Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: График насоса и водовода
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Страницы: 1, 2, 3, 4
volka
В проекте 5ти эт ж.д. (внутрянка) Эксперт попросил наложить на хар-ку работы насоса р-ту водовода. Не пойму-это работу какого водовода он имеет ввиду: самого ввода? от наружной сети до здания?
Михаил I
что значит характеристика работы трубопровода newconfus.gif H от Q?
prokop
Добрый день всем
Для стабильной работы системы насос+сеть ХВС необходимо знать
характеристики всей сети (т.е. совокупность всех участков). Особенно
сильно разветвленной. Как правило характеристика отличается от простого
расчета на потери напора в прямой трубе. Как правило эти характеристики
никто не делает. (Двойная работа.) И ограничиваются двумя параметрами
- напор-расход требуемый или расчетный по водопотреблению.
Единственное, что я учел бы - провалы напора по фактору "интересног
события по ТВ". Т.е. когда , начинается "интересное" кино и все сидят у
ТВ - потребление минимальное. Но когда кончается "секс" по ТВ, то начинаются
водные процедуры и напора может не хватить.
Впервые я с этим столкнулся, в далекие советские времена, когда вечером
народ смотрел сериалы, а по началу "любимой" информационной программы "Время"
шел мыть посуду, стирать, мыть дитей и пр., то расход воды,
возрастал так, что не хватало шкалы на расходомере.
В настоящее время, такой расход 5-ти этажного дома легко компенсируется частотником.



OlgaO
Цитата(volka @ 21.9.2007, 2:04) [snapback]167847[/snapback]
В проекте 5ти эт ж.д. (внутрянка) Эксперт попросил наложить на хар-ку работы насоса р-ту водовода. Не пойму-это работу какого водовода он имеет ввиду: самого ввода? от наружной сети до здания?

Вероятно, эксперт хочет увидеть график совместной работы насоса и сети. У Вас в проекте есть повысительный насос? Вот от того проектного насоса до точки подачи и есть тот трубопровод, характеристику которого надо наложить на характеристику подобранного насоса, чтобы понять фактическую подачу.
Михаил I
Цитата(OlgaO @ 21.9.2007, 11:19) [snapback]167882[/snapback]
трубопровод, характеристику которого надо наложить на характеристику подобранного насоса


Ольга, речь идет о пьезометрической линии что ли? Я правильно понял?
OlgaO
Цитата(Михаил I @ 21.9.2007, 9:50) [snapback]167901[/snapback]
Ольга, речь идет о пьезометрической линии что ли? Я правильно понял?

Просто человеку нужна совместная работа насоса и сети, для этого берется график данного насоса, на нем строится график проектируемой сети, точка пересечения и есть, то что хочет эксперт, вероятно.
Ну, в Турке посмотрите в главе 4, параграф 18, со стр. 64. В Карелине, наверняка есть. Карелин в книгохранилище.
andrey R
Цитата(OlgaO @ 21.9.2007, 11:29) [snapback]167956[/snapback]
В Карелине, наверняка есть. Карелин в книгохранилище.

Эт тот же Турк, но уже без Турка... Скоро видимо и Карелина упразднят, Одын Минаев останется tongue.gif
volka
Цитата(OlgaO @ 21.9.2007, 11:29) [snapback]167956[/snapback]
Просто человеку нужна совместная работа насоса и сети, для этого берется график данного насоса, на нем строится график проектируемой сети, точка пересечения и есть, то что хочет эксперт, вероятно.


А если насос запроектирован с частотником, и как тогда строить? График насоса представлен из неск-ких кривых Q-H с 30%, 70% и 100%.
andrey R
Ну, нарисуйте три кривые... smile.gif
Обычно вопросы, подобные Вашему, возникают из-за непонимания между экспертом и проектировщиком. Пожилые эксперты могут и не знать, что такое частотно-регулируемый привод...
OlgaO
Цитата(andrey R @ 21.9.2007, 11:40) [snapback]167967[/snapback]
Эт тот же Турк, но уже без Турка... Скоро видимо и Карелина упразднят, Одын Минаев останется tongue.gif

Я эту книгу имела ввиду tongue.gif smile.gif
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=20335
volka
Да, но тогда искомое значение Q и H (требуемые) не попадают ни на одну из этих кривых, а попали м/д 70% и 100%
andrey R
Цитата(OlgaO @ 21.9.2007, 13:40) [snapback]168080[/snapback]
Я эту книгу имела ввиду tongue.gif smile.gif

Оль, там на третьей странице (считая обложку первой) честно написано, что это Турк... biggrin.gif

Цитата(volka @ 21.9.2007, 13:40) [snapback]168081[/snapback]
Да, но тогда искомое значение Q и H (требуемые) не попадают ни на одну из этих кривых, а попали м/д 70% и 100%

При использовании частотника, требуемая точка должна просто быть в поле. Если это так, остаётся только вопрос экономичности решения
OlgaO
Цитата(andrey R @ 21.9.2007, 13:45) [snapback]168084[/snapback]
Оль, там на третьей странице (считая обложку первой) честно написано, что это Турк... biggrin.gif

biggrin.gif Ну ладно тогда smile.gif Я ее даже скачала и даже один раз открывала, но не посмотрела авторов smile.gif.
Пользуюсь обычной книгой в основном, не электронной. smile.gif Сами меня запутали, когда Турка пропустили при выкладывании книги - редиска smile.gif tongue.gif
andrey R
Ольга, я не редиска, Вы не уловили интриги, на обложке нет Турка. А там, где я сказал, написано, что раньше эта книга издавалась, как Турк.... вот такие вот загогулины.
OlgaO
Цитата(andrey R @ 21.9.2007, 14:03) [snapback]168102[/snapback]
Ольга, я не редиска, Вы не уловили интриги, на обложке нет Турка. А там, где я сказал, написано, что раньше эта книга издавалась, как Турк.... вот такие вот загогулины.

Ладно - оправдался - не редиска! smile.gif Слово нехорошее забрала обратно! smile.gif
Vici
Цитата(OlgaO @ 21.9.2007, 11:29) [snapback]167956[/snapback]
Просто человеку нужна совместная работа насоса и сети, для этого берется график данного насоса, на нем строится график проектируемой сети, точка пересечения и есть, то что хочет эксперт, вероятно.
Ну, в Турке посмотрите в главе 4, параграф 18, со стр. 64. В Карелине, наверняка есть. Карелин в книгохранилище.

Добрый день! Опыт построения таких характеристик незначительный. И вот что я хотела бы уточнить: Когда строится характеристика водовода, там учитывается сопротивление S, которое определяется как S=h/Q^2.
Помнится курсовой проект, в нем строился нрафик совместно работы насосв и водоводов. Но водоводы брались до водонапорной башни, т.е. по ним шел постоянный расход (и водоводы имели постоянный диаметр).
Как быть в таком случае во внутрянке? Потери в сети берутся из гидравлического расчета (+потери на вводе, счетчике), а расход берется тот, на который рассчитана сеть. т.е. Qмах сек?
P.S. Турк прочитан))) Методичка учебная тоже))) Но неясность в голове еще осталась.

Цитата
Вот от того проектного насоса до точки подачи и есть тот трубопровод, характеристику которого надо наложить на характеристику подобранного насоса, чтобы понять фактическую подачу.

Точка подачи - это тот самый диктующий кран?
Любознательный
Цитата(volka @ 21.9.2007, 4:04) [snapback]167847[/snapback]
В проекте 5ти эт ж.д. (внутрянка) Эксперт попросил наложить на хар-ку работы насоса р-ту водовода. Не пойму-это работу какого водовода он имеет ввиду: самого ввода? от наружной сети до здания?
tomato.gif
Честно говоря, несмотря на все прочитанные постинги по этой теме, ответ на поставленный вопрос я не увидел.
Для чего и каким образом можно "наложить на хар-ку работы насоса р-ту водовода".
При проектировании внутрянки мы исходим из техусловий водоканала, определяющие давление и разрешенный расход в точке подключения к водоводу (наружной сети). Характеристику водовода, то есть зависимость расход-давление, мы не знаем. Что хотел просянить для себя эксперт и вообще правомочно ли такое требование?
Skorpion
Цитата(volka @ 21.9.2007, 2:04) [snapback]167847[/snapback]
В проекте 5ти эт ж.д. (внутрянка) Эксперт попросил наложить на хар-ку работы насоса р-ту водовода. Не пойму-это работу какого водовода он имеет ввиду: самого ввода? от наружной сети до здания?

Эксперт в силу своей слабой компетентности, (или механической ошибки, что менее вероятно) хотел написать вместо "работа водовода" - "характеристику Q-Н сети", т.е. той сети, которая расположена после насоса по ходу воды.
Характеристику ввода или какого-то водовода, расположенных до насоса наложить на Q-Н насоса невозможно (абсурд).
Как построить Q-Н внутрянки?
Вы имеете гидр. расчет сети на максимальное водопотребление, т.е. знаете Qmax и Hmax. Нанесите эту точку на поле Q-Н насоса. А теперь сделайте несколько расчетов, задавая Q1, Q2 и т.д., отличных от Qmax на некоторую величину, получая соответствующие значения Н. Нанесите полученные точки на поле и получите нужную кривую.
Машинист
Доброго времени суток !
Эксперт хочет убедиться, что у вас насос не будет болтаться за пределами своей рабочей характеристики. Убедите его - постройте ему две параболы, одна - при минимальном водоразборе, другая - при максимальном. Пересеките эти две параболы характеристикой насоса и посмотрите, что получится. В нормальном случае, насос должен вам обеспечить две вещи:
1) надавить нужное количество метров водяного столба у диктующего крана при прочих открытых, то есть максимальном водоразборе (на бытовом языке - чтоб на 5-м этаже вода была в семь-полвосьмого утра)
2) не порвать систему, и не превышать максимального давления, когда краны закроют
Это я привел наиболее дубовый случай, постоянно работающий насос, но в теории стоит отталкиваться от этого. А далее навешиваются реле давления+ мембранные баки, либо частотные регуляторы, что собственно и позволяет либо обеспечить требуемый диапазон по давлению, невзирая на сериалы и массовые мытия, либо вообще свести характеристику насоса к прямой линии Р=const.
Vici
Цитата(Skorpion @ 15.6.2009, 23:53) [snapback]399922[/snapback]
Как построить Q-Н внутрянки?
Вы имеете гидр. расчет сети на максимальное водопотребление, т.е. знаете Qmax и Hmax. Нанесите эту точку на поле Q-Н насоса. А теперь сделайте несколько расчетов, задавая Q1, Q2 и т.д., отличных от Qmax на некоторую величину, получая соответствующие значения Н. Нанесите полученные точки на поле и получите нужную кривую.

Так вот в расчете характеристики сети и возник вопрос. Необходимо определить сопротивление сети S, которое определяется как S=(сумма h)/q2max сек. Затем задаваясь различными значениями расхода, умножаем их на сопротивление S и прибавляем геодезическую высоту, определяем значения напора. Суммарные потери h включают потери на вводе, на счетчике и по сети (из гидравлического расчета). Геодезическая высота = высота подъема + свободный напор. Скажите, пожалуйста, правильно ли я все делаю???
Любознательный
Цитата(Skorpion @ 16.6.2009, 1:53) [snapback]399922[/snapback]
Эксперт в силу своей слабой компетентности, (или механической ошибки, что менее вероятно) хотел написать вместо "работа водовода" - "характеристику Q-Н сети", т.е. той сети, которая расположена после насоса по ходу воды.

Вы хотите сказать, что в замечание эксперта вкралась маленькая неточность?
В этом случае необходимо запросить у эксперта разъяснений в письменном виде, а не придумывать за него формулировки замечания. А то будет как в анекдоте:
"-Правда ли, что Иванов выиграл в спортлото.
- Правда, но не Иванов, а Петров. И не выиграл, а проиграл, и не в спортлото, а в преферанс."
Насосник
Цитата(Любознательный @ 16.6.2009, 13:15) [snapback]400055[/snapback]
Вы хотите сказать, что в замечание эксперта вкралась маленькая неточность?

Слово "водовод" в полной мере относится как к наружной сети, так и к внутренней
Spok_only
Цитата(Насосник @ 16.6.2009, 10:23) [snapback]400061[/snapback]
Слово "водовод" в полной мере относится как к наружной сети, так и к внутренней

Водовод во внутрянке? Это круто!
Skorpion
Цитата(Машинист @ 16.6.2009, 0:16) [snapback]399928[/snapback]
Убедите его - постройте ему две параболы, одна - при минимальном водоразборе, другая - при максимальном. Пересеките эти две параболы характеристикой насоса и посмотрите, что получится.

Для одной и той же сети построитиь 2 параболы? Мне кажется, что точки при мин. и макс. водоразборах лежат на одной, единственной в своем роде для данной конкретной сети, параболе. Двух парабол для конкретной сети быть не может.
Любознательный
Цитата(Насосник @ 16.6.2009, 13:23) [snapback]400061[/snapback]
Слово "водовод" в полной мере относится как к наружной сети, так и к внутренней

Эксперт, я думаю, должен пользоваться нормативной терминологией.
Наверное технический русский язык начал самостоятельное развитие в РФ и в РК, постепенно отдаляясь. dry.gif
В казахстанских нормативах водопровод и водовод относятся к разным сетям. И если наружные сети могут быть названы водопроводом и водоводом, то для внутренних сетях водовод не употребляют. (РДС РК 8.02-03-2002 табл 49-3 и РДС РК 8.02-03-2002 табл 65-6).
Машинист
Цитата
Для одной и той же сети построитиь 2 параболы?

Да. Две.
Для трубы до крана на пятом этаже постройте параболу №1 - при открытых кранах на 1-4, и параболу №2 при закрытых.
Данная конкретная сеть будет обладать разными характеристиками в этих случаях.
Skorpion
Ваше представление мысли на матрицу моего сознания не отобразилось.
Машинист
Не волнуйтесь, сейчас отобразится.
Рисую.
Машинист
См. прилагаемый файл
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Если не совсем увязли в матрице, то из моего простенького рисунка должно быть понятно, что:
1) Сеть 1 - характеристика сети дома при одном открытом кране;
2) Сеть 2 - характеристика той же самой сети при двух открытых кранах;
и так можно продолжать много-много раз; даже для одного водоразборного крана, но в разной степени открытия, будет иметь место не одна парабола, а пучок парабол. И совместная рабочая точка насоса и системы, на которую он работает, будет постоянно прыгать по этим параболам, вдоль характеристики насоса, и в её пределах, разумеется ))))
Честно говоря, меня несколько удивляет ваше непонимание таких простых вещей.
Skorpion
К сожалению, не могу открыть подобный файл. Какую программу надо скачать с Инета, чтобы открыть файл .dwq? Или переложите в .ipg
Машинист
А зачем ? biggrin.gif
Может, не надо зря мутить сознание ?
Skorpion
А может, Вы уже засомневались в своей правоте, коли задаете такой вопрос?
OlgaO
Цитата(Skorpion @ 17.6.2009, 5:57) [snapback]400502[/snapback]
К сожалению, не могу открыть подобный файл. Какую программу надо скачать с Инета, чтобы открыть файл .dwq? Или переложите в .ipg

Skorpion, это Автокад. Автокад 2008 откроет любой файл .dwq практически.
Автокад 2006 не прочтет файлы .dwq , выполненные в Автокадах 2007 и 2008 и так каждая более ранняя версия
Машинист
Я засомневался, что вас волнует вопрос. По-моему, вы просто прикалываетесь.
dwg-файл вы открыть не можете. Как изменяется характеристика водопроводной сети при различном количестве открытых водоразборных кранов, не знаете.

У меня, вообще, с изложением мысли никогда трудностей не было. Всегда рад.
Skorpion
Цитата
По-моему, вы просто прикалываетесь.

Ей-Богу, не прикалываюсь.

А теперь сравните Ваши цитаты:
Цитата
Как изменяется характеристика водопроводной сети при различном количестве открытых водоразборных кранов....

Цитата
Данная конкретная сеть будет обладать разными характеристиками......

В заключение, ибо выхожу из этой темы, хочу сказать, что для внутрянки построением графика Q-Н сети практически никто никогда не занимается.
Spok_only
Цитата(Skorpion @ 17.6.2009, 11:16) [snapback]400691[/snapback]
что для внутрянки построением графика Q-Н сети практически никто никогда не занимается.

Да и теоретически это никому не надо!
Yugin
А почему на графике который построил Машинист хар-ка трубопровода идет из нуля, ведь она поднимается на величену геометрического подъема воды, и почему из две, водопровод-то один, просто расход в нем разный, от этого и будут зависить потери напора в нем, т.е. мы просто будем двигатся по одной и той же хар-ки? Если что извиняйте, я студент
Vict
Цитата(Yugin @ 17.6.2009, 15:11) [snapback]400885[/snapback]
А почему на графике который построил Машинист хар-ка трубопровода идет из нуля,
Молодец студент!!! smile.gif
Yugin
Так верно, все-таки она должна быть одна хар-ка?
Машинист
Молодец студент, не вопрос )))
Почему из нуля ? А потому что вопрос не про то. Да и подзабыл я уже эти лекции, и черт с ними.
И почему поднимается на величину геометрического подъема ?
А может, опускается на высоту геометрического всасывания ?
А две - потому что мне лень было рисовать их бесчисленное множество, которое на самом деле.

Вот это:
Цитата
водопровод-то один, просто расход в нем разный, от этого и будут зависить потери напора в нем, т.е. мы просто будем двигатся по одной и той же хар-ки

справедливо для конкретной трубы, с фиксированной по размеру дыркой на противоположном конце от насоса.
А система водоснабжения дома, скажите-ка, разве постоянной пропускной способностью обладает ?
Разве создать в ней давление в 5 кгс/см2 в три часа ночи и в восемь утра - это одно и то же, и одним и тем же расходом на насосе достигается ?

И ещё вот:
Цитата
водопровод-то один, просто расход в нем разный

Почему расход-то разный? Это насосу так вздумалось? Или вмешательство потусторонних сил?

Возвращаясь к вопросу автора:
Ну, если не хочется рисовать много - можно нарисовать и одну, максимально-расчетную линию, для эксперта-то.
Тем более, что автор для себя уже все выяснил, похоже.

P.S. 2 Yugin: А Vict имеет склонность подсыпать перцу в тему и постебаться над результатом. Учите матчасть дальше, не обольщайтесь. Молодец вы только в той части, которая "не из нуля", к количеству парабол это отношения не имеет tongue.gif
Yugin
Геометрическая высота это разность отметок откуда подается вода и того места куда, вот напор и складывается из геометрической высоты и различных потерь напора (будь то во всасывающей линии, напорной или городской сети). Расход разный потому что водопотребление различно по часам суток.

PS Машинист это я все из любопытсва, просто хочется понимать как то что ты учишь применимо нв практике, отсюда и мои вопросы rolleyes.gif
Машинист
Расход разный потому что водопотребление различно по часам суток.

Верно.
Но вот незадача - чтобы двигаться по одной параболе, характеризующей сеть, у вас напор должен с увеличением расхода что делать ? Расти он должен. Квадратично.
А на практике что происходит ? Люди встали, пошли умываться. Расход попёр как бешеный, в пять раз вырос, а напор ? А напор просел.

Итак, по одной параболе точка рабочая движется или нет ?
Yugin
Вырос расход и напор, но выросли и потери напора выходит, только так можно объясеить наверное....... Просто я не понимаю как для одного и того же трубопровода может быть две хар-ки Hтр=Hг+SQ^2 из этой формулы можно только одну хар-ку получить!



На самом деле я об этом уже месяц думаю, так как при выполнение курсового проекта, чтоб получить высоту Водонапорной башни мы идем из дитующей точке в которой H требуемое приравнивает к H свободное а затем просто прибавляем потери напора на водоводах и ту высоту которая будет полученна в точке, где стоит ВБ и будет являтся её высотой, а как же если в одном доме все краны будут открыты, значит конечный потребитель не получит требуемый напор или это учитывается тем что расчет идет на максимальный часовой расход?
aleksey_v
Расход-то разный... вот и для твоей формулы - можно сколько угодно графиков построить.
Young
Цитата(aleksey_v @ 17.6.2009, 19:31) [snapback]401008[/snapback]
Расход-то разный... вот и для твоей формулы - можно сколько угодно графиков построить.

точки можно разные построить, а график-то будет один...
aleksey_v
Извините.
Машинист
Цитата
Просто я не понимаю как для одного и того же трубопровода может быть две хар-ки Hтр=Hг+SQ^2 из этой формулы можно только одну хар-ку получить!

Вот вы упёртые человеки !
Отстаньте вы наконец от слова "трубопровод" ! rolleyes.gif
На трубопроводе кран приделан, и не один. Открыли кран на пол-оборота - одно значение S получили; открыли кран на полтора оборота - другое S уже будет, меньшее. Параллельно, пока вы бреетесь, жена на кухне чайник наливает. Второй кран открыла. S стало еще меньше. И парабола сети потихонечку растёт вширь.
Young
Машинист, а как вы определите для гипотетической системы, кто на сколько и где кран откроет? biggrin.gif Расход считаем по снипу внутрянки, через вероятность по кол-ву приборов и потребителям, и эти показатели на всем протяжении расчета - одинаковые. Кол-во кранов не меняется, кол-во людей не меняется.
Машинист
Никак. Это зарисовка к вопросу о непостоянстве характеристики сети.
Я изложил свою точку зрения по первому вопросу, что нужно было нарисовать эксперту - две параболы и насосную кривую.
"минимальной" параболы как таковой может и не быть, она близка к вертикали, и насосы в часы минимумов разбора воды отключают, во избежание безрасходных режимов работы.
Daymonic
И все таки товарищ Машинист характеристика сети всегда едина, и строится она по расчетному расходу и соответствующему сопротивлению. И уже изменение расходов и сопротивлений по сети пляшет внутри этой единой характеристики. А вот характеристика насоса с частотным регулированием уже может колебаться именно как вы описываете. Вы видимо перепутали сеть и нагнетатель и вводите в заблуждение студентов, я представляю как студент пытается понять этот раздел, читает осознает, и ррраз, а оказывается ктото имеет другое мнение, так и до взрыва мозга не далеко biggrin.gif .
Если конечно каждый водоразборный прибор в доме поставить во главе расчета, тоесть сделать его диктующим, тогда характеристик можно наклепать в количестве N равном количеству этих приборов, но это ж мартышкин труд.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.