Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: задачка по гидравлике
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
speleos
Цитата(miter @ 13.12.2017, 17:10) *
Эх, 245 постов псу под хвост...
Вопрос. А если длины труб от баков до точки соединения одинаковы, это подключение второго бака до или после первого? wink.gif


все посты, действительно не читал, каюсь ))

Размышляю: на расход у нас что влияет: вода течет из того места где давление больше в то место, где давление меньше. Если этот фактор у нас неизменен (в баки постоянно подливают воду до нужного уровня, а из лейки никто ничего не отсасывает)

... то расход расход зависит от диаметра и длины трубы. а если в вариантах с одним баком или другим баком это неизменная характеристика, то чему меняться?
miter
Цитата(speleos @ 14.12.2017, 9:23) *
это неизменная характеристика

Почему неизменная-то? Конфигурация системы поменяется при добавлении бака в любую точку системы.
Woodcuter
Цитата(miter @ 12.12.2017, 14:17) *
Ну и кто выдумывает условия? laugh.gif


Ну так наверное и посчитайте именно ЭТОТ вариант - а не эфимерный.
И именно ЭТОТ вариант при посути "нулевом" сопротивление одного бака - вам и даст - ноль в изменении - потому что "задающим" у вас будет именно ближний бак.

Если уже были эти условия .... вот их и считайте, а не те что "придумали" и вывели космические расклады с 17 ... 8,5%.

А вообще еще раз повторюсь :
1) Задающим есть испускающий участок одного бака/первого бака - больше чем дает он - с любым количеством баков - при по сути нулевом его сопротивлении.
2) Чем больше вы дадите условные "сопротивления" ДО испускающего - тем больше будет влияние количества баков
3) Чем меньше сопротивление испускающего - тем больше влияние "баков" и наоборот
4) Чем выше напор участков - тем меньше влияние сопротивления до испускающего участка.
miter
Цитата(Woodcuter @ 14.12.2017, 12:17) *
Ну так наверное и посчитайте именно ЭТОТ вариант - а не эфимерный.

Пожалуйста
Разница примерно 17% rolleyes.gif Конечно, от 1 бака длина трубы не нулевая, я взял 0,5 м хотя бы потому, что у ТС там краник нарисован. Высоту баков взял 5 м (для 100кубового нормально?). И даже сопротивление лейки 2м принял smile.gif
И начните уже говорить не лозунгами, а формулами и графиками
kolimba
можете программку эту скинуть? и как ей пользоваться (если есть)
miter
Цитата(kolimba @ 14.12.2017, 14:28) *
можете программку эту скинуть? и как ей пользоваться (если есть)

Эксель называется wink.gif
speleos
Цитата(miter @ 14.12.2017, 14:30) *
Эксель называется wink.gif

Так, я шото пропустил, видать.

Филаретовая характеристика - это один бак?
Голубая- два бака?
Коричневая - А это чья?

болотная хар-ка трубопровода от одного бака?

Схемку бы к графику. А то тут много всего, уже запутаться можно.
miter
1 - первый бак, 2 - второй бак, 2+1 - два бака в работе, 3 - трубопровод после точки соединения
speleos
Цитата(miter @ 14.12.2017, 14:42) *
1 - первый бак, 2 - второй бак, 2+1 - два бака в работе, 3 - трубопровод после точки соединения


это выходит для варианта, когда баки не подсоединены "оленьими рогами" симметрично, раз для баков по отдельности характеристики разные.... правильно понял?
kolimba
расшифровку бы какую, как графики то строились...
miter
Цитата(speleos @ 14.12.2017, 14:44) *
это выходит для варианта, когда баки не подсоединены "оленьими рогами" симметрично, раз для баков по отдельности характеристики разные.... правильно понял?

Да, характеристики системы я перечислил выше
Цитата(kolimba @ 14.12.2017, 14:44) *
расшифровку бы какую, как графики то строились...

Выше упоминалась задача о трех резервуарах, были фото расчетов конкретного примера с формулами.
Если коротко - уравнение Бернулли.
Dmitry_vk
Цитата(miter @ 14.12.2017, 12:30) *

А чего линия 3 начинается с 2м?
miter
Цитата(Dmitry_vk @ 14.12.2017, 14:57) *
А чего линия 3 начинается с 2м?

Цитата(miter @ 14.12.2017, 12:30) *
И даже сопротивление лейки 2м принял smile.gif

Это, конечно, не совсем корректно, но у меня нет коэффициента сопротивления для лейки. Если линия пойдет из нуля (свободный излив), то разница расходов будет еще больше (в абсолютной величине)
инж323
Цитата(miter @ 14.12.2017, 8:40) *
А можете это утверждение как-нибудь формулами или графиком проиллюстрировать? У меня пока не получается это представить mellow.gif График сопротивления системы - парабола. Где бы ее не пересекал график подающей системы, всегда точка выше будет чуть правее. Конечно, когда давление стремится к бесконечности, и разница будет стремиться к нулю, но так никогда нулем не станет, как не станет бесконечным давление.

а отгуглить критический расход сопла вам в западло? а вместо сопла поставить несколько душевых леек.
Зы. даже лабораторку помню на кафедре гидравлики на спартаковской в подвале- все опасались, что если давление будет выше, то струя выйдет из края приемного резервуара и обольет нас, но , увы, не смогла. видимо препод знал и знал слесарь делавший этот резервуар.
miter
Цитата(инж323 @ 14.12.2017, 15:50) *
а отгуглить критический расход сопла вам в западло?

Об этом не знал, спасибо
lexa00
Цитата(инж323 @ 14.12.2017, 15:50) *
а отгуглить критический расход сопла вам в западло? а вместо сопла поставить несколько душевых леек.
Зы. даже лабораторку помню на кафедре гидравлики на спартаковской в подвале- все опасались, что если давление будет выше, то струя выйдет из края приемного резервуара и обольет нас, но , увы, не смогла. видимо препод знал и знал слесарь делавший этот резервуар.

Если препод - Гусев, то он точно знал даже до сборки стенда))))
Dmitry_vk
Цитата(miter @ 14.12.2017, 15:05) *
Это, конечно, не совсем корректно

Согласен)
Баки никогда не опорожнятся.
Skorpion
Цитата(Aerl @ 13.12.2017, 16:12) *
учитывалась ли длина от бака 1 до точки В, по уму должна бы))
Немного порассуждаем. Если принять во внимание поставленную задачу автором темы kolimba, то в ней баки стоят рядом, на одной полке, горизонтальные трубопроводы короткие и пренебрегать местными потерями напора и длинами вертикальных участков, в том числе длиной от бака 1 до точки В - нельзя: местные потери в тройнике, поворотах в лейке и др. , разность в отметках начала и конца любого вертикального участка и потери в них по длине составляют существенную величину в процентном отношении с потерями по длине горизонтальных участков.
В моих рассуждениях я принял частный случай: баки отстоят друг от друга на десятки или сотни метров, точка водоразбора так же далеко: - представьте себе две водонапорные башни в населенном пункте. Здесь влияние перечисленных "мелочей" настолько мало, что ими можно пренебречь.


Цитата(kolimba @ 13.12.2017, 16:26) *
ну а что в итоге то? расход c 2-мя баками больше чем с одним?
Читайте пп а) и b ) в моем посте 231.
инж323
Цитата(lexa00 @ 14.12.2017, 17:09) *
Если препод - Гусев, то он точно знал даже до сборки стенда))))

в те года Иванов читал лекции ТГВшкам и вел семинары в 1-й группе, а у нас 2-я и не помню фио нашего "семинариста". хотя про струю не могущую улетать далее края бака знали оба.
Dmitry_vk
Цитата(Skorpion @ 14.12.2017, 19:16) *
Здесь влияние перечисленных "мелочей" настолько мало, что ими можно пренебречь.

Пренебрегаем, т.о. потери на участке равны 0. При равных уровнях потери на параллельных участках равны, т.е. равны нулю, при любой длине второго участка. Получили глупость, поэтому пренебрегать потерями от первого бака не стоит.
Цитата(Skorpion @ 14.12.2017, 19:16) *
Читайте пп а) и b ) в моем посте 231.

Там нет ответа на поставленный вопрос.
Skorpion
Цитата(Dmitry_vk @ 14.12.2017, 22:43) *
Пренебрегаем, т.о. потери на участке равны 0. При равных уровнях потери на параллельных участках равны, т.е. равны нулю, при любой длине второго участка. Получили глупость, поэтому пренебрегать потерями от первого бака не стоит.
Я недопонимаю вашу реплику. Что за параллельные участки? переформулируйте, пожалуйста, ваш ответ
Цитата
Там нет ответа на поставленный вопрос.
Уточняю ответ: Читайте пп а) и b ) в картинке в моем посте 231
Dmitry_vk
Цитата(Skorpion @ 15.12.2017, 8:29) *
Я недопонимаю вашу реплику. Что за параллельные участки? переформулируйте, пожалуйста, ваш ответ

Применительно к картинке из поста 231:
принимаем потери на участке 1-В=0. Уровни в баках одинаковые. Тогда потери на участках 1-В=2-В=0. Т.о. при любой длине участка 2-В потери равны 0.
Это справедливо для систем с постоянным равным уровнем.
Для систем без подпитки (как раз что вы рассматривали) нулевое сопротивление дает бесконечный расход, что тоже в корне неверно.
Если это короткий трубопровод, то как раз нельзя пренебрегать сопротивлением, ни местным, ни по длине.
Цитата(Skorpion @ 15.12.2017, 8:29) *
Уточняю ответ: Читайте пп а) и b ) в картинке в моем посте 231

Повторяю ответ:
Цитата(Dmitry_vk @ 14.12.2017, 22:43) *
Там нет ответа на поставленный вопрос.

Вопрос про сравнение расходов работы одного бака на сеть и двух баков на сеть. В посте 231 такого сравнения нет.
Aerl
иными словами:

z2-z1=v^2/2g+L1*S*q1+L2*S*q2 => q1=((z2-Z1)-v^2/2g-L2*s*q2))/L1*s, поскольку L1=0, то q1 - бесконечность

z2 - отм. воды в баке в нулевой момент времени
z1 - отм. лейки
L1- расстояние от бака 1 до т.В
L2 - расстояние от бака 2 до т.В
S -уд. гидравлическое сопротивление трубы
q1 - расход от бака 1
q2- тоже, от бака 2
V - скорость воды в трубе где-то в около лейки
speleos
Мужуки, толи я тупой, толи очень тупой (с)

Дмитрий_ВК выкладывал тут учебник Френкеля.
Я по аналогии построил общую характеристику параллельно-последовательного трубопровода, путем вертикального и горизонтального сложения характеристик отдельных участков.
У меня вышло, что итоговая характеристика больше всех "завалена" к оси Y. То-есть при прочих равных расход уменьшится.
Я конечно понимаю... погрешность графического метода, можно изменить масштаб координат для более точного рисования.. но координально это характеристику не изменит.

Вопрос: что я сделал не так? biggrin.gif
Это никак не вяжется с моим пониманием космоса )))
kolimba
если подитожить: согласно графикам miter расход от 2-х баков больше чем от одного, по графику speleos получается меньше, как можно оценить так это или нет имея только графики...насколько я понял и там и там в основе уравнение бернулли расписанное выше?
speleos
Цитата(kolimba @ 15.12.2017, 11:53) *
по графику speleos получается меньше, как можно оценить так это или нет имея только графики...насколько я понял и там и там в основе уравнение бернулли расписанное выше?


тих тих! не надо мое рассматривать как "истину в последней инстанции" я еще перепроверю.
грубо говоря чо я сделал:

а)нарисовал характеристику трубы 1 (см рисунок) короткая труба под 1 баком
б)нарисовал хар-ку трубы 2 (от 2 бака до точки слияния)
в) сложил горизонтально и нашел общую характеристику для параллельных уастков 1+2
г) нарисовал хар-ку участка 3 (общий для баков)
д) сложил вертикально хар-ку "1+2" и "3"

скажу честно, мне не нравится итог. Я адепт теории Скорпиона.


miter
Цитата(speleos @ 15.12.2017, 12:02) *
д) сложил вертикально хар-ку "1+2" и "3"

Зачем?
А если сложить 1+3 и 2+3, какой итог будет? От второго бака больше расход?
speleos
Цитата(miter @ 15.12.2017, 12:15) *
Зачем?
А если сложить 1+3 и 2+3, какой итог будет? От второго бака больше расход?


Ну как зачем, у нас комбинированный водопровод же: участки 1 и 2 запаралеллены. а участок 3 к ним "припоследователен"

неет! и не должен быть со второго бака больше расход! Ведь участок 1+3 имеет длину 1,14м, а учаток 2+3 имеет длину 2,12м!
при одинаковых диаметрах и уровнях воды в баках, с чего с того участка литься больше то?
miter
Да, понял. Ваша ошибка в том, что в графике сравниваете 1+2+3 с 1 и 2, а не с 1+3 и 2+3.
speleos
Цитата(miter @ 15.12.2017, 12:57) *
Да, понял. Ваша ошибка в том, что в графике сравниваете 1+2+3 с 1 и 2, а не с 1+3 и 2+3.


точно!!! прозрел! спасибо, исправлюсь.

но я хочу сравнить "1+2+3" с "1+3".
все. появится свободная минутка - переделаю.
miter
Цитата(speleos @ 15.12.2017, 13:02) *
но я хочу сравнить "1+2+3" с "1+3".

1+2 всегда ниже, чем 1, поэтому 1+2+3 всегда ниже, чем 1+3. Это следует из логики построения. Поэтому расход для 1+2+3 всегда больше, чем для 1+3
speleos
Цитата(miter @ 15.12.2017, 13:15) *
1+2 всегда ниже, чем 1, поэтому 1+2+3 всегда ниже, чем 1+3. Это следует из логики построения. Поэтому расход для 1+2+3 всегда больше, чем для 1+3


короче на моем масштабе координат характеристики 1+2+3 и 1+3 почти совпали. Трудно делать вывод.
Надо "уменьшить" размерности координат и пересчитать по более точным точкам.
Смысл в целом ясен.
kolimba
Цитата(speleos @ 15.12.2017, 12:02) *
скажу честно, мне не нравится итог. Я адепт теории Скорпиона.

дак он так и не сказал, что в итоге) и кстати вы сделали кучу ошибок в его фамилии, он этого не любит (шутка)
speleos
Цитата(kolimba @ 15.12.2017, 14:35) *
дак он так и не сказал, что в итоге) и кстати вы сделали кучу ошибок в его фамилии, он этого не любит (шутка)


ну а чо в итоге то:

если рассматриваем систему без долива в баки воды
(пишу в хронологии событий)
а) сначала 99% расхода валит из бака 1 и совсем чуть чуть с бака 2
б) уровни воды в баках уравновешиваются так что уровень в баке 1 ниже уровня бака 2 на сумму потерь на участке от первого до второго бака
в) начинается адекватно наблюдаемый слив с бака 2. Расход уменьшается, чем было в первые секунды с бака 1.
г) баки опорожняются.

с постоянным доливом воды:

а) с бака 1 идет бОльший расход (так как он ближе к выливу, а уровни в баках одинаковы). с бака 2 меньший
в) общий расход на выливе покажет общая характеристика параллельно-последовательного трубопровода.

она более-менее похожа на характеристику пути от первого бака. Но может быть чуть чуть "правее" пойдет. Более точно скажу только при пересчете задачки.
Надо более точно построить графики, тк как характеристики "сливаются" в одну линию.
Тоесть расход если и увеличится, то ненамного. Но это справедливо только для рассматриваемого примера.
Woodcuter
Цитата(miter @ 14.12.2017, 13:30) *
Пожалуйста
Разница примерно 17% rolleyes.gif Конечно, от 1 бака длина трубы не нулевая, я взял 0,5 м хотя бы потому, что у ТС там краник нарисован. Высоту баков взял 5 м (для 100кубового нормально?). И даже сопротивление лейки 2м принял smile.gif
И начните уже говорить не лозунгами, а формулами и графиками


Все - действительно устал -
- считайте балаболом - не показывающим конкретные формулы (нет ни времени ни желания)- НО

Если вдруг меня мой знакомый "спросит" помощи - по увеличению "напора" из лейки - то я ему никогда не дам "рекомендацию" - поставь рядом второй такой же бак и ты получишь + 15% расхода и 15% напора.

инж323
Цитата(speleos @ 15.12.2017, 14:57) *
ну а чо в итоге то:

если рассматриваем систему без долива в баки воды

с постоянным доливом воды:


это справедливо только для рассматриваемого примера.

Справедливо только для рассматриваемого примера с вашей собранной установкой. при изменении характеристик отводящих трубопроводов вполне можно получить совершенно другие результаты- это называется "поиграть пьезометром."
все дело в соотношении Н и потерь давления в трубопроводах и сетке душа и расходов при этих режимах.
Пьезометр надо рисовать, а не напорнорасходные характеристики сети и "насоса-бака"
Dmitry_vk
Цитата(speleos @ 15.12.2017, 9:45) *
У меня вышло, что итоговая характеристика больше всех "завалена" к оси Y. То-есть при прочих равных расход уменьшится

Не совсем ясен механизм построения 1+2+3.
Для 0,4 л/с должно быть: 40 мм (для 1+2) и 210 мм (для 3) = 250 мм (для 1+2+3). У вас же в районе 400 мм.
speleos
Цитата(Dmitry_vk @ 15.12.2017, 16:03) *
Не совсем ясен механизм построения 1+2+3.
Для 0,4 л/с должно быть: 40 мм (для 1+2) и 210 мм (для 3) = 250 мм (для 1+2+3). У вас же в районе 400 мм.


выводы не читайте. я исправил ошибку.

Механизм построения взял у вас! rolleyes.gif странички из Френкеля: запараллеленые участки складываем горизонтальным сложением, последовательные - вертикальным.
Прямо на графиках отрезки и откладывал.

Цитата(инж323 @ 15.12.2017, 16:00) *
Пьезометр надо рисовать, а не напорнорасходные характеристики сети и "насоса-бака"


ну для режима постоянного долива можно нарисовать пьезометрию.
а как его нарисовать для постоянно снижающегося уровня? кучу разных дискретных пьезометров?
Поэтому я и остановился на характеристиках.
Woodcuter
На графике что мы видим:
1 квадратик вертикальной оси = 0,4м напора / сопротивления
1 квадратик горизонтальной = 0,004 расхода

Итак для первого бака
У вас 0,5м трубы дали -
Точка 0,03 расхода - 4,8 напора
Удваиваем расход
Точка 0,06 расхода - напор немного меньше 4,4
Тоесть вдумаемся - 0,5м трубы дали 0,4м или 4кПа сопротивления - ничего так ситуация. потери от "трубы".


Dmitry_vk
Цитата(kolimba @ 15.12.2017, 11:53) *
если подитожить:

Вам бы не подытоживать, а матчасть подтянуть. Толку больше было бы
Цитата(miter @ 15.12.2017, 13:15) *
1+2 всегда ниже, чем 1, поэтому 1+2+3 всегда ниже, чем 1+3. Это следует из логики построения. Поэтому расход для 1+2+3 всегда больше, чем для 1+3

+1
Цитата(Dmitry_vk @ 15.12.2017, 16:03) *
Не совсем ясен механизм построения 1+2+3.
Для 0,4 л/с должно быть: 40 мм (для 1+2) и 210 мм (для 3) = 250 мм (для 1+2+3). У вас же в районе 400 мм.

Построение тоже показывает вашу ошибку. Добавил 1+3
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Skorpion
Цитата(Dmitry_vk @ 15.12.2017, 8:41) *
Применительно к картинке из поста 231:
принимаем потери на участке 1-В=0. Уровни в баках одинаковые. Тогда потери на участках 1-В=2-В=0. Т.о. при любой длине участка 2-В потери равны 0.
Это справедливо для систем с постоянным равным уровнем.
Для систем без подпитки (как раз что вы рассматривали) нулевое сопротивление дает бесконечный расход, что тоже в корне неверно.
Если это короткий трубопровод, то как раз нельзя пренебрегать сопротивлением, ни местным, ни по длине.

Повторяю ответ:

Вопрос про сравнение расходов работы одного бака на сеть и двух баков на сеть. В посте 231 такого сравнения нет.

Почему вы считаете, что на участке 2-В потери равны нулю? Я этого нигде не говорил. Подчеркнутое мною - тоже неверно.
Выделенное курсивом - зачем вы это пишете? Я говорил об этом. Смотрите мой пост 268.
Dmitry_vk
Цитата(Skorpion @ 15.12.2017, 22:02) *
Почему вы считаете, что на участке 2-В потери равны нулю? Я этого нигде не говорил.

Это говорю вам я на основе ваших исходных данных и законов гидравлики.
Вы так и не ответили на мое замечание к вашему пьезометру. А напрасно. В точке слияния для каждой ветки он будет сходиться в одну точку. При постоянном равном уровне в баках это означает равенство потерь на двух участках, независимо от конфигурации, длины и диаметра.
Если вы принимаете потери на участке 1-В = 0, то и 2-В тоже = 0, т.к. они равны между собой)
Именно так вы и принимаете
Цитата(Skorpion @ 13.12.2017, 15:56) *
Учитывая положения поста 86, получаем что потери на участке 1-В и 2-А равны нулю

Цитата(Skorpion @ 14.12.2017, 19:16) *
В моих рассуждениях я принял частный случай: баки отстоят друг от друга на десятки или сотни метров, точка водоразбора так же далеко: - представьте себе две водонапорные башни в населенном пункте. Здесь влияние перечисленных "мелочей" настолько мало, что ими можно пренебречь.

Чего делать никак нельзя.
Цитата(Skorpion @ 15.12.2017, 22:02) *
Подчеркнутое мною - тоже неверно.

Попробуйте опровергнуть)
Цитата(Skorpion @ 15.12.2017, 22:02) *
Выделенное курсивом - зачем вы это пишете? Я говорил об этом. Смотрите мой пост 268.

Вы левой рукой говорите, а правой предполагаете противное wink.gif
Dmitry_vk
Цитата(Woodcuter @ 15.12.2017, 16:27) *
На графике что мы видим:
1 квадратик вертикальной оси = 0,4м напора / сопротивления
1 квадратик горизонтальной = 0,004 расхода
Тоесть вдумаемся - 0,5м трубы дали 0,4м или 4кПа сопротивления - ничего так ситуация. потери от "трубы".

Попробуйте действительно вдуматься: единиц расхода нет.
И да, после квадратиков были еще графики. Правило хорошего тона давать ссылку или цитату.
Skorpion
Цитата(Dmitry_vk @ 15.12.2017, 22:32) *
Это говорю вам я на основе ваших исходных данных и законов гидравлики.
Вы левой рукой говорите, а правой предполагаете противное wink.gif

Аргументы, сэр! И, главное, факты.
Цитата
Вы так и не ответили на мое замечание к вашему пьезометру. А напрасно. В точке слияния для каждой ветки он будет сходиться в одну точку. При постоянном равном уровне в баках это означает равенство потерь на двух участках, независимо от конфигурации, длины и диаметра.
Если вы принимаете потери на участке 1-В = 0, то и 2-В тоже = 0, т.к. они равны между собой)
Именно так вы и принимаете

Заблудился я, не могу найти ваше замечание к пьезометру. Напомните, пожалуйста.
А вы не путаете 2-В с 2-А?

Цитата
Чего делать никак нельзя.
Чего делать нельзя-то? Если вы имеете в виду влияние перечисленных "мелочей, то делайте, как вы хотите, учитывайте эти мелочи, только общая картина от этого не изменится. Сместятся лишь незначительно точки b. c и т.п.

Цитата
Попробуйте опровергнуть)
Попробую, когда ответите на "А вы не путаете 2-В с 2-А?"
Dmitry_vk
Цитата(Skorpion @ 16.12.2017, 13:28) *
Аргументы, сэр! И, главное, факты.
А вы не путаете 2-В с 2-А?

Вот как раз двумя постами выше и есть и аргументы, и факты, сэр!
Ничего не путаю.
Еще раз: при постоянных равных уровнях потери 1-В и 2-В равны. В вашем предположении равны именно нулю.
Skorpion
Цитата(Dmitry_vk @ 16.12.2017, 15:34) *
Вот как раз двумя постами выше и есть и аргументы, и факты, сэр!
Ничего не путаю.
Обыкновенная отписка.

Цитата
Еще раз: при постоянных равных уровнях потери 1-В и 2-В равны. В вашем предположении равны именно нулю.
Чушь. У меня постепенно иссякает охота с вами общаться
Dmitry_vk
Цитата(Skorpion @ 16.12.2017, 15:44) *
Чушь. У меня постепенно иссякает охота с вами общаться

Громкое заявление)
Общаться - ваше право. Могли бы узнать много нового)))
nagger
Офигенный форум специалистов: простая задача по гидравлике занимает 10 страниц.
Dmitry_vk
Это ещё не все специалисты участвуют)
Dmitry_vk
По запросу Скорпиона
Цитата(Dmitry_vk @ 4.12.2017, 22:54) *
Ваша ошибка в построении пьезометрической линии в том, что вы ее строите через бак 1, а не через точку 0. Попробуйте для варианта 2 построить 2 линии: 2-А-0-3 и 1-0-3. Представьте визуально, что бак 1 не установлен на трубу, а подключен к ней сбоку, так будет легче осознать ошибку. Вы убедитесь, что к точке 0 они подходят на одном уровне. Уровень при соответствующей подпитке q1 и q2 будет одинаковый в обоих резервуарах.

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.