Цитата(alem @ 11.7.2011, 14:29)

Если вы заранее оговорите ответственность исполнителей за результат, то неопытные вменяемые сразу откажутся, опытные сделают - возможно с оговорками.
Все правильно, только мы кроме перечисленных выше 3-х требований ничего более конкретного сформулировать не можем, тот же уровень шума, например. Хотим, есстественно, чтобы было тише, но понимаем, что с нашим бюджетом все-равно получится какой-то компромис.
Цитата(cat @ 11.7.2011, 14:48)

Закажите у нескольких проектировщиков предпроектные решения(предварительные расчеты воздухообменов, тепловых нагрузок, сечений и тд). На основании расчетов сможете запросить стоимость, габариты, мощности оборудования у поставщиков (или у монтажников). Потом анализируете стоимости, энергопотребление и выбираете подходящее Вам решение.
После этого заказываете проект, на основании проекта монтажники сделают сметы, вабираете наиболее адекватных (лучше иметь рекомендации, и посмотреть предыдущие их объекты). Проект тоже можно проанализировать(за отдельные деньги естесственно)
Удобно когда все делает одна фирма(или человек), труднее свалить ответственность на проект, на монтаж, на оборудование.
У нас так уже не получится, т.к. рабочий проект делает фирма, которая делает все разделы и сейчас уже нельзя "выдернуть" из него ВК и провернуть описанные выше действия. Точнее все конечно можно, но мы тогда не начнем стройку в этом сезоне.
Я надеюсь на помощь этого форума, чтобы не сделать сейчас серьезных ошибок, т.к. на сколько я понимаю, переделывать их потом будет очень затратно.
Цитата(cat @ 11.7.2011, 14:48)

Главное понять, что дешевый сыр в мышеловке. Вентиляция делается навсегда! И желательно предварительную наладку вентиляции произвести до отделки, на случай непредвиденных моментов.
Полностью согласен!
Цитата(EJIEHA @ 11.7.2011, 14:55)

Вот она ахиллесова пята всех загородных домов подмосковья. ...
Это при условии, что плита не электрическая, а газовая.
Согласен, но решать проблему недостатка электрической мощности, как вы понимаете в МО очень затратно...
Плита, кстати, газовая.
Цитата(cat @ 11.7.2011, 15:00)

Да еще один момент, сейчас очень много дизайнеров, которые именуют себя "АРХИТЕКТОРАМИ", как следствие летом жарко (мощи не хватает) а зимой газ летит как будто в трубу.
Остерегайтесь таких товарищей.

Ну это опять к вопросу, как неподготовленному заказчику отличить хорошего архитектора от плохого. Нанять еще одного для проверки? А в друг и он плохой? Все равно на каком-то этапе придется "доверять и не проверять".
Цитата(bullbash @ 11.7.2011, 16:30)

Если не разбираетесь и желаете чтобы все было по проекту и в итоге работало, наймите человека который будет делать технический аудит. Только никто не даст гарантию что этому человеку не откатят монтажники или стартапщики. Лучше иметь на руках несколько эскизных проектов т.к. одну техническую задачу всегда можно решить миниум двумя способами.
Отписал выше по поводу нашей работы с текущей фирмой.
Цитата(trubo4ist @ 11.7.2011, 19:30)

Одно окно на север - это конечно смешно, но гораздо смешнее окна во всю стену и все на юг.
Как раз наш случай с окнами на юг.

Цитата(trubo4ist @ 11.7.2011, 19:30)

2. Ни грамотность, ни аккуратность, ни утепление здесь не помогут. Попробуйте объяснить логически, как можно спастись утеплением? Утеплять ЧТО? Представьте, что Вы строите неприступную крепость, но при этом в нее есть подземный ход, как магистраль, и Вы и не пытаетесь его обезопасить. Цена Вашей неприступности?..
Не совсем понял. Там от барбекю идет дымоход сквозь внешнюю стену до самой крыши (в сам дом этот канал не заходит). Как он влияет на сам дом при условии, что он утеплен и стена промерзать не будет?