вопрос по VTS
Цитата(bagammo @ 16.5.2015, 23:14)

Подскажите пожалуйста есть ли возможность избежать этого, можно ли как это исправить? Из за этого что пульт не видит щит управления и нет возможности давать команды сделали кнопочный пост и работа осуществляется через реле установлен дополнительный щит, геморрой конечно но более в голову не чего не пришло.
Витая пара А В, остальные на питание. Сечение больше, может хватит. Или рядом с пультом блок питания ставить.
elantrovod
17.5.2015, 23:41
Мы делали это на кабеле КИПЭВ 4х0.6 150 метров. Два питание. Два 485 интерфейс. Работало четко. Там правда есть хорошая оплетка.
Цитата(bagammo @ 16.5.2015, 20:56)

Приветствую вас уважаемые посетители этого замечательного сайта, прошу вас подскажите , на какой дистанции от щита управления UPC работает пульт HMI Advanced, в технической документации указанно что предел 500 метров, мы используя кабель витая пара экранированная FTP, длина трассы 78 метров , пульт отказывается работать, точнее он не работает. Есть ли у вас предложения и сталкивался кто из вас с такой проблемой?
Для приточки vts 10-75 simple, ставить перемычку между D1 и +24 VAC если нет противо пожарной тревоги если есть убрать поставить перемычку проверить.
Цитата(elantrovod @ 18.5.2015, 0:41)

Мы делали это на кабеле КИПЭВ 4х0.6 150 метров. Два питание. Два 485 интерфейс. Работало четко. Там правда есть хорошая оплетка.
Спасибо вам, будем пробовать но уже на другом объекте, уже скоро, как я правильно понял нужно будет установить дополнительный блок питания , тороидальный трансформатор на 24v и тип кабеля указанный выше, надеюсь все будет работать, по результату отпишусь.
здравствуйте. такая проблема. приняли на обслугу вентустановку ventus 10-75. не могу войти в раздел настройки по заводскому паролю (1357). возможно ли сбросить пароль на заводской?
sidorenik
27.7.2015, 20:16
Цитата(Riennn @ 30.6.2015, 12:36)

здравствуйте. такая проблема. приняли на обслугу вентустановку ventus 10-75. не могу войти в раздел настройки по заводскому паролю (1357). возможно ли сбросить пароль на заводской?
пробуй 0234
Здравствуйте.Имеется в наличии щит автоматики 10-75 CG Optima. Настроили по коду аппликации AD-2. Так как на вент. установке не нашли в техн.характеристиках предпочитаемый код. Все работает,но не видит дачик по обратной воде. Решили попробовать другие конфигурации -нашли с датчиком обратной воды,но в них отсутствует поддержка связи по RS485 с частотником через пульт. Подскажите,где конкретно на вент.установке должно быть указано какйо необходимо использовать код аппликации? В инструкции к шкафу написано,что именно в технических характеристиках и указывается.
Blade runner
25.8.2015, 23:05
AD2 - приточно/вытяжная установка с электрокалорифером, AD1- приточно/вытяжная установка с водяным калорифером, AS1 - приточная установка с водяным калорифером
Я ошибся,у меня введен код AD-1,с водяным Теплоносителем. Датчика по обратной воде всё равно нет в параметрах-температуры.
Blade runner
26.8.2015, 8:33
Нет у них датчика обратной воды.
i.sergey
28.8.2015, 14:35
Добрый день, уважаемые коллеги!
Не могли проконсультировать по диспетчеризации щита VS 21-150 CG ACX 36-2 (контроллер SIEMENS ACX36.040)?
Какие необходимо совершить для этого действия, операции, настройки, чтобы сетевые переменные контроллера были в сети LON? Нужны ли какие-то дополнительные технические или программные средства?
И для чего нужен сервисный интерфейс (RJ45) на контроллере? Возможна ли через него диспетчеризация?
Заранее благодарен!
Обращаясь к предыдущему своему посту . Сбросил до заводских настроек и ввел код аппликации ND-1, приток и вытяжка работают,обратный датчик по воде видит,но стала выскакивать ошибка ,связанная с датчиком HMI . Код аварии A14.
A14 _14 HW_Low и там еще буквы-это код аварии. Возникает периодически и сама пропадает. Скорее всего это не HMI
Доброго дня. Ситуация такая. Имеется щит vs 40-150 cg simple sup в паре с ig5a. Расключено по аппликации ns-1r/s. При пуске сходу падает в ошибку А2 и А60 .подскажите как быть, автоматику на контроллерах раньше не расключал, а сейчас нужда заставила. Заранее благодарен.
Если не правильно взял аппликацию, прошу указать нужную, не смог разобраться в них.
Цитата(SidMo @ 4.10.2015, 12:34)

Доброго дня. Ситуация такая. Имеется щит vs 40-150 cg simple sup в паре с ig5a. Расключено по аппликации ns-1r/s. При пуске сходу падает в ошибку А2 и А60 .подскажите как быть, автоматику на контроллерах раньше не расключал, а сейчас нужда заставила. Заранее благодарен.
Если не правильно взял аппликацию, прошу указать нужную, не смог разобраться в них.
A2_FCsCom ошибка связи с ПЧ приточного вентилятора -- настройка частотника.
A60_Fire наличие сигнала на дискретном входе противопожарной защиты -- NC контакт пожарки, или перемычка (D1-24Vdc)
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Цитата(flizer @ 4.10.2015, 20:01)

A2_FCsCom ошибка связи с ПЧ приточного вентилятора -- настройка частотника.
A60_Fire наличие сигнала на дискретном входе противопожарной защиты -- NC контакт пожарки, или перемычка (D1-24Vdc)
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаСпасибо огромное, установку запустил. Осталось ещё три. Подойдет ли эта же схема для vs 10-75 cg simple + nvs 65 и vs 40-150 cg up sup + vs 75 r-h?
Если нет, не ругайте сильно, скиньте пожалуйста аппликации.
Заранее благодарю.
Цитата(SidMo @ 5.10.2015, 14:47)

Спасибо огромное, установку запустил. Осталось ещё три. Подойдет ли эта же схема для vs 10-75 cg simple + nvs 65 и vs 40-150 cg up sup + vs 75 r-h?
Если нет, не ругайте сильно, скиньте пожалуйста аппликации.
Заранее благодарю.
Ещё раз обращаю ваше внимание, что на сайте производителя выложена вся техническая документация и имеется возможность найти схему подключения элементов автоматики для любой аппликации.
http://193.17.84.244/DTR_WEB/pdf/countries...controls_ru.pdf Инструкция на шкафы Оптима.
http://193.17.84.244/DTR_WEB/pdf/countries...controls_ru.pdf Инструкция на шкафы uPS.
http://193.17.84.244/DTR_WEB/td_ru.html Выбор аппликации автоматики.
Там же есть краткие описания на частотники. Если после прочтения этих документов останутся вопросы, буду рад помочь.
Цитата(SidMo @ 5.10.2015, 15:47)

Спасибо огромное, установку запустил. Осталось ещё три. Подойдет ли эта же схема для vs 10-75 cg simple + nvs 65 и vs 40-150 cg up sup + vs 75 r-h?
Если нет, не ругайте сильно, скиньте пожалуйста аппликации.
Заранее благодарю.
Прошу прощения, забыл указать частотники vs 10-75+nvs65+ic5 и vs 40-150+vs 75 r-h+ ig5a.
http://193.17.84.244/DTR_WEB/pdf/browser/%...%29%20NS-1R.pdf Аппликация NS-1R. В качестве комнатного датчика работает пульт управления. Т.е. его нужно поместить в зону подачи приточного воздуха. Расшифровка всех элементов автоматики есть в инструкции на шкаф.
Ещё раз повторю принцип подбора аппликации. Если у вас простая приточка, это AS. Если приточно-вытяжная без утилизаторов, это AD. Если есть ротор, это AR. Если есть пластинчатый ТУ, это AP. Если у вас канальные системы, то чистый приток, это NS, а ПВ система, это ND.
Теперь разъясняю основные цифры:
1 - водяной нагрев.
2 - электрический нагрев.
4 - водяной холод.
8 - фреоновый холод.
16 - четырёхтрубная система (В России не поставляется)
32 - байпас пластинчатого ТУ.
64 - камера рециркуляции.
Смотрите, что есть у вас из железа и складываете цифры.
Последняя буква, это выбор ведущего датчика. S - канал, R - комната, E - вытяжка.
Вроде всё не сложно, выбираете на сайте VTS вашу аппликацию и получаете готовую схему.
Спасибо большое. Буду разбираться. Как сложно от электрика за неделю переучиться в киповца.
День добрый вышла ошибка, не могу понять что она означает и как её снять.
С ошибкой разобрался. Ошибка означает что не было связи с ПЧ. Линия связи RS 485 от контроллера АСХ36.2 до ПЧ Danfoss был повреждён провод.
Следующий вопрос знатокам. На других приточках у меня на контроллере нету наружнего сигнала DL3 как исправить, куда глянуть, что проверить???
Цитата(Mudrik @ 31.10.2015, 8:28)

День добрый вышла ошибка, не могу понять что она означает и как её снять.
Отсутствует связь с частотным преобразователем притока. Проверяйте соединение.
pegas878
5.11.2015, 19:58
Добрый день. Впервые попалась установка с рециркуляцией и ЧП разных марок, контроллер Карэл, по апликации AD-73E, подключение вроде понятное, а залить с контроллера не получается, в чём может быть причина? и ещё если установка планируется эксплуатироваться без ККБ, то какой код апликации вписать?
PavlikNemorozov
10.11.2015, 16:07
Доброго времени суток, прошу помощи по контроллеру uPC. Проблема: при работе ПВУшки, в любом режиме работы (кроме Выкл) Y1 - 100%(10,34В), проще говоря идет постоянно нагрев, даже если разница приточки (приточка - приоритет) и установленной температурой -15 градусов Цельсия. Можно ли сбросить на заводские настройки, перешить или пока зима - забить "гвоздь"?
PavlikNemorozov
10.11.2015, 16:23
Цитата(pegas878 @ 5.11.2015, 21:58)

Добрый день. Впервые попалась установка с рециркуляцией и ЧП разных марок, контроллер Карэл, по апликации AD-73E, подключение вроде понятное, а залить с контроллера не получается, в чём может быть причина? и ещё если установка планируется эксплуатироваться без ККБ, то какой код апликации вписать?
Гляньте аппликацию AD-65, и названия ПЧ в студию, возможно они будут работать на разных скоростях связи или методом тыка поставить 9600 - прописать, потом 19200 - прописать, ручками забить в ПЧ - тоже вариант.
pegas878
11.11.2015, 6:47
ЧП LSiC5 и LSiG5A
PavlikNemorozov
11.11.2015, 8:10
Цитата(pegas878 @ 11.11.2015, 8:47)

ЧП LSiC5 и LSiG5A
На модуле modbus от LSiC5 какая скорость написана? Я все последние которые видел были на 9600 бод. Я сейчас *с 1 ПВУ (щит upc и ПЧ LSiG5A) дак там только на 19200 они связь держат, на 9600 шлёт лесом. Меньше не пробовал.
ПыСы: Я надеюсь, что вы прописываете их по отдельности через контроллер(с отключением питания/связи) или они у вас оба включены и на связи(простите за такие вопросы)?! И на каком ПЧ выдает ошибку при программировании?
pegas878
11.11.2015, 17:52
Да, прописываю по отдельности, по схеме, с отключением. Скорость, кстати, не пробывал менять. Ошибку оба выдают. А из-за того что контролер в ошибке стоит (воду ещё не дали), может влиять на заливку параметров?
PavlikNemorozov
11.11.2015, 21:57
Цитата(pegas878 @ 11.11.2015, 19:52)

Да, прописываю по отдельности, по схеме, с отключением. Скорость, кстати, не пробывал менять. Ошибку оба выдают. А из-за того что контролер в ошибке стоит (воду ещё не дали), может влиять на заливку параметров?
Как контроллер поймет есть или нет теплоноситель? У Вас нет связи с ПЧ, это и есть главная проблема. Не исключаю тот факт, что контроллер бракованный(сам столкнулся с этим, пост выше), 2 ПЧ одновременно - маловероятно. Такое может быть, если установки на Автовазе монтируются - там место проклятое. А если есть еще под рукой похожая вент. установка, то попробуйте там эти ПЧ прописать, тем самым их исключить. Сбросить ПЧ на заводские недолго, Н93=1 и отключить питание.
Fesslav26
25.11.2015, 11:51
Добрый день, коллеги! Ушел программист, оставил прошивку. На первых установках работала. Сейчас нет. Суть проблемы - Контроллер CompactLogix L33ER, модуль modbus RTU SM2 1769. В первый канал модбаса присоединен ПЧ FUJI FRENIC ECO1, центральная пара. Скорость там и там 9600, ПЧ не видится, В чем может быть проблема?
Ashihara
25.11.2015, 13:13
Цитата(Fesslav26 @ 25.11.2015, 12:51)

Добрый день, коллеги! Ушел программист, оставил прошивку. На первых установках работала. Сейчас нет. Суть проблемы - Контроллер CompactLogix L33ER, модуль modbus RTU SM2 1769. В первый канал модбаса присоединен ПЧ FUJI FRENIC ECO1, центральная пара. Скорость там и там 9600, ПЧ не видится, В чем может быть проблема?
Самое банальное: в настройках частотника.
Fesslav26
25.11.2015, 13:55
Цитата(Ashihara @ 25.11.2015, 13:13)

Самое банальное: в настройках частотника.
Настройки один в один как на рабочей установке....Причем по лектусу опрашивается нормально!
Доброго времени!
Текущая установка имеет аппликацию AP-33S, не имеющая возможности подключения термистора обратной воды.
Где можно посмотреть модель подходящего термистора и какая в этом случае нужна аппликация?
Для датчика обратной воды есть стандартный вход. Просто его нужно активировать в меню. Датчик там NTC, а вот точную шкалу не скажу. или К10 или К12.
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, можно ли подключить щиты VTS ... CG UPS к СКАДА-системе диспетчеризации по интерфейсу Modbus RTU (RS-485), или только по Modbus TCP (через плату расширения)?
Более 20 установок разбросано по зданию, а RS-485 уже протянут...
Диспетчеризация только через плату, других вариантов нет. Да и со штатной скадой есть сложности. Для уточнения рекомендую связаться с Русаковской, с сервисным отделом.
Цитата(Vian @ 11.1.2016, 13:20)

Диспетчеризация только через плату, других вариантов нет. Да и со штатной скадой есть сложности. Для уточнения рекомендую связаться с Русаковской, с сервисным отделом.
Позвольте не согласиться. Контроллер Карел ЮПС отлично стыкуется со скадой по rs485 через платку расширения pcos004850. Она и по деньгам в 2 раза дешевле чем Web-PCO. Решение проверенное. Протокол будет Modbus RTU
В меню есть возможность выбора протокола?
Цитата(svintus @ 11.1.2016, 15:30)

В меню есть возможность выбора протокола?
Можно выбрать Modbus RTU и Carel. В последнем случае можно использовать бесплатный ОПС от Карела
П.С. Платки есть в наличии
Цитата(pan-nn @ 11.1.2016, 17:23)

Позвольте не согласиться. Контроллер Карел ЮПС отлично стыкуется со скадой по rs485 через платку расширения pcos004850. Она и по деньгам в 2 раза дешевле чем Web-PCO. Решение проверенное. Протокол будет Modbus RTU
Нашёл данную платку в сети:
http://www.carelparts.ru/PCOS004850.htmБудем думать, спасибо!
Хотя хотелось бы услышать мнение об этой платке представителя вендора...
Цитата(kedr @ 11.1.2016, 15:44)

Нашёл данную платку в сети:
http://www.carelparts.ru/PCOS004850.htmБудем думать, спасибо!
Хотя хотелось бы услышать мнение об этой платке представителя вендора...
Так вы уже и услышали...
Цитата(pan-nn @ 11.1.2016, 17:38)

Можно выбрать Modbus RTU и Carel.
Какой-то проприетарный протокол?
Цитата
В последнем случае можно использовать бесплатный ОПС от Карела
Интересненько, спасибо.
Будем копать.
Цитата(PavlikNemorozov @ 11.11.2015, 21:57)

Как контроллер поймет есть или нет теплоноситель? У Вас нет связи с ПЧ, это и есть главная проблема. Не исключаю тот факт, что контроллер бракованный(сам столкнулся с этим, пост выше), 2 ПЧ одновременно - маловероятно. Такое может быть, если установки на Автовазе монтируются - там место проклятое. А если есть еще под рукой похожая вент. установка, то попробуйте там эти ПЧ прописать, тем самым их исключить. Сбросить ПЧ на заводские недолго, Н93=1 и отключить питание.
На объекте при программировании контроллера Carel UPS не заливалась программа для ПЧ уставка I-61 4 или 3 не чего не дало, выяснилось что ошибка по пожару хотя перемычка стоит DI 1 и DIC 1 слетела прошивка контроллера, как оказалось их можно прошивать если есть рядом рабочий контроллер, из 60 приточно-вытяжных систем 4 платы контроллеров были в ошибке пожар.
Знает ли кто как копировать, клонировать прошивку с рабочего контроллера?
Smile77788
22.1.2016, 12:47
Всем доброго дня!!
Подскажите пожалуйста!
VTS VS21-150 CG ACX36 EVO SUP-EXH - ни с того не всего выдает ошибку "Manual mode: Active".
Ошибка уровня "В" - не критичная, но установка все равно отказывается работать в автомате. С панели не сбрасывается, ни с паролем, ни без него.
Еще одна проблема в ней же - нет русского языка, точнее в настройках он есть, но при выборе его все строки становятся не видимыми.
Кто сталкивался, и как решили? Помогите!
Smile77788
22.1.2016, 15:28
Выходы проверил, состояние примерно такое:
1) NULL
OFF
ON
2) NULL
OFF
Stg1
Stg2
ну и так далее для других выходов картина одинакова, куда пропал АВТО
Пробую перевести на NULL, установка включается сама при взводе вводного автомата, причем без подтверждения включения, но управлять аналоговыми выходами сама отказывается(
Smile77788
23.1.2016, 16:22
Выходы проверил, состояние примерно такое:
1) NULL
OFF
ON
2) NULL
OFF
Stg1
Stg2
ну и так далее для других выходов картина одинакова, куда пропал АВТО
Пробую перевести на NULL, установка включается сама при взводе вводного автомата, причем без подтверждения включения, но управлять аналоговыми выходами сама отказывается(
А подскажите, можно настроить частотник LS так, что бы аварийный контакт размыкался при пропадании питания частотника? Ну и при аварии соответственно тоже?
Есть шкаф. Вот шильдик
http://photoshare.ru/photo13400947.htmlКратко состав, если шильдик ничего не скажет: водяной нагрев, водяное охлаждение, частотник притока LS однофазный, заслонка 24В с пружиной, фильтр, спираль угрозы замерзания, сигнал пожар.
Нужен номер апликации и схема подключения к контроллеру - входы-выходы.
Возможно будет замена водяного охлаждения на одноступенчатый фреоновый. тогда нужна к этой схеме апликация со схемой подключения.
Или пожалуйста дайте ссылку где читать.
Цитата(grenka @ 28.3.2016, 13:38)

Есть шкаф. Вот шильдик
http://photoshare.ru/photo13400947.htmlКратко состав, если шильдик ничего не скажет: водяной нагрев, водяное охлаждение, частотник притока LS однофазный, заслонка 24В с пружиной, фильтр, спираль угрозы замерзания, сигнал пожар.
Нужен номер апликации и схема подключения к контроллеру - входы-выходы.
Возможно будет замена водяного охлаждения на одноступенчатый фреоновый. тогда нужна к этой схеме апликация со схемой подключения.
Или пожалуйста дайте ссылку где читать.
ACX36 может поможет