Полная версия этой страницы:
Пластинчатый теплообменник
to Сэм Бруклин
1. А разве кожухотрубный не работает как грязевик??? (поставьте фильтр и никаких проблем, его и нужно чистить)
2. Чего же в них ремонтировать??? Если пластины нормльные, а не дешовые то все нормально.
3. Стоимость тоже вопрос спорный где пример???
СЭМУ:
1. Очистка раз в 2 недели - у меня есть тоже такой объект, мой ПТО стоит на ГВСе, только у исходной воды коэффициент жесткости около 8!! вот и очистка раз в 2 недели. сделайте воду нормальной и все будет отлично.
2. Срок службы - понятие относительное. любое высокотехнологичное оборудование требует нормальной эксплуатации. А если обслуживать будет дядя Вася с ломом, то смысла никакого нет.
3. Стоимость. Не раз сталкивался с примером, что ПТО дешевле кожухотрубных.
Здесь нужно конкретное сравнение, а так - извините, СЭМ, это голословно. Все зависит от конкретных параметров и сред.
Во насели то!
Ведь специально ж просил- именно субъективно , в его условиях.А вы уже другие варианты рассматриваете.
В каждом случае, условиях и нужно рассатривать целесообразность применения того или иного оборудования.
proteplo
19.3.2008, 13:48
Подскажите кто работал в программе CAS200, есть ли у кого среда R22 (фреон)...нашел в папке с программой файлы с названиями фреонов, но они имеют расширение FLD можно ли их как-то подключить к программе.
Заранее благодарен
Цитата(proteplo @ 19.3.2008, 14:48) [snapback]232581[/snapback]
Подскажите кто работал в программе CAS200, есть ли у кого среда R22 (фреон)...нашел в папке с программой файлы с названиями фреонов, но они имеют расширение FLD можно ли их как-то подключить к программе.
Заранее благодарен
Да, очень интересно! Ждем ответа
Рекомендую обратиться в "Машинпекс". Там всё Вам посчитает проектировщик (бесплатно) и представит расчёт. Обратитесь только правильно..мол хочу у Вас купить , а какой мощности не знаю.....
Taboshar
24.4.2008, 16:32
Программа по расчёту теплообменников Альфа Лаваль CAS200, если не изменяет память, не позволяет добавлять свои среды, а работает только на тех, которые имеются в программе. Сейчас производитель распространяет новую программу - АльфаСелект, там количество сред значительно больше, и по-моему, можно добавлять свои. Лаваль периодически раздаёт проектировщикам диски с программами на выставках, наверное, можно обратится к ним напрямую и попросить программку.
А что касается бесплатных расчётов Машимпэкса - так любой производитель вам свой теплообменник посчитает. Сам или к дилеру направит. И совершенно бесплатно.
Teplo_Lelik
6.5.2008, 20:39
Цитата(Taboshar @ 24.4.2008, 17:32) [snapback]247026[/snapback]
Программа по расчёту теплообменников Альфа Лаваль CAS200, если не изменяет память, не позволяет добавлять свои среды, а работает только на тех, которые имеются в программе. Сейчас производитель распространяет новую программу - АльфаСелект, там количество сред значительно больше, и по-моему, можно добавлять свои. Лаваль периодически раздаёт проектировщикам диски с программами на выставках, наверное, можно обратится к ним напрямую и попросить программку.
А что касается бесплатных расчётов Машимпэкса - так любой производитель вам свой теплообменник посчитает. Сам или к дилеру направит. И совершенно бесплатно.

На данный момент, Т/О Альфа Лаваль считаются в новом касс !!! Если ёсть какие вопросы по касс то можете задавать,что известно объясню))) Что неизвестно узнаю на Альфа Лаваль
Teplo_Lelik
22.8.2008, 11:45
Цитата(ТТГВ @ 27.5.2007, 7:45) [snapback]125964[/snapback]
to Сэм Бруклин
1. А разве кожухотрубный не работает как грязевик??? (поставьте фильтр и никаких проблем, его и нужно чистить)
2. Чего же в них ремонтировать??? Если пластины нормльные, а не дешовые то все нормально.
3. Стоимость тоже вопрос спорный где пример???
Стоимость

Звоните на Водокомфорт говорите ,что вам в другом месте сделали дешевле, пару - тройку раз позвоните они Вам скидку 40% дают
Когда за ценовой политикой Альфа Лаваль следить будет никому неизвестно
teplobel
20.11.2008, 13:47
Рекомендую обратить внимание на белорусские теплообменники (достаточно много представителей в регионах РФ)
Выпускают 7 типоразмеров, 2 типа пластин, а главное- программы расчета разработаны не производителем (каждый производитель заинтересован занижать площадь ПТО), а специализированным институтом при АН РБ (такое законодательство).
Качество достаточно хорошее, материалы - стандартные, а цены очень приятные.
e-mail: teplobmen1@mail.ru
(+375-29) 602-66-94
Цитата(teplobel @ 20.11.2008, 14:47) [snapback]317407[/snapback]
Рекомендую обратить внимание
Халявная реклама
Действительно как фреоны подключать??? Никто не разобрался?
Я из паяных посоветовал бы Swep. Качество на высоте при умеренных ценах. В Москве их продает компания Промэнерго. Они и рассчитают и подберут все, что необходимо. А теплообменники Данфосс делают в Китае...
Цитата(Ilhan @ 23.11.2009, 22:43)

А теплообменники Данфосс делают в Китае...
А бывшее LPM в Финляндии что тогда делает?
Ernestas
24.11.2009, 10:45
Цитата(jota @ 24.11.2009, 10:57)

А бывшее LPM в Финляндии что тогда делает?
а в Финляндии их делают приезжие китайцы.
Извиняюсь за Китай

Теплообменники для теплоснабжения действительно делают на LPM. В Китае делают паяные теплообменники для холодоснабжения.
Если кому интересно, эти ребята
программа расчета дают расчетную программу для теплообменников. Рассчитывал теплообменник на их программе для подогрева бассейна.
Виталий 50
24.1.2017, 14:48
Можно посчитать здесь:
http://www.pto-service.com/services/podbor/Грамотные ребята. Считают Ридан, Лаваль и др. Естественно бесплатно)