tegam99
В котелной обязательно предусматривается дифлектор сечением связаным с объемом помещения, то есть горючей концентрации (горючей взрыв-частный случай горения) не образуется за счет естественой вентиляции и без отсечного клапана, если в котельную заводиться низкое давление.
На самом деле газоанализатор с 5% НКПР по горючему газу есть у ф.Seitron под заказ и есть такой объект в эксплуатации , но это новый прибор каждый год видимо только у меня косорукого.
От себя заводить в помещение давление газа больше 500 мм.в.ст. считаю преступлением
Хэлло
Если пожарные такие упертые, поставьте два э/м клапана, чтобы обеспечить резервирование, каждый со своим датчиком на метан. Как я понял тогда они разрешают 10% НКПР. Если один из клапанов поставить снаружи, то можно убрать термозапорный клапан в котельной.
zeman
Цитата(tegam99 @ 12.2.2010, 16:17) *
От себя заводить в помещение давление газа больше 500 мм.в.ст. считаю преступлением

Ну так уж и преступление...
Бывают такие горелки и котлы, которые на низком давлении не работают.

atochil
Цитата(zeman @ 15.2.2010, 10:25) *
Ну так уж и преступление...
Бывают такие горелки и котлы, которые на низком давлении не работают.


К примеру, блочные Братские котельные- давление перед горелкой 0,04 МПа!