Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Регулировка горячего водоснабжения
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Страницы: 1, 2, 3
Водяной
ставте регуляторы расхода, убрать всегда успеют....спать будете спокойней....
zr84
Цитата(Сибирская Аленка @ 27.10.2010, 9:54) *
Я.наверно, ввела вас в заблуждение: котельная новая и вчера я туда позвонила,поскольку насосы еще не поставили,то попросила увеличить необходимое давление на выходе...

О как!...
А я то пишу письма, потом еду к хорошим ВКшницам- разговоры разговариваю... чтоб указали в проекте: потери, расходы.... есть еще пробивные, есть.... rolleyes.gif
Сибирская Аленка
Здравствуйте! Хотела еще спросить, четыре стояка объединяются по чердаку и возвращается один циркуляционный трубопровод. Расход его получается маленький в режиме циркуляции(где-то 30% от подающих) ,вполне хватает диаметра 25 мм. Мы его увеличили на диаметр 32. Система в каком случае лучше будет работать ? Как обосновать,если Эксперт напишет завышение диаметра. Спасибо. Всех с праздником!
Водяной
Во-первых, никакой эксперт не будет проверять ваши стояки на пропускную способность...Это не его обязанность гидравлику проверять...
Во-вторых, заужение диаметра приводит к повышению сопротивления системы и увеличению напора циркуляционного насоса.
если он протащит расход, то можно конечно.

Сибирская Аленка
Насос стоит в котельной на подаче и дает 60 м. Как проверить сколько потеряеться в наружке. h=ixl считать как для водопровода? для q=3.55л/с ду70 i=0.037 l=500м h=0.037x500=18.5м Что-то многовато,видно не правильно. как проверить?
jota
Цитата(Сибирская Аленка @ 5.11.2010, 16:35) *
для q=3.55л/с ду70

12,78 м3/ч на DN 65: скорость 1,07 м/с (можно было брать DN50 со скоростью 1,8м/с); К шероховатости = 0,1 если сталь, 0,022 м.в.с/1м. 500м - 11,02 м.в.с.
Если пластик, 500м - 7,938 м.в.с
Это всё без учёта местных сопротивлений, поворотов, арматуры
Vict
Цитата(Сибирская Аленка @ 5.11.2010, 16:35) *
Что-то многовато,видно не правильно.
почти правильно...Но, опять вопрос - шо вы подразумеваете под Ду(бо запутаться можно в ваших ДУ smile.gif ), и какую температуру вы заложили...

Сибирская Аленка
я принимала 65х3.2 по гост 3262. Температуру принимала по СП не менее 60 у потребителя.
Vict
м- дя...

Цитата(Сибирская Аленка @ 5.11.2010, 16:35) *
Как проверить сколько потеряеться в наружке.
Цитата
Температуру принимала по СП не менее 60 у потребителя.

Цитата
ду70
Цитата(Сибирская Аленка @ 6.11.2010, 17:59) *
65х3.2 по гост 3262.

Сибирская Аленка
ду70 написала,чтобы просто сам принцип уточнить.
Водяной
Цитата(Сибирская Аленка @ 5.11.2010, 17:35) *
Насос стоит в котельной на подаче и дает 60 м. Как проверить сколько потеряеться в наружке. h=ixl считать как для водопровода? для q=3.55л/с ду70 i=0.037 l=500м h=0.037x500=18.5м Что-то многовато,видно не правильно. как проверить?


если расход правильный, то надо на подачу брать минимум 80мм водогазопроводную ....
q=3.55л/с ду80 i=0.016 l=500м h=0.016x500=8.0м

учитываем :
8.3. Потери напора на участках трубопроводов систем горячего водоснабжения следует определять:

для систем с учетом зарастания труб — по формуле ..........................................

h = 8 х 1,2 = 9,6м
Сибирская Аленка
С этим понятно,спасибо. А насчет циркуляционного стояка не совсем... если рассматривать один секционный узел расход 1.55л/с,на стояке т4 если принять 30% то получается 0.46л/с это если грубо взять,а если считать теплопотери в стояках и магистралях,то получаеться меньше. при таком расхо
Водяной
Цитата(Сибирская Аленка @ 7.11.2010, 0:02) *
С этим понятно,спасибо. А насчет циркуляционного стояка не совсем... если рассматривать один секционный узел расход 1.55л/с,на стояке т4 если принять 30% то получается 0.46л/с это если грубо взять,а если считать теплопотери в стояках и магистралях,то получаеться меньше. при таком расхо


вы либо берёте в процентах от подачи и делите расход по стоякам пропорционально, либо считаете по теплопотерям все участки....
второй способ, естественно, правильнее, т.к. это и есть расчёт циркуляции ...
Сибирская Аленка
При таком расходе 0.46л/с можно вполне принимать диаметр 25,скорость-0.84, потери 0.091 все в приделах нормы. просто выполняли проект школа,так эксперту не понравились завышенные диаметры на т4,пришлось обосновывать. На практике какой принимают?
Водяной
Цитата(Сибирская Аленка @ 7.11.2010, 0:14) *
При таком расходе 0.46л/с можно вполне принимать диаметр 25,скорость-0.84, потери 0.091 все в приделах нормы. просто выполняли проект школа,так эксперту не понравились завышенные диаметры на т4,пришлось обосновывать. На практике какой принимают?


обоснование очень простое.....письмо с расчётом диктующего участка....грубо прикинутого...больше (подробнее) обычно уже не требуют...

что касается диаметров)))) ну, вот у нс часто встречается 80 на подаче, 50(65) на обратке....

вопрос, во-многом ,заключается в желании проектировщика работы циркуляции в не только ночное время, но и режиме частичного водоразбора...что обязательно (из практики) в новостройках...пока дом не заселяется полностью, это очень сильно сказывается на ГВС....
вообщем если кратко, диаметр циркуляции старайтесь не зажимать, насос в ЦТП надорвётся)....


Сибирская Аленка
Значит все-таки лучше 32принять,но ведь если считать по-второму варианту,то расход 0.285л/с для него и 25многоват:) если только циркуляцию рассматривать.ведущий теперь после замечания предпочитает уменьшать диаметры на т4
Водяной
Цитата(Сибирская Аленка @ 7.11.2010, 0:44) *
Значит все-таки лучше 32принять,но ведь если считать по-второму варианту,то расход 0.285л/с для него и 25многоват:) если только циркуляцию рассматривать.ведущий теперь после замечания предпочитает уменьшать диаметры на т4


да как получается по расчёту так и берите....Есть неписанное правило - диаметр на обратке на сортамент меньше диаметра подачи...Как правило, так всегда и бывает...
Сибирская Аленка
так раньше и принимали. здесь получаеться пять подач и одна обратка,по логике надо бы увеличить т4,но по тем расходам что получаються нет необходимости. лишь бы работало!
Водяной
Цитата(Сибирская Аленка @ 7.11.2010, 14:50) *
так раньше и принимали. здесь получаеться пять подач и одна обратка,по логике надо бы увеличить т4,но по тем расходам что получаються нет необходимости. лишь бы работало!





на вводе всё равно обратка меньше подачи на сортамент...
если у вас 6 стояков 25мм...я бы взял 32 на стояк циркуляции...навскидку,не влазия в цифры...но это ИМХО...

Сибирская Аленка
А если четыре?smile.gif

Водяной
думаю, что 25 пройдёт....
MagiRus
Здравствуйте. Вот такой вот вопрос по секционным узлам ГВС. Как проектировать такой узел, если например подающие стояки Т3, входящие в его состав отличаются друг от друга:
- по длине - плюс-минус 10 м
- по количеству подключенных приборов (скажем на одном 8 шт., на другом 15 шт). Хотя это на режим циркуляции наверное не особо влияет
- по количеству полотенцесушителей

Все это существенные отличия, скажем от одинаковых стояков, устанавливаемых в жилом доме? Или как и обычно считаем потери тепла, определяем циркуляционный расход, делим на количество стояков, определяем потери напора в подающей части и циркуляционным стояком выравниваем до 30кПа (при подключении к Т3,Т4)?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.