maxat
Боливар - нет, это среднечасовая нагрузка.
Лыткин, а вот с вами не соглашусь ни про расход ни про температуру.
На ПТВМе должен быть постоянный расход, допускается понижать расход до 90% но не ниже - если ниже сработает автоматика на отключение котла. По температуре то же, вот как раз на входе в котел и должна быть темп-ра const (для газа 70, для мазута в зависимости от его сернистости либо 90 либо 110), а вот на выходе из котла температуру можно опускать до порядка 94С(в зависимости от нагрузки).
Лыткин
Цитата(maxat @ 7.8.2014, 6:50) *
Боливар - нет, это среднечасовая нагрузка.
Лыткин, а вот с вами не соглашусь ни про расход ни про температуру.
На ПТВМе должен быть постоянный расход, допускается понижать расход до 90% но не ниже - если ниже сработает автоматика на отключение котла. По температуре то же, вот как раз на входе в котел и должна быть темп-ра const (для газа 70, для мазута в зависимости от его сернистости либо 90 либо 110), а вот на выходе из котла температуру можно опускать до порядка 94С(в зависимости от нагрузки).

За 40 лет работы в наладке мы часто сталкивались с этой проблеммой (регулирование т-ры воды на выходе из КОТЕЛЬНОЙ по погодозависимому графику). Вопрос не так прост, как вы говорите, особенно с точки зрения КИПовцев. Для регулирования процессов обязательно необходима константа (режим горения-давление газа на "опуске", гидравлика ТС-давление в "обратке", тепловой режим-температура воды на выходе из котла и т.д.). При постоянных расходе воды через котёл и т-ном перепаде имеем постоянную нагрузку котла, а как же регулировать ТС потребителя, только количеством котлов? Правда расход рециркуляции, о котором вы упоминаете, величина переменная (но не более 30% от Gк номин.). Возможно есть современные контроллеры, но за 10 лет работы (теперь уже в качестве проектировщика) я о таком пока не слышал.
maxat
Регулировать только подмесом из обратки, рециркуляция работает только на котел, другого пути пока не нашел
Лыткин
Цитата(maxat @ 7.8.2014, 8:55) *
Регулировать только подмесом из обратки, рециркуляция работает только на котел, другого пути пока не нашел

Самый простой, но более затратный - 2-х контурная схема котельной. Котловой контур (циркуляционный насос, котёл, ТО). Расход в контуре постоянный, меняется только т-ра на входе в котёл (70-110 гр.С). Сетевой контур (сетевой насос, ТО, потребитель) регулирование т-ры на выходе из котельной "перепуском" мимо ТО. При этом теплосъём с ТО уменьшается, а расход в сети const. Требование завода об уменьшении расхода через котёл, только перестраховка. При перепуске воды мимо водотрубного водогрейного котла приводит к снижению теплонапряжений поверхностей нагрева. По факту при снижении расхода на 20-25% от Gк номинала два котла КВ-ГМ-50 работали как часы (правда при tк вых.=120 гр.С), больше ненужно, но это уже вопрос к регулировке ТС (как правило в сетях завышенный расход воды и увеличение т-ры воды на выходе из котельной приводит к значительному росту т-ры "обратки", а это безопасность центробежных насосов).
tiptop
Цитата(Лыткин @ 7.8.2014, 11:10) *
Самый простой, но более затратный - 2-х контурная схема котельной. Котловой контур (циркуляционный насос, котёл, ТО).

ТО?
В водогрейной котельной теплообменники ставят при необходимости разделить "две воды", отличающиеся по химсоставу или по давлению.

Цитата(Лыткин @ 7.8.2014, 11:10) *
При перепуске воды мимо водотрубного водогрейного котла приводит к снижению теплонапряжений поверхностей нагрева.

Любопытно, а в каких единицах Вы измеряете теплонапряжение?
Лыткин
Цитата(tiptop @ 7.8.2014, 12:42) *
ТО?
В водогрейной котельной теплообменники ставят при необходимости разделить "две воды", отличающиеся по химсоставу или по давлению.


Любопытно, а в каких единицах Вы измеряете теплонапряжение?

Ккал/м2 поверхности нагрева. Есть ещё теплонапряжение топочного объёма ккал/м3 (B*Qнр/Vт). И вообще в учебниках много чего интересного.
tiptop
Цитата(Лыткин @ 7.8.2014, 12:47) *
Ккал/м2 поверхности нагрева. Есть ещё теплонапряжение топочного объёма ккал/м3 (B*Qнр/Vт).

Килокалории "поступают" от горелки. Площадь поверхности нагрева, объём топки - конструктивная особенность (константа).
...А причём здесь расход воды?
Цитата(Лыткин @ 7.8.2014, 11:10) *
При перепуске воды мимо водотрубного водогрейного котла приводит к снижению теплонапряжений поверхностей нагрева.





Цитата(Лыткин @ 7.8.2014, 12:47) *
И вообще в учебниках много чего интересного.

Лыткин , а что пишут в учебниках о применении теплообменников в котельных? cool.gif
Лыткин
Когда через котёл идёт меньше воды, а от горелки "поступают килокалории" т-ра воды на выходе из котла повышается и, тогда горелка начинает "уменьшать подачу килокалорий", а это и приводит уменьшению теплонапряжения.
tiptop
Цитата(Лыткин @ 7.8.2014, 14:11) *
тогда горелка начинает "уменьшать подачу килокалорий", а это и приводит уменьшению теплонапряжения.

Понятно. Можно просто газ перекрыть - будут минимальные теплонапряжения. wink.gif

Я-то предполагал, что горелка всегда "выдаёт" ту мощность, которая требуется потребителям...
Лыткин
Цитата(tiptop @ 7.8.2014, 14:26) *
Понятно. Можно просто газ перекрыть - будут минимальные теплонапряжения. wink.gif

Я-то предполагал, что горелка всегда "выдаёт" ту мощность, которая требуется потребителям...

Но котёл должен уметь трансформировать химическую энергию горения в тепловую энергию теплоносителя.
tiptop
Цитата(Лыткин @ 7.8.2014, 15:56) *
Но котёл должен уметь трансформировать химическую энергию горения в тепловую энергию теплоносителя.

Ухожу посрамлённый... sad.gif
maxat
Лыткин, tiptop - что-то Вас совсем понесло)....