Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Ситуация с градирней
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
Страницы: 1, 2, 3
Нестор
"Возможно охлаждение воды до температуры смоченного термометра и немного ниже. Как пример, мы добились охлаждения воды до 24 градусов С при температуре воздуха 32 градуса С по сухому термометру в условиях СПб. Психрометрическую таблицу посмотрите сами."NewTec

А относительную влажность воздуха вы специально не указали?
Если она при Тв=32 С была ниже 50% - то теоретически и практически можно получить воду с температурой 24С, но опять возникаеит вопрос при каких тепловых нагрузках? Движущая сила процесса мизерна значит и передавемое тепло тоже будет небольшим.

По тезе, что ломаться в эжекционных градирнях нечему - можно тоже поспорить насос не вечен и двигатель его то же да и фильтрация воды требует внимания.
По поводу вентиляторных градирен можно тоже сказать, что их включили и забыли (правда с теми же оговорками) . Если вы с таким не сталкивались - это не говорит о том, что такого нет в промышленности (и нетолько в забугорье но и на наших просторах).

По поводу явок, приношу извинения - открылась страничка увидел.
NewTec
Цитата(Нестор @ 15.1.2009, 11:16) [snapback]339094[/snapback]
"Возможно охлаждение воды до температуры смоченного термометра и немного ниже. Как пример, мы добились охлаждения воды до 24 градусов С при температуре воздуха 32 градуса С по сухому термометру в условиях СПб. Психрометрическую таблицу посмотрите сами."NewTec

А относительную влажность воздуха вы специально не указали?
Если она при Тв=32 С была ниже 50% - то теоретически и практически можно получить воду с температурой 24С, но опять возникаеит вопрос при каких тепловых нагрузках? Движущая сила процесса мизерна значит и передавемое тепло тоже будет небольшим.

По тезе, что ломаться в эжекционных градирнях нечему - можно тоже поспорить насос не вечен и двигатель его то же да и фильтрация воды требует внимания.
По поводу вентиляторных градирен можно тоже сказать, что их включили и забыли (правда с теми же оговорками) . Если вы с таким не сталкивались - это не говорит о том, что такого нет в промышленности (и нетолько в забугорье но и на наших просторах).

По поводу явок, приношу извинения - открылась страничка увидел.

Вы когда-нибудь видели в СПб влажность меньше 70% ? Я вот например не встречал, хотя и чудеса тоже бывают clap.gif
Насосы есть и на вентиляторных градирнях и там они тоже ломаются. А вот ороситель зимой обледеневает и рушится, а при высоких температурах "течет". А про вентиляторы ВГ Вам тоже надо рассказать ? и что с ними бывает весной ? и сколько стоят они или их ремонт? А вы видели когда-нибудь свободно летящие лопости ВГ-70 ? tomato.gif А про максимальный перепад температур вентиляторных Вам стоит почитать их же рекламу. Мы уже больше 10 лет занимаемся тем чем занимаемся и столько навидались за это время.... Хотя есть и мазахисты.... Правдо последнее время они всё чаще попадают под сокращение штатов.
Нестор
Относительно первого. Приобретите метеостанцию и с удивлением обнаружите, что относительная влажность воздуха в дневное время значительно ниже указанной вами (да и ниже средне статистической 72%) особенно при отсутствии дождя. (Тмт для СПб летом +19-+20С так что вода +24С на градирне это не предел).

Относительно второго: "Ороситель обледеневает и рушится, а при высоких температурах "течет" - первая часть говорит об отсутствии регулирования производительности вентиляторов, а вторая о неправильном выборе градирни. Охлаждение водой оборудования не предусматривает ее подогрев до температур выше 40-50 С и это не блаж, а забота о теплообменных поверхностях, если температура охлаждающей воды выше то выпадение кальциевых и пр. солей на теплопередающих поверхностях происходит лавинообразно с известным результатом. И то и другое - неправильное использование оборудования, аналогичное забиванию гвоздей подзорной трубой. А при специальных условиях, когда надо охладить высокотемпературный поток можно применить ороситель из пластика не боящегося высоких температур - это не проблема.

А поломка вентилятора с вылетом лопасти тоже не говорит ничего хорошего о сотрудниках предприятия, thumbdown.gif на котором это все происходит. Для положительного примера: возмите любую газоперекачивающую станцию с АВО там поломок почти нет, а вентиляторов как раз много и диаметры у них не меньше. Хотя с насосами, конечно проще и безопаснее, но рабочие колеса точно также ломаются и при использовании загрязненной воды выходят из строя довольно быстро.

NewTec
Цитата(Нестор @ 15.1.2009, 13:05) [snapback]339175[/snapback]
Относительно первого. Приобретите метеостанцию и с удивлением обнаружите, что относительная влажность воздуха в дневное время значительно ниже указанной вами (да и ниже средне статистической 72%) особенно при отсутствии дождя. (Тмт для СПб летом +19-+20С так что вода +24С на градирне это не предел).

Относительно второго: "Ороситель обледеневает и рушится, а при высоких температурах "течет" - первая часть говорит об отсутствии регулирования производительности вентиляторов, а вторая о неправильном выборе градирни. Охлаждение водой оборудования не предусматривает ее подогрев до температур выше 40-50 С и это не блаж, а забота о теплообменных поверхностях, если температура охлаждающей воды выше то выпадение кальциевых и пр. солей на теплопередающих поверхностях происходит лавинообразно с известным результатом. И то и другое - неправильное использование оборудования, аналогичное забиванию гвоздей подзорной трубой. А при специальных условиях, когда надо охладить высокотемпературный поток можно применить ороситель из пластика не боящегося высоких температур - это не проблема.

А поломка вентилятора с вылетом лопасти тоже не говорит ничего хорошего о сотрудниках предприятия, thumbdown.gif на котором это все происходит. Для положительного примера: возмите любую газоперекачивающую станцию с АВО там поломок почти нет, а вентиляторов как раз много и диаметры у них не меньше. Хотя с насосами, конечно проще и безопаснее, но рабочие колеса точно также ломаются и при использовании загрязненной воды выходят из строя довольно быстро.


Метеостанция у нас есть, так что это не вопрос. Правда, она немецкая. Может быть её нужно адаптировать? biggrin.gif
При температуре воздуха 32 градуса С, температура смоченного термометра была 25 градусов С, а температура охлаждённой воды 24 градуса С.
Многие види технологического оборудования (испытательные стенды, по тех. процессу температура воды на выходе 92 градуса С, температура на входе не более 20 градусов С.) работают именно в таком экстремальном тепловом режиме.
Охлаждение более низких температур таких как с 30 до 18 градусов при температуре воздуха 32 градуса на вентиляторных градирнях вообще не реально.
Для борьбы с отложениями существуют специальные добавки в оборотную воду. Они достаточно широко применяются и известны специалистам.
По поводу выбора градирни. Вентиляторные градирни выбираются исходя из температур летнего периода, а если исходить из выбора градирни по зимнему периоду (как вы предлагаете) то летом температуру воды можно будет сбить только подпиткой.
Условия работы вентиляторов газоперекачивающих станций и градирен абсолютно не сопоставимы. Качать сухой газ или воздух перенасыщенный влагой абсолютно разные вещи.
По поводу насосов. Давно применяются насосы, способные пропускать через себя твёрдые включения размером до 70 мм, а калёса насосов обработанные тефлонокерамикой вообще не снашиваются.
Нестор
Цитата(NewTec @ 15.1.2009, 13:46) [snapback]339192[/snapback]
При температуре воздуха 32 градуса С, температура смоченного термометра была 25 градусов С, а температура охлаждённой воды 24 градуса С.

Если вы так получили, то первое, что нужно сделать это поверить термометры. rolleyes.gif
Цитата(NewTec @ 15.1.2009, 13:46) [snapback]339192[/snapback]
Охлаждение более низких температур таких как с 30 до 18 градусов при температуре воздуха 32 градуса на вентиляторных градирнях вообще не реально.

Охлаждение воды в аппаратах, которые отводят теплоту в окружающую среду, до температуры ниже температуры окружающей среды (Тмт в данном случае) граничит с изобретением вечного двигателя.... Градирня при всех ее прелестях не холодильная машина.
Цитата(NewTec @ 15.1.2009, 13:46) [snapback]339192[/snapback]
По поводу выбора градирни. Вентиляторные градирни выбираются исходя из температур летнего периода, а если исходить из выбора градирни по зимнему периоду (как вы предлагаете) то летом температуру воды можно будет сбить только подпиткой.

Вы видимо недопоняли-> не выбирать по зимниму режиму, а учитывать, что происходит зимой, а это разные вещи.
Цитата(NewTec @ 15.1.2009, 13:46) [snapback]339192[/snapback]
Условия работы вентиляторов газоперекачивающих станций и градирен абсолютно не сопоставимы. Качать сухой газ или воздух перенасыщенный влагой абсолютно разные вещи.

А почему вы зациклились на градирнях с верним расположением вентиляторов, есть и другие варианты, где все очень даже сопоставимо. И что такого страшного в перекачивании теплого, влажного воздуха???
Цитата(NewTec @ 15.1.2009, 13:46) [snapback]339192[/snapback]
По поводу насосов. Давно применяются насосы, способные пропускать через себя твёрдые включения размером до 70 мм, а калёса насосов обработанные тефлонокерамикой вообще не снашиваются.

Чтото не встречал насосов, которые могут пропускать через себя гравий... и что такие камни у вас и через форсунку пролетают?
NewTec
Цитата(Нестор @ 15.1.2009, 15:56) [snapback]339287[/snapback]
Если вы так получили, то первое, что нужно сделать это поверить термометры. rolleyes.gif

На предприятии где была достигнута такая температа проводится лазерный контроль учёта температуры на входе воды на технологическое оборудование. Лазер проверять? biggrin.gif


Цитата(Нестор @ 15.1.2009, 15:56) [snapback]339287[/snapback]
Охлаждение воды в аппаратах, которые отводят теплоту в окружающую среду, до температуры ниже температуры окружающей среды (Тмт в данном случае) граничит с изобретением вечного двигателя.... Градирня при всех ее прелестях не холодильная машина.

Учите физику. Эжекция - это принципиально другие условия испарения воды.

Цитата(Нестор @ 15.1.2009, 15:56) [snapback]339287[/snapback]
А почему вы зациклились на градирнях с верним расположением вентиляторов, есть и другие варианты, где все очень даже сопоставимо. И что такого страшного в перекачивании теплого, влажного воздуха???

Приведите хоть один пример градирни на 2000 м3/ч с вентилятором снизу?

Цитата(Нестор @ 15.1.2009, 15:56) [snapback]339287[/snapback]
Чтото не встречал насосов, которые могут пропускать через себя гравий... и что такие камни у вас и через форсунку пролетают?

Значит вы не следите за прогрессом в насосном оборудовании. А вы слышали о насосах которые всасывают с глубины 7 метров и не имеют обратных клапанов?
А форсунки защищены от загрязнения и это очередное наше ноу-хау.
Нестор
Не буду спорить эжекция другой способ испарения воды, но энергия то откуда? И сколько ее надо затратить? bang.gif

Про 2000 м3/час в одном блоке наверняка сразу не скажу, а про 600 м3/час можете посмотреть здесь www.jacir.fr это первое, что вспомнил. bestbook.gif

Если я правильно прочитал в предыдущем сообщении, разговор шел не о высоте всасывани насоса, а о крупных предметах в воде (70мм) blink.gif - не надо уходить от ответа.
NewTec
Цитата(Нестор @ 15.1.2009, 17:25) [snapback]339337[/snapback]
Не буду спорить эжекция другой способ испарения воды, но энергия то откуда? И сколько ее надо затратить? bang.gif

А это и создается форсунками. Просто более рационально используется давление с насосов.

Цитата(Нестор @ 15.1.2009, 17:25) [snapback]339337[/snapback]
Если я правильно прочитал в предыдущем сообщении, разговор шел не о высоте всасывани насоса, а о крупных предметах в воде (70мм) blink.gif - не надо уходить от ответа.

Ни кто не уходит от ответа, на нашей памяти "засорить" этот насос смогла только полуторолитровая бутылка из под пива. Кстати для её извлечения полная разборка насоса не потребовалась и устранение неисправности заняло не более 15 минут. А мелкий гравий он с легкостью пропускает.
Нестор
Цитата(NewTec @ 15.1.2009, 17:32) [snapback]339340[/snapback]
А это и создается форсунками. Просто более рационально используется давление с насосов.

Насосы подбираются, как правило, исходя из необходимого расхода, чтобы доставить необходимое количество и распылить. В эжекционных доставить, распылить и обеспечить расход воздуха, а откуда тогда энергияя на получение холода???


Цитата(NewTec @ 15.1.2009, 17:32) [snapback]339340[/snapback]
Ни кто не уходит от ответа, на нашей памяти "засорить" этот насос смогла только полуторолитровая бутылка из под пива. Кстати для её извлечения полная разборка насоса не потребовалась и устранение неисправности заняло не более 15 минут. А мелкий гравий он с легкостью пропускает.


И вы хотите сказать, что насос перекачивающий пульпу не изнашивается??

Мне кажется, что разговор медленно течет в неправильном направлении.
NewTec
Цитата(Нестор @ 15.1.2009, 21:13) [snapback]339405[/snapback]
Насосы подбираются, как правило, исходя из необходимого расхода, чтобы доставить необходимое количество и распылить. В эжекционных доставить, распылить и обеспечить расход воздуха, а откуда тогда энергияя на получение холода???

Насосы подбираются исходя из необходимой холодопроизводительности, а не расхода. А холод получается за счет тепломассообмена. Это вообще-то азы градирнестроения.

Цитата(Нестор @ 15.1.2009, 21:13) [snapback]339405[/snapback]
И вы хотите сказать, что насос перекачивающий пульпу не изнашивается??

В наших системах перекачивается вода, а не пульпа. Если в ваших системах вместо воды пульпа, то надо гнать специалистов завода на пенсию. Для особо грязных циклов существуют фильтрующие устройства.

Цитата(Нестор @ 15.1.2009, 21:13) [snapback]339405[/snapback]
Мне кажется, что разговор медленно течет в неправильном направлении.

Мне тоже кажется что вы занимаетесь критиканством. Или вы пытаетесь убедить что вентиляторные градирни лутьше?

По нашему многолетнему опыту, любое предприятие, поставившее нашу эжекционную установку, следующим этапом меняет все вентиляторные градирни на наши.
Нестор
Я не занимаюсь критиканством, а вот вы уверовали в свою непогрешимость.
Повторюсь, каждое устройство имеет право на существование и в своей нише будет лучшим.
Убеждать в обратном дело не благодарное.
Эжекционные градирни не панацея.

Я только об этом. rolleyes.gif
NewTec
Цитата(Нестор @ 16.1.2009, 13:08) [snapback]339710[/snapback]
Я не занимаюсь критиканством, а вот вы уверовали в свою непогрешимость.
Повторюсь, каждое устройство имеет право на существование и в своей нише будет лучшим.
Убеждать в обратном дело не благодарное.
Эжекционные градирни не панацея.

Я только об этом. rolleyes.gif

Да, не панацея, но на сегодняшний день они в любом случае превосходят вентиляторные по эффективности, экономичности и удобству. Это не наше мнение, а мнение наших клиентов. А то что со временем появится что то еще лутше - это аксиома. А сидеть на одном месте и пропагандировать морально и технически устаревшие разработки 50х годов - не выход.
EnergoKlimat
Четыре венткамеры расположены друг над другом, в верхней венткамере установлен центробежный чиллер мощностью 2,5 МВт с водяным охлаждением. Планируем испарительные градирни установить на кровле верхней венткамеры.

На сколько может повысится влажность свежего воздуха на входе в приточную установку??? helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif

P.S.: АВО ставить не хотелось бы в связи с более низким качеством охлаждения, т.к. существенно снизится EER чиллера.
Нестор
Из градирни выходит воздух с относителььной влажностью 95-98% и температурй близкой к средней температуре охлаждаемой воды. Далее все будет зависеть от типа градирни и как вы ее расположите и вот почему. Влажный воздух из градирни на номинальном режиме работы будет выходить со скоростью для градирен с нижним расположением вентилятора- 4 м/сек, для градирен с верхним расположением вентилятра - 15 м/сек. Понятно что если правильно разместить градирню с верхним расположением вентилятора то никакого влияния не будет (факел влажного воздуха будет уходить вверх и рассеиваться). Но площадка на которой должна распологаться градирня не должна экранироваться. Т.е. располагать градирню надо с учетом розы ветров в данной местности. В безветренную погоду влажный воздух из градирни будет подниматься вверх даже при минимальной скорости подачи воздуха в градиню.
alantat
В зимнее время из-за отсутствия регулирования температуры и не плотности в обшивке градирни обмерзают снаружи и внутри, что приводит к разрушению оросителя, каплеуловителя и ветровых перегородок, дополнительным трудозатратам по скалыванию льда, созданию угрозы безопасности людей от падения льда. http://www.tmim.ru/content/reviews/akrilat.php В градирнях производства ООО "ТМИМ" применяются вентиляторы и комплектующие нового поколения. При использовании реверса вентилятора на малых оборотах в зимнее время (режим антиобледенения) вероятность обмерзания градирни сводиться к минимуму.
Нестор
Да современные градирни намного лучше тех, что делались раньше. Факт! Но правомерно ли сопоставлять градирню СК-400, разработанную в 60-е годы прошлого века, с современной конструкцией. Причем, как становится ясно из описания, градирню СК-400 отремонтировали из рук вон плохо (протечки корпуса и т.п.). Это все равно, что сравнивать ВАЗ 2101 (отремнтированный в гараже рукастым не профессионалом) с новым "Акцентом" от ТагАЗа. НЕКОРРЕКТНО! И НЕПРОФЕССИОНАЛЬНО! thumbdown.gif
alantat
15-летний опыт эксплуатации, модернизации и строительства градирен показывают, что градирни, выполненные по типовым проектам 50-х годов, не могут обеспечить экономичное и эффективное ведение технологических процессов, причем ремонты по устаревшей технологии не позволяют повышать эффективность работы градирен, а только
увеличивают непроизводительные расходы.
UraGun
Ставили эти градирни - ATW 284.

С подогревом поддона электроТЭНами. Работает 4й год без нареканий.

В автоматику ввели включение ТЭНов при понижении температуры "ниже чем".
Вот эта система, сейчас уже контроллеры посовременнее ставим, скоро обновим страничку.
http://www.robotix.com.ua/grad.htm
kadett1
спасибо за ссылку.
У меня проблема следующая: проектировщики обратились с просьбой найти устройство уровня для градирни ATW166-41
Все обыскал - НЕТУ!!!!!!!
Помогите, кто знает о чем речь! И Украина вас не забудет)))
Если есть инфа по этому устройству, скиньте на почту:
Я менеджер и мало знаю о подобном устройстве. В описании самой градирни это устройство указано как устройство опционное и никто не может понять что это за зверь. Помогите, Христа ради))))
Проектировщикам надо эту хрень осметить и электрикам указать жильность проводов и их тип. Но никто не знает что это такое... Вот такая пичалька(((
ЗЫ: по ссылкам на лабораторию автоматизации я ходил если чо....




Шесть часов вам на "правила почитать, соблюдать в дальнейшем чтобы".

daddym
Строго говоря, без прямых затрат энергии, можно охлаждать до точки росы а не до мокрого термометра.
M.Mar
Уровень воды в градирне ATW регулируется поплавком. Как в сливном бачке. Работает прекрасно.
Если, несмотря на это, требуется элекронная регулировка уровня (не знаю зачем), пришлите в личку Ваши данные и серийный номер градирни, спрошу у производителя.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.