Цитата(aleksey_v @ 12.4.2010, 23:06)

Рвать кольцо затем, чтобы понять логику spok_only: сначала считаем потери на 3 км, потом после упоминания кольца в 3 км соглашаемся, что д160 много. Или же считать потери на практически всю длину кольца нет необходимости?
Соблюдая спокойствие, попробую отстоять свою логику.
Предположим, что эти 64 домика расположены вдоль одной улицы и имеем кольцо, состоящее из двух параллельных трубопроводов, пусть это будет ПЭ100 диаметром 110х6,6.
Расчетный расход полукольца (исходные из поста 57) – 5,15л/с.
Потери напора при таком расходе на 1,5 км составят 11,5м, при скорости 0,7м/с.
Учитывая примечание к п.4.11 СНиП 2.04.02-84, что аварийное выключение линий кольцевой сети на период пожаротужения не учитывается, с
читаю свои доводы в пользу сотки законченными.