Цитата(Аспект @ 25.5.2021, 14:44)

Практически зимой вентиляция не работает. Но об этом Правилах ни слова.
В ПУЭ нет требований по обязательному устройству вентиляции. Есть только указания в отношении вентиляции при её наличии/устройстве.
Согласно СП 60.13330.2016:
Цитата
7.1.1 Вентиляцию следует применять для обеспечения качества воздуха и параметров микроклимата в пределах допустимых норм.
Т.е., если без вентиляции требуемое обеспечивается, то необходимости в устройстве вентиляции, а в данном случае функционировании вентиляции в холодный период, нет.
1Новичок1
26.5.2021, 6:25
Цитата(Аспект @ 25.5.2021, 16:44)

Добрый!
Требования к системе вентиляции подстанций изложены в Правилах устройства электроустановок.
Вентсистема помещений силовых трансформаторов и реакторов подстанций должна обеспечивать отвод тепла в таких количествах, чтобы при номинальных нагрузках и, в том числе, с учетом перегрузочной способности оборудования, при максимальной температуре окружающей среды, нагрев оборудования не превышал допустимых значений.
Вентиляцию помещений необходимо выполнять таким образом, чтобы разница температур входящего ивыходящего воздуха не превышала: 15 градусов-для трансформаторов; 30 градусов для реакторов на ток до 1000А и 20 градусов для реакторов на ток выше 1000А.
Это почти дословный перевод части пункта 4.2.97 ПУЭ-2017 г Украины. Подобный пункт есть и в ПУЭ России.
Практически зимой вентиляция не работает. Но об этом Правилах ни слова.
Цитата(ИОВ @ 25.5.2021, 17:01)

В ПУЭ нет требований по обязательному устройству вентиляции. Есть только указания в отношении вентиляции при её наличии/устройстве.
Согласно СП 60.13330.2016:
Т.е., если без вентиляции требуемое обеспечивается, то необходимости в устройстве вентиляции, а в данном случае функционировании вентиляции в холодный период, нет.
Спасибо за ответы.
ludmila812
23.6.2021, 15:35
Добрый день.
Прошу помочь разобраться с такой ситуацией.
Сделала проект ТП: приток через решетки в воротах, вытяжка осевиками.
Заказчик пишет, что хочет приток механический, не вопрос, делаю. Но озадачилась проблемой нагрева/ненагрева приточного воздуха.
Режим эксплуатации трасформ. УХЛ1, т.е до -60, уличная зимняя -25.
Значит ли это, что могу подавать просто уличный воздух?
Заранее благодарю.
molibden1980
27.6.2021, 23:33
QUOTE (ludmila812 @ 23.6.2021, 15:35)

Добрый день.
Прошу помочь разобраться с такой ситуацией.
Сделала проект ТП: приток через решетки в воротах, вытяжка осевиками.
Заказчик пишет, что хочет приток механический, не вопрос, делаю. Но озадачилась проблемой нагрева/ненагрева приточного воздуха.
Режим эксплуатации трасформ. УХЛ1, т.е до -60, уличная зимняя -25.
Значит ли это, что могу подавать просто уличный воздух?
Заранее благодарю.
Думаю да
Цитата(ludmila812 @ 23.6.2021, 15:35)

Добрый день.
Прошу помочь разобраться с такой ситуацией.
Сделала проект ТП: приток через решетки в воротах, вытяжка осевиками.
Заказчик пишет, что хочет приток механический, не вопрос, делаю. Но озадачилась проблемой нагрева/ненагрева приточного воздуха.
Режим эксплуатации трасформ. УХЛ1, т.е до -60, уличная зимняя -25.
Значит ли это, что могу подавать просто уличный воздух?
Заранее благодарю.
ТП без постоянного находящегося в нем обслуживающего персонала? Не нужен никакой подогрев. Летом проблема с охлаждением, нужна хорошая вентиляция.
ludmila812
28.6.2021, 9:15
Людей нет. Но как же быть тогда с требованием, по которому необходимо держать дельту Т не более 15С?
Да и конденсат будет рекой течь..видимо до +5С все же греть нужно
Цитата(ludmila812 @ 28.6.2021, 9:15)

... как же быть тогда с требованием, по которому необходимо держать дельту Т не более 15С?
Да и конденсат будет рекой течь..видимо до +5С все же греть нужно
Конденсат где будет?
И откуда река возьмётся? - Вы влагосодержание зимой нар. воздуха видели?
У Вас исполнение УХЛ1 - по ГОСТ это для эксплуатации на открытом воздухе. При наружной установке не м.б. и речи о перепаде 15 град.
Не важно, по каким причинам такое исполнение установили в помещении, а не открыто - не нужен там подогрев притока.
ludmila812
29.6.2021, 11:44
Добрый день.
Спасибо за ответ.
Трансфор-ры устанавливаются в помещении, поэтому и возникает вопрос о дельте в 15С.
mihail18071983
6.11.2021, 18:35
Цитата(Bers @ 3.4.2006, 21:26)

to Sanych
Ответы на все Ваши вопросы - в прилагаемом файле.
Архив RAR= 60 Кб.
А где во всем этом фигурируют габариты помещения?
Здравствуйте.
В п. 4.2.104 ПУЭ говорится: «Вентиляция помещений трансформаторов и реакторов должна быть выполнена таким образом, чтобы разность температур воздуха, выходящего из помещения и входящего в него, не превосходила: 15 °С для трансформаторов, …». По-моему обычной практикой является естественная вентиляция данных помещений, в том числе зимой. В этом случае получается несоответствие данному пункту, так как входить воздух будет с температурой в районе -30С, а выходить – с температурой выше +5С, дельта более 35С. Соответственно как минимум замечание эксперта. А если это настолько критично, то как до сих пор работают существующие ВРУ, ТП и т.д.?
Здравствуйте коллеги!
согласно ТЗ от заказчика на трансформаторную подстанцию требуется обеспечить "гарантированный подпор приточного воздуха в объеме 5 крат". Причем написано именно подпор, а не воздухообмен. Как я понимаю, это означает А) либо 5 крат притока и вообще никакой вытяжки, либо Б) объем притока по расчету тепловыделений, но дисбаланс между притоком и вытяжкой должен быть 5 крат.
Ранее никогда не сталкивался с подобным решением, возможно у кото-то есть опыт на этот счет?
Если вариант А - вообще без вытяжки - как то странно, обычно так не делают.
Если вариант Б - то 5 крат серьезный такой дисбаланс и куда будет уходить этот воздух?, может быть в отверстия и проемы под кабельные каналы? или поставить КИДы на случай если отверстий будет недостаточно?
Подскажите пожалуйста, что вы думаете по этому поводу? Особенно интересует - есть ли опыт применения такого значительного (5 крат) притока без вытяжки.
Хитрый Лис
11.10.2023, 4:59
Цитата(Flow @ 10.10.2023, 21:53)

Здравствуйте коллеги!
согласно ТЗ от заказчика н
Вот позвоните заказчику и уточните что он имел ввиду. ТЗ не всегда составляют специалисты и не всегда знают как правильно называются те или иные вещи. Если сделаете не так как он ожидал, то не докажете что сделали точно по ТЗ, ведь он совсем иное имел ввиду.
Цитата(Flow @ 10.10.2023, 19:53)

Здравствуйте коллеги!
согласно ТЗ от заказчика на трансформаторную подстанцию требуется обеспечить "гарантированный подпор приточного воздуха в объеме 5 крат". Причем написано именно подпор, а не воздухообмен. Как я понимаю, это означает А) либо 5 крат притока и вообще никакой вытяжки, либо Б) объем притока по расчету тепловыделений, но дисбаланс между притоком и вытяжкой должен быть 5 крат.
Ранее никогда не сталкивался с подобным решением, возможно у кото-то есть опыт на этот счет?
Если вариант А - вообще без вытяжки - как то странно, обычно так не делают.
Если вариант Б - то 5 крат серьезный такой дисбаланс и куда будет уходить этот воздух?, может быть в отверстия и проемы под кабельные каналы? или поставить КИДы на случай если отверстий будет недостаточно?
Подскажите пожалуйста, что вы думаете по этому поводу? Особенно интересует - есть ли опыт применения такого значительного (5 крат) притока без вытяжки.
Если вокруг взрывоопасная зона, то логично требование по созданию подпора воздуха в объеме 5 крат. Как вариант почитайте ВСН 21-77, если это объект находиться на нефтеперерабатывающем или нефтехимическои предприятии
Цитата(Wesp @ 11.10.2023, 13:58)

Если вокруг взрывоопасная зона, то логично требование по созданию подпора воздуха в объеме 5 крат. Как вариант почитайте ВСН 21-77, если это объект находиться на нефтеперерабатывающем или нефтехимическои предприятии
Спасибо! Именно на этот ВСН и ссылались когда делали ТЗ. Теперь разобрался. И там даже написано, что до 10 крат удаление воздуха происходит естественным путем.
p.s. заказчик занимается "воспитательным процессом" т.е. на вопросы не отвечает, но говорит что ему не нравится и что нужно переделать.
Можно ли проходить транзитным воздуховодом через трансформаторный отсек?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.