а если по простому для недоразвитых и которые проектов в глаза не видели, че надо делать-то?

забить в подполе частного дома металлическую арматуру?
к ней прикрепить провод-зазаемления от стиральной машинки, электроплиты?
привязать к к кранам хвс, газовой колонки провод и соединить его с арматурой, правильно я понял?
тогда током бить перестанет?
LordN
специально для чайников:
с элекричеством играть в азартные игры крайне опасно, если вы в электрике полный чайник - наймите спеца, это намного дешевле похорон.
Serg Ivanov
Цитата(пто @ 24.8.2009, 15:56) [snapback]427209[/snapback]
а если по простому для недоразвитых и которые проектов в глаза не видели, че надо делать-то?

забить в подполе частного дома металлическую арматуру?
к ней прикрепить провод-зазаемления от стиральной машинки, электроплиты?
привязать к к кранам хвс, газовой колонки провод и соединить его с арматурой, правильно я понял?
тогда током бить перестанет?

http://electricalschool.info/main/electrom...a-rabot-po.html
Искуственные и естественные заземлители

Искусственные заземлители применяют тогда, когда естественные заземлители не не удовлетворяют требования ПУЭ. В качестве естественных заземлителей используются: проложенные в земле стальные водопроводные трубы, соединённые в стыках газо- или электросваркой; трубы артезианских скважин; металлические конструкции зданий и сооружений, имеющие надёжное соединение с землёй; различного рода трубопроводы, проложенные под землей.

Не допускается использовать в качестве естественных заземлителей нефтепроводы бензопроводы газопроводы и м подобные.

Для искусственных заземлителей применяют отрезки угловой стали 50 мм. Длинной 2,5 – 3 метра, которые забивают вертикально в траншее глубиной 70 см., оставляя над поверхностью дна траншеи 10 см. заземлителя. К этим заземлителям приваривают, проложенную в траншее круглую сталь диаметром 10 – 16 мм. или полосовую сталь сечением мм. по всему контуру.


Цитата(LordN @ 24.8.2009, 16:41) [snapback]427226[/snapback]
специально для чайников:
с элекричеством играть в азартные игры крайне опасно, если вы в электрике полный чайник - наймите спеца, это намного дешевле похорон.

Главное объясните, как чайнику отличить спеца от такого-же чайника...
LordN
Цитата
как чайнику отличить спеца от такого-же чайника
велика тайна сия есть..