alem
Цитата(NOVIK_N @ 7.3.2011, 18:11) *
Коллеги, это в тему - рекомендую познакомиться (и, м.б., сделать замечания) с проектом стандарта 26


Этот документ прямо не относится к теме.

Как большинство компиляций он имеет как достоинства, так как включает проверенные временем и практикой тексты, так и недостатки. Из нового можно отметить опечатки в форме паспорта. – Вообще, глядя на этот паспорт, приходит мысль, что все изменения – к худшему. Но зато там предлагается мерить эффективность пылеулавливающих устройств! На этом можно заработать неплохие деньги.

Скользких мест много, но они знакомы всем практикам по первоисточникам, пути их обхода давно уже наработаны.
Ин.ТГВ
Цитата(Boris_Ka @ 8.3.2011, 11:55) *
А знаете что, Вы возьмите одну и ту же сеть, (4 отвода на 90о, 3 перекрытых клапана, 1 - открыт), в 1-м случае исходка 20000 м3/ч при 20 оС, во 2-м 20000 м3/ч при 200 оС, разница по высоте между дальним "всасом" и оголовком вентилятора 10 м, сечение канала и клапанов 700 х 700 мм, сопротивление клапана 1600 м3/кг, стенка канала - оцинкованная сталь, можете пренебречь теплопотерями через стенку.

Сравните две рабочие точки и ответьте сами себе на поставленный Вами вопрос:

"...что минимум 20 000 кубов воздуха (в контксте "по холоду") система должна дать, это понятно..."

С Уважением ББ...


Да вы знаете, нет желания решать какие-то задачки, я не в школе на экзамене. И на многие вопросы я себе уже давно ответил. Вашу позицию я понял, не понимаю только одного - почему вы не хотите дать ссылку на первоисточник? Я вам могу дать ссылки на библиографию, сформировавшую мое мировоззрение по данному вопросу.
Давайте не теоретизировать, а обуждать конкретный документ. Даже не столько документ, сколько конкретные методики и проблемы. Я, да и не я один, задавали вам конкретные вопросы. Хотите, пройдемся по каждому пункту ГОСТа. На основные узкие места я вам указал и неоднократно. Но вы игнорируете прямые конкретные вопросы. Еще раз прошу вас - потрудитесь дать на них ответ, не хотите публично - давайте пообщаемся приватно через личный ящик.
Ин.ТГВ
Цитата(alem @ 8.3.2011, 15:03) *
пути их обхода давно уже наработаны.


Золотые слова, применительно к данной теме, квинтэссенция российской действительности, браво. А я еще чего то добиться пытаюсь, наивный... Эх-х... Короче спасение утопающих... Ну или закон джунглей... biggrin.gif
NikitaPetrovich
Цитата(NOVIK_N @ 7.3.2011, 23:13) *
Зачем мерить рабочую точку вентилятора по п. 6.1, если это делать сложно? Согласен это можно делать не всегда, но в случаях существенного расхождения с проектными показателями это делать необходимо.

Но ведь не делают этого. Степень герметичности сети известна, расход на дымоприемном отверстии замерен, его значение не соответствует проектным данным. Кто виноват - проектировщик или производитель вентилятора? Как определить, кому предьявлять рекламацию? Как правило этот муторный вопрос не решают, а пропихивают смонтированные системы "договариваясь" с приемщиками или пользуясь нормативными "лазейками".

я говрил про точность в 5%, с такой точностью смонтированную установку не померить, мерить обязательно надо, но требовать такую точность это много, мб я ошибаюсь

Цитата
Знаю, какое существенное несоответствие между декларируемыми и реальными характеристиками вентиляторов имеет место быть у большинства отчественных производителей. Откуда браться стремлению к такому соответствию, если отечественные нормативы ПБ этот важнейший аспект обеспечения безопасности людей при пожаре просто игнорируют. Проектировщики пытаются себя обезопасить, перезакладываясь на сопротивление сети, но на объектах все равно можно столкнуться с недоборами производительности в разы.


вентиляторы то в основном правильные, но собирают их плохо, в частности оч сильно на производительность влияют зазоры между рабочим колесом и корпусом, разница в миллиметры приводит к огромной разнице в производительности

Цитата
Как понять беспокойство NikitaPetrovich по поводу цитируемого места из п. 7.3? Если двери будут открываться, то нормируемые значения давлений и скоростей будут нарушаться?

Я подразумевал что уже предполагается что двери могут и не открываться... Т.е. изначально идет расчет на возможную ошибку проектировщиков\строителей, это слегка демотивирует... но двери и так все проверяем, это первое основание для перетензий к сдающим...

Цитата
Особо беспокоится не стоит. Для проверки усилия на ручки двери при работе системы ПДВ необходимо иметь нормативное значение этого усилия, а его в России нет. Для справки - в США это 133 Н, в ЕС - 100 Н.


есть - 20Па - 150Па, в пересчете на площадь двери получается та же цифра, только не учитываться сила пружины\доводчика

Цитата
Не забывается и компенсация вытяжки в поэтажном коридоре при закрытой двери эвакуационного выхода.

у нас тоже не забывается, только мало кто делает... я пока не встерчал

про ВЕ кстати никто не ответил, а это очень важный момент при пожаре

Цитата
И конечно, дурная манера наших авторов нормативов не сопровождать свои творения иллюстрациями, ухудшает впечатление от проекта стандарта 26.


расчет на инженерное образование, могучее пространственное мышление... в итоге ничего не работает
NOVIK_N
Цитата(NikitaPetrovich @ 8.3.2011, 21:14) *
я говорил про точность в 5%, с такой точностью смонтированную установку не померить

Теперь позиция ясна. Согласен, что точность замеров в полевых условиях в большинстве случаев явно ниже допускаемого отклонения измереннных значений от каталожной характеристики.
Цитата(NikitaPetrovich @ 8.3.2011, 21:14) *
вентиляторы то в основном правильные, но собирают их плохо, в частности оч сильно на производительность влияют зазоры между рабочим колесом и корпусом, разница в миллиметры приводит к огромной разнице в производительности.

Разве на стройке кого волнуют машиностроительные трудности? Да и подобные рассуждения приемлимы только для вентиляторов в спиральном корпусе типа ВР 80-70, 80-75, 86-77. А посмотрите характеристики крышников - кто только не берется сейчас делать вентиляторы? Монтажники, заготовительные производства, изготовители металоконструкций. Делают рабочие колеса и входные коллектора из подручных материалов, не удосуживаются продуть конструкцию на стенде, перересовывают у конкурентов аэродинамическую характеристику, привозят такую "жужжащий ротор" для испытаний на печи во ВНИИПО, не сгорела и все - прописано для обеспечения безопасной эвакуации людей.

Смотришь на каталоги таких вентиляторов и диву даешься. Сконструировано так, что при выбросе потока из крышника вверх происходят огромные аэродинамические потери, а аэродинамические характеристики вентилятора, что при выбросе горизонтально в стороны, что при выбросе вверх одинаковые. Явно никто не занимался аэродинамической продувкой изделий. А ВНИИПО такое вопиющее безобразие - по барабану.
Цитата(NikitaPetrovich @ 8.3.2011, 21:14) *
но двери и так все проверяем, это первое основание для претензий к сдающим...есть - 20Па - 150Па, в пересчете на площадь двери получается та же цифра, только не учитываться сила пружины\доводчика

Интересно каким же прибором Вы проверять двери? Момент доводчика при перепаде давления в 150 Па приводит почти к двукратному превышению европейского норматива. Вы м.б. и откроете, а бабушка или ребёнок?
Boris_Ka
Цитата(Ин.ТГВ @ 8.3.2011, 17:38) *
Да вы знаете, нет желания решать какие-то задачки, я не в школе на экзамене.


А я не нанимался Вас обучать...

Читайте Ваши первоисточники и не ленитесь пальчиками по калькулятору постучать и решить простенькую задачку...

Удачи в наладке!

С Уважением ББ...

Цитата(NOVIK_N @ 8.3.2011, 23:13) *
...привозят такую "жужжащий ротор" для испытаний на печи во ВНИИПО, не сгорела и все - прописано для обеспечения безопасной эвакуации людей.
...А ВНИИПО такое вопиющее безобразие - по барабану.


Вообще за такие слова в цивил. стране к ответственности за клевету призывают...ГДЕ ВАШИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА?

И если уж на то пошло, а Ваша "жужжалка", Уважаемый РК, недавно завезенная и кремированная на "печах во ВНИИПО" далеко технически ушла?

С Уважением ББ...
инж323
Цитата(Ин.ТГВ @ 7.3.2011, 18:57) *
Физика в том, что, если в проекте стоит цифра 20 000 м3/ч при 200 С, то при 20 С нормально спроектированная и смонтированная система даст те же 20 000 м3/ч. Вы говорите о разности процессов при 20 и 200 С, нельзя просто приравнивать, но то, что минимум 20 000 кубов воздуха система должна дать, это понятно. Пусть по-вашему система выдаст на горячую больше, но минимум 20 000 по воздуху дать должна.


"Я писал о том, что вентилятор дымоудаления, подобранный на давление, приведенное к 20 С и на расход ВОЗДУХА, к которому был приравнен расчетный расход дыма, при испытаниях не может дать меньший расход ВОЗДУХА. Речь, естественно, об объемном расходе."
Вы считаете, что это одно и тоже написано? Или все же разное и весьма. о приведенном к 20 гр. С в первой цитате вы может быть пальчиком покажете?
alem
Цитата(Ин.ТГВ @ 8.3.2011, 18:42) *
А я еще чего то добиться пытаюсь, наивный...


Я ценю ваши, и других коллег, усилия в данном направлении, возможно поддержу в какой-либо частности, но сам на общественных началах не готов такую работёшку провернуть. Составители документа люди знающие и авторитетные, - чтобы переубедить их по действительно существенным вопросам нужны надёжные эксперименты, крепкие нервы, куча времени и т.п.
Ин.ТГВ
Цитата(Boris_Ka @ 9.3.2011, 1:06) *
А я не нанимался Вас обучать...


Обучать меня не надо. Я вижу дальнейший разговор бессмысленен, коли я вам про Фому, а вы мне про Ерему. Вы знаете, если бы я к вам обращался с приватной просьбой порешать мои проблемы, как к авторитетной организации, и вы бы за эти услуги попросили энную сумму - это было бы нормально. Ваша организация, да и прочие родственные, оказывают подобные услуги - СТУ, к примеру, пописываете (где, кстати, просто даны выжимки из ФЗ 123, как будто я и сам его не могу прочитать и разобраться). Но когда вы разрабатываете нормативный документ, где вообще ничего толком нет и данная неопределенность способствует развитию многочисленных, далеких от законности схем решения вопросов, то извините. За сим позвольте откланяться, дальнейшие выводы каждый желающий сможет для себя сделать сам.

то инж323

Я думаю, что тем кому нужно, мою мысль вполне правильно поняли, а кто не понял, тот пусть почитает, хотя бы Калинушкина. У вас есть что по теме сказать? Вы то, насколько я знаю, с испытаниями и приемкой ПДВ сталкивались. Ну тогда поведайте, какие пути обхода, варажаясь словами Александра, использовали?
Ин.ТГВ
Да и еще. Если я к вам обращусь официально или в частном порядке с просьбой разработать для меня "пособие как пользоваться ГОСТ Р и как обрабатывать результаты измерений" за кругленькую сумму - сделали бы, а, уважаемый Борис Ка? wink.gif А то вы ж писали, что кого-то там обучать да и прочее за просто так вам как-то некомильфо?
NOVIK_N
Цитата(Boris_Ka @ 7.3.2011, 21:20) *
на сайте около года назад в дискуссии с Novik_N обсуждалось

Да, припоминаю. Тогда (Сообщение #16) я не поленился "пальчиками по калькулятору постучать". И получилось, что "работа системы в горячую приводит к снижению Re в 3,33 раза и к увеличению сопротивления трения сети на 14 %. Потери трения в сети составляют только 1/5 общих потерь и приведёт к изменению общих потерь на 2,5 %. Что при измерениях расходов в холодную скажется ничтожно мало - влияние не более 1,24 % и в дальнеших рассуждениях мы этим влиянием пренебрегаем."
К сожалению, комментария ppd, который утверждал, что увеличение вязкости газов при возрастании температуры существенно сказывается на производительности системы дымоудаления, я так и не дождался.
Цитата(Boris_Ka @ 9.3.2011, 1:06) *
Вообще за такие слова в цивил. стране к ответственности за клевету призывают...ГДЕ ВАШИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА?


Если б Вы знали уважаемый ББ, как мне хотелось бы, чтобы мои слова оказались клеветой. Ведь Вы своим бездействием открываете халтурщикам магистраль на стройплощадку. А профессионалы ощущают себя ненужными на этом "празднике жизни".

В НПБ 253-98 (п.14) и в первой редакции проекта национального стандарта «ОБОРУДОВАНИЕ ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ВЕНТИЛЯТОРЫ. Метод испытаний на огнестойкость» (п. 6.3) были слова, хоть как-то обязывающие производителей отвечать за декларируемые аэродинамические характеристики - "Непосредственно перед проведением испытания должна быть снята аэродинамическая характеристика вентилятора посредством его дросселирования при температуре окружающей среды. К испытанию допускаются вентиляторы, соответствующие данным технической документации…"

В ГОСТ Р 53302 это требование отсутствует.

Плоды этого "вопиющего безобразия" можно было наблюдать на только что прошедшей выставке "Мир климата" на Красной Пресне. Каких только "Змей Горынычей" я там не насмотрелся, и что примечательно - по заявлениям стендистов все дуют хоть куда и статический КПД ну никак не меньше 75 %. А один из "изобретателей" нахлобучил на свой крышник конфузор на выпуске, чтобы покрасивше выглядело и очень гордились этим своим достижением.
Boris_Ka
Цитата(NOVIK_N @ 9.3.2011, 14:55) *
Да, припоминаю. Тогда (Сообщение #16) я не поленился "пальчиками по калькулятору постучать". И получилось, что "работа системы в горячую приводит к снижению Re в 3,33 раза и к увеличению сопротивления трения сети на 14 %. Потери трения в сети составляют только 1/5 общих потерь и приведёт к изменению общих потерь на 2,5 %. Что при измерениях расходов в холодную скажется ничтожно мало - влияние не более 1,24 % и в дальнеших рассуждениях мы этим влиянием пренебрегаем."


ПРОСТО НЕ ОБСУЖДАЕТСЯ...тут некоторые обижаются, но прочтите ту дискуссию от А до Я.
Мне казалось Вы в 35-м посте изрекли: "...Я рад выявленному взаимопониманию..."
Лихо Вас "колбасит"

Цитата(NOVIK_N @ 9.3.2011, 14:55) *
Если б Вы знали уважаемый ББ, как мне хотелось бы, чтобы мои слова оказались клеветой. Ведь Вы своим бездействием открываете халтурщикам магистраль на стройплощадку. А профессионалы ощущают себя ненужными на этом "празднике жизни".

В НПБ 253-98 (п.14) и в первой редакции проекта национального стандарта «ОБОРУДОВАНИЕ ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ВЕНТИЛЯТОРЫ. Метод испытаний на огнестойкость» (п. 6.3) были слова, хоть как-то обязывающие производителей отвечать за декларируемые аэродинамические характеристики - "Непосредственно перед проведением испытания должна быть снята аэродинамическая характеристика вентилятора посредством его дросселирования при температуре окружающей среды. К испытанию допускаются вентиляторы, соответствующие данным технической документации…"

В ГОСТ Р 53302 это требование отсутствует.


Я понимаю, что лучший метод обороны - нападение. Только Ваше нападение напоминает атаку пьяной блондинки за рулем УАЗа на стадо овец

ЦИТАТА ГОСТ Р 53302, а именно:
3.2.2 Наступление предельного состояния по потере функциональной способности характери-
зуется:
а)........
б) отклонением более чем на 15% данных аэродинамической характеристики, полученных по-
сле теплового воздействия на испытуемый образец и его охлаждения до температуры окружающей
среды, по отношению к аэродинамической характеристике вентилятора, указанной в технической
документации завода изготовителя.
[color="#FF0000"][/color][size="2"][/size]

Как Вы думаете, если характеристика вентилятора после 2-х часов теплового воздействия в 400оС или 1-го часа воздействия 600 оС не ушла более чем на 15% от заводской, то до теплового обогрева она может быть более -15%, или скажете что теловое воздействие "УЛУЧШАЕТ" характеристику?

Я еще раз повторяю - Вы занимаетесь клеветой!
За свои слова необходимо отвечать!
По вопросу в Вашей ИНТЕРТРЕПАЦИИ (от слова трепать) "жужжалки" прошу предоставить доказательства:
1. Контракт;
2. Акт отбора;
3. ТУ;
4. Накладная;
5. Первичный протокол;
6. Отчет;
7. Сертификат по "ЖУЖЖАЩЕМУ" вентилятору

Я Вас предупреждаю, по Вашей персоне, уважаемый Эсманский Рустам Кимович (Novik_N), буду докладывать руководству!
NOVIK_N
Ув. ББ!

И чегой-то у Вас сформировался менторский тон, до старости ведь далеко, - никак не пойму.

Спасибо, конечно, за бесплатную рекламу моего НИКа, но я никогда свой НИК не шифровал и обсуждения своих опубликованных на сайте статей всегда подписывал этим НИКом.

Сообщать о моей персоне Вашему руководству - Ваше право. Удручает меня только повод -"обиделся видите ли". Но в нашей текущей дискуссии я затронул лишь маленькую часть недостатков ГОСТ Р 53302, о которых руководству ВНИИПО я доложил в своем отзыве на проект этого документа еще 2,5 года назад. За этот период Вам нехватило времени даже задуматься о том, что там мною было написано. Хотя, помнится, Вы писали, что все мои замечания к трем документам ВНИИПО по ПДЗ лежат у Вас на полочке и ждут своего часа.

Да и на что обижаться? Наша дискуссия здесь - это диспут в институте благородных девиц на фоне ВАЛА критики в адрес Вашего ведомства на форуме профессионалов ПБ www. 0-1.ru .

Теперь о некоторых особенностях стиля Ваше аргументации.

Я повторно привожу ссылку на расчеты, где показано что рост температуры до 600 градусов принципиально не сказывается на объемной производительности системы дымоудаления (если не учитывать гравитационное давление). Вы, не соглашаясь, с этим ОТКАЗЫВАЕТЕСЬ обсудить расчет, отсылая к тексту всей совсем не маленькой дискуссии, на том основании, что я констатировал некое взаимопонимание с Вами. Очень АРГУМЕНТИРОВАННО для спорной позиции.

Ваши аэродинамические замеры на печах ВНИИПО не соответствуют ни одному отечественному или международному нормативному документу по испытаниям вентиляторов. Точность Ваших замеров в несколько раз ниже контролируемого диапазона отклонений.

Ни в одной стране мира не догадались сопоставлять каталожные аэродинамические характеристики вентиляторов с текущими замерами на печах. А Вы не стесняетесь лишний раз щегольнуть этим своим "достижением". Мне очень жаль, что Вы продолжаете пребывать в профессиональном неведении, не смотря на то, что я со ссылками на многочисленные документы сообщал о принципиальной ошибочности такого подхода в своем официальном отзыве 2,5 года назад.

Для того, чтобы выдать свои методические изыски за контроль декларируемых аэродинамических характеристик вентиляторов, надо обеспечить соответствие условий аэродинамических замеров нормативным документам по аэродинамическим испытаниям вентиляторов. Пока этого не будет достигнуто, одних "пожарных" хотений будет недостаточно.
ppd
mad.gif bang.gif newconfus.gif dont.gif sport_boxing.gif Уважаемые коллеги! Что-то я пропустил в этой жизни и на этом сучке персика... простите - на этой ветке дискуссии... эмоции Вас захлёстывают!!!... Всем - по клиз... по 50 г валерьяновки, а со стороны модератора - неплохо бы по жёлтой карточке... Никто и не спорит - и ГОСТ Р 53302 и его предшественник (НПБ 240) не идеальны и многие положения оных не идеальны и неоднозначны (в т.ч. и для меня). Но уж коли возникают вопросы и сомнения, не лучше ли не "эмоционировать" а давать конкретные предложения по стандарту?
За выходные попробую внимательно прочитать ветку... Пока что - по последним сообщениям.
to РК
1.
Цитата
В НПБ 253-98 (п.14) и в первой редакции проекта национального стандарта «ОБОРУДОВАНИЕ ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ВЕНТИЛЯТОРЫ. Метод испытаний на огнестойкость» (п. 6.3) были слова, хоть как-то обязывающие производителей отвечать за декларируемые аэродинамические характеристики - "Непосредственно перед проведением испытания должна быть снята аэродинамическая характеристика вентилятора посредством его дросселирования при температуре окружающей среды. К испытанию допускаются вентиляторы, соответствующие данным технической документации…"
В ГОСТ Р 53302 это требование отсутствует.

Цитирую ГОСТ Р 53302: "7.3 До теплового воздействия на вентилятор снимается аэродинамическая характеристика
вентилятора посредством его дросселирования при температуре окружающей среды. К испытанию
допускаются вентиляторы, соответствующие данным технической документации и (для серийно вы-
пускаемых изделий) прошедшие технический контроль на предприятии-изготовителе."
ЧИТАТЬ БУДЕМ??? Громко, вслух и с"выражениями"?...
2.
Цитата
привозят такую "жужжащий ротор" для испытаний на печи во ВНИИПО, не сгорела и все - прописано для обеспечения безопасной эвакуации людей.
.... Явно никто не занимался аэродинамической продувкой изделий. А ВНИИПО такое вопиющее безобразие - по барабану.
. dont.gif Вообще-то, в приличном обществе рука моя должна была бы потянуться уже к канделябру... sport_boxing.gif А если серьёзно, то в любой системе сертификации существует совет по аппеляциям, и, если Вы, уважаемый, считаете, что ОС "ПОЖТЕСТ" ФГУ ВНИИПО МЧС России (а мы, хотя и самый древний и большой, но всего лишь один из полусотни аккредитованных ОС) выдал "липовый" сертификат - добро пожаловать(ся)... Тем более, что при сертификации изделий обязательно запрашиваются соответствующие документы, касающиеся аэродинамических испытаний. А критиканствовать "в голую", особенно - разработчикам вёдер с моторами и "псевдогепхардтов" с тяжеленными неоткрывающимися гробовыми крышками обратных клапанов на выходных патрубках, вроде как и вовсе неприлично... wink.gif
3.
Цитата
Ваши аэродинамические замеры на печах ВНИИПО не соответствуют ни одному отечественному или международному нормативному документу по испытаниям вентиляторов. Точность Ваших замеров в несколько раз ниже контролируемого диапазона отклонений...далее - по тексту
Этого, как раз и не делается по указанной причине. Сравниваются х-ки "до" и "после" теплового воздействия. А наши измерения при проведении огневых испытаний по определению, поскольку каждое испытание - нестационарный процесс, носят технический характер и не могут претендовать на ЦАГИ-йскую точность, однако, даже при наличии изрядной погрешности, ошибка не может быть "в разы". Этот момент при разработке НПБ 253 (1997 год) вполне ясно был обсуждён мной с г-жой Соломаховой (уж если не мы, то она-то для Вас, как и для всех остальных - авторитет???) и ею одобрен.
NOVIK_N
Молодец, Павел Петрович!

Во введении умиротворил, а следующим пунктом и умыл по полной.

Ну не мог представить и не заметил я по горячности, что этот пункт вы перенесли в следующий раздел "Последовательность проведения испытаний". Поэтому прошу прощения у ББ и досточтимой Вашей организации за несправедливый навет по этому поводу. Но прошу не казнить, прошу миловать. Мне трудно поверить, что и я на что-то сгодился и Вы переделали раздел "Наступление предельного состояния по потере функциональной способности " и стали сравнивать аэродинамические показатели в начале и конце огневых испытаний. Этого по логике вполне достаточно.

А Вы оказывается прописали, что надо еще снимать аэродинамическую характеристику вентилятора дросселированием прямо на печи до огневых испытаний, а затем сравниваете эту же характеристику на остывшем после огневых испытаниях двигателе. Маслом кашу конечно не испортишЬ, но стоит ли так себя мучить. За рубежом такими самоистязаниями не занимаются. Да и неизвестно как после огневого воздействия изменились характеристики двигателя (сопротивление вращению подшипников, сопротивление изоляции и т.д.)

Павел Петрович! Во втором пункте ты смещаешь акценты. Я не обвиняю в выдаче липовых сертификатов, а утверждаю, что ГОСТ Р 53302 позволяет сертифицироваться производителям, выпускающим вентиляторы с серьезным несоответствием декларируемым аэродинамическим характеристикам. Вот ты утверждаешь, "что при сертификации изделий обязательно запрашиваются соответствующие документы, касающиеся аэродинамических испытаний". Поделись пожалуйста, в каком наставлении это прописано. В ГОСТе об этом ни слова.

На практике приходится сталкиваться с тем, что у производителя одинаковая характеристика у крышников с выбросом в стороны и с вертикальным выбросом. Такого не может быть в принципе. Куда делись потери на поворот в 90 градусов? Вентиляторы под таким "соусом" хорошо продаются, но от таких выкрутасов страдают добропорядочные производители. Вам их выживаемость безразлична?

Откликаюсь на пожелание делать конкретные предложения по стандарту: большинство из них были сделаны 2,5 года назад (нельзя по испытаниям только одного типоразмера давать добро на весь типоразмерный ряд, ввести проверку возможности перезапуска во время огневых испытаний - иммитацию перехода со штатного электроснабжения на аварийное, добавить схему испытаний вентиляторов внутри печи и др.).

Хочу предложить еще одно, на мой взгляд важное дополнение. Надо контролировать силу тока при испытаниях вентиляторов ( в том числе и в холодную). В стандартах ANSI/ASHRAE Standard 149-2000 (RA 2005), EN 12101-3: 2002 E и ISO 21927-3:2006 запрещена перегрузка двигателей вентиляторов дымоудаления при работе в обычных условиях. У нас такой перегруз широко распространен. Производители несовершенных рабочих колес, чтобы не уступать более продвинутым конкурентам, компенсируют низкий КПД своих колес применением недоразмереннных двигателей. Перегрузка снижает надежность электроаппаратуры, мешает использовать вентиляторы дымоудаления в совмещенном режиме, препятствует регламентации более частых проверок, чем это предписывается отечественными нормативными документами.

Коль мы собрались в ВТО, то негоже отставать по требовательности в этом вопросе. Давайте заботится об интересах отечественного производителя и своевременно обновлять нормативную базу. МЧС Белоруси в качестве национального стандарта ввел EN 12101-3: 2002 E. Значет теперь российские вентиляторы дымоудаления нельзя импортировать в Беларусь.

Ну и наконец по поводу язвительности в адрес разработчиков ""псевдогепхардтов" с тяжеленными неоткрывающимися гробовыми крышками обратных клапанов на выходных патрубках". Критика принимается. Я это почувствовал еще четыре года назад и на последней выставке подготовил, по твоей терминологии парочку "псевдоТЛТтурбо", если тебе кроме заимствований ничего другого не угодно замечать.






alem
Цитата(NOVIK_N @ 11.3.2011, 0:03) *
запрещена перегрузка двигателей вентиляторов дымоудаления при работе в обычных условиях


Иногда сталкиваюсь. - Я, конечно, не проводил испытательных пожаров, но несколько настоящих наблюдал во всех стадиях, как на промышленных объектах, так и в конторах-квартирах. Первое существенное задымление было везде холодное - т.е. если бы там была вентиляция дымоудаления, то она бы работала на холодном воздухе довольно долго.

А с другой стороны в сколько-либо больших объёмах температура 200 градусов возможна только если забор воздуха прямо над большим очагом, или если всё вокруг горит настолько сильно, что спасать явно некого.

Над мангалами, т.е. источниками открытого огня, температура удаляемого воздуха далеко не 200 градусов.

Не посоветуют ли специалисты по пожарной безопасности надёжную литературу, которая могла бы развеять мои опасения?
NOVIK_N
Цитата(ppd @ 10.3.2011, 20:02) *
ГОСТ Р 53302 и его предшественник (НПБ 240) не идеальны и многие положения оных не идеальны и неоднозначны (в т.ч. и для меня)

Хотел бы поблагодарить за откровенность. Из-за неоднозначности документа я и не обратил вниманиена то, что все-таки Вы измеряете аэродинамическую характеристику при дросселировании в холодную для сравнения с каталожной характеристикой (цитированный ББ п.3.2.2.б ГОСТ Р 53302).
С учетом
Цитата(ppd @ 10.3.2011, 20:02) *
наши измерения при проведении огневых испытаний по определению, поскольку каждое испытание - нестационарный процесс, носят технический характер и не могут претендовать на ЦАГИ-йскую точность, однако, даже при наличии изрядной погрешности, ошибка не может быть "в разы".

это делать бессмыслено. Погрешность будет м.б. и не в разы, но разницу в 15 % никогда не поймаешь.

To alem!
Ваши наблюдения прекрасно иллюстрируют причины запрета в зарубежных стандартах перегрузки двигателей вентиляторов дымоудаления в обычных условиях.

Развитие пожара м.б. быстрым, медленным, средним, но в начальной стадии всегда формируется дымовой слой с относительно низкой температурой. В таком состоянии он довольно часто может пребывать до момента начала тушения пожарными подразделениями. Например, в автостоянках температура дымового слоя для расчетного пожара не превышает 200 гр. С. Прикиньте сами - 3,5 Мвт конвективная составляющая тепловой мощности очага пожара, объемный расход принимается обычно 45000 куб. м/ч, минус теплопотери в ограждение дымового резервуара (грубо 50 % конвективной составляющей).
Ин.ТГВ
Цитата(ppd @ 10.3.2011, 20:02) *
Но уж коли возникают вопросы и сомнения, не лучше ли не "эмоционировать" а давать конкретные предложения по стандарту?
За выходные попробую внимательно прочитать ветку...


Хочу избавить вас от утомительного изучения всех страниц ветки и срезюмировать основные положения, касаемые ГОСТ Р 53300 2009.
1. п. 4.3. - контроль фактических параметров... должен производиться на наиболее удаленных дымоприемных устройствах. Не нравится то, что на дымоприемном устройстве не часто можно получить точный результат, а если есть решетка - практически невозможно. Зачастую, более целесообразно производить замеры приемником давления в канале на аэродинамически пригодно участке на некотором удалении от дымоприемника.
2. п. 4.12. - декоративные решетки перед испытаниями подлежат демонтажу - вряд ли это можно считать правильным, т.к. решетка является неотъемлемой частью системы, при пожаре ее никто не будет снимать.
3. п. 3.4. - к примеру я наладчик, я делаю наладку и заполняю паспорт. Получаю расход воздуха. Что дальше, с чем я его должен сравнивать? Ваш коллега говорит, что его нельзя сравнивать с расчетным объемным расходом дыма. Более того, он намекает на то, что так называемый наладочный расход воздуха должен давать, как вариант, проектировщик. В таком случае, в ГОСТе должно быть написано четко: полученный расход воздуха надо сравнивать с "наладочным расходом", указанном в проекте, а у проектировщика в пособии по расчетам должен быть пункт, обязывающие его расчитать данный наладочный расход и должна быть указана методика, по которой он его должен провести, чтобы любой более менее технически грамотный инженер мог его еще и проверить. БЕЗ ПРОЗРАЧНОСТИ ДАННАЯ ДВУСМЫСЛЕННАЯ СИТУАЦИЯ СПОСОБСТВУЕТ ЛИШЬ НЕРАЗБЕРИХЕ, КОРРУПЦИИ И НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СИСТЕМ.
И кстати - в НПБ 240 вообще было черным по белому написано, что расход воздуха надо приравнять к расчетному расходу дыма, это формула (5), в новом ГОСТе об этом ни слова. Как же так?
4. п. 4.6., касается замеров избыточного давления в шахтах лифтов. Однако не понятно, как технически произвести земеры приемником давления в шахте. Каждый додумывает по своему. Однако, в случаях когда отклонения от 20 Па в ту или иную сторону составляет лишь несколько Па, точность проведения замера может иметь решающее значение при спорах с подрядной организацией.

Теперь касаемо вопросов, напрямую не связанных с ГОСТом:
- дискуссию вашего коллеги с Новиком многие читали. Основная мысль вашего коллеги в том, что объемный расход воздуха при испытаниях и фактический объемный расход дыма при пожаре величины разные и, судя по этому, необходимо выполнить некий пересчет. Лично я, в контексте того разговора, придерживаюсь точки зрения Новика. Позиция вашего коллеги, даже не позиция, а сплошные намеки, малодоказательна и не подтверждается ДРУГИМИ ИСТОЧНИКАМИ. Еще раз повторюсь, мы здесь можем до хрипоты спорить, углубляться в теорию, вспоминать Рейнольдса и Нуссельдта, но должны быть какие то источники по теме, как-то официальные опыты ВННИПО, зарубежные нормативы или те же эксперименты, справочники и т.д. Можете вы дать ссылку хотя бы на один, где бы были даны однозначные ответы?
- касаемо подпора в ЛК. Опять же ваш коллега высказал мнение, что описанная мною проблема, это чисто проектная ошибка. Что неплохо бы применять осевые вентиляторы с давлением порядка 150 Па. Однако сдается мне, что далеко не так все просто и что в качестве типовой схемы данный вариант не проходит. Да и кроме радиальных вентиляторов, зачастую, применить другие нет возможности. Судя по высказываниям других участников разговора, ди и не только, проблема распространена повсеместно. И винить одних проектировщиков в этом - не сосвсем правильно. Было бы правильней разработать некий документ, который бы учитывал всю сложность и многогранность данной проблемы, учитывал бы и архитектурный компонент, и доводчики, и работу дверей, и необходимость компенсации работающей системы ДУ и т.д. и т.п. Возможно, законодательно закрепить некоторые типовые схемы.
ppd
to Ин.ТГВ Спасибо! Времени действительно катастрофически не хватает... Будем подумать...
to Novik
1. РК! clap.gif Ну-с, ежели эти невнятные ковыряния пальцем в... считать извинениями - они приняты и я не буду иметь честь пригласить Вас в бамбуковую рощу для ритуального жертвоприношения...
2.
Цитата
Мне трудно поверить, что и я на что-то сгодился и Вы переделали раздел "Наступление предельного состояния по потере функциональной способности " и стали сравнивать аэродинамические показатели в начале и конце огневых испытаний. Этого по логике вполне достаточно.
Весьма умильная попытка похвалить себя bestbook.gif за авторство...
3.
Цитата
в каком наставлении это прописано. В ГОСТе об этом ни слова.
Вентиляторы ДУ подлежат обязательному подтверждению соответствия в форме сертификации требованиям технического регламента о требованиях пожарной безопасности (ФЗ № 123). При сертификации не только (и не столько!) происходят испытания на огнестойкость, но и в обязательном порядке экспертом контролируется выполнение всех процедур, связанных с обеспечением качества продукции, в т. ч. - всех видов испытаний (установочных, периодических, приёмо-сдаточных и т.п), куда входят и аэродинамические испытания. То, о чём мы говорим - сфера, определяемая правилами системы сертификации и является полем действия эксперта. С другой стороны вентияторы ДУ должны иметь сертификат соответствия ГОСТ Р, который без соответствующих данных не выдаётся...
4.
Цитата
За рубежом такими самоистязаниями не занимаются
А Вы лично (в отличии от меня) на таких испытаниях присутствовали? Я, таки, был... занимаются... и ещё как!
5. Возможности испытаний вентиляторов ограничены предельными габаритами испытательного оборудования, возможностями электросетей и тепловой мощностью стендов... Это - общая проблема всех испытательных лабораторий и у нас и в Европе.
6.
Цитата
Надо контролировать силу тока
Надо обязательно!!!. Но, как говаривал мой шеф - не надо торопиться... и не вовремя умничать тоже не надо...
7.
Цитата
Коль мы собрались в ВТО, то негоже отставать по требовательности ...российские вентиляторы дымоудаления нельзя импортировать в Беларусь
Ну, не очень-то мы туда собрались wink.gif ... Гипс снимают! Клиент уезжает!!! biggrin.gif Работа по созданию Единого Экономического пр-ва идёт полным ходом, хотя в области подтверждения соответствия продукции и вытекающих отсюда таможенных процедур что-то пока не очень внятно, но решается... Гораздо "интереснее" м.б. массовая newconfus.gif поставка китайских вентиляторов через сертификацию в Казахстане, тоже являющегося членом ЕВРАЗЭС...
8. Ох, и любитель же ты, РК, похвастать якобы знанием забугорных норм (при явной нежной и м.б. даже бескорыстной любви к ним)... А свои тоже было бы неплохо знать (это я про п.7.3 ГОСТ Р 53302 и т.п.) ...
9. И последнее. biggrin.gif Даже самый боевой эсмИнец выходя супротив линкора должен понимать, что залп главного калибра последнего фатален...
NOVIK_N
Цитата(ppd @ 11.3.2011, 13:46) *
...Весьма умильная попытка похвалить себя ... за авторство...

То что от Вас не дождешься благодарности за помощь я, да и не только я - многие, поняли не вчера.
В первой редакции проекта национального стандарта по методам испытания вентиляторов на огнестойкость, где ты являлся отвественным исполнителем, было написано прямо противоположное тому, что мы видем сейчас в самом стандарте - "Наступление предельного состояния по потере функциональной способности характеризуется снижением производительности или давления вентилятора ... по сравнению с данными аэродинамической характеристики вентилятора, указанными в технической документации." Если так хочется, будем считать, что при исправлении текста Вашим пером водила "рука божия".
Цитата(ppd @ 11.3.2011, 13:46) *
То, о чём мы говорим - сфера, определяемая правилами системы сертификации и является полем действия эксперта....сертификат соответствия ГОСТ Р, который без соответствующих данных не выдаётся...

Зачем заниматься самообманом. Не работают Ваши правила сертификации и рынок наполнен халтурой. М.б. потому, что эксперты слабо разбираются в производстве, а м.б. потому, что Вы отказываетесь устанавливать соответствие в рамках пожарных сертификационных испытаниях. А ведь аэродинамическая характеристика вентилятора с точки зрения пожарной безопасности, на мой взгляд, более важный показатель, чем огнестойкость.
А для сертификата соответствия ГОСТ Р требуются данные только шуму и электробезопасности. Не мне тебе объяснять.
Цитата(ppd @ 11.3.2011, 13:46) *
А Вы лично (в отличии от меня) на таких испытаниях присутствовали? Я, таки, был... занимаются...

Чего щеголять своими загранкомандировками. Зачем туда ездить смотреть, если все процедуры расписаны в ихних стандартах, которые можно почитать в Москве.
Цитата(ppd @ 11.3.2011, 13:46) *
Возможности испытаний вентиляторов ограничены предельными габаритами испытательного оборудования, возможностями электросетей и тепловой мощностью стендов... Это - общая проблема всех испытательных лабораторий и у нас и в Европе.

Т.е. Вы намекаете, что в Евросоюзе не соблюдают обязательные требования своих стандартов? Что ж нам остается, поверим Вам на слово.
Цитата(ppd @ 11.3.2011, 13:46) *
Гораздо "интереснее" м.б. массовая поставка китайских вентиляторов через сертификацию в Казахстане, тоже являющегося членом ЕВРАЗЭС...

Если в ЕВРАЗЕСе примут Ваш стандарт, то этого действительно стоит опасаться. Ваша забота об отечественном производителе очевидна.
Цитата(ppd @ 11.3.2011, 13:46) *
любитель же ты, РК, похвастать якобы знанием забугорных норм

Я кажется не давал Вам повода усомниться в этих знаниях.
Цитата(ppd @ 11.3.2011, 13:46) *
А свои тоже было бы неплохо знать

Я же признал свою слабину, но и автору ГОСТ Р 53302 неплохо бы было задуматься, если он признает, что на печи невозможно снять достоверную аэродинимическую характеристику вентилятора, то зачем осуществлять сравнение печных замеров с технической документацией производителя (это я о п. 3.2.2 б и т.п.) ?
Цитата(ppd @ 11.3.2011, 13:46) *
Даже самый боевой эсмИнец выходя супротив линкора должен понимать, что залп главного калибра последнего фатален...

Если бы этот пожарный линкор в строительной гавани иногда не вел бы себя как слон в посудной лавке, не появлялись бы и "безумные эсмИнцы".
Boris_Ka
Цитата(Ин.ТГВ @ 11.3.2011, 9:51) *
Теперь касаемо вопросов, напрямую не связанных с ГОСТом:
- дискуссию вашего коллеги с Новиком многие читали. Основная мысль вашего коллеги в том, что объемный расход воздуха при испытаниях и фактический объемный расход дыма при пожаре величины разные и, судя по этому, необходимо выполнить некий пересчет. Лично я, в контексте того разговора, придерживаюсь точки зрения Новика. Позиция вашего коллеги, даже не позиция, а сплошные намеки, малодоказательна и не подтверждается ДРУГИМИ ИСТОЧНИКАМИ. Еще раз повторюсь, мы здесь можем до хрипоты спорить, углубляться в теорию, вспоминать Рейнольдса и Нуссельдта, но должны быть какие то источники по теме, как-то официальные опыты ВННИПО, зарубежные нормативы или те же эксперименты, справочники и т.д. Можете вы дать ссылку хотя бы на один, где бы были даны однозначные ответы?
- касаемо подпора в ЛК. Опять же ваш коллега высказал мнение, что описанная мною проблема, это чисто проектная ошибка. Что неплохо бы применять осевые вентиляторы с давлением порядка 150 Па. Однако сдается мне, что далеко не так все просто и что в качестве типовой схемы данный вариант не проходит. Да и кроме радиальных вентиляторов, зачастую, применить другие нет возможности. Судя по высказываниям других участников разговора, ди и не только, проблема распространена повсеместно. И винить одних проектировщиков в этом - не сосвсем правильно. Было бы правильней разработать некий документ, который бы учитывал всю сложность и многогранность данной проблемы, учитывал бы и архитектурный компонент, и доводчики, и работу дверей, и необходимость компенсации работающей системы ДУ и т.д. и т.п. Возможно, законодательно закрепить некоторые типовые схемы.


Немножко "пальчиками постучал"...Нажмите для просмотра прикрепленного файла, если у Вас будут сомнения в расчетах, пожалуйста - Нажмите для просмотра прикрепленного файла (исходка, 1-й пример сети)
Я думаю многим будет полезно...Если кому интересно - в таком стиле будет издано пособие к нашим мет. рекомендациям (соавтором коих являюсь и я rolleyes.gif )

То инж.ТГВ, предлагаю сравнить результаты расчетов в примере №1 и №3, обратите внимание, что при равных объемных расходах сопротивление холодной сети на 27% выше горячей (приведенной к 20оС) .

Как Вы думаете, при Р1=1433Па и Р3=1829 Па, вентилятор будет давать "...как минимму не меньше..."????

P/S, а 2-й пример для справки - то на что Вас "натягивает" сенсей Novik_N

Удачи!

Забыл добавить "для педантов" расчет "для скорости" не учитывает теплопотери через стенки - влияет не сильно
ppd
to РК
Всё. Уже не интересно, дальнейшая "полемика" бесполезна bang.gif ... wink.gif Береги ватерлинию...

Ждем конкретных предложений от участников дискуссии.
Boris_Ka
Цитата(Ин.ТГВ @ 11.3.2011, 9:51) *
Можете вы дать ссылку хотя бы на один, где бы были даны однозначные ответы?
- касаемо подпора в ЛК. Опять же ваш коллега высказал мнение, что описанная мною проблема, это чисто проектная ошибка. Что неплохо бы применять осевые вентиляторы с давлением порядка 150 Па. Однако сдается мне, что далеко не так все просто и что в качестве типовой схемы данный вариант не проходит. Да и кроме радиальных вентиляторов, зачастую, применить другие нет возможности. Судя по высказываниям других участников разговора, ди и не только, проблема распространена повсеместно. И винить одних проектировщиков в этом - не сосвсем правильно. Было бы правильней разработать некий документ, который бы учитывал всю сложность и многогранность данной проблемы, учитывал бы и архитектурный компонент, и доводчики, и работу дверей, и необходимость компенсации работающей системы ДУ и т.д. и т.п. Возможно, законодательно закрепить некоторые типовые схемы.


И еще, есть методические рекомендации ФГУ ВНИИПО МЧС России, изданные в 2008 г., в них есть ряд неточностей (устраненных в листе опечаток).

В них есть метод определения параметров ПД в ЛК типа Н2 - он не прост как 2х2, НО абсолютно достаточен в качестве рабочего инструмента для проектирования. Нормальный расчет - даст нормальный результат.

Я пересчитал в рамках проектирования большое кол-во лестничных клеток, из них много "щупал в натуре", поэтому и говорю, не верите мне - уточните у ppd или у экспертизы, у НТО Москвы, у ДНД, у стройнадзора и у любого другого Хреннадзора.

А Вы уважаемый вначале пишете, что занимались наладкой ого-ого кол-ва систем, при этом "...сдается мне, что далеко не все так просто...".
Было бы ого-ого, и пальчиками бы постучали, и сами бы знали что делать...а так - пустой чих-пых...

Удачи!
Boris_Ka
Цитата(Boris_Ka @ 11.3.2011, 17:49) *
P/S, а 2-й пример для справки - то на что Вас "натягивает" сенсей Novik_N

Сорри, фигню написал
NOVIK_N
Есть такой грех, мы с уважаемым ББ иногда недопонимаем друг друга и спорим ни о чем.

Уважаемый ppd 16.5.2009 не согласился с моим утверждением, что в условиях пожара коэффициент сопротивления сети изменяется незначительно и заявил: «к-т сопротивления сети, как сумма сопротивлений местных и линейных есть f(Re)... и мы работаем в условиях турбулентных течений в каналах, а при этом зависимость f(Re) - весьма существенна».

18.5.2009 я на численном примере показал (см. в этой ветке сообщение # 61), что влиянием температурных условий пожара на коэффициент сопротивления сети можно пренебречь. Тогда же мною количественно было показано, что для системы дымоудаления с высокой шахтой при приемо-сдаточных испытаниях возникает существенное расхождения замеров с проектными значениями и вызвано это отсутствием во время испытаний тяги, характерной для условий расчетного пожара.

Сейчас уважаемый ББ выложил пример своих расчетов, которые полностью согласуются с моим выводом и опровергают утверждение ppd.

Из примера ББ следует, что если не учитывать влияние гравитационного перепада давления (в примере 1 перепад гравитационного давления, приведенный к нормальным условиям, составляет 509 Па, в примере 3 – 90 Па), то при одинаковом объемном расходе 43152 куб. м/ч сопротивление сети, приведенное к нормальным условиям, в условиях пожара составляет 1436+509=1945 Па, а при работе в обычных условиях – 1828+90=1918 Па. Получается разница в 1,4 % и её влиянием на производительность, измеряемую в условиях приемо-сдаточных испытаний можно пренебречь.

Совсем другое дело с влиянием возникающей при пожаре тяги. Разница в 509-90=419 Па будет существенно снижать показатели контрольных замеров производительности во время приемо-сдаточных испытаний, но в ГОСТ Р 53300 отсутствуют какие-либо указания по корректировке результатов измерений.

Теперь по поводу сумбура, который я из-за своей невнимательности внес в восприятие ГОСТ Р 53302 по испытанием вентиляторов на огнестойкость.

Сейчас, когда я ознакомился с текстом стандарта внимательнее и получил замечания от оппонентов, попробую сформулировать главную мысль, которую я хотел донести до сведения сообщества.

Стандарт не однозначен, что признает (10.3.2011, 20:02 ) один из его авторов, уважаемый ppd: «Никто и не спорит - и ГОСТ Р 53302 и его предшественник (НПБ 240) не идеальны и многие положения оных не идеальны и неоднозначны (в т.ч. и для меня)».

У ppd не существует иллюзий по поводу точности аэродинамических замеров на печах (10.3.2011, 20:02 ): «наши измерения при проведении огневых испытаний по определению, поскольку каждое испытание - нестационарный процесс, носят технический характер и не могут претендовать на ЦАГИ-йскую точность». Думаю, тоже самое ppd может сказать и об аэродинамических испытаниях на печах в холодную.

Предназначенные для огневых испытаний вентиляторов стенды (печи) нецелесообразно оборудовать аэродинамическими измерительными устройствами в соответствии с требованиями ГОСТ 10921 «Вентиляторы радиальные и осевые. Методы аэродинамических испытаний». При оборудовании печей сложно выдержать требуемые расстояния от вентиляторов до измерительных сечений, встроить струевыпрямители, обеспечить применение точных методов измерения расхода. Есть и другие нюансы.

При невозможности обеспечения точности замеров в соответствии с ГОСТ 10921 нет смысла контролировать отклонения «более чем на 15% данных аэродинамической характеристики, полученных после теплового воздействия на испытуемый образец и его охлаждения до температуры окружающей среды, по отношению к аэродинамической характеристике вентилятора, указанной в технической документации завода изготовителя» (п. 3.2.2 б ГОСТ Р 53302).

Поэтому приходится констатировать, что в процессе сертификационных испытаний оценить аэродинамическое соответствие противопожарных вентиляторов не представляется возможным.

Я уже отмечал, что перед системой добровольной сертификация вентиляторов такая задача вообще не стоит, поскольку в рамках добровольной сертификации осуществляется проверка соответствия только требованиям электробезопасности и акустики. Это означает, что вентиляторы, используемые в приточной противодымной вентиляции (в отличие от вытяжных, но какая, скажите, для обеспечения безопасности людей разница?), никто у нас в стране не обязан контролировать по важнейшему показателю пожарной безопасности - аэродинамической характеристике.

Уважаемый ppd утверждает (11.3.2011, 13:46 ), что «При сертификации … в обязательном порядке экспертом контролируется выполнение всех процедур, связанных с обеспечением качества продукции, в т. ч. - всех видов испытаний (установочных, периодических, приёмо-сдаточных и т.п), куда входят и аэродинамические испытания».

Да, аэродинамические испытания входят в перечень периодических испытаний и их проводят раз в несколько лет. По логике, должен быть первичный протокол аэродинамических испытаний типового представителя типоразмерного ряда, по которому с учетом подобия и масштабного фактора вносятся аэродинамические характеристики в ТУ изготовителя, но в правилах системы сертификации не оговорены требования к аэродинамическим лабораториям, их оснащенности, применяемым методикам измерений, объему представляемых данных, ответственности лабораторий за достоверность испытаний, форме представления данных и т.д.

В условиях отсутствия четких требований к процедурам и документам, подтверждающим аэродинамическое соответствие вентиляторов, применяемых в системах противодымной защиты, не удивительно, что мы сталкиваемся с аэродинамической халтурой (выдаванием желаемого за действительное) при их разработке и изготовлении.

Если Вы, уважаемые ББ и ppd, хотите считать, что у нас с пожарной сертификацией вентиляторов все в ажуре – это Ваша проблема. Только не надо для доказательства обратного требовать, чтобы кто-либо пальчиком указывал на недобросовестных производителей. Для производителя или разработчика продуктов это не этично - "закладывать" конкурентов, для потребителя м.б. трудным понять, что его надувают. Если участник рынка (который, к тому же, почти 15 лет разрабатывает вентиляторы дымоудаления) обращает Ваше внимание на тревожную ситуацию с применением противопожарных вентиляторов, Вам лучше без обид, как инженерам с выработанным профессиональным взглядом, постараться пристальнее вглядеться в создавшуюся ситуацию, коль приходится Вам заботиться о пожарной безопасности.

alem
Цитата(NOVIK_N @ 13.3.2011, 13:14) *
Да, аэродинамические испытания входят в перечень периодических испытаний и их проводят раз в несколько лет.


Испытания проводятся для установления соответствия проекту, и у меня, например, нет никакого желания вникать в проблемы проектировщиков, а тем более разработчиков оборудования. Но на объектах я регулярно выявляю несоответствие фактических расходам проектным, и, как наладчик, должен указать причину: в случае дымоудаления это практически невозможно, так как все делают умное лицо, и говорят, что на горячем воздухе всё будет нормально - вентилятор даст характеристику, сеть даст проектный расход и т.п.

Хотя я точно знаю, что в начале пожара всё будет работать на холодном воздухе, а когда температура подымется до 200, вся вентиляция уже будет не актуальной. Нормы должны быть однозначно понятны всем проектировщикам и обеспечивать, в пределах погрешности, соответствие теории факту.
NOVIK_N
2 alem!

Говоря об аэродинамических испытаниях, я имел ввиду испытания вентиляторов на аэродинамическом стенде, а не Вашу работу.

Как правило, все проектные расчеты проводятся для развившегося пожара, для так называемого квазистационарного режима, когдв дымовой слой прекращает своё снижение и количество образующегося дыма становится равным количеству удаляемого дыма.

Такое состояние развития пожара характерно для начала локализации и тушения пожара пожарным подразделением, а не для начальной стадии пожара, о которой Вы говорите.

Поэтому, если Вы не получаете при замерах проектного значения производительности системы дымоудаления в помещениях с высоким относительно приема дыма расположением выпускного отверстия шахты, против Вас объективно играет отсутствие тяги, соответствующей развитой стадии пожара, которую в соответстви с МР ВНИИПО и более ранними рекомендациями учитывают при определении рабочей точки вентилятора.

Для оценки соответствия испытуемой системы дымоудаления собеседникам наладчика надо не "умное лицо делать", а откорректировать проектное значение производительности системы дымоудаления для условий отсутствия или снижения тяги. Как это делается в принципе см. все в той же дискуссии, сообщение # 16. Но данная процедура в ГОСТ Р 53300 не прописана, что создает трудности с однозначностью интерпретации результатов замеров. Возможно такую корректировку лучше закладывать проектировщику в свою документацию.

Для помещений с малой высотой гравитационного столба дымовой шахты, если исключены ошибки методики измерений и монтажа, Вы сталкиваетесь только с проектной ошибкой и (или) с недобросовестностью производителя вентилятора дымоудаления.
Ин.ТГВ
то Борис Ка.
Вы опять не захотели прокомментировать мои вопросы и замечания в предыдущем моем сообщении. Зато с удовольствием переводите разговор в плоскость "научного диспута". Честно вам скажу, ну нет никакого желания лезть в теорию и спорить с вами в этом ключе. Я нисколько не сомневаюсь, что в области теории вы сильнее меня, по крайней мере должно быть так по определению, ибо я после университета стал заниматься практической деятельностью, а вы научной. Я могу в чем-то заблуждаться, чего-то не помнить, да мне это и не нужно в повседневной деятельности. А вот вы должны для таких как я разрабатывать универсальные инструменты (нормы), на которые мы должны опираться в повседневной деятельности. А с этим как раз проблемы, это я и пытаюсь до вас донести.

Но теперь к делу. Я полагаю, что мы с вами толкуем о разных вещах. Для меня не секрет, что на сопротивление сети влияет плотность перемещаемой среды. Ладно, не поленюсь и я "поработать пальчиками". Я уже приводил конкретный случай в моей практике, где люди, которым я был вынужден доказывать свою позицию, пытались обвести меня вокруг пальца фокусами с горячей и холодной плотностями, ну, вобщем повторяться не буду, ситуацию описывал. Повторюсь только, что данная ситуация абсолютно типична. Так вот. Ладно, говорю, господа, значит вы утверждаете, что ваша система при пожаре выдаст расход больший, чем я сейчас намерил на воздухе и что то, что сейчас получен меньший расход - это так и должно быть. С умными лицами кивают головами. Тогда, говорю, давайте немного порисуем. Берем диаграмку. Наносим нашу фактическую рабочую точку на кривую вентилятора. Сейчас сразу оговорюсь, что характеристика вентилятора была приведена для н.у.. сеть горизонтальная, короткая. Рисуем кривую сети. Дальше, какая сила может переместить рабочую точку вправо при т=200 С? Думаем - вентилятор тот же, обороты те же, сеть та же, плотность другая. О! Потери давления в сети при т=200 меньше, характеристика сети станет положе и уйдет вправо, получим новую точку с L 200, Р 200, расход при т=200 С больше, чем при т=20 С (см. рисунок № 1). Так говорю? Радостно кивают головами. Так, да не так. Характеристика вентилятора тоже изменится и опустится вниз. Расход в итоге останется неизменным (см. рисунок № 2). И это не я придумал, это можно найти в любом справочнике по насосам и вентиляторам и прочитать там главу о влиянии плотности перемещемой среды на работу вентилятора в сети. Поэтому я и говорил, что в любом случае, вентилятор подобранный на потери давления, пересчитанные для н.у. и при расходе воздуха, полученном путем приравнивания расчетного расхода дыма, покажет при испытаниях производительность минимум не меньшую. Я если дает меньше, то это значит, что неправильный расчет, неправильный монтаж, либо же, проектировщик учел при подборе вентилятора гравитационную составляющую, но это относится к вертикальным сетям. И, кстати говоря, на нормально расчитанных и смонтированных системах я получал расход воздуха, совпадающий с расчетным расходом дыма. А вот когда у заинтересованных лиц "рыльце в пушку", вот тогда и начинаются фокусы с горячим расходом. И подобную чушь приходится слышать в том числе и от пожарных, совсем заморочили, беднягам, головы. И эти же пожарные потом, "вооруженные" подобной чушью еще и встают на сторону тех, у кого с рыльцем непорядок.

И еще. Открываем НПБ 240. Находим формулу 5. Наверное, теперь вы скажете, что у меня еще и с глазами не все нормально, а не только с головой.

Не прикрепились файлики. Ну да ладно, итак все понятно.
инж323
Цитата(Ин.ТГВ @ 13.3.2011, 15:33) *
говорю, господа, значит вы утверждаете, что ваша система при пожаре выдаст расход больший, чем я сейчас намерил на воздухе и что то, что сейчас получен меньший расход - это так и должно быть.

неловко писать. но это вопрос к зачету по дисциплине "насосы и вентиляторы" в специальности ТГВ(3 курс, 6 семестр). Хоть как его обыгрывай. хоть сменой местоположения вентилятора и калорифера, хоть удалением горячего дыма и холодные испытания оборудования расчитанного на горячее.
Ин.ТГВ
Цитата(инж323 @ 13.3.2011, 19:57) *
неловко писать. но это вопрос к зачету по дисциплине "насосы и вентиляторы" в специальности ТГВ(3 курс, 6 семестр). Хоть как его обыгрывай. хоть сменой местоположения вентилятора и калорифера, хоть удалением горячего дыма и холодные испытания оборудования расчитанного на горячее.


Ну так и блесните знаниями, опровергните меня. И не забудьте ссылки на источники привести. А то надоело уже это переливание из пустого в порожнее, болтовня одна.
инж323
Конечно болтовня. Вам ведь не объяснить, что при изменении плотности меняется характеристика вентилятора.Так загоните воду в систему дымоудаления и считайте, что такой же объемный расход вентилятор перекачает, как и дыма, ведь ерунда же, вы ж прикинули и все по прежнему должно быть. искать в чем вы просчитываетесь,но упорно, как и прежних своих оппонентов, называете "рыльце в пушку" и вобщем вражины эдакие, нет желания. Ведь у вас его у самого не возникло за много лет,но как удобно то, мол они лапшу вешают и все тут.
Откройте хоть Калинушкина,хоть Вахвахова, хоть Полякова, там все изложено и вы это обязаны были знать много времени назад, а не сейчас выяснять и поливать всех и вся.
Да, вы еще в посте слово "слабо" пропустили в соответствии с риторикой поста своего. Ну как типа тут мне быстро разьяснили или слабо вам неучам и без науки чтоб.Хоть и науки тут нет, есть только простая инженерная дисциплина и чуть аэродинамики.
Ин.ТГВ
Цитата(инж323 @ 13.3.2011, 22:44) *
Конечно болтовня. Вам ведь не объяснить, что при изменении плотности меняется характеристика вентилятора.Так загоните воду в систему дымоудаления и считайте, что такой же объемный расход вентилятор перекачает, как и дыма, ведь ерунда же, вы ж прикинули и все по прежнему должно быть. искать в чем вы просчитываетесь,но упорно, как и прежних своих оппонентов, называете "рыльце в пушку" и вобщем вражины эдакие, нет желания. Ведь у вас его у самого не возникло за много лет,но как удобно то, мол они лапшу вешают и все тут.
Откройте хоть Калинушкина,хоть Вахвахова, хоть Полякова, там все изложено и вы это обязаны были знать много времени назад, а не сейчас выяснять и поливать всех и вся.
Да, вы еще в посте слово "слабо" пропустили в соответствии с риторикой поста своего. Ну как типа тут мне быстро разьяснили или слабо вам неучам и без науки чтоб.Хоть и науки тут нет, есть только простая инженерная дисциплина и чуть аэродинамики.


Очень трудно читать ваши посты, очень плохо формулируете, абра-кадабра какая-то, вообще очень трудно понять, что вы хотите сказать. Так что если встреваете в разговор, извольте хотя бы нормально и упорядоченно излагать свои мысли. Для особо внимательных и успешно сдавших на 3 курсе в 6 семестре зачет еще раз повторяю: разводить полемику на тему горячих и холодных расходов у меня нет никакого желания. Я для себя выводы сделал давным давно. Речь в этой теме прежде всего идет о конкретном нормативном документе и конкретных методиках. Во второй раз спрашиваю вас - в данном контексте есть что ответить? Судя по всему нет.

И вообще, господа хорошие, пора уже подводить некоторые итоги, а то уже на пятую страницу перешли. Для себя я делаю выводы следующие: нежелание отвечать на конкретные вопросы по конкретному документу воспринимаю как факт того, что возразить нечего. Хочу верить, что в будущем эти нестыковки будут убраны из ГОСТа. Нежелание привести в качестве обоснования своей позиции ссылки на литературу, воспринимаю как отсутствие таковой, а брызгание слюной воспринимаю как неуверенность в своих взглядах.
Boris_Ka
Читающим добрый день!

Возможно не "политкорректно" с моей стороны, однако считаю возможным опубликовать часть ЛС инж .ТГВ на всеобщее обозрение:

"...Ваш же ГОСТ относится к разряду документов - "понимай как хочешь". Вобщем, не ГОСТ у вас получился, а филькина грамота. Обижайтесь, не обижайтесь - но это правда. С вашим ГОСТом (читай законом) я ничего не могу предъявить недобросовестным проектировщикам, монтажникам, наладчикам и т.д., так как эти самые недобросовестные люди крутят им и интерпретируют его как им угодно. Знаете, у меня складывается впечатление, что все намеренно сделано таким образом, чтобы максимально запутать ситуацию, как говороится в мутной воде... И не надо сейчас громких фраз, про то что я клевещу на честное имя наших доблестных пожарных - они и так сделали все, чтобы подорвать свою репутацию повальной коррупцией.

На ответ не надеюсь, это будет не в вашем стиле, но по крайней мере, я честно высказал то, о чем не стал писать на страницах той ветки."

В красивом так сказать стиле ЧЕСТНО высказал свое мнение о коррупции, филькиных грамотах, г-н ТГВ, при этом призывая не обижаться...

Не волнуйтесь, не обижусь...

С УважениемББ...

P.S. Интересно г-н Novik-N свой +1 добавит?
NOVIK_N
Цитата(Boris_Ka @ 15.3.2011, 16:44) *
Интересно г-н Novik-N свой +1 добавит?

Спасибо, ув. ББ, что Вас ещё интересует моё мнение.

Ув. Ин. ТГВ высказался резко. Видимо допекли его Ваши тольятинские коллеги. Но зря Вы плоды этой горечи воспринимете в свой адрес.

Зная Вас с ppd лично (с ув. ppd мы спалили мой неудачный отечественный крышник № 2 более 13-ти лет назад) могу смело сказать, что горькие слова о коррупции к Вам не имеют отношения. Да иначе бы и не имело смысл Вам работать на нашем форуме (за работу на форуме, я это неоднократно отмечал, я Вам искренне признателен).

Тем не менее, могу отметить, что иногда отношусь к Вам с ppd, и к другим Вашим коллегам, которых также уважаю, весьма сочувственно. Я, как инженер, могу служить истине, в мере своего понимания, а Вы инженеры в погонах вынуждены ещё служить своей СИСТЕМЕ, какой бы она не была. Мне кажется, иногда Вам приходится осознавать раздвоение своей личности.

Признаюсь честно, меня иногда раздражает самодовольство ppd. Он иногда прямо упивается всякими ассоциациями с "линкорами" и прочей блажью. Имею серьезные претензии не к Вам с ppd лично, а к ЕДИНОЙ системе ПБ, которой Вы служите. Считаю, что никаких оснований для самодовольства она Вам не дает. Скорее наоборот. Но на этом сугубо техническом форуме считаю неуместным переводить дискуссии в политическую плоскость.

Если Вас в этом плане что-то интересует, отсылаю на форум www.0-1.ru, где я регулярно участвую в обсуждениях.
Ин.ТГВ
Цитата(Boris_Ka @ 15.3.2011, 16:44) *
Возможно не "политкорректно" с моей стороны, однако считаю возможным опубликовать часть ЛС инж .ТГВ на всеобщее обозрение:


Ай, молодца! Только, дорогуша, это не "неполиткорректно", а просто не по-мужски wink.gif

Ну что ж, Б.Б. не пожелал выложить на "всеобщее обозрение" все мое к нему обращение, ибо там я отозвался о нем лично, но раз пошла такая пьянка:

" Здравствуйте, уважаемый Борис Борисович! Куда же вы пропали - я все жду да жду ваших ответов. Как-то некрасиво вы поступаете - исчезаете в самом ответственном месте. Складывается впечатление, что вы бегаете от неудобных вопросов."

А вот очередной вопрос, который он в очередной раз проигнорировал:

"Ну да ладно. Чем приводить какие-то расчеты и делать намеки, при этом увиливая от прямых вопросов, вы лучше вот что скажите. Ведь у себя во ВНИИПО вы проводите испытания вентиляторов дымоудаления при расчетных условиях пожара. Что, не существует ни одного официального издания по результатам испытаний, чтобы можно было предъявить общественности, чтобы каждый мог для себя сделать вывод о динамике изменения объемной производительности при переходе от холодного режима к горячему (раз вы так уверенно заявляете об этом)? Естественно, это должен быть документ, содержащий в себе и методологию и прочее. Вобщем полный комплект экспериментальных данных, на основании которых можно делать обоснованные выводы. Не поверю, что чего-то подобного нет. Скрываем?"

А вот контекст, из которого была вырвана моя реплика:

"И еще немного по поводу ГОСТа. По логике вещей подобные документы должны быть максимально прозрачны, однозначны и ясны любому рядовому инженеру. Меня всегда учили, что прежде всего надо смотреть нормы, т.к. это закон. Чтобы эффективно пользоваться законом надо его понимать. Ваш же ГОСТ относится к разряду документов - "понимай как хочешь".

Так что, любезнейший мой, своей выходкой вы себя крупно подставили. Ну да Бог с вами, как говорится успехов в труде и большого счастья в личной жизни, чао! laugh.gif

Придется мне дать комментарий, по поводу моих высказываний о коррупции, раз кое-кто, пользуясь моими репликами, пытается направить разговор в совершенно иное русло. Я не выжил из ума, чтобы на страницах форума обвинять конкретных людей в коррупции. Но кое-кто, почему-то, болезненно воспринимает это все в свой адрес. Что ж, и из этого факта можно сделать некоторые выводы, но да я воздержусь, пожалуй.


Boris_Ka
Цитата(Ин.ТГВ @ 16.3.2011, 8:54) *
...а просто не по-мужски wink.gif...


Признаться другой реакции не ожидал...
Только вот что не по-мужски? Вы что исповедовались, или про геморрой откровенничали?

Хамить втихую через личку по Вашему по-мужски? Не сказать спасибо за выложеные примеры, из которых ясно как 2 х 2, что рабочие точки не сходятся, тоже по-мужски? Или обвинять автора (т.е. меня), в том, что док. написан так, что "в мутной воде" рыбку ловлю? (А так ничего личного, мнительный Вы ББ..., я не про Вас, а про коррумпированную систему), тоже по мужски? А в ЛС выводить последователность ХАМСТВО-ПРОСЬБА-ХАМСТВО, и здесь по-мужски?

ВелЫкий ВЫ МУЖИК, как я посмотрю, товарисЧ...

Видимо в Тольятти со всем беда, и с машинами, и с ГОРЕ-наладчиками, и с аутсайдером ХК "ЛАДА"...

Честь имею...

P.S. "...Дальше действовать будем мы..." НУ-НУ Уморил... laugh.gif
инж323
Борис Ка, ну с какими еще наладчиками? Ну вы право даете.
Коль не лень пройдите по постам Имярек, ну хоть для чисто поржать, там никакой наладки и нет вообще. Есть "биение об стенку" инженера эксплуатации, который только столкнулся с работой систем инженерных и мучается, от того, что кругом всякие гады-умные утверждают, что 2х2=4,но нет ни одного документа регламентирующие это и не объясняется ни одним документом это. И этот сговор во всем. Вот ведь коррупционеры то!!! Беда прям.
Boris_Ka
Да действительно, занимательное чтиво...Только как то ржать не хочется...

С Уважением ББ...
Ин.ТГВ
Цитата(Boris_Ka @ 16.3.2011, 21:47) *
Видимо в Тольятти со всем беда, и с машинами, и с ГОРЕ-наладчиками, и с аутсайдером ХК "ЛАДА"...


О, и этой фразы я наконец-то дождался, вскрываетесь, уважаемый, вскрываетесь, еще чуть-чуть и ваш автопортрет будет завершен, так держать. laugh.gif Вы много говорите о хамстве, но как там в психологии - человек склонен замечать в других то, чем очень сильно страдает сам, очень показательно, в вашем случае wink.gif А фраза про немужское поведение я смотрю вас задела, что ж - я этим удовлетворен, значит в точку попал.

то инж323

Благодарю вас, что прислушались к моему пожеланию и сносно изложили свои мысли, хотя бы читать можно. Не мне, конечно, неучу, или как вы там сказали - "инженеру службы эксплуатации, бьющемуся об стенку", давать советы вам, великому гуру в области аэродинамики, к тому же успешно сдавшему зачет на третьем курсе, но все-же - впредь старайтесь изъясняться, ну как бы это сказать, по-литературней, вот. А то для вашего статуса как-то неприлично... laugh.gif

Смешные вы господа, как в детском саду себя ведете, ей Богу. Хотя это смех сквозь слезы, раз уж представитель ВННИПО позволяет себя вот так вот вести, то это уже не юмор, а диагноз. Всего доброго господа, на ваши выпады больше не отвечаю.
NOVIK_N
Ув. инж 323!
Судя по Вашим репликам у Вас имеются претензии к позиции, изложенной Ин. ТГВ.
Цитата(Ин.ТГВ @ 7.3.2011, 8:29) *
объемный расход в системе остается неизменным при изменении плотности среды, а массовый изменяется? ... нет ни слова о гидростатической составляющей, которая будет существенна для вертикальных систем, и если проектировщик ее учел при расчете системы, то при испытаниях расход воздуха будет меньше, чем расход дыма, и как их тогда сравнивать?

Вы предлагаете коллективно "поржать" по этому поводу.

К Вашему сожалению, если и есть "повод поржать", то только не над позицией Ин. ТГВ.

Вы упускаете принципиальный момент, на который указывает выложенный ув. ББ пример расчета.

Для систем с преобладающе вертикальной ориентацией воздухововдов и большим перепадом высот между забором и выбросом дыма единственным фактором, принципиально сказывающимся на объемной произодительности системы при работе в условиях пожара, является та самая гидравлическая составляющая.

Если бы система ДУ, которую расчитывал ув. ББ, при той же протяженности воздуховодов имела горизонтальную ориентацию воздуховодов (отсутствовал бы перепад высот между забором и выбросом дым в 56,65 м), то объемная произодительность при работе системы в обычных условиях отличалась бы от работы в условиях пожара не более, чем на 1 %. С учетом точности замеров такой разницей можно пренебречь.
инж323
Цитата(NOVIK_N @ 17.3.2011, 9:06) *
Ув. инж 323!
Судя по Вашим репликам у Вас имеются претензии к позиции, изложенной Ин. ТГВ.

Вы предлагаете коллективно "поржать" по этому поводу.

К Вашему сожалению, если и есть "повод поржать", то только не над позицией Ин. ТГВ.

Ув. Новик Н
Есть. И есть претензия и к этой позиции тоже. даже изображу , что не заметил что передернули.

Поржать можно и над вентилятором в том числе. Да и над Вахваховым с его книгой. Правда?
А с чего вы взяли характеристику вентилятора на 600 гр. С? где нашли? Может у Рысина? Но там подход для воздуховодов не дымозащиты,но и сеть совсем другие параметры имеет. И именно имеет, а не просто спихнули все на гидростатическую составляющую.
Так может у Вахвахова взяли пересчет характеристики вентилятора на другие Т?
По изданию 75 года, рис 16 стр. 26? знала б сеть воздуховодов о том, что с новой характеристикой она в той же точке пересекается. вот бы загрустила б? ну не ржать же, правда? Иль думаете просто про воду в воздуховоде и вентиляторе написал?

а сожаления вами мне приписываемого нет. Ни сожаления, ни радости, ни огорчения. Просто нет эмоции и все.
NOVIK_N
Цитата(инж323 @ 17.3.2011, 9:41) *
знала б сеть воздуховодов о том, что с новой характеристикой она в той же точке пересекается. вот бы загрустила б?


Посмотрел я на рисунок из Вахвахова для того, чтобы понять о чем Вы толкуете.

Извините, что приходится отсылать к Вас к азам работы гидравлических сетей.

При изменении плотности перемещаемой среды измененяется не только характеристика нагнетателя, но и характеристика сети, потому что при неизменности коэффициента сопротивления сети потери давления сети прямо пропорциональны плотности перемещаемой среды.

В расчетном примере ув. ББ показано, что коэффициент сопротивления сети при работе в обычных условиях своим значением принципиально не отличается от значения для условий работы во время пожара и на рабочую точку по производительности влияет только изменение баланса в располагаемом давлении. При пожаре в системе дымоудаления с вертикальной ориентацией воздуховодов существенно возрастает доля гидростатической составляющей (гравитационого перепада давления по терминологии, используемой в примере расчета).

Именно изменение баланса располагаемого давления и может приводить к существенному расхождению замеров в обычных условиях по сравнению с проектными значениями расхода для систем дымоудаления с вертикальной ориентацией воздуховодов.
Boris_Ka
Цитата(NOVIK_N @ 17.3.2011, 9:06) *
Вы упускаете принципиальный момент, на который указывает выложенный ув. ББ пример расчета.

Для систем с преобладающе вертикальной ориентацией воздухововдов и большим перепадом высот между забором и выбросом дыма единственным фактором, принципиально сказывающимся на объемной произодительности системы при работе в условиях пожара, является та самая гидравлическая составляющая.

Если бы система ДУ, которую расчитывал ув. ББ, при той же протяженности воздуховодов имела горизонтальную ориентацию воздуховодов (отсутствовал бы перепад высот между забором и выбросом дым в 56,65 м), то объемная произодительность при работе системы в обычных условиях отличалась бы от работы в условиях пожара не более, чем на 1 %. С учетом точности замеров такой разницей можно пренебречь.


Приветствую! Здесь Вы несколько не правы, поясню...

Вы абсолютно точно заметили, что в расчетном примере в целом "погоду делает" гравитационный перепад давления, НО:

1. Однако Вы не могли не заметить, что в расчете не фигурируют теплопотери через стенку канала.
2. Кроме того, Вы не могли не обратить внимание, что "подсос" и разбавление (читай охлаждение) смеси рассмотрено только через один вышележащий закрытый клапан.

Так вот, если убрать полностью гравитационную составляющую, при этом более детально отнестись к расчету - учесть теплопотери, вспомнить, что "зачастую" системы "поэтажные", содержащие от 10 закр. клапанов, то боюсь (читай - уверяю) разница будет несколько выше одного процента.

А так, предлагаю вообще вспомнить объект полемики:

"...НО ТО ЧТО МИНИМУМ СИСТЕМА ДАСТ..." - даст в локальных случаях на коротких ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ системах с идеальной теплоизоляцией и без подсосов, много таковых? Правило или исключение?

Думаю исключение, и "физики" в этом абсолютный "0"

С Уважением ББ...
Ин.ТГВ
Ув. NOVIK N!

Прошу вас прокомментировать, ту мою фразу, которая стала "объектом полемики". Может я не правильно выразился или где-то что-то упускаю, поправьте, если что.
Открываю проектный расчет. Читаю, бла-бла-бла.. Ага, массовый расход дыма по периметру очага пожара - 37 500 кг/ч, плотность, я так понимаю смеси, при т=200 С 0,75 кг/м3. Объемный расход дыма отсюда 50 000 м3/ч. Читаем дальше - подбираются два вентилятора следующих характеристик: объем воздуха на один вентилятор 25 000 м3/ч (ага. приравняли горячий объемный расход к холодному), напор 750 Па (пересчитали на н.у.), мощность двигателя 11 кВт (для воздуха, короче вентилятор подобран на перемещение воздуха). Все, сейчас я рассматриваю систему, условно, как обычную вытяжку, вентилятор подобран на воздух, рабочая точка 25 000 м3/ч, 750 Па.
Теперь скажите, как я окажусь при испытаниях в другой рабочей точке, при условии, что расчет верен, монтаж выполнен по проекту? blink.gif
NOVIK_N
Я рад, что удается вернуться к рабочему обсуждению инженерных моментов.

Каждый из нас имеет право на ошибку. Тем более при недостаточном анализе проблемы.

Хочу отметить, что в зарубежных методических материалах я также не нашел четких указаний по поводу корректировки замеров в холодную. Надо проверить, м.б. там гравитационный перепад давлений при расчетах берут в запас.

Ув. ББ! Вы утверждаете, что при более точном расчете и при исключении из внимания гидростатического давления "разница будет несколько выше одного процента". Вполне возможно. Но во сколько раз? В 2-3 раза? Это принципиально при имеющейся точности замеров?

Кроме того, учет теплопотерь в стенку и подмеса воздуха ведь будут только снижать температуру перемещаемой среды и уменьшать потери трения, установленные при упрощенном расчете. Или м.б. я что-то неправильно воспринимаю?

Ну не сочтите за труд, возьмите из Вашей богатой практики расчетов пример, где доля потерь на трение будет более весомой в общих потерях, и м.б. действительно увеличение вязкости в результате нагрева перемещаемой среды окажется принципиальной. Ведь я призывал к этому ув. ppd еще в 2009 году.

Для инж. ТГВ.

Пока примерами расчетов не будет показана принципиальность возрастания потерь трения при температурных режимах расчетных пожаров, на мой взгляд единственным фактором, который надо учитывать, является гидростатическая составляющая. Если она мала или проектировщик её вовсе не учитывал при определении рабочей точки вентилятора, тогда объемная производительность при приемосдаточных испытаниях не должна принципиально отличаться от проектного значения.

Причины расхождения в данном случае будут заключаться в совокупности возможных ошибок четырех сторон: расчетчик сопротивления, производитель вентилятора, монтажник и наладчик.

Ин.ТГВ
Цитата(NOVIK_N @ 17.3.2011, 13:47) *
Хочу отметить, что в зарубежных методических материалах я также не нашел четких указаний по поводу корректировки замеров в холодную.


Аналогично. У меня была, в свое время, возможность ознакомиться с некоторыми материалами фирмы TLT.

Р.К.! В своем примере, а это, кстати, реальные выдержки из реального проекта, я вижу, что вентилятор, фактически, подобран на воздух - L, P, N, это все для воздуха. Я не говорю сейчас о том, что может быть с горячим расходом, я говорю о той своей реплике, которая, по утверждениям, стала камнем предкновения - при этих раскладах, при условии правильного расчета, монтажа, отсутствия брака вентилятора, как я получу меньше 25 000 м3/ч при испытаниях, естественно, воздуха?
Согласны с этим?
NOVIK_N
Цитата(Ин.ТГВ @ 17.3.2011, 14:14) *
как я получу меньше 25 000 м3/ч при испытаниях, естественно, воздуха?

Легко получите, если давление в рабочей точке вентилятора существенно уменьшено проектировщиком на величину изменения гравитационного перепада давления, образующегося при расчетном пожаре.
Ин.ТГВ
Цитата(NOVIK_N @ 17.3.2011, 15:05) *
если давление в рабочей точке вентилятора существенно уменьшено проектировщиком на величину изменения гравитационного перепада давления, образующегося при расчетном пожаре.


Епыть, да это само собой. Естественно, я толкую, про те системы, где гравитационный перепад давления, обусловленный высотной разницей между дымопроемником и выбросом, не учитывается в расчетах, или данный перепад высот отсутствует. Я просто не понимаю сути претензии в свой адрес, по поводу "...НО ТО ЧТО МИНИМУМ СИСТЕМА ДАСТ..." поэтому и спросил у вас - может вы поняли.
Boris_Ka
Цитата(NOVIK_N @ 17.3.2011, 13:47) *
"разница будет несколько выше одного процента". Вполне возможно. Но во сколько раз? В 2-3 раза? Это принципиально при имеющейся точности замеров?

Нет не в 2-3 раза, а на 5-20%. Принципиально? Точность замеров определяется соблюдением требований ГОСТ, точностью приборов, кол-вом измерений...

Цитата(NOVIK_N @ 17.3.2011, 13:47) *
Ну не сочтите за труд, возьмите из Вашей богатой практики расчетов пример, где доля потерь на трение будет более весомой в общих потерях, и м.б. действительно увеличение вязкости в результате нагрева перемещаемой среды окажется принципиальной.

Если я правильно Вас понял, Вы имеете ввиду разогрев газа вследствие его трения об стенку. Нет, таких расчетных примеров у меня нет.

А вообще, я Вам скажу, что если подходить к расчету "кашу маслом не испортишь" - дать запасик по перепаду (учесь себе в плюсик), накрутить 20% на непредвиденные потери, то конечно система "...МИНИМУМ ДАСТ", только не "физика" это...

И еще, обратите внимание, что в примере темп. на входе достаточно низка (423,10 К = 150 оС), что характерно для помещений большой площади. Помещения критериально подлежат защите от 50 или 200 м2, при отсутствии или наличии АУПТ, и там температурка чуть-чуть выше чем 150 оС, градусов так на 200...250. Кроме того, напомню, что Вы с оглядкой на "забугор" утверждали, что надо закладывать не ср. темп., а в конвективной колонке, а это извините слишком жирненький запасик.
Не много ли запасов предлагается брать?, Не наберете ли Вы их процентов так 30...50?

А дальше удивляемся (наивно так, по инженерному), а почему это давление на двери эвакуационной 400 Па?, а потому что на ДУ - запасик, на ПД мы тоже запасик дали, а вот!, точно - ВНИИПО плохой, нормы плохо пишет!, методу плохую дает!...

Писал без эмоций, так в "хохму"

С Уважением ББ...
NOVIK_N
Цитата(Boris_Ka @ 17.3.2011, 16:27) *
Нет не в 2-3 раза, а на 5-20%. Принципиально?

Как я могу судить, если это утверждение ничем не подкреплено?
Цитата(Boris_Ka @ 17.3.2011, 16:27) *
Если я правильно Вас понял, Вы имеете ввиду разогрев газа вследствие его трения о стенку.

Нет, не об этом. Изменение Re в связи с температурным режимом пожара (растет вязкость) отражается только на коэффициенте трения. Если доля сопротивления трения для сети велика, то и проявление увеличения температуры будет ярче выражено.
Цитата(Boris_Ka @ 17.3.2011, 16:27) *
если подходить к расчету "кашу маслом не испортишь" - дать запасик по перепаду (учесь себе в плюсик), накрутить 20% на непредвиденные потери

Зачем же делать запас косвенно, через искажение характеристики сети? Запас надо делать впрямую по производительности, тогда и не будет лишних помех пониманию результатов приемо-сдаточных испытаний.
Цитата(Boris_Ka @ 17.3.2011, 16:27) *
напомню, что Вы с оглядкой на "забугор" утверждали, что надо закладывать не ср. темп., а в конвективной колонке, а это извините слишком жирненький запасик.

Зачем Вам напоминать о моей оглядке "забугор", когда Вы в МР свой расчет количества удаляемого дыма построили на выдержках из этих "забугорных" норм. Меня просто удивляет на чем основывается выборочность Вашего заимствования.

Авторы американской методики знают огрехи своих формул и предусмотрительно закладывают прямой запас по производительности (а не по перепаду давления, который Вы критиковали выше). Вы это игнорируете.

Авторы американских формул знают о явлении захвата дымоприемным отверстием чистого воздуха и накладывают ограничения по предельной производительности дымоприемного отверстия. Вы это игнорируете и вводите нормирование числа дымоприемных отверстий по обслуживаемой площади вне зависмости от производительности отверстия и физического состояния дымового слоя.

Цитата(Boris_Ka @ 17.3.2011, 16:27) *
А дальше удивляемся (наивно так, по инженерному), а почему это давление на двери эвакуационной 400 Па?

Спасибо, пояснили почему являетесь противником общепринятых запасов по производительности дымоудаления. Но это же политика "хвост-грива".

С уважением, novik_n.