Скоро новогодняя ночь, а мы так ничего не придумали...

Еще раз пересмотрел фото узла, или даже узлов... Мне так показалось, у вас в подвале целых три узла, может два... Возможно, есть насосы, обратные клапаны стоят, может теплообменник ГВС рядом.. Вообщем, запутался какие манометры, что показывают. Нужно поточнее показания давления и температуры (до элеватора, после элеватора - подача и обратка) по вашему узлу. Может там схема есть?
Вот еще нашлись, один манометр с термометром показывают 3,5 атм и 74 градуса.. по давлению похоже на обратку.. по температуре - на подачу.. это ненормально, возможно перегрев. Суть перегрева в том, в большинстве, что превышен расчетный расход теплоносителя (воды) через систему, или, что реже - слабый теплосъем (в "холостую" через теплобменник или калорифер вентиляции).. а может манометр/термометр врёт)
Если же верно, что после "вашего" элеватора Р3/4= 4,6/4,2 атм. и Т2=46.. то 0,4 перепада, это какбы и немало и немного, для однотрубной нормально 0,2 разницы... но Т2=46, вродебы теплосъем нормальный... нужен Т1 и график.
Это всё параметры, параметры...
Больше всего смущает то, что при отключении у себя всех кранов - шум не пропадает. Как бы и параметры отпадают.. получается, шум не от движения воды. Но при этом, вы исключаете вариант с резонансом? Объясните почему?
PS пробовали подпереть трубы стояка или радиатор? от стены или пола.. бруском дерева или резиной.. и есть ли источники шума в подвале, или сам шум?
PPS С наступающим