Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция кухни
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Страницы: 1, 2
Карлсончик
Цитата(Vitjan @ 18.8.2010, 17:02) *
Представил себя на кухне где в стене дырка Д160мм. blink.gif
Сейчас сам воюю с технадзором по поводу приточных клапанов. Предоставь им расчет и все. А по расчету то получается огромная дыра в стенке.

ну вот все представляют, а как все таки правильно считать никто не может сказать...
Витян, а вы как подбираете приточные устройства, 100м3 туда закладываете, или только нормативный воздухообмен в час и воздух на горение?

а еще мне как-то монтажники сказали-что они VTK-100 находят с трудом,не говоря уж про 80, типа самые ходовые 160...
GASPAR
Простейший расчёт:

Дано:
объем кухни - V=25 кубометров (он же равен нормативному однократному воздухообмену)

Расчетная формула:
Q= V * u/ 3600 * ,
где u - скорость движения воздуха в приточном отверстии (принимаем не более 1 м/с);
3600 - количество секунд в часе.
Имеем: 25*1/3600 = 0,007кв.м (что соответствует диаметру свободному сечению клапана 9,4см) - приемлемо? Вполне! Учитывая, что будет естественный (к тому же необходимый) переток воздуха из жилых комнат, сечение клапана можно принять и того меньше (%50-60 от требуемого).

Цитата(Vitjan @ 19.8.2010, 15:14) *
Нормативы у нас как в той басне "Лебедь рак и щука" каждый в свою сторону.
СП 41-108-2004 п.4.1.1 "Для поквартирных систем теплоснабжения жилых зданий следует применять автоматизированные теплогенераторы на газовом топливе с закрытыми камерами сгорания"
СНиП 41-01-2003 6.2.2 В квартирах жилых домов высотой до 5 этажей допускается применение теплогенераторов с открытой камерой сгорания для систем горячего водоснабжения (проточных водонагревателей).


Сначала, читай область применения СП 41-108-2004 дружище rolleyes.gif
"Свод правил не распространяется на проектирование:
поквартирных систем теплоснабжения жилых зданий этажностью до 5 включительно, если в них предусматривается установка теплогенераторов на газовом топливе с открытой камерой сгорания (типа «В»)"..

Так что всё путём wink.gif.

Ну конечно, если есть желание считайте приточный клапан на эти постоянный воздухообмен+100 кубов , которые необходимы только на время работы плиты. А в остальное время с успехом пусть клапан с успехом морозит и обдувает жильцов. biggrin.gif . (Кстати, а это вещь!! Я бы в эту дырку засунул шланг от передвижной кондишки. Летом то как очень жарко!
biggrin.gif ) БЛ..! ЛЮДИ!! ЧТО ТВОРИТЕ!!А ФОРТОЧКА И ОКНО НА ЧТО!!! Жильцы, что? Идиоты? Они просто заткнут дырищу в стене и всё!. И не будет вообще никакого клапана! Не занимайтесь утопией! . ф160 в кухне квартиры? Вы что? С ума посходиди. Себе поставьте сначала, до холодов, а позже давайте поговорим как вы провели зиму cool.gif. Сечение клапана не более ф100. Всё что больше - неадекватность.
Карлсончик
Gaspar, да согласна что неадекватность, я и не отстаиваю эту пробоину в стене, ну просто хочется уяснить для себя что включать в этот расчет, а что нет.
ну я к 1-кратному воздухообмену еще добавляю воздух на горение газа,на плиту это 10,5м3.
а для теплогенераторной с 3-хкратным воздухообменом дырка все таки побольше будет.
GASPAR
В расчёт клапана - только постоянный воздухообмен. Если котел с открытой камерой сгорания - плюс воздух на сжигание. Воздух на сжигание для плиты - открытая форточка, фрамуга, окно.
Форточку всегда следует открывать, проветривая помещение перед включением и в процессе работы газовой плиты (зайдите на кабинет инструктажа горгаза и послушайте как пользоваться природным газом в быту). Так зачем делать "масло-масленное" закладывать в приточку то, что можно и нужно обеспечить фортучкой-фрамугой-окном? Для чего тогда вообще открывающееся окно (форточки, фрамуги) в кухне?
Теплогенераторная с трехкратным воздухообменом в жилье? Согласно СНиП 41-01-2003 и СП 7.13130.2009 кратность - не менее однократной достаточно, тем паче, что всё равно дополнительно лепите для безопасности датчики метана и угарного газа, а котлы в многоквартирниках - только "турбо".
Nikolay_Ch
Цитата(GASPAR @ 19.8.2010, 18:43) *
Ну конечно, если есть желание считайте приточный клапан на эти постоянный воздухообмен+100 кубов , которые необходимы только на время работы плиты. А в остальное время с успехом пусть клапан с успехом морозит и обдувает жильцов.

А если все-таки газовый двухконтурный водонагреватель с закрытой горелкой - для него также морозит приточку? И есть какие-то рекомендации?
GASPAR
Цитата(Nikolay_Ch @ 20.8.2010, 12:10) *
А если все-таки газовый двухконтурный водонагреватель с закрытой горелкой - для него также морозит приточку? И есть какие-то рекомендации?

Приточка нужна в первую очередь - для поддержания постоянного воздухообмена.
Nikolay_Ch
Цитата(GASPAR @ 20.8.2010, 15:37) *
Приточка нужна в первую очередь - для поддержания постоянного воздухообмена.

И? Есть какие-то подводные камни с приточкой для котла?
Бабай
Приветствую всех. Дамы и господа. Прошу меня простить, но поддержу GASPAR. В сумме на дом (если дом индивидуальный) приходит необходимое количество воздуха через неплотности и запроектированные отверстия. Если на пальцах, то через форточки, двери, щели приходит воздуха вполне достаточно для снабжения. В кухню может поступать и перетоком. Попутно нагреваясь в других помещениях. Главное - удалять из кухни столько, сколько предписано нормами. В частности 60 кубов с плиты. Воздух на горение котла - так же будет собираться со смежных помещений. Окно в кухне - это в первую очередь аварийная вентиляция и взрывной клапан. Подавать воздух персонально к котлу надо только в том случае, когда имеет место быть именно топочная, а котёл огромных размеров, к бытовым это точно не относится. Думаю GASPAR меня поддержит, что надо, как требуют, поставить приточку и вытяжку(которая дымоход) естественными диаметрами 140 мм (не вспомню точно, GASPAR больше в теме). А воздух на горение придёт сам, потому как абсолютно герметичное помещение точно не сделают, а той вентиляции, что есть, ккак ужебыло сказано, вполне хватит. GASPAR, Вы согласны?
GASPAR
Однозначно соглашусь с тобой , дружище.
Vitjan
В кухнях то оно да, приточный воздух часть из помещений придет. А вот зимой форточку не каждый откроет. Причем окна в основном-пластик (щелей нет). С этим вопросов нет.
А вот как объяснится с технадзором который требует расчета приточной вентиляции в кухне - столовой объемом к примеру 100м3. По известной формуле даже на 160 клапан не вытягиваешь. Если взять даже коэффициент воздухообмена 50% то с горем пополам 120-ку получается. Так вот как раз тот же технадзор и задает вопрос на каком основании 50%. Ссылаться на рекомендации не всегда проходит, а из учебников - К принимается от 50 до 100%.

Бывают и еще интереснее варианты. Теплогенераторная большой площадью. Котлы хоть и турбо, но все равно требуется приток. По расчету на 3-кратный воздухообмен - огого какие дырки получаются. А технадзор упирается, по расчету и все. Да и не только технадзор, экспертиза тож требует его.
Vitjan
Цитата(GASPAR @ 19.8.2010, 17:43) *
Простейший расчёт:
Расчетная формула:
Q= V * u/ 3600 * ,
где u - скорость движения воздуха в приточном отверстии (принимаем не более 1 м/с);
3600 - количество секунд в часе.
Имеем: 25*1/3600 = 0,007кв.м (что соответствует диаметру свободному сечению клапана 9,4см) - приемлемо? Вполне! Учитывая, что будет естественный (к тому же необходимый) переток воздуха из жилых комнат, сечение клапана можно принять и того меньше (%50-60 от требуемого).

Чутка подправлю
Q= V / 3600 * u
wink.gif
Nikolay_Ch
Цитата(Бабай @ 20.8.2010, 17:19) *
Приветствую всех. Дамы и господа. Прошу меня простить, но поддержу GASPAR. В сумме на дом (если дом индивидуальный) приходит необходимое количество воздуха через неплотности и запроектированные отверстия. Если на пальцах, то через форточки, двери, щели приходит воздуха вполне достаточно для снабжения. В кухню может поступать и перетоком. Попутно нагреваясь в других помещениях.

А как быть с пластиковыми окнами и дверями? Плюс дом с потолка, пола и со стен обернут пароизоляцией, т.е. воздух (по-идее) не пропускает. Столько щелей не напасешься.
Бабай
Простите, а технадхору обязательно надо знать, что форточка в кухне не открывается? И опять же... Оно всё конечно красиво, но температура в -28 и ниже бывает достаточно редко, той трубы, в 140 мм в потолке, которая "приточкой" работает - вполне хватит. Если Вы так переживаете за вентиляцию вообще - Вам надо решать вопрос с вентиляцией в доме, ставить приточку с механическим побуждением, предусматривать клапаны. А как решите - смотрите предыдущий пост. А так - Вы напоминаете мне некоторых клиентов. С вопросами типа "А как сделать механическую вытяжку без вентилятора и чтобы воздух шёл из неё тёплый, но нагреватель покупать не хотим и не будем..." Коллеги, поправьте меня, если я вдруг что напутал...
GASPAR
Цитата(Vitjan @ 20.8.2010, 17:01) *
....вот как объяснится с технадзором который требует расчета приточной вентиляции в кухне - столовой объемом к примеру 100м3 ...


Дружище, а вообще пробовали объясниться с технадзором? Доказать свою точку зрения? Там поди ж тоже люди работают, бывают и неопытные в чём-то. Да чего греха таить - всего знать невозможно. А если энтот технадзор захочет завтра 500 кубометров удалять в помещении или луну с небес потребует? Очевидно что технадзору нужно подтверждение постоянной вентиляции. А 100 кубов на плиту - так опиши это в проекте за счёт чего это должно быть обеспечно (обязательное проветривание помещения по правилам пользования газом в быту). Грамотно обоснуй и более чем уверен - технадзор отстанет. К тому же нигде не прописано, что 100 кубов на плиту должно быть заложено в клапан.
GASPAR
Цитата(Vitjan @ 20.8.2010, 17:01) *
По расчету на 3-кратный воздухообмен - огого какие дырки получаются. А технадзор упирается, по расчету и все. Да и не только технадзор, экспертиза тож требует его.

Да почему всё заладили "трехкратный" "трёхкратный". Кого хотим обмануть? Ну сделаешь дружище ты дырки ф160 пару штук, что дальше? В большинстве своём топочные имеют вытяжной канал 140х140, вполне пригодный для 1 кратного воздухоообмена. При этом хоть 50 дырок сделай, вытяжку на 3-х крат не обеспечишь. Будет ещё хуже - больше холодного приточного воздуха подашь, уменьшится тяга в вентканале за счёт увеличения плотности воздуха в помещении. В последнее время горгазы стали требовать оснащать газопроводы в помещениях где стоит теплогенератор датчиками метана и СО с подключением к ним клапана на газопроводе, ссылаясь на пожарный СП 7.13130.2009. Согласен!, хорошо!, Замечательно! Но давайте тогда применять это СП и в части вентиляции А там чётко указан - однократный воздухообмен. А то как то некрасиво как-то получается: вентиляцию принимаем по одному СП, датчики - по другому. Определитесь господа.

ЗЫ: а экспертиза требует какая? Если промбезопасности - то объекты свыше с оборудованием свыше 100 кВт должны быть обеспечены трехкратным воздухообменом, без вопросов. А каким боком эта экспертиза относится к жилью при размещении маломощных настенных котлов?
Nikolay_Ch
Хех... Сегодня поговорил с председателем нашего СНТ. Она говорит, что газовщики требуют 200 на вытяжку для газового котла с открытой горелкой. И на меньшее не соглашаются - говорят не поставим разрешение. Подскажите, можно (а главное стоит-ли) с этим бороться разумными методами?
GASPAR
1. Если кто-то что-то требует. должен обосновать со ссылкой на документ (а почему собственно 200? а не 500 или 1000?)
2. Если вы хотите что-то где-то сделать: предъявите проект с расчётом и ссылку на норматив.
jota
Если поможет....
Помещение теплогенератора (вне кухни) Кратность воздухообмена 1/ ч-1
Таблица 2; ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ.
НОРМЫ ВОЗДУХООБМЕНА
АВОК СТАНДАРТ-1-2004
Nikolay_Ch
Цитата(GASPAR @ 22.8.2010, 10:09) *
1. Если кто-то что-то требует. должен обосновать со ссылкой на документ (а почему собственно 200? а не 500 или 1000?)
2. Если вы хотите что-то где-то сделать: предъявите проект с расчётом и ссылку на норматив.

Так они и будут делать проект. Сами делают и сами разрешают. Если не договоришься - газа не будет... Вот в этом-то и загвоздка. Попробую при личной встрече надавить, чтобы предъявили документы, на основании которых они планируют свои требования...

Цитата(jota @ 22.8.2010, 10:22) *
Если поможет....
Помещение теплогенератора (вне кухни) Кратность воздухообмена 1/ ч-1
Таблица 2; ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ.
НОРМЫ ВОЗДУХООБМЕНА
АВОК СТАНДАРТ-1-2004

Не... У меня дом деревянный и двухконтурный котел планируется разместить на кухне.
Vitjan
Цитата(GASPAR @ 21.8.2010, 12:23) *
Дружище, а вообще пробовали объясниться с технадзором?(обязательное проветривание помещения по правилам пользования газом в быту).

Не спорю, есть и толковые там люди. Объяснится и отстоять свое можно. Но не все;)
А про проветривание - я не возьмусь ссылаться на это. Так как не могу быть уверен что проветривание будет проводиться. Про правило знают единицы. Въезжая в квартиру разве кому то объясняют эти правила? А в последнее время все чаще и чаще случаются случаи удушения на кухнях, что и свидетельствует тому что люди любят закупориваться в них. Проверяющие на это и клонят, и требуют, чтобы все приточные устройства были рассчитаны.

Цитата(GASPAR @ 21.8.2010, 12:37) *
Да почему всё заладили "трехкратный" "трёхкратный".
ЗЫ: а экспертиза требует какая?

Пожарный СП 7.13130.2009 не так уж и давно вышел. До него и приходилось "трехкратный" ладить.
Многоквартирные дома все проходят экспертизу промбезопасности.
GASPAR
Дружище, удушения людей происходят не от плит, а от ранее установленных котлов с открытой камерой сгорания вкупе с неисправной вентиляцией (в том числе из за отсутствия притока). Во вторых: въезжающие в квартиры жильцы обязаны пройти инрструктаж по пользованию газом в быту (где указывается и о проветривании). В третьих - с какого бодуна и с каких пор экспертиза промбезопасности смотрит "внутрянки"? Наружный газопровод - согласен. Внутренний - не входит в их компетенцию, так как котлы как правило в квартирах - 24 кВт (до 100кВт). Видимо ты путаешь с госэкспертизой.

Цитата: ...так как не могу быть уверен что проветривание будет проводиться..

Дружище, зато ты уверен, что дырку в стене ф160 (или более) оставят открытой??? Извини, но её скорее закроют (так сделает любой нормальный человек), чтоб не сифонила по ногам. Одно дело дырка ф160-200 , а другое ф90-100 rolleyes.gif . Я к примеру, всегда, когда на кухне идёт готовка - открываю форточку.
Vitjan
В том то и дело что такую дырку закроют. Сам бы так и сделал.
Все сводится к тому что согласно расчета, каналы получаются большие.
Закладывать клапана требуют согласно расчета.
Я в данном случае к формуле Q= V / 3600 * u применяю коэффициент n - коэффициент воздухообмена, принимаемый для жилых квартир 0,55.
Q= (V / 3600 * u)*п
Взял его из примера расчета, но никак не могу конкретно найти откуда он взят.
Нашел только формулировку:
Коэффициент воздухообмена - параметр, характеризующий скорость замещения воздуха в помещении. Он зависит от условий раздачи воздуха в помещении, расположения и размеров диффузоров, расположения источников тепла и т.д.
При применении метода вытеснения, возможно получить значения коэффициента воздухообмена от 50 до 100%, в то врем как при вентиляции перемешиванием они не превышают 50%.
Газовичка
извините не дочитала до конца...
Цитата(KAG76 @ 28.12.2009, 14:04) *
Претензий газовой службы не было

Цена вопроса есть везде, но...
Есть какие то рамки. Это безграмотно и опасно. Вы готовы взять на себя человеческие жизни?
Пустые разговоры о том что не куда поставить естественную вентеляцию - бред. Как говорят у нас в тресте: "Нет возможности, не газифицируйтесь" значит ставили бы электрические плиты.

Цитата(ork @ 28.12.2009, 14:32) *
... но как я понимаю в летнее время когда температура на улице выше чем внутри помещения естественная вытяжка практически не будет работать...

Это тоже глупость
Газовичка
Естественная вытяжка не будет работать как вентиляция помещения, но газ который легче воздуха будет уходить и без перепада температур.
Antonini4
Доброго времени суток. Есть заказчик, который ни в какую не хочет выводит вент канал из кухни ну улицу через крыши (не хочет дырявить) можно ли его вывести на улицу через стену, в верхней части? Дом одноквартирный, одноэтажный.
Mila_Melenevskaja
расчет дать? посчитаешь и будет все видно, какое приточное сечение, какое вытяжное

расчет дать? посчитаешь и будет все видно, какое приточное сечение, какое вытяжное
GASPAR
Цитата(Antonini4 @ 9.9.2010, 16:14) *
Доброго времени суток. Есть заказчик, который ни в какую не хочет выводит вент канал из кухни ну улицу через крыши (не хочет дырявить) можно ли его вывести на улицу через стену, в верхней части? Дом одноквартирный, одноэтажный.


Нужно, а не можно. Загерметизировать выход трубы в стене - проще намного, нежели в крыше.тока утеплить наружный вертикальный участок не забудь.
ork
Цитата(Antonini4 @ 9.9.2010, 18:44) *
Доброго времени суток. Есть заказчик, который ни в какую не хочет выводит вент канал из кухни ну улицу через крыши (не хочет дырявить) можно ли его вывести на улицу через стену, в верхней части? Дом одноквартирный, одноэтажный.

такую конструкцию (да и другие тоже)) вентиляционного канала можно посмотреть в серии 5.905-28.08 "Дымовые и вентиляционные каналы из асбоцементных труб газифицируемых помещений"
GASPAR
Цитата(ork @ 9.9.2010, 21:32) *
такую конструкцию (да и другие тоже)) вентиляционного канала можно посмотреть в серии 5.905-28.08 "Дымовые и вентиляционные каналы из асбоцементных труб газифицируемых помещений"

С асбестовыми трубами не так-то просто работать, хотя бы по причине их увесистости. А серию товарищи разработчики могли бы дополнить и другими решениями - к примеру чем хуже приставной вентканал из оцинкованной трубытеплённый клейким утеплителем? Гораздо всё проще, чем указано в серии.
senjorita
Цитата(GASPAR @ 19.8.2010, 18:43) *
...Имеем: 25*1/3600 = 0,007кв.м (что соответствует диаметру свободному сечению клапана 9,4см) - приемлемо? Вполне! Учитывая, что будет естественный (к тому же необходимый) переток воздуха из жилых комнат, сечение клапана можно принять и того меньше (%50-60 от требуемого).
...А ФОРТОЧКА И ОКНО НА ЧТО!!! Жильцы, что? Идиоты? Они просто заткнут дырищу в стене и всё!. И не будет вообще никакого клапана! Не занимайтесь утопией! . ф160 в кухне квартиры? Вы что? С ума посходиди. Себе поставьте сначала, до холодов, а позже давайте поговорим как вы провели зиму cool.gif. Сечение клапана не более ф100. Всё что больше - неадекватность.

а как насчет того, что по данным производителя VTK 100 при t нар.в-ха уже -1°С закроется до зазора 4мм
Нажмите для просмотра прикрепленного файла,
при котором для получения 30 кубов придется потратить 20 Па
Нажмите для просмотра прикрепленного файла?? Имеется ли такой запас у ВЕ?? особенно у верхних этажей.. и для VTK 160 при 30 кубах потери - "не иголка в стоге..", но всё же меньше - "всего" около 12 Па.. huh.gif
senjorita
Цитата(Газовичка @ 26.8.2010, 22:28) *
Естественная вытяжка не будет работать как вентиляция помещения, но газ который легче воздуха будет уходить и без перепада температур.

Ну так он будет уходить и в воздуховод, заканчивающийся в помещении неработающим в момент утечки бытовым вентилятором без обратного клапана... так почему же именно ВЕ, если она неэффективна или может вызывать обратную тягу летом??! ну разве что в воздуховод меньшего диаметра, чем для ВЕ, да ещё и с препятствием в виде лопастей вентилятора газа уйдёт меньше.. но тогда должы иметься методики расчета размеров канала в зависимости не от скорости и расхода воздуха, удаляемого тягой ВЕ, а от скорости и расхода газа, уходящего через канал без наличия в нем тяги или даже преодолевающего обратную blink.gif ?!...
mandarin13
Цитата(GASPAR @ 28.12.2009, 20:58) *
В помещениях с газовым оборудованием многоквартирного дома должен быть обеспечен однократный воздухообмен в нерабочем режиме (см. СНиП 31-01-2003 "Дома жилые многоквартирные", таблица 9.1)... В рабочем режиме ... тоже - не менее однократного плюс 100 кубометров на плиту. Вот тут и начинаются дебаты, что енто за цифра, какой должен быть вентканал по сечению и т.п..
...В моём сугубо личном понимании - по простейшим правилам пользования газом в быту цифра 100 кубов означает банальное ПРОВЕТРИВАНИЕ помещения через открывающееся окно или форточку перед включением газовой плиты и периодически - в процессе пищеприготовления.


Цитата(GASPAR)
Не дай бог утечка природного газа , при выключенной вентиляции это черевато. Ведь большинство взрывов в домах - как раз из-за неработающей естественной вентиляции произошли. Принудиловка не будет работать при отсутствии электропитания, да и просто её вырубит товарищ заказчик когда шум надоест ему. Воздухообмен должен быть естественный.
Что касается кратности. Для многоквартирного дома я написал выше. Если дом индивидуальный - то из кухни должно удаляться не менее 60 кубометров в час , опять же в режиме обслуживания (то есть при включении плиты) - см. п 8.4 СНиПа 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные. К этому СНиП есть дополнение в виде СП 31-106-2002, там уточнено: в кухнях с газовой плитой 20 кубов постоянный воздухообмен плюс кубы на плиту в режиме пищеприготовления.


Так кстати всплыла давняя темка.. GASPAR, с учетом "сказанного" Вами лет несколько назад и надеждой на то, что за это время мало изменилось, хотелось бы Ваше мнение по поводу: какой из нижеописанных вариантов размеров и количества вытяжных воздуховодов для кухни квартиры (1.1 или 1.2) и кухни дома (2.1 или 2.2) наиболее справедлив:
1. для кухни квартиры многоквартирного дома:
1.1 вытяжной воздуховод ВЕ, рассчитанный на расход, равный 1 крат (т.е. для кухни объемом 25 кубов диаметр 100) + вытяжной воздуховод от зонта с вентилятором над плитой, рассчитанный на расход не менее 100 м3/ч, т.е. диаметр 125
2.1 вытяжной воздуховод ВЕ, рассчитанный на расход, равный 1 крат + 100 м3/ч (т.е. для кухни объемом 25 кубов диаметр 200) + вытяжной воздуховод от зонта с вентилятором над плитой (по желанию)

2. для кухни жилого одноквартирного дома:
2.1 вытяжной воздуховод ВЕ, рассчитанный на расход, равный 20м3/ч, т.е. диаметр 100 + вытяжной воздуховод от зонта с вентилятором над плитой, рассчитанный на расход не менее 320 м3/ч (согласно табл. 8.1 СП 31-106-2002 80 м3/ч на одну конфорку), т.е. диаметр 200
2.2 вытяжной воздуховод ВЕ, рассчитанный на расход 60 м3/ч, т.е. диаметр 160+ вытяжной воздуховод от зонта с вентилятором над плитой (по желанию)

Хочется придерживаться вариантов 1.1 и 2.1, но тогда в момент использования плиты и отсутствия эл-ва даже при открытом окне ВЕ, рассчитанная на минимальный воздухообмен в нерабочем режиме, вроде как не справится с удалением в первую очередь продуктов сгорания от, допустим, всех включенных конфорок..

Буду рада ознакомиться с мнением всех, кому есть что сказать по этому вопросу rolleyes.gif ..
mandarin13
Понимаю так, что из(м)ученная вдоль и поперек тема не вызывает интереса в коллективе thumbdown.gif , но всё же .. на какой расход считать вент.канал ВЕ - минимальный в нерабочем режиме или максимальный в режиме обслуж-я? может подскажете, товарищщи?
okssk
Здравствуйте! Срочно нужна помощь!! Подскажите, есть ли нормативы для установки вентилционного отверстия? На каком расстоянии от пола или потолка? Муж собирается сам пробивать стену, а я переживаю, чтобы сделано сразу было правильно...( мы отделили пол дома и собираемся устанавливать в одной из комнат двухконтурный котел настенный с принудиетльным выбросом продуктов сгорания и газ. плиту) площадь помещения 16,7 кв.м. Сколько нужно отверстий? Подскажите, пожалуйста, специалисты!!!
miakristo
Цитата(okssk @ 5.7.2012, 15:26) *
Здравствуйте! Срочно нужна помощь!! Подскажите, есть ли нормативы для установки вентилционного отверстия? На каком расстоянии от пола или потолка? Муж собирается сам пробивать стену, а я переживаю, чтобы сделано сразу было правильно...( мы отделили пол дома и собираемся устанавливать в одной из комнат двухконтурный котел настенный с принудиетльным выбросом продуктов сгорания и газ. плиту) площадь помещения 16,7 кв.м. Сколько нужно отверстий? Подскажите, пожалуйста, специалисты!!!


Одно отверстие под трубу 100мм, 50мм расстояние от верха отверстия до потолка
Alexandr21
Планировал сделать примерно как было предложено в варианте 1.1:
1.1 вытяжной воздуховод ВЕ, рассчитанный на расход, равный 1 крат (т.е. для кухни объемом 25 кубов диаметр 100) + вытяжной воздуховод от зонта с вентилятором над плитой, рассчитанный на расход не менее 100 м3/ч, т.е. диаметр 125

Прочитал дебаты и вообще в край запутался...как лучше для кухни с газовой плитой в многоквартирном доме...
В СНиП 31-01-2003 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ
Помещение с газоиспользующим оборудованием в в нерабочем режиме - 1,0; в рабочем режиме - 1,0 + 100 м3/ч на плиту.
В СП 54.13330.2011 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ
Помещение с газоиспользующим оборудованием 100 м3/ч
По рекомендациям АВОК:
Непрерывно: - 60 м3/ч ....при 4-конфорочной газовой плите Периодически: 180 м3/ч

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.