Ну вот
Я не говорил что точка расходов неизменна
Я говорю что она меняет свое положение в следствии изменения параболы трубопровода (так как коэф гидравл сопротивления сети S фактически является переменной величиной, и лишь в прикладных задачах для упрощения расчетов мы принимаем его постоянным)
я понял что говорится в посте 55 и 57, только это часть правды. На самом деле все несколько сложнее.
парабола системы трубопроводов не коим образом не характеризует фактическую зависимость напора от расхода. Функция H=f(Q) - есть зависимость осредненного напора от расхода по сети. (Найдите 12 номер ВСТ за 2007 год, стр 37-39 - там это подробно изложено)
точка расходов "гуляет" по параболе трубопроводов лишь тогда, когда мы рассматриваем трубопровод работающий на свободный излив без какой-либо запорной или регулирующей арматуры и в который мы подаем переменный расход (не суть каким образом). Это идеальный, сугубо теоретический случай. На практике, в сложных, разветвленных системах трубопроводов с множеством точек водоотбора такому не бывать.
Говоря о параболе какой либо системы трубопроводов - мы говорим о суммарной характеристике состоящей из характеристик элементов этой системы (участки трубопроводов, повороты, отводы, переходы и.т.д) - назовем их элементарными характеристиками. Суммарная характеристика системы строится из элементарных так же как и для параллельно и последовательно работающих насосов (кто не знает см. Горшкова, Турка или Карасева).
А теперь представьте: в сеть (состоящую из 2-х равных последовательных частей) подается 10 кубов воды в час, в конце сети открыт кран (смеситель, вентиль итд) из которого все это благополучно изливается в полном объеме (если конечно сеть не дырявая

). соответственно по всем участкам сети идет расход 10 кубов - посчитали, построили элементарные характеристики, построили суммарную. Потом, кран в конце сети закрыли, а открыли в середине сети и отбираем те же 10 м3/ч. Расход по первой половине сети 10 по второй 0. Строим суммарную характеристику системы и видим, что суммарные потери меньше первоначальных в 2 раза, а расход тот же 10 м3/ч.
А теперь представьте реальную разветвленную систему с множеством параллельных и последовательных участков и точек водоотбора разбросанных по всей сети... и будет вам счастье. А если сюда добавить характеристику источника воды, характеристику насоса, а если точек питания несколько..... вот тут самое время вскипеть мозгу.
А вы говорите "гуляет по одной параболе"