tiptop
Цитата(CNFHSQ @ 20.8.2022, 8:02) *
Может попробовать просверлить отверстия как советует типтоп, а старые заглущить

Да, нужно просто просверлить новые отверстия. А я сразу-то не догадался...
CNFHSQ
Цитата(T-rex @ 20.8.2022, 13:22) *
Индивидуальный погорелочный учет газа - это фантастика. Перенос коллекторов нужен для обеспечения длин прямых участков. 12 новых шкафов с каждой стороны печи, обогрев этих шкафов. Хуже то, что в АСУТП нужно расширение делать для 24 новых расходчиков. АСУ у них японское, в текущих условиях даже не знаю как такое предложить. Повторюсь - есть общий расход газа на 12 горелок и давление на коллекторе (приборы в смысле)
Туннелей нет - горелка монтируется прямо на фланец на корпусе печи. Горелочные камни от производителя
Какая длина факела? Есть ли манометр хотя бы на общем коллекторе. Если горение на всех одинаковое, это нас устроит. Можно и отключить часть горелок на момент испытаний . Вы камень видели? Это важно. Про щкафы не понял. Так какой расход при 100% у вас? И какой при 50% Я работал и в Газпроме, более тупого и древнего оборудования не видел нигде. Печи подогрева обвешаны автоматикой ,а сама печь их 60х
T-rex
Длина факела вырастает метров до 6. Давление 0,5 кгс/см2 это на коллекторе перед горелками уже после регулятора. Чтобы камень увидеть, нужно остановить объект и залезть внутрь печи, так что не видел. И те кто задал вопрос не видели. Расходы указал ранее - 1000 и 1200 нм3/ч на каждый коллектор из 12 горелок. Ну и он изменяется плюс-минус 100 кубов в каждый коллектор в зависимости от производительности и доли сжигания жидкого топлива. Изменять производительность установки и печи маловероятно что дадут - вопрошают линейные руководители, а решение по производительности будет решаться на уровне директора, думаю. Сириус бизнес.
Шкафы - это значит, что каждый первичный прибор должен иметь преобразователь расхода, а его устанавливают в утепленном шкафу. Хотя сейчас вихревые есть, они такого не просят, да.
Оборудование конца 50-х, если точнее. Замена печи приводит к ГГЭ и нужно весь объект доводить до современных требований, а это миллиард и не один. Так что собственник терпит КПД печи 70%. А так объект 1 категории взрывоопасности, АСУ на микропроцессорах вынуждены были сделать.
CNFHSQ
Цитата(T-rex @ 20.8.2022, 17:12) *
Длина факела вырастает метров до 6. Давление 0,5 кгс/см2 это на коллекторе перед горелками уже после регулятора. Чтобы камень увидеть, нужно остановить объект и залезть внутрь печи, так что не видел. И те кто задал вопрос не видели. Расходы указал ранее - 1000 и 1200 нм3/ч на каждый коллектор из 12 горелок. Ну и он изменяется плюс-минус 100 кубов в каждый коллектор в зависимости от производительности и доли сжигания жидкого топлива. Изменять производительность установки и печи маловероятно что дадут - вопрошают линейные руководители, а решение по производительности будет решаться на уровне директора, думаю. Сириус бизнес.
Шкафы - это значит, что каждый первичный прибор должен иметь преобразователь расхода, а его устанавливают в утепленном шкафу. Хотя сейчас вихревые есть, они такого не просят, да.
Оборудование конца 50-х, если точнее. Замена печи приводит к ГГЭ и нужно весь объект доводить до современных требований, а это миллиард и не один. Так что собственник терпит КПД печи 70%. А так объект 1 категории взрывоопасности, АСУ на микропроцессорах вынуждены были сделать.
А если пар включить? Пробуйте с тягой, уменьшить, увеличить. больше ничего не сделать. У нас были проблемы с горелками БИГ Потом стали моими любимыми. И давление до 0,8 ати. Так вот, пока не выложили тоннель толком не работали. Тоннель это аналог камня только прямоугольный. .
T-rex
2 CNFHSQ:
Подскажите, пожалуйста, откуда вот это:
 с локализованной зоной горения в огнеупорном туннеле
CNFHSQ
Цитата(T-rex @ 21.8.2022, 21:23) *
2 CNFHSQ:
Подскажите, пожалуйста, откуда вот это:
 с локализованной зоной горения в огнеупорном туннеле

Из паспорта ГУЖ-1,5, Как устроена печь непонятно. этот пункт пропустил.
CNFHSQ
http://www.kotloproekt.ru/page_200.html [url="http://"] ] заменить горелки на инжекционные возможно? Хотябы на БИГ. Минимум переделок. работал с ними, Показали себя отлично. https://all-gas.ru/product/blochnaja-inzhek...povaja-big-2-8/