ТЕПЛОСНАБЖЕНУС
19.4.2017, 13:42
Подскажите пожалуйста,
имею данные по котельной о расходе ГВС по потребителям.
как правильно и точно определить общую максимальную и среднюю нагрузку ГВС?
Уважаемые специалисты. Прошу прощения, что прерываю дискуссию, но дабы не плодить новых тем, озвучу вопрос тут.
Вопрос в следующем. Для выполнения работ по проектированию узла учета ГВС (теплосчетчик) ТСО выдало ТУ, где указало нагрузку на нужды горячего водоснабжения в Гкал/ч
Для подбора диаметра расходомера необходимо вычислить расход горячей воды. Понятно, что по уму нужно делать расчет водопотребления, но т.к. объектов много, а сроки сжатые, решили вывести расход из данной ТСО нагрузки таким образом
Расход на подающем трубопроводе = 1,3 * нагрузка * (Тподачи - Тхолодной воды) /1000
Расход на циркуляционном трубопроводе = 0,3 * нагрузка * (Тподачи - Тхолодной воды) /1000
в итоге получили среднечасовой расход, который очень слабо похож на правду.
Для получения максимального часового расхода (для расчета гидравлических потерь), со слов ТСО, необходимо среднечасовой расход домножить на коэффициент часовой неравномерности, который для проектируемых объектов (школы, дет.сады) я найти не могу. Подскажите, где можно найти значение коэффициента часовой неравномерности для школ или детских садов?
Цитата(PuMckuu @ 19.4.2017, 16:00)

Подскажите, где можно найти значение коэффициента часовой неравномерности для школ или детских садов?
Можно попробовать использовать формулу (4) и Таблицу 2 Приложения 2 СП41-101-95, посчитать условную численность жителей, через неё - по Таблице 2 - определить коэффициент часовой неравномерности.
Цитата(СИГ @ 20.4.2017, 13:05)

Можно попробовать использовать формулу (4) и Таблицу 2 Приложения 2 СП41-101-95, посчитать условную численность жителей, через неё - по Таблице 2 - определить коэффициент часовой неравномерности.
Численность жителей = численность учащихся + преподавателей?