут ещё этот недостаток, на который верно обратил внимание
Цитата
...нет динамического изменения сети как в магике, то есть если надо передвинуть воздуховод приходится этот участок переделывать.


В пользу Allklima должен заметить, что оформление рабочего пространства, картинка модели, стала существенно красивее. Чисто эстетически программа глаз радует. Ещё год назад такой не было. Хотя, возможно, всё дело в настройках, которыми я не овладел. Должен признать, что в плане эстетики MEP явно проигрывает. Также, как и в простоте работы с отводами и переходами. smile.gif
-----------
Vano, если бы ты смог уделить время, то с позиции достигнутого в Allklima смог бы сравнить предложение двух программ по типоразмерам и разнообразию фасонных деталей воздуховодов... smile.gif
Vano
Цитата(lookat @ 19.11.2007, 21:33) [snapback]191740[/snapback]
Vano, если бы ты смог уделить время, то с позиции достигнутого в Allklima смог бы сравнить предложение двух программ по типоразмерам и разнообразию фасонных деталей воздуховодов... smile.gif

Пока могу только магик и климу сравнить, МЕР буду пробывать в новогоднии праздники, пока мне надо в Аllkllime закончить проект. Поэтому отчет только в следующем году.
Tema219
простите маленький вопрос не теме немого к Вано. а как вы пиркрепляете такие рисунки с акада как в вашем посте #10 и12?
и второе: а когда можно от вас ждать сравнения двух самых выдающихся продуктов?
Litvinov
Цитата
...а как вы пиркрепляете такие рисунки с акада...

Я не Vano, но попробую ответить...
это скриншоты (снимки экрана) в формате jpg
для этого надо нажать на клавиатуре клавишу "PrtScr"
(картинка экрана сохраниться в буфере)
далее, открыть любой графический редактор и вставить из буфера снимок эрана...
подрезать его как вам надо и "сохранить как" - в формате jpg или gif

подробно как прикреплять картинки к сообщению см. тут http://forum.abok.ru/index.php?act=findpos...&pid=191736
glam
Цитата(Tema219 @ 22.11.2007, 9:48) [snapback]193072[/snapback]
а когда можно от вас ждать сравнения двух самых выдающихся продуктов?


вот блин я бы не взялся сравнивать продукты. кстати, их более чем 2. в своем роде и магик хорош и уникален, в особенности по части быстрого (очень быстрого!!!) выполнения задач определенного рода при определенных допущениях, с другой стороны и в климе есть много приятных моментов и весьма обширные возможности, ну и MEP как рисовалка с множеством глубинных возможностей тоже видимо может быть поставлен с ними в 1 ряд. для себя совершенно недавно еще CADVent обнаружил, тоже весьма недурственный продукт, кстати как я понял из 1 статьи на сайте автодеска рисовальная часть мепа по вентиляции выросла как раз из кадвента ибо разработчики кадвента являюстся частью Autodesk Developers Network, соответственно логично что автодеск какие-то фишки, хорошие достижения и наработки своих девелоперов применяет и внедряет в дальнейшем в своих продуктах (могу ошибаться - так что за абсолютную истину это принимать не стоит, вот ссылка на саму статью http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?...amp;id=8477347). ну и к слову ни в климе ни в магике нет процедуры конвертирования объектов в объекты MEP и обратно, а в кадвенте есть. по крайней мере так заявлено на сайте разработчика. а согласитесь приятно было бы иметь взаимосвязь и взаимопонимаемость всех этих продуктов, тогда можно было бы действия и операции которых не хватает в 1 продукте выполнять в другом (о вопросе цены такого комплекта софта скромно умолчим), но "это фантастика, сынок".

x-ray
Народ, пара вопросов по Климе, спецификация по госту, какой командой в шаблоне можно указать чтоб тройник обозначался как 600х300х600 , т.е. указывались бы все 3 размера. У меня пока что только 2, (тройник 600х600). Все перепробовал, найти команду так и не смог sad.gif
И второй, как добиться того чтоб можно было подписывать высоту воздуховодов (относительно 0 уровня), в свойствах объекта ее видно, но подписать так и не удалось.
OlgaVini
Всем здравствуйте!
вопрос где взять программу не задаю она у меня уже есть, а вот руководства, так сказать обучениия "шаг за шагом" нет, а учиться наобум тяжеловато. Хочется все же задать запретный вопрос: где можно взять самоучитель... helpsmilie.gif
AAANTOXA
здесь книжечка лежит но она на все вопросы ответа не даст но все равно помощь
LoboWalera
Программа прикольная.
Опробовал уже давно.
Каждый раз совершенствую и применяю новое.
Для ознакомления выкладываю последний мой объект с применением расчетов а ALLKLIMA
фаил 6,38Мв
glam
Грубовато. Модель можно и без включеной заливки и в виде сверху выкладывать, так она меньше места занимать будет, кому интересно сами заливку включат и покрутят со всех сторон. Надписывание я бы скрыл, оно по нашим гостам все равно не требуется, плюс автоконструированием я только прикидываю сечения, а саму разводку предпочитаю все таки вручную делать. Да занимает дольше времени, но зато результат гарантированно удовлетворяет меня самого и не коробит мое чувство прекрасного. Вообще боюсь как бы вас любители магика или мепа шапками не закидали. Они еще те любители изящности и совершенства аэродинамики (больше относится к поклонникам мепа).

если даст добро 1 модер (знающие поймут) выложу в ближайшее время 1 объект в котором вентиляшка выполнена в климе. На данным момент он у меня уже порядка 30 Мб весит и при этом почти не архивируется. На нем я пытаюсь опробовать многие самоделки и ноу-хау которые пробую внедрить в климе, местами удачно, местами не очень. Как выложу - сами посмотрите.
ex_promt
Упаковать следовало. RAR-архив имеет объём 3,67 Мб.

Оригинальное упрощение: все воздухорапределители показаны без пленумов.
Кстати, там в одном месте (на переднем плане) воздуховод 800х800 (жёлтого цвета) в месте смены направления с горизонтального на вертикальное налазит отводом на горизонтальный воздуховод d630 (красного цвета).
glam
тот же самый файл без лишних надписей и со сгенеренной климой аксонометрией (в качестве заманухи). аксонометрия делалась в 1 действие климы, 1 действие Toolpack'а (обнулил высоты Z всех линий чтобы все они лежали в 1й плоскости, а то клима в этом плане грешит) и 1 действие акада (обнулил высоту расположения Z всех блоков попавших в аксонометрию для чего - см. предыдущую ремарку). сама аксонометрия генерилась несколько минут, т.к. уж больно много объектов надо было обработать программе, но поверьте мне это все равно очень быстро.

P.S. LoboWalera для каждой системы автоконструированием я бы задавал свой слой линий автоконструирования, так удобнее делать аксонометрию, а то здесь сам видишь каша получилась т.к. линии всех систем лежали в 2 слоях.
mwdd
Вопрос к спецам в климе:-как воспользоваться виртуальными притоками в новой версии климы?
glam
а они в ней есть?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.