Затея какая-то необычная. Но если бы изначально в АПЗ задано было такое - то предусмотрел бы лотки с закрытыми жалюзи вдоль внешней стены во всех номерах и объеденил бы их в дополнительный стояк, спущенный вниз в приемный сосуд, в котором будет датчик затопления. Перекрытие шаровыми кранами с электроприводом Bellimo и электроклапана для сброса воды из стояка. Вдоль трубы разводки хв и ГВС - тоже закрытый лоток объединенный в общий стояк.
1. Уборщица точно не сломает.
2. затопление на нижнем этаже при перекрытии не остановится без сброса
3. Не нужно лишнего контрольного оборудования и системы отслеживания - нужно упрощать.
4. При хороших дверях затопление у окна протечкой из туалета (ванной) произойдет когда там будет уже бассейн глубиной 10-20 см.