Цитата(maxat @ 7.8.2014, 6:50)

Боливар - нет, это среднечасовая нагрузка.
Лыткин, а вот с вами не соглашусь ни про расход ни про температуру.
На ПТВМе должен быть постоянный расход, допускается понижать расход до 90% но не ниже - если ниже сработает автоматика на отключение котла. По температуре то же, вот как раз на входе в котел и должна быть темп-ра const (для газа 70, для мазута в зависимости от его сернистости либо 90 либо 110), а вот на выходе из котла температуру можно опускать до порядка 94С(в зависимости от нагрузки).
За 40 лет работы в наладке мы часто сталкивались с этой проблеммой (регулирование т-ры воды на выходе из КОТЕЛЬНОЙ по погодозависимому графику). Вопрос не так прост, как вы говорите, особенно с точки зрения КИПовцев. Для регулирования процессов обязательно необходима константа (режим горения-давление газа на "опуске", гидравлика ТС-давление в "обратке", тепловой режим-температура воды на выходе из котла и т.д.). При постоянных расходе воды через котёл и т-ном перепаде имеем постоянную нагрузку котла, а как же регулировать ТС потребителя, только количеством котлов? Правда расход рециркуляции, о котором вы упоминаете, величина переменная (но не более 30% от Gк номин.). Возможно есть современные контроллеры, но за 10 лет работы (теперь уже в качестве проектировщика) я о таком пока не слышал.