Бойко
23.12.2009, 18:03
Цитата(Seifer @ 23.12.2009, 17:28)
Элеватор бесполезно теряет 150кПа. 150кПа насосов ТС
Печально!!!
А куда девается этот перепад без элеватора?
А с элеватором?
А с насосом?
Печально!!!
Seifer
23.12.2009, 23:50
Цитата
А куда девается этот перепад без элеватора?
Никуда, в систему идет, и обратка не подмешивается в подачу
ну уж точно не "на нагрев".
Цитата
А с элеватором?
Элеватор бесполезно теряет 150кПа. 150кПа насосов ТС
на перекачку обратки в подачу
%-\
А с насосом?
Насос на перемычку ставят вообще